  1. #18081
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    OTTO123

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Katowice
    Posty
    111

    Domyślnie

    Masz na myśli ustawienia "logiki" PC a nie harmonogram ?

  2. #18082
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mik37
    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    kielce
    Posty
    122

    Domyślnie

    W menu serwisowym masz ustawienie max czasu grzania cwu. Te strzały to przełączanie się pompy w tryb defrostu i z powrotem. U mnie ( lg 12) tez to występuje

  3. #18083

    Domyślnie

    Cytat Napisał OTTO123 Zobacz post
    @codix
    Ustawiłem tak Ty grzanie CWU raz na dobę i jest to ekonomiczne bo zagrzanie z 23 st do 42 pochłonęło 2,2 kw ale mam problem:
    Bo mam tak że 45 min grzeje CWU i potem przechodzi na grzanie grzejników, i brakuje mi kilka stopni do zadanej temp. na CWU.
    Wyjaśnię że grzeję CWU raz na dobę o 13 d 14 (harmobogram) i chcę zagrzać do 50 st. aby wystarczyło na całą dobę a dogrzewa mi tylko do 42, bo mija 45 min i przechodzi na grzanie grzejników.
    Monter podczas montarzu PC mówił jest tak zaprogramowana aby grzała 45/45 - CWU/grzejniki.
    Czy każda pompa tak ma czy tylko LG ?
    Ja mam panasa i tam w menu sie ustawia max czas pracy na cwu i max czas pracy na c.o w lg niewiem ale tez powinno gdzies byc

  4. #18084
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    OTTO123

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Katowice
    Posty
    111

    Domyślnie

    Czyżby to ? Widziałem to wcześniej ale nie miałem odwagi grzebać
    No i to 30 STOP to oznacza ?
    I opóźnienie włączenie grzałki 1440 ? W jakich jednostkach to jest ?
    Ostatnio edytowane przez OTTO123 ; 03-01-2020 o 18:49

  5. #18085

    Domyślnie

    Cytat Napisał OTTO123 Zobacz post
    Po zmienionej temp. na CWU temp spadła o 5 st. czyli do 35 a nawet po chwili do 32 bo ktoś akurat się kąpał i z temp. 32 do 40 stopni w 18 min zużyła dokładnie 9 kw, dioda od grzałek się nie włączyła.
    Zużyła 9kw, czego? Gruszek? Oczechów? Ziemniaków? 9 kwików? Kwintali?
    Nie możesz zużyć 9kw.
    Moc w jednostce czasu, to kWh.
    9kw, nawet to nie napisałeś poprawnie.
    Czepiam się. Ale ktoś musi
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 04-01-2020 o 01:35
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  6. #18086
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    OTTO123

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Katowice
    Posty
    111

    Domyślnie

    Dzięki za zwrócenie uwagi, będę się starał pisać poprawnie.

  7. #18087

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Zużyła 9kw, czego? Gruszek? Oczechów? Ziemniaków? 9 kwików? Kwintali?
    Nie możesz zużyć 9kw.
    Moc w jednostce czasu, to kWh.
    9kw, nawet to nie napisałeś poprawnie.
    Czepiam się. Ale ktoś musi
    Chyba powinno byc "nawet tego" a nie "nawet to"

  8. #18088

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Chyba powinno byc "nawet tego" a nie "nawet to"
    Może być "to", wskazanie odnosi się do konkretnego rzeczownika - to 9 kW

  9. #18089
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    OTTO123

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Katowice
    Posty
    111

    Domyślnie

    Ojczyzna polszczyzna
    Odpowiedzcie na moje pytania z postu nr. 18138 a potem możecie się tu dochodzić kto jest lepszy z gramatyki

  10. #18090

    Domyślnie

    Proszę o poradę dotyczącą pompy ciepła powietrze woda.

    Czy współczesne pompy nadal mają problem z zmniejszaniem mocy, tzn częstsze włącznie sprężarki zmniejsza jej żywotność?

    Pytam się bo jeśli np. moje zapotrzebowanie na energię i wybór 12kw pompy jest odpowiedni dla temperatury -20 stopni, to czy nie lepiej wybrać mniejszą jeśli takie temperatury są rzadko spotykane?

  11. #18091
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    OTTO123

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Katowice
    Posty
    111

    Domyślnie

    Ja mam 9 kw LG i poniżej +4 pompa praktycznie cały czas chodzi.
    Nie wiem dlaczego, mam krzywą ustawioną w domu ciepło a nawet musiałem w krzywej dać na -1.
    Więc wyrabia, nie wiem czemu cały czas pracuje choć na niskich obrotach.

  12. #18092

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jasny3_5 Zobacz post
    Pytam się bo jeśli np. moje zapotrzebowanie na energię i wybór 12 kW pompy
    jest odpowiedni dla temperatury -20 stopni, to czy nie lepiej wybrać mniejszą
    jeśli takie temperatury są rzadko spotykane?
    Jeżeli masz cienkie wylewki, to ten krok jest właściwy
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  13. #18093
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Wolf91

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    5

    Domyślnie

    Cześć, co prawda mam dopiero dom na etapie fundamentów. Byłem mocno zdecydowany na gruntowke jednak pierwsze wyceny i niepewność gruntu trochę mnie sprowadziły na ziemię. Dom prawie 300m2 z poddaszem użytkowym spełnia wt21 wszędzie podłogowka pod plytkami. Jestem już raczej zdecydowany na t-capa dostałem rozsądną wycenę na 12kw ale mam kilka pytań, które jeśli udałoby wam się rozwiać było by super.

    1. Z ciepłą właściwego wychodzi 8kw co(-20) plus 3kw cwu. Czy 12cto dobry wybór żeby było z zapasem?
    2. Czy powietrzna pompa ciepla da radę w rozsądnych pieniądzach ogrzać tak duży dom na Śląsku?
    3. Jak tym sterować. Dostałem wycene ponad 12k na sterowanie pokojowe podlogowka, nawet jakby zrobić to samemu to sam materiał z 6-7k czyli droche drogo za taki Bajer. Czytałem forum i większość z Was ma wysterowane na rotometrach, czyli rozumiem że się da. Widzialem również że wczesc używa termostatów pokojowych z eurostera. I kilka pytań mam do tego właśnie sterowania.
    3.1 czy przy sterowaniu termostatem zewnętrznym działa harmonogram? To znaczy czy termostat może tylko włączyć grzebie gdy akurat w harmonogramie jest włączone co?
    3.2 nawet na termostacie grzeje przy użyciu kg?
    3.3 nie jestem przekonany do jednego termostatu na tak duży dom, czy jest mozliwosc bez żadnego dodatkowego sprzętu by pompa obsłużyła dwa obiegi, piętro i parter i wtedy każdy miał swój termostat?
    3.4 czy wiedzielibyście sens by działać na np 4 termostatach i na jakimś mikroprocku uwspolnic im logikę, że obojętnie który załącza, ale każdy musi być rozwarty żeby wyłączyć grzanie?

  14. #18094

    Domyślnie

    8kw ci wyliczyło dla domu 300m2, który ledwo spełnia WT2021? Policz raz jeszcze...

  15. #18095
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.287
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wolf91 Zobacz post
    1. Z ciepłą właściwego
    Chcesz dziesiątki tysięcy wydawać na podstawie wróżby internetowej?
    Zrób porządne OZC.

    Sterowanie pokojowe przy podłogówce nie ma sensu - za wolno reaguje więc raz ustawiasz proporcje dostarczania ciepła między obwody, a temperaturę zasilania dobiera PC/kocioł. Jak otworzysz obwód, to temperatura w pomieszczeniu zacznie się podnosić po godzinie-dwóch grzania. Jak zamkniesz, to jeszcze dłużej będzie rosła.

    Jeden termostat (bez sterowania strefowego) działa tylko on/off. Nie steruje temperaturą zasilania, tylko wyłącza pompę.

  16. #18096
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.199

    Domyślnie

    Cytat Napisał OTTO123 Zobacz post
    Czyżby to ? Widziałem to wcześniej ale nie miałem odwagi grzebać
    No i to 30 STOP to oznacza ?
    I opóźnienie włączenie grzałki 1440 ? W jakich jednostkach to jest ?
    W minutach.
    Jakieś gówniate urządzenie?
    A może dupochron producenta...

    Jednofazówki nie wystartują jak róznica ciśnień na ich wejściu i wyjściu jest większa jak 1 bar.
    Sporo trzeba czekać na wyrównanie ciśnień...
    No, ale to jakaś popierdółka jest.

    Wpadłem przypadkiem, bo o pompach w tytule było.
    Juz nie mieszam...
    Bawcie się dobrze!
    Pozdrawiam

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  17. #18097
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    OTTO123

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Katowice
    Posty
    111

    Domyślnie

    Mam problem.
    Od początku zamontowania pompy podczas grzania CWU cieknie mi lekko woda z zaworu bezpieczeństwa.
    Ciśnienie z rurociągów miałem zawsze 4 bary, zmniejszyłem na reduktorze poniżej 3 i nadal cieknie woda.
    Mam grupę bezpieczeństwa z naczyniem 8 l
    Już demontowałem naczynie przeponowe, wylewałem z niego wodę, pompowałem na nowo, na początek 3,5 bar, potem zmniejszałem i nic to nie pomaga, nadal cieknie woda.
    Doszedłem do wniosku że ono jest chyba za małe, bo mam zbiornik CWU 250 l.
    Czy to może być powodem, czy te naczynia po prostu nie spełniają do końca swojego zadania i są awaryjne ?
    Ostatnio edytowane przez OTTO123 ; 19-07-2020 o 07:22

  18. #18098
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Wolf91

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    8kw ci wyliczyło dla domu 300m2, który ledwo spełnia WT2021? Policz raz jeszcze...
    Policzyłem i wychodzi podobnie: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8a3h . nie napisałem że ledwo spełnia wt21, jest w miarę energooszczędny.

  19. #18099

    Domyślnie

    Cytat Napisał OTTO123 Zobacz post
    Mam problem.
    Od początku zamontowania pompy podczas grzania CWU cieknie mi lekko woda z zaworu bezpieczeństwa.
    Ciśnienie z rurociągów miałem zawsze 4 bary, zmniejszyłem na reduktorze poniżej 3 i nadal cieknie woda.
    Mam grupę bezpieczeństwa z naczyniem 8 l
    Już demontowałem naczynie przeponowe, wylewałem z niego wodę, pompowałem na nowo, na początek 3,5 bar, potem zmniejszałem i nic to nie pomaga, nadal cieknie woda.
    Doszedłem do wniosku że ono jest chyba za małe, bo mam zbiornik CWU 250 l.
    Czy to może być powodem, czy te naczynia po prostu nie spełniają do końca swojego zadania i są awaryjne ?
    Na moje oko jest za mały. http://www.reflex.pl/program-doboru.html Tu masz program do doboru wielkości potrzebnej.

  20. #18100
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.287
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał OTTO123 Zobacz post
    Doszedłem do wniosku że ono jest chyba za małe, bo mam zbiornik CWU 250 l.
    Zdecydowanie za małe.
    https://play.google.com/store/apps/d...oft.reflex.app

    I ciśnienie wstępne ustaw o 0,2 bara poniżej ustawionego na reduktorze.

Strona 905 z 915

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony