Ja mam czujnik zanurzony w kapilarze, jak wrócę do domu to prześlę Ci fotki.
Ja mam czujnik zanurzony w kapilarze, jak wrócę do domu to prześlę Ci fotki.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOoo super Tomku - podeślij proszę.
Wihajster - z pompy wychodzą jedynie czujniki do zamontowania w dowolnym miejscu mniemam. Jest 1 czujnik DZ a dobrze byłoby mieć 2 jak w sterowniku pomp HCT.
Gdzie w pompie ciepła? Tj w którym miejscy?
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7858695 tutaj są foty mojej PC
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsruba
w pompie masz zamontowany czujnik wejścia DZ podłączony do sterownika.- standardowo
jak chcesz drugi na wy DZ to sobie zamontuj do dolnej niebiesko oznaczonej rurki. do sterownika tego jednak nie ma gdzie podpiąć i nie jest obsługiwany w sterowniku
Resztę czujników masz do temp zew i cwu i pewnie bufora
w tej pompie są wszystkie czujniki montowane są przylgowo
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj, czuję, że będę z tym swoim piaskiem szorował po minusach...., oby nie po obu stronach....
Po godzinie grzania:
Po ok. 100 minutach jak wychodziłem z budowy:
7,0/3,0
Za to zużycie prądu jest niskie 17 kWh przez 2 dni.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielkie dzięki mplays. Tak też zrobię, dodatkowe czujniki DZ i GZ (te, których nie podłączę do sterownika) podłączę przyglowo chyba, że uda się w kapilarze je umieścić a temp będę sczytywał z termometrów.
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa szerokość od skrzynki rozdzielacza do końca zasobnika to ok. 170 cm. To wyjście nad skrzynkę było spowodowane ciasnotą wynikającą z rur od DZ (8 rur PE40) oraz instalacją wymiennika do chłodzenia pasywnego (nie chciałem wychodzić w głąb kotłowni bo jest ona płytka i byłby problem z przejściem). Myślę, że wihajster spokojnie upchnąłby całą tą instalację (nie mając tych ograniczeń jak u mnie) na szer. 170 cm. Od ściany zajmuje PC i zasobnik (ja mam 300 l, ale o średnicy tylko 62,5 cm) zajmują ok,80 cm.
Innymi słowy potrzebny jest na podłodze prostokąt o wymiarach 0,8 m (lepiej jak byłoby 1,0 m) x 1,7 m.
Poniżej zdjęcie przed instalacją i wylewkami, a także zbliżenie to na drugi na życzenie kolegi sruba014
Dodam tylko na koniec, że nie ma osoby, która widząc sposób tej realizacji nie byłaby pod wrażeniem estetykijej wykonania.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dzis było na wyjściu dz tylko 2C tylko nie wiem ile dokładnie pracowała, więc temperatury na minusie bedą na 100%.
Ciekawy jestem jak uruchomiona WM bedzie miała wpływ na temp w domu, bo teraz nie mogę podwyższyć wiecej jak 21,7 bo zona mówi że gorąco i duchota, 2 okna na micro wentylacje. Jeszcze tydzień i uruchamiam reku (w końcu).
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychImion nie pomyliłeś.
Oczywista oczywistość.
No cóż, ten temat ma już parę lat, podczytywałem i podczytuję go namiętnie od samego jego początku.
Sporo bicia piany, sporo kłótni, ale i bardzo dużo wiedzy. Bardzo dużo ważnych podpowiedzi, zależności, wykresów itd.
I jak od dawien dawna wiadomo: przy DZ woda i glina to skarb (przy eksploatacji, bo z kopaniem to gorzej).
Jak jest piasek to trzeba liczyć, liczyć roczne godziny pracy PC i liczyć wydajności gruntu.
U mnie kolektor wyjdzie, że czerpie ciepło z ok. 620 m2 gruntu (początkowo zapomniałem dodać pas ziemi obok domu gdzie mam wyjścia i wejścia do budynku i wychodziło ok. 580m2) i 800 m rury.
Założyłem, że PC nie będzie więcej pracować niż 1800h na rok. Wg moich obliczeń, w oparciu o OZC do projektu (mało szczegółowe, ze złymi kubaturami i brakiem części ocieplenia, które wykonałem), dom zje mi ok. 13.000 kWh na CO i 3000 kWh na CWU. Razem 16.000 kWh - dla drugiego sezonu i kolejnych, rzecz jasna.
To przy mocy mojej PC mniej niż 1800 h pracy.
Kolejne założenie jak poczyniłem to 12W z m2 działki jako wydajność gruntu do przyjęcia chłodu z PC. Moc chłodnica EL 10 HCT to ok. 7 kW (dla 0/35). Powinno wystarczyć.
Obecnie nasze pompy, przy temp. DZ wejścia do PC ok. 7,5 C i temp. GZ ok. 30C, mają moc ok. 11,5 kW mocy cielnej (dla 5/35 moja ma 11,1 kW).
Przez godzinę pracy moja pompa bierze przy powyższych parametrach z gniazdka 2,1 kW. A to oznacza COP = 5,4 (jak nie lepiej), który jest zabójczy dla DZ, a błogosławiony dla portfela.
No cóż. pożyjiom, uwidim.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 21-11-2019 o 19:05
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo jakim czasie grzania?
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie jestem wstanie napisać ...
Dzisiaj trochę nie rozumiem sterownika ponieważ miałem ustawioną temp 21,7C a zaraz po wykonaniu zdjęcia Pc wyłączyła się i patrząc na dane ze sterownika nie dobiła do zadanej temperatury , histereza 0,3
Chociaż w ciągu dnia zmniejszałem temperaturę, ale to było kilka godzin wcześniej by ponownie wrócić do 21,7C
Tomasz - już nie, tak naprawdę to prawie wygrzewania nie było, nie miałem możliwości..
Ciekawy jestem jak będzie podczas np -20C w styczniu ?
Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 21-11-2019 o 19:27
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych