    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Po 5h pracy 3,2/-1,1 *C. Grunt ma około 5 *C tyle pokazuje po kilku minutach pracy.
    Czy ktoś może się jeszcze niechlubnie pochwalić ujemnymi temperaturami ?
    Niestety do tego niechlubnego grona z pewnością mogę dołączyć i ja. To mój pierwszy sezon grzewczy i z pewnością przyłożyłem rękę do osłabienia DZ i nadmiernej eksploatacji, gdy zacząłem w październiku wygrzewać 12cm jastrychu betonowego.
    Obecnie moje DZ w stanie spoczynku ma 3,6* a po 6h pracy w nocy parametry to 2,4/-1,1

    O dziwo wystarczy mu że odpocznie do 5h i znowu startuje z parametru 3,6 i gdy w środku dnia robi dogrzew CO/CWU przez 1h to parametry to 3,2/0,0
    Jakoś muszę przetrwać ten pierwszy sezon grzewczy i nie zamrozić wymiennika. Liczę że wody gruntowe mi w tym pomogą. Nadzieją jest też najbliższy większy opad deszczu i śniegu co może zregenerować DZ
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm

    Dziennik budowy

  2. #6222
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Posty
    317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Niestety do tego niechlubnego grona z pewnością mogę dołączyć i ja. To mój pierwszy sezon grzewczy i z pewnością przyłożyłem rękę do osłabienia DZ i nadmiernej eksploatacji, gdy zacząłem w październiku wygrzewać 12cm jastrychu betonowego.
    Obecnie moje DZ w stanie spoczynku ma 3,6* a po 6h pracy w nocy parametry to 2,4/-1,1

    O dziwo wystarczy mu że odpocznie do 5h i znowu startuje z parametru 3,6 i gdy w środku dnia robi dogrzew CO/CWU przez 1h to parametry to 3,2/0,0
    Jakoś muszę przetrwać ten pierwszy sezon grzewczy i nie zamrozić wymiennika. Liczę że wody gruntowe mi w tym pomogą. Nadzieją jest też najbliższy większy opad deszczu i śniegu co może zregenerować DZ
    Z ziemii wraca Ci 2,4C do zamrożenia DZ jeszcze daleka droga, ponoć żeby zamrozić grunt potrzebne jest kupa energii na przemianę wody w lód...
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400

    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione

  3. #6223
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    592

    Domyślnie

    Cytat Napisał domelek Zobacz post
    Z ziemii wraca Ci 2,4C do zamrożenia DZ jeszcze daleka droga, ponoć żeby zamrozić grunt potrzebne jest kupa energii na przemianę wody w lód...
    Może i niepotrzebnie się martwię. Znalazłem na internecie pod adresem www https://www.meteo.waw.pl/hist.pl takie dane dot. temp zewnętrznej i gruntu na -50cm.
    Mój wymiennik jest na -2m i widzę że on jest od uruchomienia 3 stopnie poniżej tego co pokazuje ten wykres
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zrzut ekranu 2022-12-09 103737.jpg
Wyświetleń:	43
Rozmiar:	16,0 KB
ID:	462689
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm

    Dziennik budowy

  4. #6224
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Greg_81

    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Lublin
    Posty
    467
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Po 2h Dwe 3,5 wy -1,4
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org

  5. #6225

    Domyślnie

    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Mój wymiennik jest na -2m i widzę że on jest od uruchomienia 3 stopnie poniżej tego co pokazuje ten wykres
    Nie jest.
    Należy w końcu zrozumieć. Temp. gruntu w określonych warstwach mamy prawie IDENTYCZNE. Wszyscy. To nie Norwegia i Egipt. Spoczynkowo - takie same lub prawie takie same!!!! Tylko - albo AŻ - trzeba je jakoś obiektywnie zmierzyć.

    Inną rzeczą jest dobór wymiennika, jego realizacja (wydajność), jego eksploatacja, stabilność i regeneracja w czasie. To są zmienne.

    Gdybyśmy wszyscy w Polsce mieli ten sam - zakładając - idealny pomiar temp. gruntu i wymienniki na tej samej głębokości to pomiar startowy, początkowy musiałby być taki sam (powiedzmy plus minus 0,5K - na zasadzie Suwałki - Wałbrzych). Potem już jazda. I zmienne jw.

    Stąd już dawno było ustalone, by dla porównania podawać temp. p 1h pracy. To jest jako tako porównywalne.

    pzdr i głowa do góry
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  6. #6226
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    592

    Domyślnie

    Wracając do podawania czystych temperatur DZ.

    W spoczynku 3,0
    Po 1h pracy na CO 2.0/-1.1

  7. #6227

    Domyślnie

    Po godzinie pracy :
    DZ 7/0,6
    GZ 25/21
    Pompa na minimalnej mocy.
    Nie podoba mi się duża delta na DZ. Na prawdę jest ona stopień mniejsza (pompa DZ w manualu na 15 min bez sprężarki i różnica wskazań na wejściu i wyjściu to jeden stopień), ale i tak duża - 5,5 stopnia przy minimalnej mocy pompy.
    Temperatury GZ niskie bo pozwoli wygrzewam dom. Pompa uruchomiona tydzień temu. Obecnie temperatura wewnątrz około 17-18 stopni.
    Mam sie martwić tą deltą i szukać ewentualnych problemów w pompie/ instalacji, czy to normalne i związane z dużym poborem energii na dogrzanie zimnego domu i odparowanie wilgoci?
    Prace wykończeniowe w trakcie.
    Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
    Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
    Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
    Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
    Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
    Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700

  8. #6228
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czujniki możesz skalibrować w menu serwisowym.
    Delta zdecydowanie za duża jeśli rzeczywiście pracowała na najniższej modulacji. Chociaż z drugiej strony pewnie duża moc wyjściowa przez niskie gz. Zaczekaj do trochę wyższych temperatur.
    U mnie 7.5/3.8 po godzinie na CO
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 11-12-2022 o 08:25
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  9. #6229

    Domyślnie

    Krótkie dogrzanie CWU, ok. 25 minut:
    DZ: 6,3/3.0
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  10. #6230

    Domyślnie

    Testowo na jednej sądzie po godzinie pracy
    DZ 5.8/-1
    Prace wykończeniowe w trakcie.
    Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
    Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
    Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
    Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
    Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
    Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700

  11. #6231

    Domyślnie

    Zamiana sond i ponownie jedna godzina pracy
    DZ 6/-0.9
    Prace wykończeniowe w trakcie.
    Dom typu stodoła. 180m2 pow. użytkowej + 50m2 garaż + 120m2 piwnicy.
    Ocieplenie 20cm styropianu grafitowego nad ziemią i tyle samo ale niebieskiego pod ziemią.
    Dach i strop 30cm wełny 0.33-0.35
    Według OZC zapotrzebowanie to 8KW
    Pompa PPC C10i (sterownik Compit R490, pompy DZ Grundfos UPML 25-105, GZ LFP epco 25/80z) + odwierty 2x100m
    Rekuperator Pro Vent Mistral PRO EC 700

  12. #6232

    Domyślnie

    Witam wszystkich,
    Chętnie dorzucę swoje statystyki z ostatniego roku. Najniższa temperatura DZ w 2021 i 2022 przypadała w okolicach lutego i u mnie wynosiła 2,7 oC na wyjściu z ziemi i -0,7 oC na wejściu do ziemi. Wiązało się to z dużymi mrozami w tym czasie - średnie temperatury dzienne w okolicach -10 oC.
    Załączam wykresy z pomiarów (kolor zielony wyjście z ziemi - minimum z 12h, niebieski - wejście do ziemi - minimum z 12h, żółty - średnia temp zewnętrzna z 6h).
    Wymiennik poziomy 4x150m fi40 na głębokości 120-170cm (zimą woda przynajmniej 0,5m powyżej wymiennika).
    Pompa APIC 8KW, bez bufora CO.
    Dom 170 użytkowych z garażem doklejonym do ściany domu i z grzejnikiem do przełamania mrozu. Dół podłogówka(Salon), góra (Sypialnia) niestety grzejniki (decyzja o pompie podjęta po ułożeniu hydrauliki co widać na załączonym wykresie z temperaturami wewnątrz). Dorzucam wykres temperatur sprzed tygodnia.
    Pozdrawiam
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 22_24_26-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	462718Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 22_25_16-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	462719Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 22_33_37-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	81,6 KB
ID:	462720Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 22_45_21-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	462721

  13. #6233
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    W jaki sposób filtrujesz temperatury Dz, że na wykresach nie ma pików w stanie spoczynku?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  14. #6234

    Domyślnie

    Logi zbieram poprzez moduły ESP8266+czujniki DS18B20 i zapisuje w InfuxDB. Sam wykres generuje w Grafanie gdzie jest możliwość wybrania średniej/minimalnej/maksymalnej wartości z danego okresu. W moim przypadku dla wykresu dolnego źródła wybrałem minimalną temp okres 12h (żeby łapać włączanie pompy latem w strefach rannych/wieczornych CWU) i średnią z 6h dla temperatury zewnętrznej.
    Normalnie wygląda to w ten sposób w okresie 2 dn (Górne/dolne źródło):
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 23_29_54-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	86,7 KB
ID:	462722

  15. #6235
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Greg_81

    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Lublin
    Posty
    467
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał sheepman Zobacz post
    Witam wszystkich,
    Chętnie dorzucę swoje statystyki z ostatniego roku. Najniższa temperatura DZ w 2021 i 2022 przypadała w okolicach lutego i u mnie wynosiła 2,7 oC na wyjściu z ziemi i -0,7 oC na wejściu do ziemi. Wiązało się to z dużymi mrozami w tym czasie - średnie temperatury dzienne w okolicach -10 oC.
    Załączam wykresy z pomiarów (kolor zielony wyjście z ziemi - minimum z 12h, niebieski - wejście do ziemi - minimum z 12h, żółty - średnia temp zewnętrzna z 6h).
    Wymiennik poziomy 4x150m fi40 na głębokości 120-170cm (zimą woda przynajmniej 0,5m powyżej wymiennika).
    Pompa APIC 8KW, bez bufora CO.
    Dom 170 użytkowych z garażem doklejonym do ściany domu i z grzejnikiem do przełamania mrozu. Dół podłogówka(Salon), góra (Sypialnia) niestety grzejniki (decyzja o pompie podjęta po ułożeniu hydrauliki co widać na załączonym wykresie z temperaturami wewnątrz). Dorzucam wykres temperatur sprzed tygodnia.
    Pozdrawiam
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 22_24_26-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	462718Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 22_25_16-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	462719Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 22_33_37-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	81,6 KB
ID:	462720Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 22_45_21-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	462721
    Jaka lokalizacja, nie jest zle ja mam znacznie gorzej, u mnie potrafi pod koniec grudnia temp na powrocie sięgnąć -4 warunkki glebowe mam słabe a przy tym dosyc mało spiralnego, teraz bym zdecydował się dać liniowo bo akurat mam miejsce na działce, macie gdzieś namiar na pe 40 długosci powyzej 200m ?
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org

  16. #6236

    Domyślnie

    P 3h 7,4/3,5
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	channel5463 (1).jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	26,0 KB
ID:	462737
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	channel5464.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	25,6 KB
ID:	462738
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW

  17. #6237

    Domyślnie

    Cytat Napisał Greg_81 Zobacz post
    Jaka lokalizacja, nie jest zle ja mam znacznie gorzej, u mnie potrafi pod koniec grudnia temp na powrocie sięgnąć -4 warunkki glebowe mam słabe a przy tym dosyc mało spiralnego, teraz bym zdecydował się dać liniowo bo akurat mam miejsce na działce, macie gdzieś namiar na pe 40 długosci powyzej 200m ?
    Południowa Wielkopolska - okolice Ostrzeszowa.
    Faktycznie dosyć nisko, na jakiej głębokości masz zakopany wymiennik? W moim przypadku wymiennik składa się z 2 spiralnych po 150m na ok 170 w wykopach 18x1,5m plus 2 nitki koło siebie prowadzone przez jeden z wykopów pod spiralne i dalej w pole razem ale już na głębokości 120-150 (z tych nie byłem zadowolony ale już mi się wszystko obrywało). Wszystko już od jesieni stoi w wodzie wiec wydajność powinna być względnie dobra.
    Co do temperatur poszczególnych sekcji nie jestem w stanie nic powiedzieć bo nie mierzyłem tego.
    Może masz niedowymiarowany wymiennik - mi wychodzi łącznie 600m rury przy podobnej pompie.

  18. #6238
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Greg_81

    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Lublin
    Posty
    467
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał sheepman Zobacz post
    Południowa Wielkopolska - okolice Ostrzeszowa.
    Faktycznie dosyć nisko, na jakiej głębokości masz zakopany wymiennik?
    Może masz niedowymiarowany wymiennik - mi wychodzi łącznie 600m rury przy podobnej pompie.
    Rury są zakopane na około 170-180cm
    Jestem po trzech sezonach grzewczych a teraz bedzie czwarty, mam zakopane niecałe 400m spiralnego i jak bym całkiem nie pilnował PC to myslę ze temperatury bym miał jeszcze niższe a przecież jest gdzies granica ze dolne zródło zamarznie...
    Napisałem do wykonawcy w tej sprawie i czekam na odpowiedz.
    Według mnie trzeba dołożyć rury, na szczęscie mam miejsce na działce, może wytrzymam jeszcze ten sezon.
    Nie chciałbym grzebać w trakcie sezonu grzewczego.
    Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 13-12-2022 o 13:44
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org

  19. #6239

    Domyślnie

    Cytat Napisał sheepman Zobacz post
    Logi zbieram poprzez moduły ESP8266+czujniki DS18B20 i zapisuje w InfuxDB. Sam wykres generuje w Grafanie gdzie jest możliwość wybrania średniej/minimalnej/maksymalnej wartości z danego okresu. W moim przypadku dla wykresu dolnego źródła wybrałem minimalną temp okres 12h (żeby łapać włączanie pompy latem w strefach rannych/wieczornych CWU) i średnią z 6h dla temperatury zewnętrznej.
    Normalnie wygląda to w ten sposób w okresie 2 dn (Górne/dolne źródło):
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-12 23_29_54-Grafana – Home Assistant — Mozilla Firefox.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	86,7 KB
ID:	462722
    Jeśli dobrze widzę masz obecnie temp. GZ w okolicach 40C na wyjściu z pompy? Pewnie to "zasługa" grzejników. Ale jednocześnie mniej obciążasz dolne źródło, stąd między innymi IMO dobre wyniki temp. DZ.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  20. #6240

    Domyślnie

    U klienta zamontowalismy gruntową on - off Stiebla 10 kW, sondy 3x70mb. Po 70h pracy i 1h po załączeniu sprężarki temperatury stabilizują się na poziomie 7,5/3,7. Wiem, że to dopiero początki ale lekko przewymiarowałem DZ, bo przyjąłem max 35 W/mb a po odwiertach i analizie urobku myslę, że jest spokojnie 40 W/mb. Układ grzewczy mieszany, dzis na grzejniki 37 a na podłogówkę 30 przy minus 3 na zew.

Strona 312 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony