  1. #5961

    Domyślnie

    Na 3h to sprężarka powinna się raz uruchomić

  2. #5962

    Domyślnie

    Temperaturę na pompie podniosłem o dwa stopnie. Od godziny 19 wczorajszego wieczoru do 7 rano dzisiejszego poranka pompa uruchomiła się 6 razy i pracowała 2 godziny. W ciągu 24 godzin uruchomiła się 10 razy i pracowała 3 godziny.
    Dzisiaj po 10 minutach (ładowanie CWU) temperatura dolnego źródła 7,5/4,7. Na zewnątrz jest bardzo ciepło w mieszkaniu 23,4 stopnie.
    Ostatnio edytowane przez vald_as ; 26-09-2021 o 13:42

  3. #5963
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Już grzejecie?
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  4. #5964
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Ja jeszcze nie. Temperatura w domu utrzymuje się w granicach 21-22 C . Tydziń temu jak były chłody załączyłem ze dwa razy na parę godzin i tyle.
    Co do temp. DŹ to ma jeszcze 14,6 C.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  5. #5965
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie pompa chodziła łącznie 4h, gdy temperatura w ciągu dnia spadła poniżej 22 stopni. Teraz mam już w domu 24 stopnie.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  6. #5966
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Pompa ruszyła 10.10.2021 nad ranem.
    Drugi start - 11.10.2021 o 4. Czas pracy 2h.

    Temperatury
    po 10 minutach
    We 11.1
    Wy 6.5

    po 2 h
    We 7.0
    Wy 2.2


    Wygląda na to, że sezon grzewczy 2021/22 rozpoczęty.
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  7. #5967

    Domyślnie

    U mnie na wejściu 15,5stC, na wyjściu 11,5stC.

    Mam w domu zadane 23,5stC i histeryzę na 1stC.
    Czy u Was też pompa dogrzewa kilka razy czy np. macie wyższą histeryzę ustawioną?

    Jakie macie temperatury na wyjściu na podłogówkę?
    U mnie 32-34stC zwykle.

  8. #5968
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Po godzinie na CO 9.8/6.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  9. #5969
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Po 1h pracy, 11,2 - 3,8*C
    Spora delta, to dobrze?
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  10. #5970
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    592

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Po 1h pracy, 11,2 - 3,8*C
    Spora delta, to dobrze?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ta#post7034570

    W tym wpisie kolega @wihajster wskazuje że delta powinna oscylować pomiędzy 3K a 5K.
    Ja tam ekspertem nie jestem ale wygląda że pompa mocno szarpie DZ. Pewnie dopóki jest ono w stanie się regenerować to będzie dobrze. Gorzej jak szybko się wyeksploatuje i przy wysokiej delcie będzie mocno spadać temperatura powrotu.

    Do jakiej temperatury grzejesz bufor?

  11. #5971
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Posty
    317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Po 1h pracy, 11,2 - 3,8*C
    Spora delta, to dobrze?
    Może za mały przepływ na DZ? Zapchany filtr, albo pompka na najniższym biegu?
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400

    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione

  12. #5972
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Czary panie czary.

    Wyczyściłem filtr z piachu, który dostał się wcześniej przy awarii spowodowanej przez elektryka i teraz delta oscyluje 4,9 - 5*C

    PS Bufor grzeję do 42*C
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 22-10-2021 o 16:32
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  13. #5973
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.193

    Domyślnie

    No to masz - PODRĘCZNIKOWE parametry...
    Gratulacje!
    Potwór został opanowany i nie był przesadnie groźny...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  14. #5974
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Dzięki Adamie.
    Muszę częściej zaglądać do tego filtra i systematycznie opróżniać z piachu.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  15. #5975

    Domyślnie

    Jak tam wasze temp DZ

  16. #5976

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:23

  17. #5977
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Po godzinie na co:
    9.2/5.2

  18. #5978

    Domyślnie

    u mnie po 2,5h pompa ONOFF
    4,6/1

  19. #5979

    Domyślnie

    Po ok. 1h na CO:
    8,1/4,1
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  20. #5980
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Po godzinie na CWU 40*C 8,2*C - 3,3*C
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

Strona 299 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony