u mnie dziś 8,7 / 4,2 12 sekcji po 100m zapraszam na mój kanale na YouTube moja kotłownia viessmann tutaj
u mnie dziś 8,7 / 4,2 12 sekcji po 100m zapraszam na mój kanale na YouTube moja kotłownia viessmann tutaj
dom w indygowcach
W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg termometru w PC?
Czy masz wyskalowane w wodzie lodowej osobne urządzenie?
U mnie nad ranem kilka dni temu udało mi się zobaczyć 2,2/-0,8 przy CO.
Na CWU 4,1/1,5 (pod koniec grzania czyli jakie 15-25 minut).
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjutro może sprawdzę, bo jest szansa, że PC będzie dłużej pracować
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas dzisiaj pod koniec okienka dziennego tj po 2h grzania 4*;-0.5*
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak patrzę i pomijąc wyższą temp na wejściu, masz deltę ok 3 stopni przy CO i CWU? Masz jakąś modulację mocy pompy DZ? Bo wychodzi na to, że czy grzejesz CO, czy CWU, moc pompy jest taka sama.
U mnie moc zmienia się dośc znacznie. Przy końcówce grzania CWU, kiedy na wyjściu mam 50 stopni w GZ, to moc pompy nie przekracza 6kW. Przy CO jest 8kW, co widać też na delcie DZ. Przy CO jest ok 5, a przy CWU niecałe 4.
Jaki zawór rozprężny jest w pompie? Kapilara czy elektroniczny?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem zdjęcie z 9 minuty grzania CWU w okienku dziennym. Start o 14.30, zdjęcie z 14.39.
Temp. wody w zasobniku 44,1C. Temp. zadana 46C
Temp. wejścia do PC 41,0, temp. zasilania zasobnika 46,8
Temp. DZ wejście 4,6 do PC, wyjście 1,6.
Wodę grzeję 2 razy na dobę. To dzienne grzanie jest krótkie i samoistne (tzn. bez poprzedzającego - przynajmniej w marcu - grzania CO). W nocy dogrzewa wodę pod koniec grzania CO i wtedy temp. są niższe. Jakie dokładnie - nie wiem.
Tak, czy inaczej delty rzeczywiście są w okolicy 3 K. I na CO i na CWU.
Pompa DZ to elektroniczne WILO chodzi na maxa 75W.
Oczywiście przy TZ 50C pod koniec grzania CWU, pompa żre więcej prądu z gniazdka i spada jej COP, ale jak się kształtuje moc?. Nie wiem, nie mam ciepłomierza.
Wg danych producenta 9,4 kW (0/35) i 11,1 kW (5/35).
Nie wiem jaki jest zawór rozprężny, podpytaj wihajstra.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Mam pytanie: jestem na etapie wyboru wykonawcy gruntowej pompy ciepła. Chyba będzie wymiennik pionowy (mało kto chce się bawić w poziomy). I teraz pytanie: lepiej więcej i płytszych odwiertów, czy jeden dłuższy? Jeden z wykonawców stwierdził, że lepiej jeden (taki 150m), bo wtedy są mniejsze przepływy i temp. jest wyższa. Prawda to?
A tak poza tym, to znacie jakiegoś godnego uwagi wykonawcę ze śląska?
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz miejsce na działce i do tego dobre warunki gruntowe to bym się nie zastanawiał, tylko zrobił we własnym zakresie DZ poziome. Sporo zaoszczędzisz w ten sposób, a wcale to nie jest jakaś trudna robota. W moim przypadku, przy sporo niższym koszcie wykonania DZ poziomego, mam jednocześnie wyższe temperatury niż sporo ludzi z DZ pionowym....
A jeśli chodzi o odwierty, to wolałbym 2 krótsze, niż 1 długi - chociażby dlatego, że w razie W, jak będzie problem z odwiertem, to zawsze można przez jakiś czas pracować na tym drugim, aż do usunięcia usterki. Jak będziesz mieć tylko 1, to takiej możliwości nie ma. Argumenty które przytaczasz, mnie nie przekonują.
Nie wiem, czy tak nie jest prościej wykonawcy i dlatego chce cię przekonać do takiej opcji.
Jesteś na 100% zdecydowany na gruntówkę?
Tak czy siak roześlij jak najwięcej zapytań ofertowych i podziel się potem tym co ci zaoferują(oczywiśćie nie w tym wątku!)...możesz się mocno zdziwić
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź. No właśnie zbieram ofert. Przydałaby się osoba, która pomoże w ocenie ofert. Będę zamieszczał w innym miejscu.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze na lato wątek zamiera. A ja byłbym rad poznać temp. DZ przy pionowych kolektorach. A niech mam te swoje letnie 5 minut....
Dane z dzisiaj:
DZ 12,6/9,1 pod koniec grzania CWU.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pionowe DZ na wejściu podczas grzania CWU około 11.5 stopnia. W sumie dużo jak na pionowy kolektor.
Ale wprowadzam właśnie automatyzację, która na czas grzania CWU włącza chłodzenie pasywne gdy temp w domu jest powyżej 23 stopni. Dzięki temu na wejściu do pompy mam 17-18 stopni i grzeje CWU ze średnim COP 4-5. Wyciągam ciepło z domu wprost do zasobnika CWU.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZagrzało przez 2 dni solidnie i troszku nawet grunt dostał ciepełka.
Pod koniec grzania.
A jeszcze nie załączyłem chłodzenia pasywnego.
GZ 43,1/50,3
DZ 13,2/9,8
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, zobaczymy jak wyjdzie.
Po 2 dniach upałów temp. na sterowniku pokojowym (tym, którym posługuje się PC, umieszczony na parterze) pokazuje 22,6C. Więc na razie nie czuję potrzeby załączania.
Efekt będzie jaki będzie. Dla mnie, przy moim piachu nie bez znaczenia jest wspomaganie regeneracji DZ. Zobaczymy.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj na samej obiegówce było już 15,3 C a po pracy CWU 14,3 C ( na poziomym ).
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.