  1. #1

    Domyślnie Grupa pompowa Meibes

    Jakie macie doświadczenia i opinie na temat grup pompowych Meibes.

    Grupy pompowe Meibes

    Po tym jak zrezygnowałem z zakupu kotłowni Vaillant poszukuje grupy pompowe innego producenta.

    Oryginale Veissmann są bardzo drogie.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Sprawdź ceny kompletu bo nie podłączysz bezpośrednio mieszcza maibes do kotła. Będzie trzeba dokupić moduł do sterowania obcym mieszaczem tak aby kocioł go widział. NIe wiem jaka jest różnica w cenie i czy warto komplikować (dodtkowe kabelki, sprawdzenie działania, pewność czy wszystko będzie ok, bo nie zawsze będzie się serwisantowi chciało wnikać w maibesa, jak coś padnie to serwisant pieca ma obowiązek to naprawić, a maibesa już nie pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    wszystko podłączysz,
    nie ma najmniejszego problemu
    w grupie pompowej może jedynie paść pompa,
    reszta to są rzeczy które się praktycznie nie używa,
    padnięcia zaworu trójdrogowego nie przewiduję,
    to jest urządzenie idiotoodporne,
    jeżeli automatyka Viessmanna jest przystosowana do sterowana drugim obiegiem grzewczym,
    to nic nie musisz kupować,
    automatyka każdego kotła jak będzie potrzeba zasterować siłownikiem to poda napięcie na siłownik,
    a jeżeli chodzi o Meibesa, to on jest the best

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Serwis24 Zobacz post
    Sprawdź ceny kompletu bo nie podłączysz bezpośrednio mieszcza maibes do kotła. Będzie trzeba dokupić moduł do sterowania obcym mieszaczem tak aby kocioł go widział. NIe wiem jaka jest różnica w cenie i czy warto komplikować (dodtkowe kabelki, sprawdzenie działania, pewność czy wszystko będzie ok, bo nie zawsze będzie się serwisantowi chciało wnikać w maibesa, jak coś padnie to serwisant pieca ma obowiązek to naprawić, a maibesa już nie pozdr adam
    Dzwoniłem do Viessmanna i tak sterownik Vitotronic 200 sam może sterować 2 układami z mieszaczem i 1 układem bez mieszacza.

    Aby podłączyć dwie grupy pompowe poprzez sprzęgło hydrauliczne np firmy Meibes potrzebny jest do automatyki kotła zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem z oferty Viessmann.

    Wybrałem grupy pompowe bo mam mało miejsca w kotłowni a docelowo chcę sterować w każdym pomieszczeniu oddzielną temperaturę.

    Wybrałem Meibes bo innych nie znalazłem ale np. Buderus w swojej ofercie też ma grupy pompowe a są to dokładnie Meibes
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    a jak dużą masz tę instalację, że musisz mieć sprzęgło?

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    a jak dużą masz tę instalację, że musisz mieć sprzęgło?

    100 m2 podłogówki i 19 sztuk grzejników
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    z tego co jeszcze pamiętam,
    to do zastosowania sprzęgła przy Vitodensie, godzinowy przepływ masowy musi być większy niż 1500 l/h
    ale w tej chwili nie dałbym głowy,
    dowiedz się w Viessmannie

    jeżeli by tak było, to Twoja instalacja nie łapie się na sprzęgło,

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    z tego co jeszcze pamiętam,
    to do zastosowania sprzęgła przy Vitodensie, godzinowy przepływ masowy musi być większy niż 1500 l/h
    ale w tej chwili nie dałbym głowy,
    dowiedz się w Viessmannie

    jeżeli by tak było, to Twoja instalacja nie łapie się na sprzęgło,
    Piszesz że przepływ masowy musi być czyli tzn że co nie może być mniejszy?

    Ale jak sprzęgło się nie łapie to będzie przesadzać czy to jest tylko zbędny wydatek i niepotrzebne koszty.

    Poza tym łatwiej będzie sterować taką instalacją jak będzie sprzęgło i dwie grupy pompowe.

    Przynajmniej sam tak sobie to wymyśliłem.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    każdy kocioł do prawidłowej pracy nie może przekroczyć określonego dla niego przepływu masowego,
    w przypadku większej ilości wody przepływającej przez kocioł, konieczne jest sprzęgło,
    sprzęgło nie będzie przeszkadzać,
    ale jeżeli go nie potrzeba, to po co wydawać kasę?
    na sprzęgło i dodatkową pompę układu kotłowego

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    każdy kocioł do prawidłowej pracy nie może przekroczyć określonego dla niego przepływu masowego,
    w przypadku większej ilości wody przepływającej przez kocioł, konieczne jest sprzęgło,
    sprzęgło nie będzie przeszkadzać,
    ale jeżeli go nie potrzeba, to po co wydawać kasę?
    na sprzęgło i dodatkową pompę układu kotłowego
    OK... rozumiem

    A co sądzisz o sprzęgle Meibes u nich nazywa się to wartownik bo działa dodatkowo jako odmulacz i odpowietrzenie.

    Czy to dobre pomysł, rozwiązanie?

    Czy lepiej wybrać klasyczne sprzęgło?
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    tak jak Ci napisałem
    Meibes to czołówka,
    ale tyle tak małych instalacji latami pracuje bez zarzutu i bez sprzęgła,

    ja nie widzę potrzeby,
    ale, jeżeli masz mieć koszmary nocne z powodu braku sprzęgła,
    to zastosuj,

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    tak jak Ci napisałem
    Meibes to czołówka,
    ale tyle tak małych instalacji latami pracuje bez zarzutu i bez sprzęgła,

    ja nie widzę potrzeby,
    ale, jeżeli masz mieć koszmary nocne z powodu braku sprzęgła,
    to zastosuj,
    Ale ja nie postanowiłem ostatecznie na razie się pytam żeby wyrobić sobie zdanie na ten temat.

    Z drugiej strony często na forum jak były opisywane problemy z instalacją to na koniec okazywało się że dołożenie sprzęgła rozwiązywało problem.

    Wiem jest to grube uogólnienie.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    wszystko podłączysz,
    nie ma najmniejszego problemu
    w grupie pompowej może jedynie paść pompa,
    reszta to są rzeczy które się praktycznie nie używa,
    padnięcia zaworu trójdrogowego nie przewiduję,
    to jest urządzenie idiotoodporne,
    jeżeli automatyka Viessmanna jest przystosowana do sterowana drugim obiegiem grzewczym,
    to nic nie musisz kupować,
    automatyka każdego kotła jak będzie potrzeba zasterować siłownikiem to poda napięcie na siłownik,
    a jeżeli chodzi o Meibesa, to on jest the best
    Bzdury Panie piszesz wiesz, że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w którym kościele ?
    Odaro pewnie pisze o diviconach a to jest żeliwo a nie stalowe rurki.
    Wszystko można jakoś połączyć tylko czy takie rozwiązanie będzie satysfakcjonowało użytkownika odaro ? pozdr adam

    Odaro sprzęgło możesz sobie darować, jeśli divicon jest za drogi to wystarczy zawór mieszający Viessmanna i osobno pompę. Minus tego jest taki, że gorzej to wygląda, brak izolacji, ogólnie estetyczne fee ale tradycyjne
    Ostatnio edytowane przez aadamuss24 ; 07-10-2010 o 09:17
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    ale jeżeli go nie potrzeba, to po co wydawać kasę?
    na sprzęgło i dodatkową pompę układu kotłowego
    pompa kotła już jest i ona jest pompą układu kotłowego
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    Cytat Napisał Serwis24 Zobacz post
    Bzdury Panie piszesz wiesz, że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w którym kościele ?
    Odaro pewnie pisze o diviconach a to jest żeliwo a nie stalowe rurki.
    Wszystko można jakoś połączyć tylko czy takie rozwiązanie będzie satysfakcjonowało użytkownika odaro ? pozdr adam

    Odaro sprzęgło możesz sobie darować, jeśli divicon jest za drogi to wystarczy zawór mieszający Viessmanna i osobno pompę. Minus tego jest taki, że gorzej to wygląda, brak izolacji, ogólnie estetyczne fee ale tradycyjne
    skoro nie wiesz o czym pisze, to bądź łaskaw być trochę grzeczniejszy

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Serwis24 Zobacz post
    Bzdury Panie piszesz wiesz, że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w którym kościele ?
    Odaro pewnie pisze o diviconach a to jest żeliwo a nie stalowe rurki.
    Wszystko można jakoś połączyć tylko czy takie rozwiązanie będzie satysfakcjonowało użytkownika odaro ? pozdr adam

    Odaro sprzęgło możesz sobie darować, jeśli divicon jest za drogi to wystarczy zawór mieszający Viessmanna i osobno pompę. Minus tego jest taki, że gorzej to wygląda, brak izolacji, ogólnie estetyczne fee ale tradycyjne

    No pisze o diviconach i myślałem że to jest właśnie grupa pompowa czy się myliłem?????
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Każda firma inaczej nazywa swoje ustrojstwa i posiadają one swoje numery. Podaj odaro numer tego czegoś to napiszę co to jest.

    1950 nie unoś się przez takie bzdury jakie piszesz powstają później nieporozumienia, że ktoś powiedział, że będzie działało a nie działa bo trzeba wydać dodatkowy tysiąc albo dwa aby zadziałało. ehh
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  18. #18
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    ja doskonale wiem co piszę,
    a żeby się przekonać zobacz TUTAJ,
    Ty chyba jednak nie do końca

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    ja doskonale wiem co piszę,
    a żeby się przekonać zobacz TUTAJ,
    Ty chyba jednak nie do końca

    To jak w końcu jest bo się pogubiłem
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  20. #20
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    tam masz grupy pompowe,

    no chyba, że producent nie wie co produkuje,

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony