dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 53 z 55
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 1093
  1. #1041

    Domyślnie

    Panowie, czy któryś z was spotkał się z z projektem podpięcia się z klimatyzacją do kolektora zamiast do jednostki zewnętrznej?

  2. #1042

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	img_20190930_170123.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	57,9 KB
ID:	435529Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	img_20190930_170131.jpg
Wyświetleń:	102
Rozmiar:	34,1 KB
ID:	435530
    .
    Witajcie. DZ już wykonałem. Wyszły 2 kolektory spiralne i 2 liniowe, po 150mb każdy, do tego 2 dobiego po 25mb zasilanie i powrót, razem 650mb rury.

    Koparka 26h koszt 2600 brutto (mało miejsca ażeby się ruszyć, bardzo twarda glina i bardziej było to skrobanie wierzchniej warstwy niż kopanie), rura 1800zł, graty do rozdzielacza 450zł.

    Na dniach będę składał rozdzielacz. Czym najlepiej/najtaniej zalać DZ? Znalazłem 200l glikolu -35* koncentrat za około800zł na aledrogo.

    Czy jest jakaś alternatywa dla glikolu?

    Będę potrzebował chyba około 150l.
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 04-10-2019 o 11:15
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  3. #1043
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Moje DZ jest zalane spirytusem.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  4. #1044
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Robaczywy

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kraków
    Posty
    748
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	img_20190930_170123.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	57,9 KB
ID:	435529Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	img_20190930_170131.jpg
Wyświetleń:	102
Rozmiar:	34,1 KB
ID:	435530
    .
    Na dniach będę składał rozdzielacz. Czym najlepiej/najtaniej zalać DZ? Znalazłem 200l glikolu -35* koncentrat za około800zł na aledrogo.

    Czy jest jakaś alternatywa dla glikolu?

    Będę potrzebował chyba około 150l.
    Coś tu się nie zgadza, 150l to możesz potrzebować ale koncentratu 99%, rozumiemi, że rury to 32?
    Glikol do -35, to nie koncentrat, tylko płyn gotowy do zalania + ewentualnie inhibitory do dodania.

    ja kupowałem glikol etylenowy po 100zł za 20l koncentratu 99%.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy

    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka

  5. #1045

    Domyślnie

    Mogę zaproponować gotowy preparat do pomp ciepła pod nazwą Alkoterm -32°C dostępny w kanistrach 18 kg (około 19 litrów), oferta poniżej;

    Alkoterm -32°C kanister 18 kg cena 72 zł/netto/szt.
    Koszt opakowania i dostawy wliczony w cenę.
    Forma płatności przedpłata, faktura proforma.
    Czas realizacji około 10 dni roboczych.
    "Organika - CAR " S.A., ul. Teofilowska 54/56, 91-203 Łódź

    To nie jest czysty spirytus - są tam różne dodatki smarujące czy inne inhibitory (etanol w stężeniu 35-40% wg doradcy).

    Pozdrawiam
    Karol

  6. #1046
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    .


    Na dniach będę składał rozdzielacz. Czym najlepiej/najtaniej zalać DZ? Znalazłem 200l glikolu -35* koncentrat za około800zł na aledrogo.

    Czy jest jakaś alternatywa dla glikolu?

    Będę potrzebował chyba około 150l.
    Te 150l to chyba faktycznie o koncentracie do -70stopni myślisz
    W twój kolektor wejdzie bez mała 600l roztworu
    Jak chcesz mieszać we własnym zakresie to proponuję zakup refraktometru.
    Na Aledrogo od 62 PLN chodzą więc wydatek nie jest duży, a pomiar dokładny.
    Dopasujesz roztwór tak jak ci będzie pasować.
    Ja zalewałem glikolem propylenowym. Glikol etylenowy jest silnie trujący

  7. #1047

    Domyślnie

    Macie racje. Miałem na myśli koncentrat. 150l koncentratu da mi roztwór 26%. Ma być 30 czy tak zostawić?
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  8. #1048
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Robaczywy

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kraków
    Posty
    748
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Ja robiłem 30-35%, ale na oko, tj +- 1 część glikolu i 2 częsci wody, to nie apteka.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy

    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka

  9. #1049

    Domyślnie

    Spoko w takim razie też tak zaleję coby wyszło te 30-35%. Mam jeszcze pytanie o samo podłączenie PC. Jedna pompa będzie do dolnego źródła, 1 do CWU, 1 cyrkulacyjna. Obecnie mam podzieloną podłogówkę na 2 obiegi - góra i dół domu. Czy mogę w ten sposób zostawić jak mam obecnie podł,ączone coby zadaną temp na górze/dole domu ustawiać za pomocą zaworów termostatycznych? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	4.jpg
Wyświetleń:	84
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	435646 Sprzęgło hydrauliczne odinstaluję oczywiście
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  10. #1050
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Robaczywy

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kraków
    Posty
    748
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    U mnie wychodzą dwa obiegi, jeden do rozdzielacza na piętrze, drugi na parterze, brak sprzęgieł, buforów itp. Wszystko pięknie działa, Mam 27 pętli i bez problemu jedna pompka GZ daje radę. elektrozaworów nie mam.

    Mam za to problem z dolnym źródłem, tzn pompa chodzi, ładnie grzeje, w domu cieplutko, więc może nei powinienm wnikać...ale wnikam. Otóż zapowietrza mi sie układ Dz, a dokladnie rzecz ujmując pompka DZ. Robi się bardzo ciepła (nie gorąca - da się utrzymać rękę), a wydaje mi się, że powinna trzymać temperaturę glikolu? Do tego zawsze jak poluzuję śrubę na korpusie to wydobywa się trochę powietrza. Co o tym myslicie? Odpowietrznik automtyczny miałem na powrotnej belce rozdzielacza DZ (czyli za pompą), a dzisiaj przęłożyłem na zasilającą, ale nie widzę różnicy póki co. Gdzie on ma być? Apic zamontował mi na powrotnej, a mój hydraulik i logika mówi mi, że powinien być na zasilaniu? Druga sprawa to, że chyba moja pompka w ogóle jest za słaba na to DZ. Na 3cim biegu osiągam przepływ ok 33l / minutę, gdzie w DTR pompy ciepła piszą o minimalnym przepływie 35l. Wszystko jednak działa, nawet na drugim biegu (ok 28 l / min).

    Jak myślicie skąd to zapowietrzanie? Ostatnio odpowietrzałem cały układ,, każda pętlę osobno po okło 10-12 godzin. likolu ze zbiornika sporo ubyło, pęcherzy powietrza nie widziałem.

    Moje DZ to 4x200MB rury PE40 w spirali. Pompa do DZ to takie coś:
    Ostatnio edytowane przez Robaczywy ; 10-10-2019 o 21:08
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy

    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka

  11. #1051
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Przy takiej pompce to przepływ powinien być znacznie większy. Może jest za małe ciśnienie w DZ i zaciąga powietrze , może zatkany filtr.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  12. #1052
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Przy takiej pompie 25/80 i czterech równoległych rurach dolnego źródła z "czterdziestki", powinno być lepiej niż "OK".
    Możesz mieć niskie ciśnienie w obiegu glikolowym i odpowietrznik automatyczny przed pompą, albo zbyt cienkie rury z glikolem w domu, lub kumulację tych czynników.
    No i oczywiście zapowietrzone sekcje d.ź., skoro przepływ taki mały.

  13. #1053
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Robaczywy

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kraków
    Posty
    748
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    @Wihajster, czy dobrze rozumiem z Twojej wypowiedzi, że odpowietrznik automatyczny przed pompa to błąd? Od wczoraj tak mam, bo przelozylem go na belkę zasilająca, ale problem występował już wcześniej.

    Nie jest to tez kwestia ciśnienia, ponieważ dobijalem glikolu i czy mam 1,5, czy 3 bary to przepływ się nie zmienia. Natomiast na początku, po było lepiej, więc może faktycznie filterek się przypchal jakimś dziadostwem które wpadło do rur przed zalaniem. Sprawdzę dzisiaj ten trop i dam znać.

  14. #1054

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robaczywy Zobacz post
    (...) Druga sprawa to, że chyba moja pompka w ogóle jest za słaba na to DZ. Na 3cim biegu osiągam przepływ ok 33l / minutę, gdzie w DTR pompy ciepła piszą o minimalnym przepływie 35l. Wszystko jednak działa, nawet na drugim biegu (ok 28 l / min). (...)
    Niektórzy (rwxw) przy 4 x 200m PE40, PC 8kW, obiegówce Wilo 25/6 (93W na 3 biegu) uzyskiwali deltę DZ w okolicy 3*C.
    Czym mierzyłeś przepływ?
    Jakie temperatury DZ na 3 biegu?
    Przy napełnianiu i odpowietrzaniu DZ używałeś tylko obiegówki, czy pompy o większej wydajności?
    Jeśli filtr okaże się czysty, to chyba trzeba będzie jeszcze popracować nad odpowietrzeniem.
    Nie wiem jak bardzo nagrzewają się obiegówki ORCA, ale przykładowa Wilo przy obecnych temperaturach DZ i pracy na 3 biegu jest w dotyku letnia.

  15. #1055
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Robaczywy

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kraków
    Posty
    748
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Hej,

    Pzepływ był mierzony niezbyt dokładnie. ako że rotametry na rozdzielaczu DZ sa wyskalowane w m3/h, to przy wszystkich pętlach otwartych prawie nie widać żeby się podniosły. Kolejno zostawiałem otwartą tylko jedną pętlę i na każdej pojedynczo było ok 1,7 m3/h na 2gim biegu, co daje te niecale 30l. Oczywiście zapomniałem później otworzyć zawory i zostawiłem DZ na jednej pętli, wracam po paru godzinach, a tu pompa pokazuje 4 stopnie na zasilaniu DZ, myślę sobie 'motyla noga, kurcze blaszka co się dzieje'.

    Rozmawiałem z producentem i montażystą mojej pompy, jeśli pompa nie wyrzuca alarmu, delta DZ jest w normie, a w domu ciepło to mówi, żeby się nie przejmować. Problemem jest najprawdopodobniej zpaowietrzony układ, bookazuje się, że w pompie ciepla nie ma filterka, który mogł się zatkać i można by go wyczyścić. Pomimo, że odpowietrzałem układ kilkadziesit godzin, to problemem jest rozdzielacz (zdjecie było w moim dzienniku), który ma zawory zamykające tylko na jednej belce, więc nie jestem w stanie zmusić glikolu aby płynął tylko przez wybraną pętlę, co znacznie obniża skuteczność odpowietrzania.

    Odpowietrząłem pompą WZ250 specjalnie kupioną na tę okazję.

    Chyba zostaiwę tne temat tak jak jest i będe obserwował co się dzieje przez zimę, W przyszłym roku zmienię pewnie pompkę DZ na elektornicznym z automatycznym odpowietrzaniem, narazie kase trzeba ładować w wykończenie

    Grunt, że działa.


    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy

    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka

  16. #1056

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Niektórzy (rwxw) przy 4 x 200m PE40, PC 8kW, obiegówce Wilo 25/6 (93W na 3 biegu) uzyskiwali deltę DZ w okolicy 3*C.
    Czym mierzyłeś przepływ?
    Jakie temperatury DZ na 3 biegu?
    .
    No u mnie podobnie, nie pamiętam jaką dokładnie mam obiegówkę, ale chyba też cos w tym stylu. (u mnie też 4 pętle, ale trochę krótsze)
    sprawdzę później i napiszę.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  17. #1057
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Robaczywy

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kraków
    Posty
    748
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Jeszcze zapomniałem o temperaturach napisać, aktualnie około 13 stopni. Ta moja pompka to prądożerna jest jednak.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy

    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka

  18. #1058

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    No u mnie podobnie, nie pamiętam jaką dokładnie mam obiegówkę, ale chyba też cos w tym stylu. (u mnie też 4 pętle, ale trochę krótsze)
    sprawdzę później i napiszę.
    Przepraszam, że tak długo to trwało...u mnie 4 petle po niecale 150m (liniowo), obiegówka U 55-25, bierze na 3 biegu 80W...delta 2,5-3
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  19. #1059

    Domyślnie

    Czy ktoś z was rozważał wykonanie dz z rur PE32 do nawadniania? Są to rury przeznaczone do pracy z max ciśnieniem 6bar, dopuszczone do zakopywania itp. Znalazłem również gotowe rozdzielacze które świetnie by się nadawały do tego typu zastosowań. Może ktoś już wykonywał?

  20. #1060
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    e_nygma

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Skoczów okolice
    Kod pocztowy
    43-430
    Posty
    282

    Domyślnie

    A ja mam inne pytanie , na jakiej głębokości umieszczaliście rury wymiennika w gruncie ? bo jedna firma mówiła mi o 180 cm a szukając na necie to głównie piszą o poniżej strefy zamarzania 110 - 130 cm ,

    Jaki Was wyszedł koszt GWC dla domu o pow. 180 m2 a ogrzewanej 154 m2 i zapotrzebowaniu na około 8 kW pieca CO czy to poziomego czy pionowego

Strona 53 z 55

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony