    Fenkju oto mi chodziło...

    Drążę temat z kilku przyczyn:
    1. rozważam na poważnie PC Vaillanta 8,9 kW (moc chłodnicza ok. 7 kW)
    2. mam 4x200 m kolektora spiralnego w żółtym piasku....
    3. zaciekawiło mnie to minus 10 na wejściu; bo albo to jest jakiś humbuk (blaga) albo coś z czym w tym wątku (i nie tylko) nikt się nie spotkał, ergo: co się stanie z kolektorem jak z PC wyjdzie -13 C i ogrzeje się do -10C? Hipotetycznie.....

    Tak jak sobie - po raz n-ty - czytałem ten wątek jest sporo przykładów na wyjście z PC -3C i powrót 0,8C.
    Zgodnie z utartą zasadą: dopóki TZ jest powyżej 0C (nawet przy minusowej temp. wyjścia z PC) to jest OK. "Niebezpiecznie" się robi, kiedy TZ spada poniżej 0C. Prawie wszyscy producenci twierdzą, że do -5C nie ma problemu, a tu proszę....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  2. #5162

    Domyślnie

    bodajże Tomek-B (nie wiem czy nie mylę) ma gruntówkę o mocy podobnej do mojej (chyba w okolicy 7kw) i tylko 200m kolektora poziomego. Pod koniec okresu grzewczego jedzie czasami na minusie nie widzi w tym żadnego problemu.....
    to wszystko z pamięci piszę, mogłem się oczywiście gdzieś pomylić...
    tak https://forum.muratordom.pl/member.php?153642-Tomek-B
    pisz do niego, albo szukaj w temperaturach DZ, pisał tutaj o tym

    tutaj coś pisał o tym
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7533085
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  3. #5163
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    A czy Tomek nie ma przypadkiem połączonych pionowych odwiertów DZ z poziomym wymiennikem?
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  4. #5164

    Domyślnie

    aż tak dobrej pamięci nie mam, jego trzeba pytać
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  5. #5165
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Tak mi się wydaje, ale faktycznie Tomek jeśli tu jeszcze zagląda zweryfikuje naszą wiedzę .
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  6. #5166

    Domyślnie

    Strona 214 i 215 tego wątku..

    Tomek zszedł do -1C i -5C
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post6795396

    Wg glosatorów temp. w Skandynawii i Niemczech dość często schodzi poniżej 0C na wejściu do PC, a lód ma większą możliwość transportu energii niż piasek, glina i woda.

    COP wg normy 14511 są liczone dla 0C na wejściu do PC i temp. zasilania podłogówki 35C.
    Czyli tak naprawdę zakłada ona minusowe temp. na wyjściu z PC.

    Wolałbym osobiście nie sprawdzać, ale uważam, że sprawa jest ciekawa.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  7. #5167

    Domyślnie

    Prostaś - dokładnie o to mi chodziło, pamiętałem, że kiedyś o tym dyskutowaliśmy...jak ten czas szybko leci...
    a ten link do zamarzniętego DZ pionowego nie działa, artykuł jest tutaj:
    https://www.instalator.pl/2011/03/za...ego-przypadku/
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  8. #5168
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    ProStaś Nie rozumiem Twojego dylematu z tymi mocno - DZ . Są takie sprężarki które mają techniczną możliwość pracy z tempo DZ np -20*C , ale ogólnie jeśli temp DZ spada na zasilaniu poniżej 0*C to kolektor jest źle wykonany .Oblodzona rura kolektora ma mniejszą sprawnosc niż rura oblana woda .Te Twoje 4x200 mb kolektora poziomego sopko będzie nie musisz się martwić temperaturami DZ . Tomek ma też skopane DZ tylko dlatego że te 200 mb pe miało być ggwc a On adoptował to do PC

  9. #5169

    Domyślnie

    Oki. Dzięki za uspokojenie.

    Ale ....nie bez przyczyny ten wątek ma 259 stron i ponad 1 mln wyświetleń. Kto ma trochę oleum w głowie, ten musi się pochylić nad temp. DZ.

    pzdr
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  10. #5170
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Pozwoliłem sobie przenieść ostatnie posty do działu bardziej ogólnego TUTAJ
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  11. #5171

    Domyślnie

    Producenci zwykle zakładają B0/W35 jako wyznacznik dla COP pompy. Da się obliczyć COP gdy np. mamy B8/W35 ?
    Jakie są zyski/straty na COP gdy jego temperatura ma np. +8c i kiedy np. -3c biorąc pod uwagę że producent podaje COP przy 0c

  12. #5172

    Domyślnie

    A popatrz sobie, dobry polski producent PC

    https://www.a-pic.pl/uploads/files/k...0_CGW_400V.pdf
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  13. #5173
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Skąd
    Sangrodz
    Kod pocztowy
    97-225
    Posty
    450

    Wink

    Nie martw się ja mam pompę 9kW cieplnej i trzy spirale po 170m dość ciasno.Co roku (przez 10lat )na około trzy tygodnie schodzi do zera na powrocie z gruntu i da się z tym żyć.
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh

  14. #5174
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Cytat Napisał kkdarch Zobacz post
    Nie martw się ja mam pompę 9kW cieplnej i trzy spirale po 170m dość ciasno.Co roku (przez 10lat )na około trzy tygodnie schodzi do zera na powrocie z gruntu i da się z tym żyć.
    Ale rury spiralnie po 170m ? w jak długim rowie ?

  15. #5175
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Skąd
    Sangrodz
    Kod pocztowy
    97-225
    Posty
    450

    Domyślnie

    18-19m długi 2,2 m szeroki i 2m głęboki 3sztuki .Rura DN40 .Wszystko zakopane w glinie czasem mokrej a czasem suchej.
    Pod koniec stycznia mam 0 ale pod koniec lutego już się podnosi.Na starcie mam 15*C. Dziś mam około 10-11 podczas pracy pompy.Delta 3 ale gdy spadnie do 0 to już jest 2.
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh

  16. #5176
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Cytat Napisał kkdarch Zobacz post
    18-19m długi 2,2 m szeroki i 2m głęboki 3sztuki .Rura DN40 .Wszystko zakopane w glinie czasem mokrej a czasem suchej.
    Pod koniec stycznia mam 0 ale pod koniec lutego już się podnosi.Na starcie mam 15*C. Dziś mam około 10-11 podczas pracy pompy.Delta 3 ale gdy spadnie do 0 to już jest 2.
    Czyli grunt mamy bardzo podobny a i długości rowów mogę mieć podobne lub ciut dłuższe , czyli bardzo pocieszająca wiadomość .

  17. #5177

    Domyślnie

    No i stało się....widok dzieła Wihajstra



    Odpalone temp. ok. 10,5 C na wejściu
    Po godzinie (eksperymenty, grzanie baniaka, sprawdzanie układu etc) ok. 9C.

    Delta ok. 3,8 - 4,2 C

    No i taki mały prezencik...

    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 08-11-2019 o 21:36
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  18. #5178
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Witaj w rodzinie. U mnie delta podobna, ale dedykacji brak.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  19. #5179

    Domyślnie

    Może nie mieli cyferek....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  20. #5180

    Domyślnie

    Kilka minut po odpaleniu (o 13.00 po kilku godzinach przerwy)
    DZ we: 10,2 C, wy: 6,8
    Po 20 minutach:
    9,4/5,1
    Po 1h
    7,9/3,7
    Po 100 minutach
    7,4/3,2

    Pierwsze grzanie w nocy, teraz dzienne okienko, chałupa pierwszy raz wygrzewana ever....wszystko mokre i wyziębione
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

Strona 259 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony