Fenkju oto mi chodziło...
Drążę temat z kilku przyczyn:
1. rozważam na poważnie PC Vaillanta 8,9 kW (moc chłodnicza ok. 7 kW)
2. mam 4x200 m kolektora spiralnego w żółtym piasku....
3. zaciekawiło mnie to minus 10 na wejściu; bo albo to jest jakiś humbuk (blaga) albo coś z czym w tym wątku (i nie tylko) nikt się nie spotkał, ergo: co się stanie z kolektorem jak z PC wyjdzie -13 C i ogrzeje się do -10C? Hipotetycznie.....
Tak jak sobie - po raz n-ty - czytałem ten wątek jest sporo przykładów na wyjście z PC -3C i powrót 0,8C.
Zgodnie z utartą zasadą: dopóki TZ jest powyżej 0C (nawet przy minusowej temp. wyjścia z PC) to jest OK. "Niebezpiecznie" się robi, kiedy TZ spada poniżej 0C. Prawie wszyscy producenci twierdzą, że do -5C nie ma problemu, a tu proszę....