dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 263 z 319
Pokaż wyniki od 5.241 do 5.260 z 6379
  1. #5241

    Domyślnie

    Po 20 min.
    7,4/3,4

    Po ok. 2 h..... się kurna pompa wyłączyła i już milczała jak ponownie przyjechałem.....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  2. #5242

    Domyślnie

    Cześć,
    Wczoraj uruchomiłem pierwszy raz pompę ciepła na samodzielnie zrobionym kolektorze poziomym liniowo-spiralnym.
    3x 200mb oraz 2x 150m Pe40 (scianka 2mm). Rowy 1m szerokości w odległości 1,5m od siebie. Głębokość: 160-180cm. Szacunkowa powierzchnia pokryta kolektorami: 800m2. Spadek terenu od budynku. Dwie pętle 150mb zakopane w bardziej wilgotnym terenie. Teren piaski ilaste. Sondy wyprowadzone w kotłowni. Zakończone rozdzielaczem zgrzewanym.Budynek wcześniej nie ogrzewany. Temperatura posadzki 7st. 160m2 podłogówki. Grubość wylewk 8cm plus 1,5 cm gres po całości. Otwarty salon - antresola. Na górze dwa grzejniki. Na dole 4x grzejniki kanałowe, 2x drabinki w łazienkach, nagrzewnica wodna garażowa.
    Ściany porotherm 25cm, styropian grafitowy 0,32 20cm. Podłoga: 20cm styropian. Poddasze: 35cm celuloza.

    Temperatura DZ zmierzona przed rozpoczęciem pracy na samej pompce odpowietrzającej termometrem "domowym" 7st.
    Pompa 12kW flexotherm uruchomiona z zadaną krzywą grzewczą 0,6. Na podwórku 0st. Przez cały czas (dotychczas 26 godzin) pompa obiegu DZ chodzi z mocą 100%, pompa GZ wskazuje cały czas 2m3/h. Przepływomierze na rozdzielaczy DZ pokazują o 1/3 większy przeływ na pętlach 150metrowych w porównaniu do pętli 200metrowych. Na razie nie zrównuje przepływów, gdyż pętle 150m leżą w bardziej mokrym gruncie.
    Pomiary:
    start, DZ 7,7/5,3, GZ 18,5/13,0
    po 20 min, DZ 7,2/4,8 gz 19/13,6
    po 30 min DZ 6,8/4,5 elektryczny pobor mocy 1,6kW
    po 45 min, DZ 6,7/4,3
    po godzinie DZ 6,5/4,0 GZ 20,1/14,5
    po 1,5 godz DZ 6,3/3,9 elektryczny pobor mocy 1,7kW

    ... tu na chwilę sprężarka się zatrzymała, ale działała pompa DZ wskazując 7,6/6,3

    po 1:45 DZ 7,2/ 4,9 GZ 21,7/13,6
    po 2,5 h DZ 6,2/3,9 GZ 22,8/15,7 elektryczny pobor mocy 1,8kW, temperatura posadzki 8st
    po 3,5h DZ 5,8/3,5 GZ 22,6/17,3 temperatura posadzki 9st
    po 4h DZ 5,6/3,3 GZ 23,2/18,0
    po 4,5h DZ 5,6/3,3 GZ 23,3/18,3, temperatura zewn -1,1st
    ...
    po 18h DZ 4,9/2,7 GZ 28,5/23,5 elektryczny pobor mocy 2,2kW, temperatura posadzki 13st
    po 22h DZ 4,6/2,3 GZ 30,8/25,8 elektryczny pobor mocy 2,3kW, temperatura posadzki 14st

    Jak oceniacie pracę DZ w tę niecałą dobę?

  3. #5243
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Posty
    317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Po 4h pracy 5.0/1.4

  4. #5244
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał cmiron Zobacz post
    Cześć,
    Wczoraj uruchomiłem pierwszy raz pompę ciepła na samodzielnie zrobionym kolektorze poziomym liniowo-spiralnym.
    3x 200mb oraz 2x 150m Pe40 (scianka 2mm). Rowy 1m szerokości w odległości 1,5m od siebie. Głębokość: 160-180cm. Szacunkowa powierzchnia pokryta kolektorami: 800m2. Spadek terenu od budynku. Dwie pętle 150mb zakopane w bardziej wilgotnym terenie. Teren piaski ilaste. Sondy wyprowadzone w kotłowni. Zakończone rozdzielaczem zgrzewanym.Budynek wcześniej nie ogrzewany. Temperatura posadzki 7st. 160m2 podłogówki. Grubość wylewk 8cm plus 1,5 cm gres po całości. Otwarty salon - antresola. Na górze dwa grzejniki. Na dole 4x grzejniki kanałowe, 2x drabinki w łazienkach, nagrzewnica wodna garażowa.
    Ściany porotherm 25cm, styropian grafitowy 0,32 20cm. Podłoga: 20cm styropian. Poddasze: 35cm celuloza.

    Temperatura DZ zmierzona przed rozpoczęciem pracy na samej pompce odpowietrzającej termometrem "domowym" 7st.
    Pompa 12kW flexotherm uruchomiona z zadaną krzywą grzewczą 0,6. Na podwórku 0st. Przez cały czas (dotychczas 26 godzin) pompa obiegu DZ chodzi z mocą 100%, pompa GZ wskazuje cały czas 2m3/h. Przepływomierze na rozdzielaczy DZ pokazują o 1/3 większy przeływ na pętlach 150metrowych w porównaniu do pętli 200metrowych. Na razie nie zrównuje przepływów, gdyż pętle 150m leżą w bardziej mokrym gruncie.
    Pomiary:
    start, DZ 7,7/5,3, GZ 18,5/13,0
    po 20 min, DZ 7,2/4,8 gz 19/13,6
    po 30 min DZ 6,8/4,5 elektryczny pobor mocy 1,6kW
    po 45 min, DZ 6,7/4,3
    po godzinie DZ 6,5/4,0 GZ 20,1/14,5
    po 1,5 godz DZ 6,3/3,9 elektryczny pobor mocy 1,7kW

    ... tu na chwilę sprężarka się zatrzymała, ale działała pompa DZ wskazując 7,6/6,3

    po 1:45 DZ 7,2/ 4,9 GZ 21,7/13,6
    po 2,5 h DZ 6,2/3,9 GZ 22,8/15,7 elektryczny pobor mocy 1,8kW, temperatura posadzki 8st
    po 3,5h DZ 5,8/3,5 GZ 22,6/17,3 temperatura posadzki 9st
    po 4h DZ 5,6/3,3 GZ 23,2/18,0
    po 4,5h DZ 5,6/3,3 GZ 23,3/18,3, temperatura zewn -1,1st
    ...
    po 18h DZ 4,9/2,7 GZ 28,5/23,5 elektryczny pobor mocy 2,2kW, temperatura posadzki 13st
    po 22h DZ 4,6/2,3 GZ 30,8/25,8 elektryczny pobor mocy 2,3kW, temperatura posadzki 14st

    Jak oceniacie pracę DZ w tę niecałą dobę?
    Według mnie wszystko wporządku tylko z jakiego powodu sprężarka się zatrzymała?

    U mnie temperatura gruntu 8,8 C a po godzinie pracy 7,4 i 3,0 C.

  5. #5245
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    skot200

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Kod pocztowy
    88-400
    Posty
    30

    Domyślnie

    Po 2 godzinach na C.O. 9.1/3.9.Na koniec grzania C.W.U DO 50 STC 11.7/7.1
    Ostatnio edytowane przez skot200 ; 06-12-2019 o 18:54
    Dom-pow.143m2(22,5℃)+poddasze 33m2(16℃), garaż+stryszek 50m2(12℃).Ściany Solbet 24cm.+20cm. grafit.Skosy poddasze 35 cm, reszta stropu 70 cm mata 0,039.Posadzka-25cm. styro+5cm. Perlit,OP 100% ,wylewka 10-12 cm, płytki i panele,okna 3 szyby U=0.7 +rolety,fundamenty styro 13 cm. PC Villant Geotherm 7,3 kW,Zbiornik 300 L. Chełchowski,max. wężownica,DZ 6X100 FI 32+2x20 FI 40,GZ 19x85 mb,rotametry, reku AirPack4(400) Euroster Q7TX i LK3,brak dodatkowych żródeł ciepła

  6. #5246

    Domyślnie

    Po 1 godzinie:
    DZ: 4,3/0,6
    GZ: 21,3/27,2

    Po prawie 2,5 h
    DZ:3,6/0,0
    GZ:22,4/28,1

    Szczerze powiedziawszy jestem lekko zaniepokojony. Na zewn. 6-8C, padał deszcz, mokro....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  7. #5247
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Greg_81

    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Lublin
    Posty
    467
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Po 1 godzinie:
    DZ: 4,3/0,6
    GZ: 21,3/27,2

    Po prawie 2,5 h
    DZ:3,6/0,0
    GZ:22,4/28,1

    Szczerze powiedziawszy jestem lekko zaniepokojony. Na zewn. 6-8C, padał deszcz, mokro....
    Ty jesteś zaniepokojony ...
    Ja na DZ miałem -1,8
    Zastanawiam się ile na minusie DZ może być max bezpieczne ?
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org

  8. #5248
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Jeśli chodzi o bezpieczne temp. DZ to dobrze jest gdy suma temperatury zasilania i powrotu utrzymywała się powyżej zera.
    P.S.
    Może macie delikatnie zapowietrzone DZ, sprawdźcie sitko na DZ?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-12-2019 o 15:18 Powód: P.S.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  9. #5249

    Domyślnie

    Tomek jakie masz obecnie temp. DZ?

    Sporo tu, nas userów HCT, i dość symptomatycznie wszyscy mamy zdecydowanie niższe temp. DZ niż większość posiadaczy innych PC.
    Stawiam, że nie lubiany za szczerość i asertywność Pyxis miał rację, egzekwując wyskalowanie (poznanie błędu wskazania) termometrów mierzących temp. DZ.

    Według wihajstra wszystko jest w porządku, to normalne temp. z poziomego DZ.
    A co ja poradzę, że to mój pierwszy raz z gruntówką i zimą....i lękliwym krzynę.....
    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 08-12-2019 o 14:20 Powód: dopisek "poziomego"
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  10. #5250
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Greg_81

    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Lublin
    Posty
    467
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    U mnie przyczyną może być zbyt mała powierzchnia DZ, w większości piasek i trochę gliny. Zdałem się na wiedzę Piotra, czas pokaże czy dobrze ...?
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org

  11. #5251
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Tomek jakie masz obecnie temp. DZ?

    Sporo tu, nas userów HCT, i dość symptomatycznie wszyscy mamy zdecydowanie niższe temp. DZ niż większość posiadaczy innych PC.
    Stawiam, że nie lubiany za szczerość i asertywność Pyxis miał rację, egzekwując wyskalowanie (poznanie błędu wskazania) termometrów mierzących temp. DZ.

    Według wihajstra wszystko jest w porządku, to normalne temp. z poziomego DZ.
    A co ja poradzę, że to mój pierwszy raz z gruntówką i zimą....i lękliwym krzynę.....
    U mnie jest pionowe DZ i ich temperatury nie powalają. Wyskalowanie termometrów jest poprawne. Pyxis swego czasu, ze trzy, cztery lata temu mi o tym wspominał. Jeśli dobrze pamiętam podpowiedziano mi jak to zrobić. Od zeszłego roku nie sprawdzam temp. gdyż musiałbym wstawać grubo przed 6tą rano. Pod koniec sezonu grzewczego suma temp. nie spadała po niżej zera. Wydaje mi się, że pompy inwerterowe znacznie mniej obciążają od naszych on/off DZ.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  12. #5252
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał Greg_81 Zobacz post
    U mnie przyczyną może być zbyt mała powierzchnia DZ, w większości piasek i trochę gliny. Zdałem się na wiedzę Piotra, czas pokaże czy dobrze ...?
    Zerknąłem na Twoją stopkę, mógłbyś uzupełnić ją o informacje DZ. Jeśli jeszcze możesz to zastanowiłbym się nad dołożeniem ocieplenia na dach.
    P.S.
    ProStaś i Greg_81ile h dziennie u Was pompa pracje?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-12-2019 o 15:33 Powód: P.S.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  13. #5253
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Greg_81

    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Lublin
    Posty
    467
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Zerknąłem na Twoją stopkę, mógłbyś uzupełnić ją o informacje DZ. Jeśli jeszcze możesz to zastanowiłbym się nad dołożeniem ocieplenia na dach.
    P.S.
    ProStaś i Greg_81ile h dziennie u Was pompa pracje?
    Dz to jakieś zakopane 380m zgrzewane, planuje w przyszłości ocieplić strych więc bedzie cieplej tymbardziej że reku tam stoi i marznie.
    Jak założę podlicznik to bedę mogł podać info, swoją droga to sterownik od PC mógłby być trochę bardziej rozbudowany np o takie info jak czas pracy, godziny, ilość zużycia kwh przecież to nie byłyby wielkie koszty dla producenta.
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org

  14. #5254
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    skot200

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Kod pocztowy
    88-400
    Posty
    30

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Tomek jakie masz obecnie temp. DZ?

    Sporo tu, nas userów HCT, i dość symptomatycznie wszyscy mamy zdecydowanie niższe temp. DZ niż większość posiadaczy innych PC.
    Stawiam, że nie lubiany za szczerość i asertywność Pyxis miał rację, egzekwując wyskalowanie (poznanie błędu wskazania) termometrów mierzących temp. DZ.

    Według wihajstra wszystko jest w porządku, to normalne temp. z poziomego DZ.
    A co ja poradzę, że to mój pierwszy raz z gruntówką i zimą....i lękliwym krzynę.....
    Moje czujniki temperatury w PC chociaż nie maja skali dziesiętnej to w miare podobnie pokazuą wartości,przy zmianie stopni na wyższy lub niższy z moich dodatkowo zamontowanych w pompie czujników DS18B20,które według mnie zaniżają o 0,2 stopnia,były sprawdzane w wodzie z looooodem.DZ mam położone w mokrej ziemi na głębokości ok.2 m ,obok mam staw więc według lustra wody rury są jakiś metr pod wodą.
    Dom-pow.143m2(22,5℃)+poddasze 33m2(16℃), garaż+stryszek 50m2(12℃).Ściany Solbet 24cm.+20cm. grafit.Skosy poddasze 35 cm, reszta stropu 70 cm mata 0,039.Posadzka-25cm. styro+5cm. Perlit,OP 100% ,wylewka 10-12 cm, płytki i panele,okna 3 szyby U=0.7 +rolety,fundamenty styro 13 cm. PC Villant Geotherm 7,3 kW,Zbiornik 300 L. Chełchowski,max. wężownica,DZ 6X100 FI 32+2x20 FI 40,GZ 19x85 mb,rotametry, reku AirPack4(400) Euroster Q7TX i LK3,brak dodatkowych żródeł ciepła

  15. #5255

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    P.S.
    ProStaś i Greg_81ile h dziennie u Was pompa pracje?
    A diabli wiedzą, dzisiaj chciałem wykorzystać tanią taryfę i fakt, że jest na zewnątrz dość ciepło, do tego by dźwignąć temp. w domu do 18,4C. Więc chodziła dłużej.
    Ja nie mieszkam, nie mam reku, porozszczelniane okna na dole i na górze, nie mam drzwi na nieużytkowe poddasze (gdzie jest b. duża kubatura) do tego fachowcy się kręcą.otwierając drzwi zewn, itd.

    Przez ostatnie 8 dni pompa zjadła 100 kWh = 12,5 kWh/dzień = ok. 6 godzin pracy...
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  16. #5256
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Ustaw pracę pompy tylko w taniej taryfie w nocy. W opcjach włącz blokadę drogiej taryfy i w kolejnym menu w których godzinach ma pracować. Wtedy będziesz miał kontrolę nad godzinami pracy pompy. Im dłużej pompa pracuje tym szybciej temp. DZ lecą w dół.
    P.S.
    Nie mieszkasz w domu, nie ma co gonić pompy. Przy niskich temperatur wietrz pomieszczenia- to pomoże w pozbyciu się wilgoci technologicznej. Wprowadzisz się, będą zamontowane drzwi wew.będzie już działała WM i wtedy sytuacja DZ się ustabilizuje.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-12-2019 o 16:56 Powód: P.S.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  17. #5257
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    ProStaś W/G mnie , jak na taki stan dokończenia ( niedokończenia ) domu , zupełnie nie masz , ani krzynkę , powodu do zmartwienia temperaturami DZ. Trzeba też brać pod uwagę , że jednak aby przekroczyć ,,rubikon" czyli zasilanie DZ poniżej 0*C to jednak dużo energii trzeba z DZ odebrać . 12,5 kwh na dzień , w takim stanie domu to żaden dramat .
    Tomaszs131 ((Wydaje mi się, że pompy inwerterowe znacznie mniej obciążają od naszych on/off DZ.)) Mnie się nie wydaję , w praktyce obserwując mogę śmiało stwierdzić że tak jest .
    Greg_81 ((PC mógłby być trochę bardziej rozbudowany np o takie info jak czas pracy, godziny, ilość zużycia kwh przecież to nie byłyby wielkie koszty dla producenta.))
    Ale takie funkcje w sterowniku i tak byłyby tylko poglądowe , w Panasie jest coś takiego , tylko ni hu hu nie zgadzają się dane z legalizowanym pod licznikiem i ciepłomierzem . Tutaj jak chcesz mieć dokładne i wiarygodne dane , to legalizowany ciepłomierz za ~500-600 pln , pod licznik z 200 pln , i jak chcesz to licznik motogodzin , tylko akurat ten licznik w zasadzie do niczego nie potrzebny

  18. #5258

    Domyślnie

    To już mam zblokowane, PC chodzi tylko w tanich taryfach.

    Nie chcę schodzić z temp. w dół, na koniec lutego muszę się przeprowadzić, niech chałupa chłonie ciepełko.
    Pamiętam jak w obecnym domu pierwszy sezon pochłaniał energię, potem się to normuje.
    Dojdą zyski bytowe i podwyższenie temp. w domu, co odciąży DZ, a obciąży gniazdko z prądem....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  19. #5259

    Domyślnie

    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    ProStaś W/G mnie , jak na taki stan dokończenia ( niedokończenia ) domu , zupełnie nie masz , ani krzynkę , powodu do zmartwienia temperaturami DZ. Trzeba też brać pod uwagę , że jednak aby przekroczyć ,,rubikon" czyli zasilanie DZ poniżej 0*C to jednak dużo energii trzeba z DZ odebrać . 12,5 kwh na dzień , w takim stanie domu to żaden dramat .
    Przyznam, że tak mi jakoś lżej na sercu, jak takie rzeczy czytam.
    Jakby ktoś chciał mnie jeszcze pocieszyć, to śmiało, proszę się nie krygować.

    Pamiętam jak w pierwszym sezonie skitrany był Pyxis, aż sobie jedną pętle dołożył (potem twierdził, że zbytecznie), nie lepszy humor miał niedowiarek, a i paru innych, by się znalazło...

    Jestem też przed dołożeniem ok. 10 cm. czarnej ziemi pod trawę w miejscu gdzie jest zakopane DZ. Kolektor będzie więc na ok. 160-170 cm. pod ziemią (teraz 150-160cm).

    Z tym COPem, to ja sobie lamersko (bez ciepłomierza, tak dla siebie, na skróty) liczę w ten sposób. Ufam, że wihi ustawił mi PC zgodnie z przyjętymi przez siebie założeniami (przepływy, temp. pracy itd) pod daną sprężarkę i konkretnie moją instalację. Twierdzi, że dla 0/35 PC daje 9,4 kW mocy cieplnej, przy 5/35 już 11.1 kW.
    DZ mam sporo powyżej 0, a GZ sporo poniżej 35. PC zjada z gniazdka 2,1 kW na godzinę. Stawiam na COP lekko powyżej 5. A to drenuje DZ.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  20. #5260

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Pamiętam jak w pierwszym sezonie skitrany był Pyxis, aż sobie jedną pętle dołożył (potem twierdził, że zbytecznie), nie lepszy humor miał niedowiarek, a i paru innych, by się znalazło...
    hehe, ja też...
    najpierw podczas kopania, wjechałem w pyły dymnicowe, które były w miejscu gdzie być ich nie powinno...szybki zygzak, ale część rury była w pyłach...decyzja, że kopiemy dodatkową pętlę. A w grudniu temperatury leciały na łeb na szyję....okazało się, że pompka DZ była blokowana przez malutki kamyczek, który gdzieś się uchował w srodku...(przepływ za mały był) po przeczyszczeniu obiegówki, temperatury skoczyły do góry...ale jeszcze przez jakiś czas chodziłem sprawdzać...aha, jeszcze jedna pętla była zapowietrzona (ta która była wyraźnie wyżej niż cała reszta - taki urok działki ze spadkiem....)
    mam nadzieję że pocieszyłem
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

Strona 263 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony