  1. #5401

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post


    O wydajności Twojego DZ (na obecną chwilę) można będzie coś powiedzieć jak zrobisz sensowny eksperyment.
    Notuj temp. wyjścia i wejścia glikolu, start PC po tych paru godzinach przerwy:
    1. po ok. 5-10 min. od uruchomienia = temp. gruntu na głębokości zakopania kolektora
    2. po 1 h = jako taki wyznacznik pracy Twojego układu
    3. po 2-3 h (zależy ile PC pracuje) = da pogląd na drenaż kolektora przez PC i jego gotowość do dłuższej pracy pod obciążeniem

    Obserwuj - jak masz - podlicznik.
    Przedstaw te dane i będzie coś więcej wiadomo. Pamiętaj tylko by nie mylić temp. wejścia i wyjścia do PC i w miarę dokładnie podać czas pracy urządzenia.
    Podlicznik sobie odpuściłem (lenistwo)
    1. po 5-10m - 7,4/4,4 - pomiar może być troche zafałszowany, bo w piwnicy mam ciepło, a nawet bardzo ciepło xD
    po 30m 6,9/3,9
    2. po 1h 6,6/3,6
    3 po 2h 6,5/3,5
    dodam jeszcze tylko, że specjalnie wymusiłem pracę urządzenia, nie było potrzeby, żeby PC pracowała tak długo
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  2. #5402
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jaka masz pompkę na Dz? Na jakim biegu pracuje. Delta widzę w okolicy 3 stopni.

  3. #5403

    Domyślnie

    jakaś zwykła, chodzi cały czas na 3 biegu, delta 2,5-3
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  4. #5404

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamil150592 Zobacz post
    Wykonałem test tak jak radził ProStaś, pompa odpoczywała 3h temperatura zewnętrzna 3*, na budowie 10*, start pompy przy 12* na powrocie z podłogówki
    5 min 2,9/-0,4
    15 min 2/-1,5
    30 min 1,4/-2,1
    1h 1,1/-2,8
    2h 0,9/-3,2
    3h 0,9/-3,2
    chciałem mierzyć dalej ale pompa wyłączyła się bo osiągnęła zadaną temperaturę 17* na powrocie z podłogówki, temperatura na budowie skoczyła do 11*, teraz czekam na wasze opinie, wrzucę jeszcze fotki jak wygląda moje DZ
    No i widzę, że temperatura ustabilizowała się po drugiej godzinie pracy -takie małe pocieszenie.
    Szkoda że nie pracował dłużej, czuję że wiele nie spadnie, ale poczekajmy jeszcze miesiąc -temp. gruntu spada, u mnie grunt po 6h przerwy 5,4*C.
    Rury faktycznie gęsto -równie dobrze można było wykopać dołek szpadlem i włożyć tam cały krąg 200m bez rozwijania

  5. #5405

    Domyślnie

    Wreszcie i ja mogę napisać jak u mnie z temperaturami. DZ wykonane 10.2019 (kopane na 1.6m pod ziemię) i zalane glikolem pod koniec 12.2019. PC poprawnie zaczęła działać w zasadzie od wczoraj i wczoraj też zaczęła działać podłogówka pierwszy raz od hmm chyba miesiąca albo i lepiej.

    Na termostacie ustawiłem 23*, przez 11h grzania w domu jest 22.5*. W PC Apic nastawia się żądaną temp powrotu a nie zasilania i dziś rano nastawiłem na 32*.

    Start PC.
    po 15min 5,5;0,6 GZ 30,2;20,5
    po 30 min 4,7;0 GZ 31;21,4
    po 45 min 4;-0,5 GZ 31,3; 21,9; 2145w (tyle w danej chwili zjadała PC) - 411,5kwh (stan podlicznika na PC)
    po 1h 3,7;-0,8 GZ 31,6; 22,2 412kwh 2158w
    po 2g 2,8;-1,5 GZ 32,6; 23,5 414,3 kwh 2210w
    po 3h 2,4;-1,7 GZ 33,4; 24,4 416,3 kwh 2243w
    po 4h 2,2;-1,9 GZ 34,3; 25,4 418,7kwh 2281w
    po 5h 3,2;-1 GZ 33,4; 24,6 421,2 kwh 2240w (w tej godzinie PC zrobiła sobie przerwę i dogrzewała także CWU było to około 13 - tania strefa w G12W)
    po 6h 2,3;-1,7 GZ 34,7; 25,8 423,4 kwh 2290w
    po 11h30min 1,6;-2,2 GZ 36,9; 28,4 436kwh 2385w (przez 5 godzin byliśmy poza domem)

    Przed chwilą wyłączyłem, pompę i dam jej odpocząć przed nocnym grzaniem. W miarę dobrze wyglądają te temperatury?

    Oficjalnie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi ogarnąć temat PC - Tomaszowi (Tomaszs131), Ignacowi (Cangi) oraz w szczególności Marcinowi (mpalys) za dłuuuugie telefoniczne rozmowy, cierpliwość i wytłumaczenie wszystkiego co było dla mnie nie zrozumiałe.

    Ogromne Bóg zapłać chłopaki. Mam nadzieję, że kiedyś będzie dane nam się zobaczyć. Obiecuję modlitwę w waszych intencjach dobrzy ludzie.
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  6. #5406
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Dobra już milczę.
    Tak na temat po 2 godz. 4,0/-0,1
    Szału nie ma z tym twoim DZ
    u mnie po 1h jest dzisiaj 5,1/0,5
    niestety dłużej pompa nie pracowała...
    Wynik mój jednak może być mylący, ponieważ ja grzeję grzejnikami.
    Przy podłogówce może bardziej wyziębiać DZ
    no chyba że się mylę
    Ostatnio edytowane przez mpalys ; 12-01-2020 o 20:08

  7. #5407
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    PC poprawnie zaczęła działać w zasadzie od wczoraj i wczoraj też zaczęła działać podłogówka pierwszy raz od hmm chyba miesiąca albo i lepiej.

    Na termostacie ustawiłem 23*, przez 11h grzania w domu jest 22.5*. W PC Apic nastawia się żądaną temp powrotu a nie zasilania i dziś rano nastawiłem na 32*.
    .
    Powinieneś chyba dostać medal za katowanie DZ przez 11h pompą on-of
    Nie pamiętam by ktoś opisywał taki przypadek

  8. #5408

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Powinieneś chyba dostać medal za katowanie DZ przez 11h pompą on-of
    Nie pamiętam by ktoś opisywał taki przypadek
    Taaa daaaaaaam Nie powtórzę już tego pomysłu.
    Pc działała jeszcze przez noc. Nagrzała wreszcie dom do 23.5* zjadając od 22 do 6 rano 14kwh.
    Raz jeszcze dziękuję
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  9. #5409
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Szału nie ma z tym twoim DZ
    u mnie po 1h jest dzisiaj 5,1/0,5
    niestety dłużej pompa nie pracowała...
    Wynik mój jednak może być mylący, ponieważ ja grzeję grzejnikami.
    Przy podłogówce może bardziej wyziębiać DZ
    no chyba że się mylę
    Nie wiem w jakim rejonie mieszkasz bo ja na południowym-wschodzie a nie jest to najcieplejszy rejon no i płytkie źródło . Rury w wodzie więc się nie martwię, że mi braknie DZ. W poprzednim sezonie zeszło mi maksymalnie do 2,5 C po 2h pracy.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  10. #5410

    Domyślnie

    Sucho....

    Po 1h:
    2,3/-0,8

    Po 2h:
    2,0/-1,2

    i słabo z temp.....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  11. #5411
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    Zarejestrowany
    May 2008
    Skąd
    Nowe Dąbie
    Kod pocztowy
    89-210
    Posty
    946

    Domyślnie

    Po 4h
    5,7*C 2,5*C
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m

  12. #5412

    Domyślnie

    U mnie pompa pracuje od połowy października, temperatury DZ cały czas w okolicach 6-5, 4-3 wiec stabilnie. Pojawił mi się natomiast niepokojący mnie problem. Pompa zaczęła dziwnie hałasować. Do tej pory pracowała cicho jak lodówka, a teraz hałasuje tak, ze słyszę ja w domu, pompa stoi w piwnicy. Wszystkie parametry w normie, pracuje z taka sama sprawnością, tylko ten hałas... jest tak mocny ze wyczuwalne są delikatne wibracje, odgłos podobny do wirującej pralki. Nadmienię ze moje DZ to odwierty pionowe. Może ktoś coś podpowie? Po niedzieli dzwonię do serwisu

  13. #5413
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Grunt 5,0
    po 2 h 3,5/-0,3
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  14. #5414

    Domyślnie

    Buderus 13-1 WPS - 3 odwierty
    Po 1:09h pracy +3,8 / +1,5

  15. #5415

    Domyślnie

    po jakimś tam czasie grzania(pod koniec okna nocnego, nie wiem jak długo PC pracowała) +5,7C na zasilaniu....
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  16. #5416
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie po całym oknie nocnym 5,8/1.

    Odkąd zainstalowałem ciepłmierz robiłem kilka testów jeśli chodzi o deltę.
    Na ten moment moja pompka obiego sprinta 25/80 chodzi na max i przy max mocy mam deltę od 4.8 do 5.3. W zależności od temp GZ.
    Kiedy zwiększam deltę DZ to moc wyjściowa wyraźnie spada mimo tej samej temp na wejściu. Zastanawiam się czy zasadność miałaby wymiana pompy na większą by zmniejszyć deltę i czy sumaryczne COP wyjdzie na to samo, czy będzie jednak zysk.
    Dolne źródło jest stabilne i długie przebiegi nie robią na nim wrażenia.

    Co ciekawe, z pomiarów wynika, że COP samej pompy na 2 biegu jest najwyższe, ale jak już dołożymy moc pomp obiegowych bez modulacji, to najlepsze COP wychodzi na najwyższym 3 biegu.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #5417
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    I jaki ten COP ? Licząc pompki obiegowe i przy jakich temp DZ i GZ ?

  18. #5418
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Średnio po całej nocy grzania wychodzi COP 4-4.25 licząc obie obiegowki.
    Dz na wejściu zaczyna z reguły od 7, a kończy w okolicach 5-5,8 w zależności ile grzała w dzień.
    GZ na wyjściu zaczyna w okolicach 30, a kończy przy 37-38.
    Delta na gz w okolicach 6.5.

    Generalnie średnie COP na CO wychodzi w okolicach 4,1-4,3.

  19. #5419

    Domyślnie

    A jak się skończyła historia z pompą? Masz nową sprężarkę?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  20. #5420
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Opisałem w temacie o Ecopower.

Strona 271 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony