Po 20 min.
7,4/3,4
Po ok. 2 h..... się kurna pompa wyłączyła i już milczała jak ponownie przyjechałem.....
Po 20 min.
7,4/3,4
Po ok. 2 h..... się kurna pompa wyłączyła i już milczała jak ponownie przyjechałem.....
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Wczoraj uruchomiłem pierwszy raz pompę ciepła na samodzielnie zrobionym kolektorze poziomym liniowo-spiralnym.
3x 200mb oraz 2x 150m Pe40 (scianka 2mm). Rowy 1m szerokości w odległości 1,5m od siebie. Głębokość: 160-180cm. Szacunkowa powierzchnia pokryta kolektorami: 800m2. Spadek terenu od budynku. Dwie pętle 150mb zakopane w bardziej wilgotnym terenie. Teren piaski ilaste. Sondy wyprowadzone w kotłowni. Zakończone rozdzielaczem zgrzewanym.Budynek wcześniej nie ogrzewany. Temperatura posadzki 7st. 160m2 podłogówki. Grubość wylewk 8cm plus 1,5 cm gres po całości. Otwarty salon - antresola. Na górze dwa grzejniki. Na dole 4x grzejniki kanałowe, 2x drabinki w łazienkach, nagrzewnica wodna garażowa.
Ściany porotherm 25cm, styropian grafitowy 0,32 20cm. Podłoga: 20cm styropian. Poddasze: 35cm celuloza.
Temperatura DZ zmierzona przed rozpoczęciem pracy na samej pompce odpowietrzającej termometrem "domowym" 7st.
Pompa 12kW flexotherm uruchomiona z zadaną krzywą grzewczą 0,6. Na podwórku 0st. Przez cały czas (dotychczas 26 godzin) pompa obiegu DZ chodzi z mocą 100%, pompa GZ wskazuje cały czas 2m3/h. Przepływomierze na rozdzielaczy DZ pokazują o 1/3 większy przeływ na pętlach 150metrowych w porównaniu do pętli 200metrowych. Na razie nie zrównuje przepływów, gdyż pętle 150m leżą w bardziej mokrym gruncie.
Pomiary:
start, DZ 7,7/5,3, GZ 18,5/13,0
po 20 min, DZ 7,2/4,8 gz 19/13,6
po 30 min DZ 6,8/4,5 elektryczny pobor mocy 1,6kW
po 45 min, DZ 6,7/4,3
po godzinie DZ 6,5/4,0 GZ 20,1/14,5
po 1,5 godz DZ 6,3/3,9 elektryczny pobor mocy 1,7kW
... tu na chwilę sprężarka się zatrzymała, ale działała pompa DZ wskazując 7,6/6,3
po 1:45 DZ 7,2/ 4,9 GZ 21,7/13,6
po 2,5 h DZ 6,2/3,9 GZ 22,8/15,7 elektryczny pobor mocy 1,8kW, temperatura posadzki 8st
po 3,5h DZ 5,8/3,5 GZ 22,6/17,3 temperatura posadzki 9st
po 4h DZ 5,6/3,3 GZ 23,2/18,0
po 4,5h DZ 5,6/3,3 GZ 23,3/18,3, temperatura zewn -1,1st
...
po 18h DZ 4,9/2,7 GZ 28,5/23,5 elektryczny pobor mocy 2,2kW, temperatura posadzki 13st
po 22h DZ 4,6/2,3 GZ 30,8/25,8 elektryczny pobor mocy 2,3kW, temperatura posadzki 14st
Jak oceniacie pracę DZ w tę niecałą dobę?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 2 godzinach na C.O. 9.1/3.9.Na koniec grzania C.W.U DO 50 STC 11.7/7.1
Ostatnio edytowane przez skot200 ; 06-12-2019 o 18:54
Dom-pow.143m2(22,5℃)+poddasze 33m2(16℃), garaż+stryszek 50m2(12℃).Ściany Solbet 24cm.+20cm. grafit.Skosy poddasze 35 cm, reszta stropu 70 cm mata 0,039.Posadzka-25cm. styro+5cm. Perlit,OP 100% ,wylewka 10-12 cm, płytki i panele,okna 3 szyby U=0.7 +rolety,fundamenty styro 13 cm. PC Villant Geotherm 7,3 kW,Zbiornik 300 L. Chełchowski,max. wężownica,DZ 6X100 FI 32+2x20 FI 40,GZ 19x85 mb,rotametry, reku AirPack4(400) Euroster Q7TX i LK3,brak dodatkowych żródeł ciepła
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 1 godzinie:
DZ: 4,3/0,6
GZ: 21,3/27,2
Po prawie 2,5 h
DZ:3,6/0,0
GZ:22,4/28,1
Szczerze powiedziawszy jestem lekko zaniepokojony. Na zewn. 6-8C, padał deszcz, mokro....
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o bezpieczne temp. DZ to dobrze jest gdy suma temperatury zasilania i powrotu utrzymywała się powyżej zera.
P.S.
Może macie delikatnie zapowietrzone DZ, sprawdźcie sitko na DZ?
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-12-2019 o 15:18 Powód: P.S.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomek jakie masz obecnie temp. DZ?
Sporo tu, nas userów HCT, i dość symptomatycznie wszyscy mamy zdecydowanie niższe temp. DZ niż większość posiadaczy innych PC.
Stawiam, że nie lubiany za szczerość i asertywność Pyxis miał rację, egzekwując wyskalowanie (poznanie błędu wskazania) termometrów mierzących temp. DZ.
Według wihajstra wszystko jest w porządku, to normalne temp. z poziomego DZ.
A co ja poradzę, że to mój pierwszy raz z gruntówką i zimą....i lękliwym krzynę.....
Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 08-12-2019 o 14:20 Powód: dopisek "poziomego"
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie przyczyną może być zbyt mała powierzchnia DZ, w większości piasek i trochę gliny. Zdałem się na wiedzę Piotra, czas pokaże czy dobrze ...?
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest pionowe DZ i ich temperatury nie powalają. Wyskalowanie termometrów jest poprawne. Pyxis swego czasu, ze trzy, cztery lata temu mi o tym wspominał. Jeśli dobrze pamiętam podpowiedziano mi jak to zrobić. Od zeszłego roku nie sprawdzam temp. gdyż musiałbym wstawać grubo przed 6tą rano. Pod koniec sezonu grzewczego suma temp. nie spadała po niżej zera. Wydaje mi się, że pompy inwerterowe znacznie mniej obciążają od naszych on/off DZ.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-12-2019 o 15:33 Powód: P.S.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDz to jakieś zakopane 380m zgrzewane, planuje w przyszłości ocieplić strych więc bedzie cieplej tymbardziej że reku tam stoi i marznie.
Jak założę podlicznik to bedę mogł podać info, swoją droga to sterownik od PC mógłby być trochę bardziej rozbudowany np o takie info jak czas pracy, godziny, ilość zużycia kwh przecież to nie byłyby wielkie koszty dla producenta.
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje czujniki temperatury w PC chociaż nie maja skali dziesiętnej to w miare podobnie pokazuą wartości,przy zmianie stopni na wyższy lub niższy z moich dodatkowo zamontowanych w pompie czujników DS18B20,które według mnie zaniżają o 0,2 stopnia,były sprawdzane w wodzie z looooodem.DZ mam położone w mokrej ziemi na głębokości ok.2 m ,obok mam staw więc według lustra wody rury są jakiś metr pod wodą.
Dom-pow.143m2(22,5℃)+poddasze 33m2(16℃), garaż+stryszek 50m2(12℃).Ściany Solbet 24cm.+20cm. grafit.Skosy poddasze 35 cm, reszta stropu 70 cm mata 0,039.Posadzka-25cm. styro+5cm. Perlit,OP 100% ,wylewka 10-12 cm, płytki i panele,okna 3 szyby U=0.7 +rolety,fundamenty styro 13 cm. PC Villant Geotherm 7,3 kW,Zbiornik 300 L. Chełchowski,max. wężownica,DZ 6X100 FI 32+2x20 FI 40,GZ 19x85 mb,rotametry, reku AirPack4(400) Euroster Q7TX i LK3,brak dodatkowych żródeł ciepła
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA diabli wiedzą, dzisiaj chciałem wykorzystać tanią taryfę i fakt, że jest na zewnątrz dość ciepło, do tego by dźwignąć temp. w domu do 18,4C. Więc chodziła dłużej.
Ja nie mieszkam, nie mam reku, porozszczelniane okna na dole i na górze, nie mam drzwi na nieużytkowe poddasze (gdzie jest b. duża kubatura) do tego fachowcy się kręcą.otwierając drzwi zewn, itd.
Przez ostatnie 8 dni pompa zjadła 100 kWh = 12,5 kWh/dzień = ok. 6 godzin pracy...
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUstaw pracę pompy tylko w taniej taryfie w nocy. W opcjach włącz blokadę drogiej taryfy i w kolejnym menu w których godzinach ma pracować. Wtedy będziesz miał kontrolę nad godzinami pracy pompy. Im dłużej pompa pracuje tym szybciej temp. DZ lecą w dół.
P.S.
Nie mieszkasz w domu, nie ma co gonić pompy. Przy niskich temperatur wietrz pomieszczenia- to pomoże w pozbyciu się wilgoci technologicznej. Wprowadzisz się, będą zamontowane drzwi wew.będzie już działała WM i wtedy sytuacja DZ się ustabilizuje.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-12-2019 o 16:56 Powód: P.S.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProStaś W/G mnie , jak na taki stan dokończenia ( niedokończenia ) domu , zupełnie nie masz , ani krzynkę , powodu do zmartwienia temperaturami DZ. Trzeba też brać pod uwagę , że jednak aby przekroczyć ,,rubikon" czyli zasilanie DZ poniżej 0*C to jednak dużo energii trzeba z DZ odebrać . 12,5 kwh na dzień , w takim stanie domu to żaden dramat .
Tomaszs131 ((Wydaje mi się, że pompy inwerterowe znacznie mniej obciążają od naszych on/off DZ.)) Mnie się nie wydaję , w praktyce obserwując mogę śmiało stwierdzić że tak jest .
Greg_81 ((PC mógłby być trochę bardziej rozbudowany np o takie info jak czas pracy, godziny, ilość zużycia kwh przecież to nie byłyby wielkie koszty dla producenta.))
Ale takie funkcje w sterowniku i tak byłyby tylko poglądowe , w Panasie jest coś takiego , tylko ni hu hu nie zgadzają się dane z legalizowanym pod licznikiem i ciepłomierzem . Tutaj jak chcesz mieć dokładne i wiarygodne dane , to legalizowany ciepłomierz za ~500-600 pln , pod licznik z 200 pln , i jak chcesz to licznik motogodzin , tylko akurat ten licznik w zasadzie do niczego nie potrzebny
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo już mam zblokowane, PC chodzi tylko w tanich taryfach.
Nie chcę schodzić z temp. w dół, na koniec lutego muszę się przeprowadzić, niech chałupa chłonie ciepełko.
Pamiętam jak w obecnym domu pierwszy sezon pochłaniał energię, potem się to normuje.
Dojdą zyski bytowe i podwyższenie temp. w domu, co odciąży DZ, a obciąży gniazdko z prądem....
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyznam, że tak mi jakoś lżej na sercu, jak takie rzeczy czytam.
Jakby ktoś chciał mnie jeszcze pocieszyć, to śmiało, proszę się nie krygować.
Pamiętam jak w pierwszym sezonie skitrany był Pyxis, aż sobie jedną pętle dołożył (potem twierdził, że zbytecznie), nie lepszy humor miał niedowiarek, a i paru innych, by się znalazło...
Jestem też przed dołożeniem ok. 10 cm. czarnej ziemi pod trawę w miejscu gdzie jest zakopane DZ. Kolektor będzie więc na ok. 160-170 cm. pod ziemią (teraz 150-160cm).
Z tym COPem, to ja sobie lamersko (bez ciepłomierza, tak dla siebie, na skróty) liczę w ten sposób. Ufam, że wihi ustawił mi PC zgodnie z przyjętymi przez siebie założeniami (przepływy, temp. pracy itd) pod daną sprężarkę i konkretnie moją instalację. Twierdzi, że dla 0/35 PC daje 9,4 kW mocy cieplnej, przy 5/35 już 11.1 kW.
DZ mam sporo powyżej 0, a GZ sporo poniżej 35. PC zjada z gniazdka 2,1 kW na godzinę. Stawiam na COP lekko powyżej 5. A to drenuje DZ.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhehe, ja też...
najpierw podczas kopania, wjechałem w pyły dymnicowe, które były w miejscu gdzie być ich nie powinno...szybki zygzak, ale część rury była w pyłach...decyzja, że kopiemy dodatkową pętlę. A w grudniu temperatury leciały na łeb na szyję....okazało się, że pompka DZ była blokowana przez malutki kamyczek, który gdzieś się uchował w srodku...(przepływ za mały był) po przeczyszczeniu obiegówki, temperatury skoczyły do góry...ale jeszcze przez jakiś czas chodziłem sprawdzać...aha, jeszcze jedna pętla była zapowietrzona (ta która była wyraźnie wyżej niż cała reszta - taki urok działki ze spadkiem....)
mam nadzieję że pocieszyłem
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych