Podobno wszystko - z pompami.
Podobno wszystko - z pompami.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i mamy powolny koniec przewagi poziomego nad pionowym DZ.
Po 1h na CO: 7,0-3,1C
GZ: 23,8-31,3
No i .....śnieg pada.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodałem praktyczny sposób sprawdzenia kolektora DZ bez wnikania w szczegóły.
Oczywiście masz dużo racji ale nie chcę tego rozwijać bo nie taki był tego cel jednak załóżmy hipotetycznie:
-Co stanie się jak będzie przez tydzień -20*C? DZ ma mi nie wydolić skoro PC dobrana jest do takiej temperatury i będzie pracować na 100% swojej wydajności bez przerwy? GZ ustabilizuje swoją temp. i DZ w praktyce także powinno (nie wnikając w minimalny spadek rzędu 0,1K/6h)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCOP bardzo wysokie, nawet jak na inwerter.
Zakres modulacji też duży. Zawór rozprężny sterowany elektronicznie?
Sprawdzałeś rzeczywisty pobór z tym co podaje sterownik?
811W nawet na niskiej modulacji to naprawdę mało. U mnie co prawda nie ma modulacji pomp obiegowych, które wciągają max cały czas, ale nawet sama sprężarka nie schodzi poniżej 1000W na najniższym biegu.
U mnie po 3 godzinach 7.2/3.1
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNastąpi powolny spadek temp. powrotu glikolu do PC. Jeśli nie, to znaczy, że wrzuciłeś kolektor do morza.
Problemem jest kwestia szybkości rozpraszania chłodu, który zrzuca PC do gleby.
Jak kolektor nie "pływa" w jakimiś źródełku wodnym to musisz dać DZ czas, na tzw. dzienną regenerację. Inaczej temp. będzie spadać dlatego min. PC nie nadaje się na wygrzewanie wylewek, grzanie nowego domu bez ocieplenia etc etc.Bo grunt nie jest w stanie rozproszyć chłodu.
Nawet najlepsze na tym forum DZ, klękają przy wielogodzinnym (po kilkadziesiąt godzin) działaniu. Ale po maratonie przychodzi ocieplenie i wzrost temp.
Pozwolę sobie być sceptyczny.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm. Twoja pompa była dobrana do średnich temperatur sezonu grzewczego w Twoim regionie. Te - 20 przez parę dni nie wpłynie na wydolność Twojej pompy. Po prostu będzie pracować 24h/dobę - teoretycznie. W tym czasie - DZ - Ci się wychłodzi (bo musi). Mniej lub więcej - zależy od warunków gruntu. Nie sądzę, że możnaowic o stabilizacji temperatury GZ. Dla jakich temperatur? Wrast że spadkiem temperatury zewnętrznej twoje GZ będzie potrzebować wyższej temperatury zasilania, co spowoduje spadek DZ. Nie ma stabilizacji. Jest nieustanny zjazd w dół.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 29-11-2020 o 08:28 Powód: Korekta formuły cytowanego postu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa od jakiegoś czasu przestałem podawać tutam temperatury mojego DZ, bo nie dość, że już bardzo dobre warunki glebowe miałem wczesniej, to od zeszłego sezonu moje grzanie przestało się nadawać do porównywania z innymi (wczoraj po 1h pracy miałem na zasilaniu 9,2C - tak pokazywała czujka, na pętli zaraz na wejściu do budynku, która kiedyś była skalowana wodą lodową)
w pierwszym momencie po odczycie pomyślałem, że to jakieś bzdury są....ale zerknąłem na wykres
i wszystko się zgadza - na "mojej" głębokości - biorąc pod uwagę okoliczności taka temperatura jest dopuszczalna...
Tym niemniej czasami zerknę jeszcze na temperatury DZ i śledzę wątek
Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 29-11-2020 o 07:03
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wygląda to tak:
1. dzisiejsze dogrzewanie CWU (krótkie ok. 10min = można przyjąć, że to objazd glikolu po DZ) dało wynik DZ: 8,4/5,1C
2. nocna jazda na CO, po 1h (tak jak pisałem) 7,0/3,1
3. w nocy po 3h na CO 6,1/2,4
Przyjmuję, że temp. DZ na grzanie CWU = to temp. gruntu (nie chce mi się zapuszczać samych obiegówek). To dogrzewanie dzisiaj o 14.30, bez wcześniejszej pracy na CO.
Ogólnie lepiej niż w zeszłym roku, ale rewelacji się nie spodziewam.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bpiter79 ; 29-11-2020 o 16:59 Powód: Literówka
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrasznie wysoka delta? Czy pompa DZ nie jest jednak zbyt słaba?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpoko. Ja nie wiem, jak to działa. Podaję tylko suche liczby.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitamy.
Widziałeś wklejony powyżej wykres? I dane osoby, która je umieściła? Kolega ma jedno z najbardziej wydajnych poziomych DZ i temp. ok 9C.
Ergo, jeśli nie masz geotermalnych wód to... masz spory błąd na odczycie temp. powracającego glikolu. Stąd pewnie 10K rozjazd delty, bo wyjście z pompy jest OK.
Jak sprawdzasz temp?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Owczar ; 30-11-2020 o 08:58
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych