  1. #5261

    Domyślnie

    Dom w fazie wykończenia, niewygrzany.
    Pompa uruchomiona pierwszy raz w czwartek 05.12.2019 i chodzi cały czas od tamtej pory:
    05.12.2019 - 8.8/4.5
    06.12.2019 - 6.4/2.1
    07.12.2019 - 5.8/1.8
    08.12.2019 - 5.5/1.5
    Przez te 3 dni temperatura w domu wzrosła z 8 stopni do 17.
    Stodoła bez kominów, podłoga 16cm twardego, ściany trójwarstwowe 16cm grafitu w środku, strop lane skosy 24cm grafitu, 250m2 podłogówki, pompa ciepła gruntowa Vaillant geoTHERM 81/3 ON/OFF 7.8kW, DZ tymi ręcami poziome spiralne 5x150m fi40 na powierzchni 550m2, rekuperator JanGaz WNWV500 E7, chłodnica Termex CNO-500-IV-1; zasobnik CHEŁCHOWSKI 300 litrów wężownica 3,8m2, na dachu PV 9.975kW
    Produkcja PV 2020 11258 kWh, w domu wszystko na prąd na razie wystarcza

  2. #5262
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Posty
    317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    moja po 5h grzania non stop dobiła do 4/0,3
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400

    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione

  3. #5263
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ketjof

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-207
    Posty
    93

    Domyślnie

    Ja podam swoje temperatury -ale napiszę już z góry do wszystkich z nowymi, niewygrzanymi domami nie porównujcie tego - moja PC na dzisiaj jest obciążona praktycznie tylko pracą na CWU, na CO przepracowała w tym sezonie grzewczym góra 50 godzin - ciepła i słoneczna jesień i ciepły dom.

    Po godzinie pracy temperatury DZ 12/8 stopni.
    Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C

  4. #5264

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tajfun211 Zobacz post
    Dom w fazie wykończenia, niewygrzany.
    Pompa uruchomiona pierwszy raz w czwartek 05.12.2019 i chodzi cały czas od tamtej pory:
    05.12.2019 - 8.8/4.5
    06.12.2019 - 6.4/2.1
    07.12.2019 - 5.8/1.8
    08.12.2019 - 5.5/1.5
    Przez te 3 dni temperatura w domu wzrosła z 8 stopni do 17.
    09.12.2019 - 4.9/0.5
    Pompa ciagle chodzi, temperatura 19 stopni
    Stodoła bez kominów, podłoga 16cm twardego, ściany trójwarstwowe 16cm grafitu w środku, strop lane skosy 24cm grafitu, 250m2 podłogówki, pompa ciepła gruntowa Vaillant geoTHERM 81/3 ON/OFF 7.8kW, DZ tymi ręcami poziome spiralne 5x150m fi40 na powierzchni 550m2, rekuperator JanGaz WNWV500 E7, chłodnica Termex CNO-500-IV-1; zasobnik CHEŁCHOWSKI 300 litrów wężownica 3,8m2, na dachu PV 9.975kW
    Produkcja PV 2020 11258 kWh, w domu wszystko na prąd na razie wystarcza

  5. #5265

    Domyślnie

    Temp. masz OK.

    Pytanie, co to znaczy "ciągle chodzi"? Od 4 dni non-stop?
    Czy masz ustawione jakieś okienka grzania i doszła do tych 19C w domu?

    Ten Vaillant to chyba on/off o mocy ok. 7,8kW?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  6. #5266

    Domyślnie

    Tak chodzi non stop od 4 dni, ma dobić do 22 więc dlatego się nie wyłącza (tak mi się wydaje bo dopiero się zapoznaje z tym urządzeniem).
    Tak to Vaillant geoTHERM 81/3 o mocy 7.8 kW
    Stodoła bez kominów, podłoga 16cm twardego, ściany trójwarstwowe 16cm grafitu w środku, strop lane skosy 24cm grafitu, 250m2 podłogówki, pompa ciepła gruntowa Vaillant geoTHERM 81/3 ON/OFF 7.8kW, DZ tymi ręcami poziome spiralne 5x150m fi40 na powierzchni 550m2, rekuperator JanGaz WNWV500 E7, chłodnica Termex CNO-500-IV-1; zasobnik CHEŁCHOWSKI 300 litrów wężownica 3,8m2, na dachu PV 9.975kW
    Produkcja PV 2020 11258 kWh, w domu wszystko na prąd na razie wystarcza

  7. #5267

    Domyślnie

    No to masz rewelacyjne DZ, skoro nadal jest na plusie po takim ciągłym działaniu.
    Tylko się cieszyć.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  8. #5268

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    No to masz rewelacyjne DZ, skoro nadal jest na plusie po takim ciągłym działaniu.
    Tylko się cieszyć.
    Na tą chwilę chyba nie ma na co narzekać.
    Podczas zakopywania rurek pod warstwą humusu było około 30 cm gliny, następnie 40 cm wilgotnego piachu, i po tych warstwach była fajna szara ziemia nasiąknięta wodą jak gąbka aż tryskało do góry jak łyżką wybierał:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3.jpg
Wyświetleń:	78
Rozmiar:	100,8 KB
ID:	438036

    05.12.2019 - 8.8/4.5 start pompy
    06.12.2019 - 6.4/2.1
    07.12.2019 - 5.8/1.8
    08.12.2019 - 5.5/1.5 przez te 3 dni temperatura w domu wzrosła z 8 do 17 stopni
    09.12.2019 - 4.9/0.5 temperatura w domu 19 stopni
    10.12.2019 - 4.7/0.7 temperatura w domu 21 stopni

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG-0280.jpg
Wyświetleń:	37
Rozmiar:	78,9 KB
ID:	438078
    Ostatnio edytowane przez Tajfun211 ; 10-12-2019 o 19:37
    Stodoła bez kominów, podłoga 16cm twardego, ściany trójwarstwowe 16cm grafitu w środku, strop lane skosy 24cm grafitu, 250m2 podłogówki, pompa ciepła gruntowa Vaillant geoTHERM 81/3 ON/OFF 7.8kW, DZ tymi ręcami poziome spiralne 5x150m fi40 na powierzchni 550m2, rekuperator JanGaz WNWV500 E7, chłodnica Termex CNO-500-IV-1; zasobnik CHEŁCHOWSKI 300 litrów wężownica 3,8m2, na dachu PV 9.975kW
    Produkcja PV 2020 11258 kWh, w domu wszystko na prąd na razie wystarcza

  9. #5269

    Domyślnie

    Kolego !!! My tu piszemy o kolektorach ziemnych a nie wodnych !!!

    A tak serio, masz super waruneczki, gratki !

    Mam tylko dwa pytania:
    1. kiedy był (pora roku) kopany kolektor?
    2. na jakiej głębokości, bo albo zdjęcia przekłamują albo masz go zakopanego relatywnie płytko?

    Podawaj dalej swoje temp. to będą cenne dane.

    Pozdrawiam.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  10. #5270

    Domyślnie

    warunki bardzo dobre pod DZ, ale nie wiem czy nie za płytko...jaka to faktycznie jest głębokość??
    Nie wiem, czy nie pojawi się problem, gdyby przyszły duże mrozy, a kolektor faktycznie nie jest poniżej granicy przemarzania...wiem, że te duże mrozy to trochę abstrakcja dzisiaj, ale....
    ciekawy jestem, jakie będą temperatury pod regularnym obciążeniem DZ...
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  11. #5271

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    zrobiłem te pomiary o których pisałem wcześniej
    po 0,5h --> 6,7 (na zasilaniu)
    po 1 h --> 6,4
    po 1,5h -->6,3
    po 2h -->6,3
    dodałem
    po 3h -->6,2
    po 4h -->6,1
    po 5h -->6,1
    u mnie te różnice są dużo mniejsze niż u zibizz1, to pewnie kwestia pojemności DZ
    To dane z zeszłego roku, mniej więcej o tej porze..teraz nie wiem czy jest sens podawać...trochę się u mnie zmieniło od tego czasu...
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  12. #5272

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    warunki bardzo dobre pod DZ, ale nie wiem czy nie za płytko...jaka to faktycznie jest głębokość??
    Nie wiem, czy nie pojawi się problem, gdyby przyszły duże mrozy, a kolektor faktycznie nie jest poniżej granicy przemarzania...wiem, że te duże mrozy to trochę abstrakcja dzisiaj, ale....
    ciekawy jestem, jakie będą temperatury pod regularnym obciążeniem DZ...
    Głębokość od 1.5m do 1.8m, więc jest poniżej strefy zamarzania.
    Kolektor był kopany 19-go sierpnia tego roku.
    Też jestem bardzo ciekawy jak to będzie jak przyjdą większe mrozy, będę monitorował.
    Ostatnio edytowane przez Tajfun211 ; 11-12-2019 o 13:41
    Stodoła bez kominów, podłoga 16cm twardego, ściany trójwarstwowe 16cm grafitu w środku, strop lane skosy 24cm grafitu, 250m2 podłogówki, pompa ciepła gruntowa Vaillant geoTHERM 81/3 ON/OFF 7.8kW, DZ tymi ręcami poziome spiralne 5x150m fi40 na powierzchni 550m2, rekuperator JanGaz WNWV500 E7, chłodnica Termex CNO-500-IV-1; zasobnik CHEŁCHOWSKI 300 litrów wężownica 3,8m2, na dachu PV 9.975kW
    Produkcja PV 2020 11258 kWh, w domu wszystko na prąd na razie wystarcza

  13. #5273

    Domyślnie

    a to luz, ze zdjęcia powyżej wydaje się, że jest bardzo płytko...
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  14. #5274

    Domyślnie

    U mnie pc chodzi od 4 tygodni. Temperatura na wejściu zeszła z 15stC do 8stC. W domu utrzymuję 17stC. W ciągu doby pompa chodzi około 5 godzin. Źródło było kopane 1,5 roku temu, głębokość około 1,2m.

  15. #5275
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Grunt 6,7* C, po 3godz. 5,2/1,2* C.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  16. #5276
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Greg_81

    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Lublin
    Posty
    467
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Mam chyba najniższe temp Dz w Polsce ...

    Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 13-12-2019 o 17:30 Powód: wklejenie linku
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org

  17. #5277

    Domyślnie

    Ponownie zapytam: a po ilu godzinach grzania?
    Bo jak po całonocnym maratonie to bez rewelacji, ale i bez tragedii. Jak po godzinie to hm....trochę nisko...

    I jeszcze jedno, nie mam doświadczenia (moje obecne kable w wylewce nie pokazują temp. zasilania) , ale przy temp. powrotu 23,9C i zasilania 27,7C GZ masz 21,7 C w domu?
    Masz podlicznik na PC?
    Jakie jest zużycie prądu?

    PS. Ja czekam na weekend żeby zobaczyć temp. DZ i szczerze powiedziawszy wcale mi do tego nie pilno.
    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 13-12-2019 o 17:57 Powód: dopisek
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  18. #5278
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Greg_81

    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Lublin
    Posty
    467
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    ProStaś -dokładnie to Ci nie napiszę ...
    Szukam pod licznika, coś takiego będzie ok https://elektryczny.pl/licznik-energ...20-orno-p10287 ?
    Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 13-12-2019 o 18:11
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org

  19. #5279
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Moim zdaniem pompa pracuje 24h na dobę.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  20. #5280
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Greg_81

    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Lublin
    Posty
    467
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Moim zdaniem pompa pracuje 24h na dobę.
    Mam ustawioną opcje drogiej energi elektr , w dzien pracuje niewiele, czasem zwracam uwagę jak jestem w domu.
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org

Strona 264 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony