Powietrze woda
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj caly dzień i to do północy walczyłem z krzywą, porażka.
LG coś zdupczyło w ustawieniach startowych, dałem na AUTO za oknem 7 stopni w mieszkaniu 19 a PC grzeje wodę tylko do 33 stopni, podnosiłem krzywą co 30 min o jeden stopień i przy krzywej +5 najwyższa temp wody to 37 stopni i marzniemy kuźwa.
A co będzie przy mrozach ?
Musiałem ręcznie na tym słoneczku ustawić temp. wody 45 stopni i teraz jest ciepło.
Dzwoniłem do instalatora, ale przez tel. to co on zrobi ? Do tygodnia maja przejechać z LG na odbiór pompy i mają mi to ustawić.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to mamy, chyba, naprawdę coś nowego na rynku.
I to made in Poland.
Powietrzna PC on/off - już to samo w sobie jest ciekawe - a do tego, ktoś posłuchał hasła jednego z naszych userów i R290 trafił pod strzechy.
Tak, tak pompa chodzi na propanie.
Nie wiem, jaka cena, to nowość.
Tabelę sprawności wyglądają ciekawie, nie wiem jakie tam są sprężarki niestety.
Warto poczytać, warto też poszukać na YT jest fajny filmik z fabryki oraz z miejsca użytkowania (zamontował sobie pracownik firmy i jednocześnie chyba dowódca projektu....)
https://www.hkslazar.pl/pompa-ciepla-ht-10
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych47 kPLN to jakaś abstrakcja, no chyba że za 22 kW...
Wrzucam, bo temat ciekawy, ale z takim poziomem cen, to marketing via R290 nie wystarczy....
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
https://www.youtube.com/watch?v=kjJdEDDg1dY
W komentarzach ktoś napisał, że i do propanu będzie potrzebny papier.
Ponadto brak w tym filmiku jakichkolwiek danych.
No i polecam oglądać z prędkością x1,75.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 28-12-2019 o 13:33
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do sterowania Plum to mialem palnik na pellet ze sterownikiem wlasnie tej firmy .Nowy przyszedl i juz nie dzialala pewna opcja poszedl na gwarancję niby do wgrania nowego oprogramowania a przyszla nówka bo sobie tamten poznaczylem tu i uwdzie.
Przy kazdym zaniku napiecia gubi co smieszne tylko polowe ustawien.Także nie chcialbym miec ich sterowania w pompie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpanowałem krzywą i w domu jest ciepło i przyjemnie.
Dobowo zużywa mi przy +5, 10 st na dworze 11-15 kw a przy 0 -3 na dworze 25-30 kw. 120m2 dom ma 150 lat i same grzejniki montowane pod CO.
Jedno co mnie nurtuje i nie mogę tego zmienić w ustawieniach, a próbowałem już chyba wszystkiego to że przy grzaniu CWU temp. wody na wylocie wzrasta do 58 stopni, potem następuje zmrożenie czynnika i włączają sie grzałki, nie wydaje mi się to ekonomicznie.
Chciałem aby ta temp. nie przekraczała 50 stopnie, ale nie umiem tego zmienić.
CWU mam ustawioną na 45 stopni, doradzicie coś, czy tak musi zostać ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie zmrozenie czynnika pierwsze slysze o takiej akcji
Co to za pompa?
Poprostu nie moze podbic juz sama pompa temperatury i zalacza grzalki.
Stawiam ze wezownica w zbiorniku cwu za mała.
W ktorym miejscu na zbiorniku cwu madz zamontowany termometr.
Ostatnio edytowane przez codix ; 29-12-2019 o 10:52
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbiornik CWU mam z Termici 250 l , wężownica 2,4 m2.
Właśnie jest przy pompe z 40 st CWU do 45 st zużyła 1,3 kw i zrobiła to w ok 10 min , mam tu licznik i grzałki nie włączyły się. I nic nie schładzało tym razem, ale często jak idzie długo na wysokich obrotach i głośno sprężarka to potem jest głośny strzał w środku i rurka która leci z jednostki zewnętrznej do wymiennika robi się z gorącej a wręcz parzącej lodowata.
Może jest tak że taką ilość wody w CWU temperaturą 50 st grzało by b. długo, dlatego podnosi temp. na wylocie do 57-58 st ?
Ja znawcą nie jestem a serwisanci mówili że defro się włącza czy coś takiego, czynnik musi się schłodzić, aby znów móc odbierać ciepło z powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam 200l i wezownice 2m2 i daje rade czujnik mam dokladnie w polowie zbiornika.
To jest tak ze zwykla niskotemperaturowa pompa moze uzyskac przewaznie z 55st maks na zasilaniu potem musi urzywac grzalek.
U mnie jak ustawie cwu na 45st to jak pompa juz konczy grzac wode to ma na zasilaniu 51st i wtedy woda w polowie zbiornika ma 45 na samej gorze 50 a na dole ze 40 teraz jesli ty masz czujnik dosyc nisko to zanim nagrzeje do tych 45st na dole zbiornika to na samej gorze jest juz pewnie z 55st.i tym sposobem wezownica przestaje oddawac cieplo powrót robi sie goracy a woda dalej nie nagrzana wiec pompa podnosi zasilanie az przekracza ta swoja granice.
A tak jak grzejesz od 40 do 45 to albo wali to na grzalkach albo robi to z fatalna sprawnoscia typu cop=1,2
Sprobuj przeniesc czujnik w polowe wysokosci albo poprostu ustaw wode na np.40st wtedy i tak pol baniaka bedziesz mial z 46st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCodix ogromne dzięki za pomoc.
Czytając Twoją wypowiedź piersze co pomyślałem to że obniże temp. na zbiorniku, i tak 45 to dla nas za dużu. A skoro nie mam możliwości przeniesienia czujnika, a nie mam bo to jedyny wolny wlot. Dodam może że czujnik jest wsadzony w otwór i który ma głębokość gdzieś 20 cm i tylko jest kawałek pianki z ocieplenia rur aby nie wypadł, chyba uszczelnię to węłną mineralną.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych