    Cytat Napisał Mariusz.. Zobacz post
    Witam. Moje obserwacje. Pierwszy Rok który mieszkam w domu. 230m2. Dź. 4x150. Pompa 10Kw. 100% Podłogówka. Praca z buforem 300l .Temperatury pod koniec pracy sprężarki na koniec zimy +1/-2. Zużycie prądu Kwiecień 2019/Kwiecień 2020 3500 kwh. Wynik mnie zadawala. Temperatura dolnego źródła po lecie 18 stopni. Wniosek taki że mogłem dać 4x200 lub 5x150 ale dramatu niema.....
    Nie masz trochę za mocnej pompy? Grzejesz całe 230m2?
    Gdybyś miał 8kW to i temperatury byłyby 1K wyższe.
    To tak trochę coś za coś, może rozważ dołożenie jednej pętli, może być PE32 i nawet krótsza ok 120m a jakby Cie przycisnęło to ją wepniesz i zalejesz.

  2. #5522

    Domyślnie

    DZ na koniec grzania CWU do 44C.
    12,1/8,6

    Na CO nie wiem, nie mam okazji pooglądać. Działa jak śpię....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  3. #5523
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Mariusz..

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Ryki
    Kod pocztowy
    08-540
    Posty
    34

    Domyślnie

    Zgadza się Tolo. 8 Dała by radę i DZ tak by nie spadało. Grzeję faktyczne 230m2. W garażu i pomieszczeniu gospodarczym gdzie stoi pompa utrzymuję trochę niższą temperaturę. W domu 23. Do -5 mi daleko
    Dom 200 m2. Pompa gruntowa 4x150 poziom.

  4. #5524

    Domyślnie

    Niestety, dokładnie czasu nie znam, ale gdzieś po 2 może 2,5 h od załączenia:

    DZ 10,1 i 5,9


    Edyta.
    Zdjęcie z końca grzania CWU dzisiaj. Grunt pracuje stabilnie na CWU w okolicy 12 C.

    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 31-10-2020 o 14:41
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  5. #5525
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Po hmm... 35 godzinach grzania:

    DZ: 4.2/-0.5

    W tym czasie załapało się 2 x grzanie cwu.
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  6. #5526
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Rozumiem, że wygrzewasz posadzki, stąd tyle godzin grzania?
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  7. #5527
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Rozumiem, że wygrzewasz posadzki, stąd tyle godzin grzania?
    Nie... Pompa nie chodziła przez tydzień, Spadła mi temperatura (o całe półtora stopnia), ale ze względu na bezwładność domu trochę zajął powrót do poprzedniej temperatury... Nie mieszkam, więc zero zysków bytowych
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  8. #5528
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Staraj się unikać tak długich cyklów pracy pompy.
    Bardzo łatwo w ten sposób doprowadzić do wyziębienia DZ.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  9. #5529
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Staraj się unikać tak długich cyklów pracy pompy.
    Bardzo łatwo w ten sposób doprowadzić do wyziębienia DZ.
    Tak długo to chyba jeszcze nie pracowała. Ale kilkugodzinne sesje to niestety u mnie normalka. Zanim dom zauważy, że się go ogrzewa to mija parę godzin...

  10. #5530
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Jakie macie delty Dz i GZ?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  11. #5531

    Domyślnie

    Nie wiem, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czy to moje zdjęcie z wczoraj jest widoczne? Raz je widzę, raz nie....

    Delty:
    Przy końcówce grzania CWU.
    DZ 12,00 i 8,5 (delta 3,5)
    GZ 42,3 i 50,0 (delta 7,7)

    Przy grzaniu CO (to co widziałem....w nocy przez moment)
    DZ. 10,1 i 5,9 (delta 4,2)
    GZ delta ok. 8 (nie zwróciłem dokładnie uwagi...)

    Delty będą spadać wraz ze spadkiem temp. DZ. (on/off - nie wiem jak dokładnie będzie się zachowywał inwerter, ale podejrzewam, że tak samo po pewnym czasie).

    Edyta: GZ 42,3, a nie 43,3 - pomyłka, zobaczyłem na zdjęciu, sorry.
    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 01-11-2020 o 18:42
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  12. #5532
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał gacie Zobacz post
    Tak długo to chyba jeszcze nie pracowała. Ale kilkugodzinne sesje to niestety u mnie normalka. Zanim dom zauważy, że się go ogrzewa to mija parę godzin...
    Dziwna sprawa, ile masz wylewki i jaki materiał na ścianach? U mnie 8cm wylewki betonowej, silka 24cm na ścianach i po 3h już czuć jak pompa grzeje.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  13. #5533
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Nie wiem, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czy to moje zdjęcie z wczoraj jest widoczne? Raz je widzę, raz nie....
    Ja nie widzę Twojej fotki. Jakieś cyrki z forum, mnie się chwilę temu w DB wstawione fotki zamieniły w linki i to nieaktywne. Musiałem edytować i zrobić ponowny upload.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  14. #5534
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Nie wiem, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czy to moje zdjęcie z wczoraj jest widoczne? Raz je widzę, raz nie....
    NIe widać
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  15. #5535
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Dziwna sprawa, ile masz wylewki i jaki materiał na ścianach? U mnie 8cm wylewki betonowej, silka 24cm na ścianach i po 3h już czuć jak pompa grzeje.
    Płyta fundamentowa 25 cm (właśnie sprawdziłem, nie wiem czemu myślałem że 20...) i 10 cm wylewki bez izolacji pomiędzy. Więc 35 betonu + silikaty 24 cm. Tynki trdycyjne, więc też trochę materiału...
    Ostatnio edytowane przez gacie ; 01-11-2020 o 15:18 Powód: uzupełnienie
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  16. #5536
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Jakie macie delty Dz i GZ?
    Do piątku było
    DZ: 4.9-4.6
    GZ: 4.8-4.7

    Jest (jeden długi pomiar)
    DZ: 4.8-4.6
    GZ: 3.8-3.6
    Ostatnio edytowane przez gacie ; 01-11-2020 o 16:07
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  17. #5537

    Domyślnie

    No to próba nr 2. Zdjęcie z wczoraj.

    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DZ 31.10.2020 male.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	87,3 KB
ID:	449796  
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  18. #5538
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Teraz widać.
    A tak to wygląda u mnie po ok 5 h grzania (w tym czasie 2 x CWU):

    Q...wa co z tym forum? Nie mogę dodać zdjęcia "Założenie grupy nie powiodło sie"??? WTF???

    A tak poza tym proszę o opinie i pomoc.
    W zeszły czwartek przyjechała osoba aby zainstalować moduł internetowy oraz panel wew. Moduł jest (po długotrwałych próbach), ale termostatu w salonie niet. Po zamontowaniu panelu spalił się.
    Od tego momentu (od czwartku) widzę, że pozmieniały się niektóre parametry i zachowanie pompy. Grzeje ona bardzo długo, delty się pozmieniały, krzywa też, obroty pomp również. Podejrzewam winę instalującego. Albo cos niechcący poprzestawiał, albo ustawił opcję sterowania termostatem wew., a potem zapomniał ją wyłączyć, gdy go spalił. Czy może ktoś rozszyfrować ten zapis w instrukcji? myślę, że dotyczy on właśnie termostatu, ale nie mam pewności:
    "Termostaty przekaźnikowe – ogrzewanie1.
    Służy do wyboru logiki stosowanej dla każdego wejścia cyfrowego jednostek
    wylotowych w trybie ogrzewania.
    A. NO: Kontakt zamknięty dla aktywowania zapotrzebowania.
    B.
    NC: Kontakt otwarty dla aktywowania zapotrzebowania.
    2.
    Wskazuje zaciski przyłączeniowe każdego z wejść cyfrowych (DIxx)."

    Mam na NC, jak przełączę na NO - pompa staje. Jakies sugestie? Prosze o pomoc.
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 01-11-2020 o 17:46 Powód: dopisek
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  19. #5539

    Domyślnie

    Cytat Napisał gacie Zobacz post
    Do piątku było
    DZ: 4.9-4.6
    GZ: 4.8-4.7

    Jest (jeden długi pomiar)
    DZ: 4.8-4.6
    GZ: 3.8-3.6
    Generalnie przyjmuje się jako optymalne delty na DZ 3-5K, na GZ 6-8K.

    Deltę DZ masz w moim odczuciu OK.
    Delta GZ jest mała, ale masz potężną płytę grzewczą. Jak ją już naładowałeś to nie odbierze Ci ona wiele ciepła i do pompy wraca ciepła woda z podłogówki. Do tego masz słabą pompę i to on/off więc pewnie jak dojechałeś DZ na 4,2 C to ona zwyczajnie nie jest w stanie podbić temp. zasilania wyżej, by delta była większa. Może być tak, że to będzie specyfika Twojej instalacji i nie ma w tym nic złego. Jak znam Twojego instalatora to masz już pompkę DZ rozkręconą na max?

    Jakiej długości masz pętle od OP i jaki rozstaw rurek?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  20. #5540
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Generalnie przyjmuje się jako optymalne delty na DZ 3-5K, na GZ 6-8K.

    Deltę DZ masz w moim odczuciu OK.
    Delta GZ jest mała, ale masz potężną płytę grzewczą. Jak ją już naładowałeś to nie odbierze Ci ona wiele ciepła i do pompy wraca ciepła woda z podłogówki. Do tego masz słabą pompę i to on/off więc pewnie jak dojechałeś DZ na 4,2 C to ona zwyczajnie nie jest w stanie podbić temp. zasilania wyżej, by delta była większa. Może być tak, że to będzie specyfika Twojej instalacji i nie ma w tym nic złego. Jak znam Twojego instalatora to masz już pompkę DZ rozkręconą na max?

    Jakiej długości masz pętle od OP i jaki rozstaw rurek?
    Znalazłem opinię, że im mniejsza tym lepiej, ale przestaje mieć ekonomiczne uzasadnienie (straty na zwiększenie przepływu nie pokrywają zysków z mniejszej delty).
    Co do instalacji - długości i rozstawy różne, w zależności od pomieszczenia. Rozstawy od 10 co 20 cm.
    Co do delty - była większa przed wizytą instalatora w piątek. O jeden stopień. Wydaje mi się, że jest OK tak długo jak następuje odbiór energii przez płytę (do tej pory max zasilanie GZ 31.3, powrót 27.6 i spowodowane chyba odrabianiem tygodniowej przerwy w pracy), Delta nie ulega zmianie w czasie pracy (poza kosmetycznymi wahnięciami o 0.1), Pewno mógłbym zmienić bieg pompki na niższy dla zwiększenia różnicy zasilania i powrotu GZ (bo raczej muszę zmniejszyć a nie zwiększyć)...
    Ostatnio edytowane przez gacie ; 01-11-2020 o 20:14
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

Strona 277 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony