Szczyt wygrzewania posadzek.
Ciągła praca pompy przez 60h
DZ 7,7/-0,5
GZ 40/30.5
Szczyt wygrzewania posadzek.
Ciągła praca pompy przez 60h
DZ 7,7/-0,5
GZ 40/30.5
Prace wykończeniowe w trakcie.
Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo paru godzinach grzania (CO+CWU) 6,4* / 0,2*
Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 14-01-2023 o 10:16
280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU szwagra ostatnio pompa stanęła z powodu zbyt niskiej temperatury DZ. Nie wiem ile było, ale jak mnie wezwal, żeby zobaczyć dlaczego rury zamarzają to było -1 na wejściu, na powrocie nie wiem, bo ta pompa tego nie pokazuje. Ma trzy sekcje po 200mb PE40. Czwarta jest uszkodzona przy wejściu do budynku i narazie odcięta. Przypuszczam, ze powodem jest to, ze DZ było zalane zimnym glikolem - ok 0c i odrazu po zalaniu pompa uruchomiona na 3 tygodnie - chodziła praktycznie bez przerwy.
U mnie jest takie samo DZ (tylko wszystkie sekcje sprawne) i narazie na wejściu 5c zarówno przy starcie jak i po 8h pracy.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez exetterenak ; 16-01-2023 o 14:02
Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
Strop: 30cm Steico Zell
Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za wyjaśnienie, ma to sens faktycznie.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, u mnie zużycie prądu przez PC Konceptus 16kW (CO+CWU ; bufor z wężownicą 500l)
do ogrzania 280m2 głównie grzejnikami panelowymi + troszkę podłogówki
(w tym część biurowa z relatywnie często otwieranymi drzwiami zewnętrznymi)
październik 280 kWh
listopad 740 kWh
grudzień 1060 kWh
------------------
Update - 28 stycznia po paru godzinach pracy 5,8* / -0,8*
Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 28-01-2023 o 09:25
280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDZ w spoczynku 2.6
Po 1h na CO 1.7/-1.8
Po 6h na CO -0.6/-3.8
Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
Strop: 30cm Steico Zell
Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 1h na CO: 2,8/-0,8C
Nigdy w lutym nie miałem tak rewelacyjnych temperatur. W czasie 2 pierwszych tygodni stycznia wymiennik mi się zregenerował do poziomu z końca listopada/początku grudnia.
Jest mokro i śnieżnie. Jeszcze 24 dni i marzec. Wcześniej, czy później, mniej lub bardziej - ale to będzie już początek prawdziwej regeneracji DZ.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam po dłuższej przerwie ������
Po 2,5h na CO: 3,8/-1,6
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dzisiaj (po kilku godzinach przerwy) w trakcie 3 godzinnego grzania CO zacząłem od temperatur ok 5,4* / -1*, a po trzech godzinach temperatury nadal utrzymywały się na tym samym poziomie ok 5,4* / -1,1*
szczegółowe pomiary (co minutę):
(CO 40*, CWU 45*)
zużycie prądu przez PC na potrzeby CO+CWU:
październik 280 kWh
listopad 740 kWh
grudzień 1060 kWh
styczeń 1060 kWh
Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 06-02-2023 o 18:38
280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWpadłem tu przypadkowo aby zobaczyć jak płaczecie na temp. DZ
W żaden sposób nie chcę ci ubliżać ale czytając twoje zużycia to niedowierzam
Moje na PC PW są sporo niższe przy metrażu 230m2 i zasilaniu 40---45*C
Powodzenia.
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamo zużycie o niczym nie świadczy. Istotne jest zużycie prądu w stosunku do zapotrzebowania na ciepło. Poniżej zestawienie zużycia prądu vs produkcja ciepła dla pompy gruntowej (obecnie jest na zewnątrz -5 temp DZ 7*C/4*C temperatura zasilania 40*C, temp. w pomieszczeniach 20.8*C).
Dla Panasonica takie wyniki są nieosiągalne.
Ostatnio edytowane przez trapper ; 09-02-2023 o 07:26
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, takie porównanie byłoby uczciwe jakby 2 sąsiadów porównało 2 możliwie podobne domy, z tym że w pierwszym PC powietrzna, a w drugim gruntówka.
U mnie w tym ogrzewanym metrażu 280m2 zawiera się część biurowa z często otwieranymi drzwiami zew. (brak wiatrołapu).
Wymiary całkowite mojego domu to: główna część 11,5 x 13m oraz dostawka 7 x 7m, czyli 1 kondygnacja liczy ok 200m2, a mam 3 takie kondygnacje:
poddasze ogrzewane po całości
parter ogrzewana tylko główna część (mieszkalna), a garaż 7x7 nieogrzewany
podpiwniczenie pod całością budynku w ogóle nieogrzewane
(Dom z 2010, murowany z MAX-ów. piwnice w 2/3 w ziemi. ściany zewnętrzne nad ziemią to 30cm MAX-a + wełna fasadowa 15cm, okna 3-szybowe.
Natomiast między poddaszem a strychem jest: płyta 12cm, 16cm styropianu (2x8cm na zakładkę), wylewka oraz podłoga na legarach - tędy też trochę ciepła ucieknie.
strych co prawda ocieplony ale tylko 15cm zwykłej wełny włożone między krokwie , co już pewnie posiadało no i zadeskowane od środka.
Wentylacja póki co jeszcze grawitacyjna, z każdego "czystego" pokoju mam wypuszczoną wentylację na strych (pod dachem) - zimą kratki wentylacyjne w tych pokojach są zasuwane, ale to nie jest szczelne zamknięcie.)
No tak mniej więcej wygląda mój dom
Ciepło ma się gdzie rozchodzić. Dobrze, że wziąłem PC 16kW, bo słabsza by się męczyła.
Temp. w części mieszkalnej: 21,5*. (5 domowników)
Strych i piwnice kradną mi ciepło z domu, dziś o godzinie 8 rano było:
piwnice: 17*
strych 7*
Natomiast na PC: 4,9* /-1,3* , z kolei temp. na zewnątrz dziś o 8 rano wynosiła -17*. Mieszkam 30 km od Zakopanego. Jestem w 100% przekonany, że jakbym miał PC powietrzną, to moje zużycia byłyby znacznie wyższe.
---------------------------------------------
UPDATE 15 lutego:
Strych (kradnący ciepło z mieszkania) 11*
Na zewnątrz 1*
PC pod koniec grzania CO: 5,2* /-0,9*
Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 15-02-2023 o 16:11
280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych