  1. #5601
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Podobno wszystko - z pompami.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  2. #5602

    Domyślnie

    No i mamy powolny koniec przewagi poziomego nad pionowym DZ.

    Po 1h na CO: 7,0-3,1C
    GZ: 23,8-31,3


    No i .....śnieg pada.

    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  3. #5603

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Bzdura. Przy przyroście temperatury zasilania będzie malała moc chłodnicza a elektryczna rosła i będzie malał pobór energii z gruntu. Im wyższe zasilanie tym mniej bierzemy z gruntu a więcej zużywamy prądu. Jeśli urządzenie będzie cały czas pracowało temperatura musi spadać bo nie ma czasu na regenerację. Inwerter z niskim zasilaniem np. poniżej 30C będzie bardzo mocno wychładzał dolne źródło. Najlepiej gdyby ktoś miał opomiarowanego inwertera z jakim copem pracuje.
    Podałem praktyczny sposób sprawdzenia kolektora DZ bez wnikania w szczegóły.
    Oczywiście masz dużo racji ale nie chcę tego rozwijać bo nie taki był tego cel jednak załóżmy hipotetycznie:
    -Co stanie się jak będzie przez tydzień -20*C? DZ ma mi nie wydolić skoro PC dobrana jest do takiej temperatury i będzie pracować na 100% swojej wydajności bez przerwy? GZ ustabilizuje swoją temp. i DZ w praktyce także powinno (nie wnikając w minimalny spadek rzędu 0,1K/6h)

  4. #5604
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    COP bardzo wysokie, nawet jak na inwerter.

    Zakres modulacji też duży. Zawór rozprężny sterowany elektronicznie?

    Sprawdzałeś rzeczywisty pobór z tym co podaje sterownik?

    811W nawet na niskiej modulacji to naprawdę mało. U mnie co prawda nie ma modulacji pomp obiegowych, które wciągają max cały czas, ale nawet sama sprężarka nie schodzi poniżej 1000W na najniższym biegu.

    U mnie po 3 godzinach 7.2/3.1
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #5605

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    A mógłbyś podać źródło tej wiedzy?
    ...
    Wiedza empiryczna

  6. #5606

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    -Co stanie się jak będzie przez tydzień -20*C? DZ ma mi nie wydolić skoro PC dobrana jest do takiej temperatury i będzie pracować na 100% swojej wydajności bez przerwy? GZ ustabilizuje swoją temp. i DZ w praktyce także powinno (nie wnikając w minimalny spadek rzędu 0,1K/6h)
    Nastąpi powolny spadek temp. powrotu glikolu do PC. Jeśli nie, to znaczy, że wrzuciłeś kolektor do morza.
    Problemem jest kwestia szybkości rozpraszania chłodu, który zrzuca PC do gleby.

    Jak kolektor nie "pływa" w jakimiś źródełku wodnym to musisz dać DZ czas, na tzw. dzienną regenerację. Inaczej temp. będzie spadać dlatego min. PC nie nadaje się na wygrzewanie wylewek, grzanie nowego domu bez ocieplenia etc etc.Bo grunt nie jest w stanie rozproszyć chłodu.

    Nawet najlepsze na tym forum DZ, klękają przy wielogodzinnym (po kilkadziesiąt godzin) działaniu. Ale po maratonie przychodzi ocieplenie i wzrost temp.

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Wiedza empiryczna
    Pozwolę sobie być sceptyczny.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  7. #5607
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    ...załóżmy hipotetycznie:
    -Co stanie się jak będzie przez tydzień -20*C? DZ ma mi nie wydolić skoro PC dobrana jest do takiej temperatury i będzie pracować na 100% swojej wydajności bez przerwy? GZ ustabilizuje swoją temp. i DZ w praktyce także powinno (nie wnikając w minimalny spadek rzędu 0,1K/6h)
    Hmmm. Twoja pompa była dobrana do średnich temperatur sezonu grzewczego w Twoim regionie. Te - 20 przez parę dni nie wpłynie na wydolność Twojej pompy. Po prostu będzie pracować 24h/dobę - teoretycznie. W tym czasie - DZ - Ci się wychłodzi (bo musi). Mniej lub więcej - zależy od warunków gruntu. Nie sądzę, że możnaowic o stabilizacji temperatury GZ. Dla jakich temperatur? Wrast że spadkiem temperatury zewnętrznej twoje GZ będzie potrzebować wyższej temperatury zasilania, co spowoduje spadek DZ. Nie ma stabilizacji. Jest nieustanny zjazd w dół.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 29-11-2020 o 08:28 Powód: Korekta formuły cytowanego postu.

  8. #5608
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    COP bardzo wysokie, nawet jak na inwerter.

    Zakres modulacji też duży. Zawór rozprężny sterowany elektronicznie?

    Sprawdzałeś rzeczywisty pobór z tym co podaje sterownik?

    811W nawet na niskiej modulacji to naprawdę mało. U mnie co prawda nie ma modulacji pomp obiegowych, które wciągają max cały czas, ale nawet sama sprężarka nie schodzi poniżej 1000W na najniższym biegu.

    U mnie po 3 godzinach 7.2/3.1
    To pytanie chyba do mnie, więc odpowiadam:
    Nie sprawdzałem rzeczywistego poboru prądu. I niestety nie wiem jak jest sterowany zawór rozprężny.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  9. #5609

    Domyślnie

    Ja od jakiegoś czasu przestałem podawać tutam temperatury mojego DZ, bo nie dość, że już bardzo dobre warunki glebowe miałem wczesniej, to od zeszłego sezonu moje grzanie przestało się nadawać do porównywania z innymi (wczoraj po 1h pracy miałem na zasilaniu 9,2C - tak pokazywała czujka, na pętli zaraz na wejściu do budynku, która kiedyś była skalowana wodą lodową)


    w pierwszym momencie po odczycie pomyślałem, że to jakieś bzdury są....ale zerknąłem na wykres

    i wszystko się zgadza - na "mojej" głębokości - biorąc pod uwagę okoliczności taka temperatura jest dopuszczalna...


    Tym niemniej czasami zerknę jeszcze na temperatury DZ i śledzę wątek
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 29-11-2020 o 07:03
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  10. #5610
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Po 15 min grzania CO:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-12-33-36-930_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	79,9 KB
ID:	450693
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-12-33-46-832_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	79,6 KB
ID:	450694
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  11. #5611

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    U mnie grunt ma 7,4 C a po 3h pracy 5,9/1,6 C.
    U mnie wygląda to tak:
    1. dzisiejsze dogrzewanie CWU (krótkie ok. 10min = można przyjąć, że to objazd glikolu po DZ) dało wynik DZ: 8,4/5,1C
    2. nocna jazda na CO, po 1h (tak jak pisałem) 7,0/3,1
    3. w nocy po 3h na CO 6,1/2,4


    Przyjmuję, że temp. DZ na grzanie CWU = to temp. gruntu (nie chce mi się zapuszczać samych obiegówek). To dogrzewanie dzisiaj o 14.30, bez wcześniejszej pracy na CO.

    Ogólnie lepiej niż w zeszłym roku, ale rewelacji się nie spodziewam.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  12. #5612
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Po czterech godz. CO:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-16-20-59-980_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	77,8 KB
ID:	450697
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-16-21-31-379_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	82,8 KB
ID:	450698
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  13. #5613

    Domyślnie

    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Po czterech godz. CO:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-16-20-59-980_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	77,8 KB
ID:	450697
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-16-21-31-379_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	82,8 KB
ID:	450698
    Ja jestem zwykły user, ale to kolejny Twój wynik, gdzie COP wynosi równe 6.

    IMO to trochę dziwne, nawet dla inwertera. Przy czym nie chodzi o volumen, ale o tą zadziwiającą powtarzalność....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  14. #5614
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Hmmm... Ja też jestem tylko zwykłym userem. Nie wybieram sobie momentów, aby podać dane. Nie było nas w domu więc byłem pewien, że nie grzeje się CWU, tylko samo CO.
    30 min temu podniosłem temp zasilania o dwa stopnie. Oto dane. Już nie ma COP 6.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-17-57-28-192_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	78,1 KB
ID:	450701
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-17-57-48-951_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	80,5 KB
ID:	450702
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 29-11-2020 o 16:59 Powód: Literówka
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  15. #5615

    Domyślnie

    Nareszcie i ja się mogę wypowiedzieć w tym wątku
    DZ poziome, liniowe 1km (5 sekcji po 200m fi40).
    Pompą ciepła grzeję dokładnie od tygodnia (więc to pewnie będzie spadać) i na chwilę obecną na wejściu mam 13 z hakiem a na wyjściu 3 z hakiem

  16. #5616
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Strasznie wysoka delta? Czy pompa DZ nie jest jednak zbyt słaba?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #5617

    Domyślnie

    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Hmmm... Ja też jestem tylko zwykłym userem. Nie wybieram sobie momentów, aby podać dane. Nie było nas w domu więc byłem pewien, że nie grzeje się CWU, tylko samo CO.
    30 min temu podniosłem temp zasilania o dwa stopnie. Oto dane. Już nie ma COP 6.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-17-57-28-192_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	78,1 KB
ID:	450701
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-29-17-57-48-951_com.opera.browser.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	80,5 KB
ID:	450702
    Nie podejrzewam Cię, że wybierasz momenty, by podać dane. Nie o to mi chodziło. Obawiam się tylko, czy algorytm działania tego liczydła nie jest nastawiony na podawanie max COP.

    Skoro są też inne wartości to OK.

    Sam COP mnie nie dziwi.

    Pzdr

  18. #5618
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Spoko. Ja nie wiem, jak to działa. Podaję tylko suche liczby.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  19. #5619

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Nareszcie i ja się mogę wypowiedzieć w tym wątku
    DZ poziome, liniowe 1km (5 sekcji po 200m fi40).
    Pompą ciepła grzeję dokładnie od tygodnia (więc to pewnie będzie spadać) i na chwilę obecną na wejściu mam 13 z hakiem a na wyjściu 3 z hakiem
    Witamy.
    Widziałeś wklejony powyżej wykres? I dane osoby, która je umieściła? Kolega ma jedno z najbardziej wydajnych poziomych DZ i temp. ok 9C.

    Ergo, jeśli nie masz geotermalnych wód to... masz spory błąd na odczycie temp. powracającego glikolu. Stąd pewnie 10K rozjazd delty, bo wyjście z pompy jest OK.

    Jak sprawdzasz temp?

  20. #5620
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie po 7 godzinach 6.6/2.7.



    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20201130_DZ_temp.jpg
Wyświetleń:	10
Rozmiar:	84,8 KB
ID:	450718
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 30-11-2020 o 08:58
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Strona 281 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony