    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    U mnie dom nagrzany tak, że już opuszczane są rolety, a w podczas grzania CWU włączane jest chłodzenie. Dzięki temu na wejściu do pompy mam koło 15 stopni.
    Dlatego uważam że trudno porównywać domy o takiej samej powierzchni użytkowej i mocy PC. Mój budynek jest mocno zacieniony i nie mam potrzeby ograniczać zysków słonecznych a Twój jak kojarzę na te zyski jest bardzo podatny co udowadnia ten opis.

  2. #6322
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zdecydowanie, różnice mogą być ogromne. W tym roku bez ogrzewania w ciągu dnia miałem już po 24 stopnie. Od 10tego najniższa temperatura w nocy 21.8.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #6323

    Domyślnie

    Na koniec pracy 8,6* / 2,6*
    Ja dopiero teraz zamykam sezon grzewczy

    zużycie prądu przez PC na potrzeby CWU + CO:

    październik: 280 kWh
    listopad: 740 kWh
    grudzień: 1060 kWh
    styczeń: 1060 kWh
    luty: 1100 kWh (duże mrozy)
    marzec: 810 kWh
    kwiecień: 514 kWh
    1 - 4 maja: 27 kWh
    -----------
    Razem niecałe 5600 kWh

  4. #6324
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    593

    Domyślnie

    Obecnie na potrzeby CWU startuje od 10* a po 1h zjeżdża do 9/5. Grzeje w harmonogramie w okienku taniej taryfy. Temperatura zadana to 47*. Wymiennik helikoidalny tj 5szt sond o długości 100mb zakopanych na -2m

  5. #6325
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kardi

    Zarejestrowany
    Mar 2023
    Skąd
    Skierniewice
    Kod pocztowy
    96-100
    Posty
    18

    Domyślnie

    Witam

    No to pochwale się swoimi koszami.
    Rura pe 32 zwinięta jak widać na zdjęciach w trzy zwoje o łącznej długości 200 m.
    Pierwszy o średnicy 1,2m
    Drugi o średnicy 2,6m
    Trzeci o średnicy 4m
    Rozstaw między zwojami około 15 cm.
    Wysokość kosza licząc rurę pe to 1.1m, wysokość konstrukcji 1.2m.
    Teraz pozostaje zakopać, plany są by zakopać na głębokości 2m góra konstrukcji, czyli trzeba kopać na minimum 3 m.
    Jak to będzie pracować to się zobaczy, będzie to dodatkowe dolne źródło.
    Wody gruntowe na dzień dzisiejszy to 0,8m.
    Minioną zimę pompa przepracowała na 4 x 45m pion.
    Zostało już dowiercone ale również jeszcze nie podłączone 2 x 45m
    czyli razem będzie 6 x 45m pion + 2 x 200m kosze.
    razem z dobiegami to prawie 1100m rury pe 32.
    Wiem będzie mocno przewymiarowane, ale chyba o to chodzi.
    Było by super uzyskać stabilne 8 stopni na zasilaniu pod koniec sezonu.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20230518_174455.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	99,9 KB
ID:	465035Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20230518_183846.jpg
Wyświetleń:	43
Rozmiar:	101,0 KB
ID:	465036Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20230519_175401.jpg
Wyświetleń:	39
Rozmiar:	100,9 KB
ID:	465037Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20230519_175414.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	101,8 KB
ID:	465038Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20230519_175540.jpg
Wyświetleń:	34
Rozmiar:	101,1 KB
ID:	465039
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
    Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.

  6. #6326
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    To tak nie działa...
    Stabilnego 8 nie będzie.
    Będzie może te 8stC średnio.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  7. #6327

    Domyślnie

    Ja mam stabilne 8*C pod koniec sezonu przy 3 odwiertach pionowych (w sumie 250m). Pompa ciepła 12kW. OZC ok 11kW.
    Ostatnio jak patrzyłem było 8,6*C / 5.6 *C

  8. #6328
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie od dłuższego czasu DZ się już pięknie regeneruje chłodzeniem pasywnym Podczas grzania CWU na wejściu z chłodzenia pasywnego mam już około 16 stopni.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  9. #6329

    Domyślnie

    na starcie grzania CWU wejście 12 C wyjście 10 C
    Parterówka 130m2

    PCi gruntowa on off 6,54kW, odwierty 2x90m, OZC 5.7 kW

  10. #6330
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    593

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jimmsonn Zobacz post
    na starcie grzania CWU wejście 12 C wyjście 10 C
    Dlaczego taka niska delta?

  11. #6331

    Domyślnie

    co może wskazywać tak niska delta? obiegówka zbyt szybo gania? filtry od instalacji nie były sprawdzane, ciśnienie dz 1,8
    Parterówka 130m2

    PCi gruntowa on off 6,54kW, odwierty 2x90m, OZC 5.7 kW

  12. #6332

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jimmsonn Zobacz post
    co może wskazywać tak niska delta? obiegówka zbyt szybo gania? filtry od instalacji nie były sprawdzane, ciśnienie dz 1,8
    1. Zasadniczo, niska delta to dobrze. Wzorcowo powinno być właśnie 2-3*C.

    2. Temperaturę dolnego źródła należy podawać po co najmniej 20 min pracy.

  13. #6333

    Domyślnie

    Cytat Napisał trapper Zobacz post
    1. Zasadniczo, niska delta to dobrze. Wzorcowo powinno być właśnie 2-3*C.

    2. Temperaturę dolnego źródła należy podawać po co najmniej 20 min pracy.
    Dzięki za wyjaśnienie, mierzyłem rury dz termometrem laserowym dla dzieci więc ten pomiar może nie być dokładny, podgląd w sterowniku mam tylko na powrót dz i to się mniej więcej pokrywało, kupie przylgowe termometry z sondą, przypnę do rur i zobaczę jak to wygląda.
    Parterówka 130m2

    PCi gruntowa on off 6,54kW, odwierty 2x90m, OZC 5.7 kW

  14. #6334

    Domyślnie

    pod koniec grzania cwu z 33 C do 40 C jest 13,5 C i 9,5 C
    Parterówka 130m2

    PCi gruntowa on off 6,54kW, odwierty 2x90m, OZC 5.7 kW

  15. #6335
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    593

    Domyślnie

    U mnie podobnie, tj. przy grzaniu zasobnika 260l (podgrzewanie jakieś 60% pojemności) z 35* do 48* mam 13.4/9.1

    Cytat Napisał Jimmsonn Zobacz post
    pod koniec grzania cwu z 33 C do 40 C jest 13,5 C i 9,5 C
    Skąd ten pomiar? Jak na pionowe DZ to dosyć wysokie temperatury. Zrzucasz ciepło podczas chłodzenia domu?
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm

    Dziennik budowy

  16. #6336

    Domyślnie

    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    U mnie podobnie, tj. przy grzaniu zasobnika 260l (podgrzewanie jakieś 60% pojemności) z 35* do 48* mam 13.4/9.1


    Skąd ten pomiar? Jak na pionowe DZ to dosyć wysokie temperatury. Zrzucasz ciepło podczas chłodzenia domu?
    mam termometry z sondą na każdej rurze pod izolacją kauczukową, temperatura powrotu podana jest z odczytów pompy, temperatura wejścia dz z moich termometrów, bez chłodzenia pasywnego, wczoraj na koniec grzania cwu z 30 C do 40 C było 12,7 C/ 9,7 C, wydaje mi się, że nie łapie temperatury z kotłowni, dobrze są schowane pod kauczukiem, nie mam chłodzenia pasywnego, wg projektu 76 metrów jest nawodniony piach/żwir,
    Ostatnio edytowane przez Jimmsonn ; 09-06-2023 o 09:27
    Parterówka 130m2

    PCi gruntowa on off 6,54kW, odwierty 2x90m, OZC 5.7 kW

  17. #6337
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    593

    Domyślnie

    Cześć, kolejny sezon można uznać za otwarty
    Jak u Was temp. DZ? U mnie po 1h na CO

    Wejście: 11
    Wyjście: 7

    Dane budynku i PC w stopce oczywiście
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm

    Dziennik budowy

  18. #6338
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kardi

    Zarejestrowany
    Mar 2023
    Skąd
    Skierniewice
    Kod pocztowy
    96-100
    Posty
    18

    Domyślnie

    Witam

    No również sezon grzewczy rozpoczęty tak około 10 października.
    Tak jak wspominałem ze wszystkie pętle będę miał opomiarowane temperaturowo przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
    Czujniki DS18B20 Sonoff załozone na każdej pętli zasilającej.
    Postanowiłem ze nie będę katował pętli koszowych by sprawdzić ich wydajność.
    Sezon grzewczy rozpocząłem uruchamiając wszystkie 5 pętli.
    Kosz 1: 14,2 stopni
    Kosz 2 : 14,5 stopni
    Odwiert 1 ( 2 x 45 m połączone szeregowo ): 10,6 stopni
    Odwiert 2 ( 2 x 45 m połączone szeregowo ): 10,5 stopni
    Odwiert 3 ( 2 x 45 m połączone szeregowo ): 11,0 stopni
    Co daje po przejściu przez rozdzielacz, mierzone na wejściu przed wymiennikiem i ze wymiennikiem.
    oczywiście po zakończeniu pracy sprężarki.
    Zasilanie: 12 stopni
    Wyjście: 9 stopni.
    i tak od tygodnia
    Wychodzi na to ze kosze podbijają łączną temperaturę o około 1,5 stopnia.
    Kosze w pierwszych dwóch dniach obniżyły temperaturę o 2 stopnie z 16 na około 14 i tak na razie trzymają.
    W najbliższych dniach będę wymieniał obiegówkę DZ, delta jest ok ale obecna to grundfos z podnoszeniem do 8m i przepływem 110 L/min i na 3 biegu połyka 205 W, wymiana na energooszczędną z podnoszeniem do 12 m i przepływem 160 L/min.

    pozdrawiam
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
    Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.

  19. #6339

    Domyślnie

    Cześć,

    Po 1h na c.o.

    zasilanie 10,5
    powrót 7,5

    pompa pracuje 4h dziennie na c.o. , ustawiona temperatura 22,3 w domu z histerezą 0,4

    zużycie dobowe kwh z grzaniem 200l cwu do 40 stopni to jest 7kwh
    Parterówka 130m2

    PCi gruntowa on off 6,54kW, odwierty 2x90m, OZC 5.7 kW

  20. #6340

    Domyślnie

    Jaka może być minimalna temperatura powrotu z dolnego źródła? W ustawieniach sterownika mam -1. Aktualnie powrót ma już 6 stopni. Zastanawiam się do ilu można zejść bezpiecznie przy wymienniku poziomym? Zima jeszcze się nie zaczęła. Na początku sezonu było 15-17 stopni, teraz to już historia. Mniej więcej 600m PE40, pompa ciepła 11kW.

Strona 317 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony