  1. #5801

    Domyślnie

    Cytat Napisał vrankom Zobacz post
    obecnie :
    wej. ob. czyn. dol. źr. 2.0°C
    wyj. ob. czyn. dol. źr. -1.9°C
    prędk. p. ob.d.ź. 99%

    Kiedy patrzę na wartości innych to mam wrażenie ze działa mi co najmniej jedna pętla, ale nie umiem tego sprawdzić ;/
    Kiedyś w tym wątku kolega Pyxis napisał, że pomiar temp. to, wbrew pozorom, wcale nie taka prosta sprawa.
    I w pełni się z tym zgadzam.

    Ten wątek to wątek "pasjonatów", co chcieliby znać swoje temp. DZ.
    Producenci pomp generalnie (nie wszyscy) mają gdzieś dokładny pomiar, skalowanie urządzeń pomiarowych itd itd.

    vrankom

    Poświęć sobie przy piwko nockę na przeczytanie dokładnie tego wątku. Od początku do końca.
    Wiele rzeczy Ci się wyjaśni.
    Zwróć uwagę na 3 aspekty:
    1. wyskalowanie czujnika (termometru),
    2. miejsce i sposób jego przytwierdzenia do rur,
    3. wykres z SOLISA co do temp. ziemi w zależności od głębokości ułożenia kolektora i pory roku.

    PS. Co do Twoich temp., to masz dobrą deltę. I tego się trzymaj.
    Pyt. Jak długo pompa pracuje i jakie masz delty na GZ?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  2. #5802

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Kiedyś w tym wątku kolega Pyxis napisał, że pomiar temp. to, wbrew pozorom, wcale nie taka prosta sprawa.
    I w pełni się z tym zgadzam.

    Ten wątek to wątek "pasjonatów", co chcieliby znać swoje temp. DZ.
    Producenci pomp generalnie (nie wszyscy) mają gdzieś dokładny pomiar, skalowanie urządzeń pomiarowych itd itd.

    vrankom

    Poświęć sobie przy piwko nockę na przeczytanie dokładnie tego wątku. Od początku do końca.
    Wiele rzeczy Ci się wyjaśni.
    Zwróć uwagę na 3 aspekty:
    1. wyskalowanie czujnika (termometru),
    2. miejsce i sposób jego przytwierdzenia do rur,
    3. wykres z SOLISA co do temp. ziemi w zależności od głębokości ułożenia kolektora i pory roku.

    PS. Co do Twoich temp., to masz dobrą deltę. I tego się trzymaj.
    Pyt. Jak długo pompa pracuje i jakie masz delty na GZ?
    delta DZ zawsze utrzymywała się na poziomie 4* ponoć to dobry wynik
    sama pompa chodzi od początku września 2020
    jak długo działa w ciągu dnia to już mogę jedynie uśrednić niestety, jak zmienię licznik energii na lepszy to będę miał dokładny pogląd ile pompa faktycznie pracuje.

    uruchomienie sprężarki EB100-EP14 1600
    pręd. pompy czynnika grzew. EP14 51%
    prędk. p. ob.d.ź. EP14-GP2 100%
    gorący gaz EB100-EP14-BT14 61.0°C
    przewód płynu EB100-EP14-BT15 25.2°C
    temp. powrotu EB100-EP14-BT3 25.4°C
    wej. ob. czyn. dol. źr. EB100-EP14-BT10 1.7°C
    wyj. ob. czyn. dol. źr. EB100-EP14-BT11 -1.5°C
    wyjście skraplacza EB100-EP14-BT12 34.4°C
    zas. czyn. grzew. BT2 34.0°C
    zasysany gaz EB100-EP14-BT17 3.8°C
    czas pracy sprężarki EB100-EP14 951h
    czas pracy sprężarki w trybie c.w.u. EB100-EP14 50h
    obliczona temp. zas. S1 28.3°C
    temp. pomieszczenia BT50 19.6°C
    temp. powrotu EB100-EP14-BT3 25.4°C
    zas. czyn. grzew. BT2 34.0°C
    obliczona temp. zas. S1 20.0°C

    dzięki za info, na spokojnie przeczytam cały watek i już więcej nie śmiecę.

  3. #5803

    Domyślnie

    Sporo tych danych, nie znam sterownika Twojej pompy, ale wydaje mi się, że masz temp. zasilania GZ 28,3 i powrotu 20,0C.
    Masz dobrą deltę na DZ i w graniach rozsądku GZ.

    Jednocześnie przy temp. zasilania 28,3C mocno drenujesz DZ (masz wysoki COP).

    Dla przykładu moje dane z dzisiejszego grzania.
    Po 1h na CO temp. DZ: 2,8/-0,6*C i temp. GZ: 24,0/31,0*C.
    Po 2 h na CO (w środku grzanie CWU ok. 20 min) temp. DZ: 2,6/-0,9*C i temp. GZ: 24,4/31,5C.

    Temp. na zewn. - 6*C, wieje i pada śnieg. Dzięki matce naturze moje DZ dostało dodatkową ok. 20 cm kołderkę ze śniegu.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  4. #5804
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Po 1h grzania CO temp. DZ +4/+1.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  5. #5805

    Domyślnie

    Dzisiaj po 4h grzania 1.8 i -2 a GZ 32 i 27
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  6. #5806
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Zaczynam wątpić... Przy aktualnych mrozach grzejecie jedną czy cztery godziny dziennie?
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  7. #5807

    Domyślnie

    -19/-20 stopni Grzanie CO+CWU:
    Po 1h = 2,7 / 0,3
    Po 1:40h = 2,3 / 0,0 ( koniec grzania )

  8. #5808

    Domyślnie

    Cytat Napisał gacie Zobacz post
    Zaczynam wątpić... Przy aktualnych mrozach grzejecie jedną czy cztery godziny dziennie?
    Oczywiście, że nie. Dużo więcej, ale kiedyś w tym wątku ustalono, że podajemy temp. DZ po 1h działania.
    Tak, by porównywać rzeczy porównywalne.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  9. #5809
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    A to ja się wygłupiam podając te temp. po kilkunastu godzinach.
    Po 1h: DZ: 5,5 / -0,4
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  10. #5810

    Domyślnie

    Pshaw.
    Ważne, by podawać temp. DZ i wskazać po jakim czasie. To daje jakąś skalę porównawczą.

    Ta 1h, to rzecz umowna. Wtedy z reguły (szczególnie przy on/off) jest najszybszy spadek temp. zasilania. Potem się on stabilizuje i wahania są zdecydowanie mniejsze.

    Działanie inwertera (co w przypadku gruntówek, nadal jest rzadkością) to zupełnie inna kwestia.

    Przez 24h pompa zjadła mi 20 kWh. W domu 21,7C. Na zewn. -14C (przez chwilę było w dzień -12C).
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  11. #5811
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    Temp na zewnątrz ok -9stC, temperatura w środku była utrzymana zgodnie z ustawieniami CO więc pompa nie działała. Zmieniłem samemu nastawy centralnego żeby pompa ruszyła, po ok pol godziny pracy temperatura ustabilizowała się na poziomie 1.8/4.5stC. chyba nie ma tragedii? Delta dość niska, ale podobno to cecha gruntówek ppc ecopower on-off?

  12. #5812
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Nie było mnie tydzień na budowie -- dzisiaj, po nocnych "przymrozkach" (-14sC w nocy), pojechałem sprawdzić czy mi płyn nie zamarzł. Nie tylko nie zamarzł, ale po 2h grzania nadal leci z DZ +4sC. Czyli generalnie gołe rury wymiennika przy studzience i niezasypana studzienka nie mają znaczącego wpływu na uzysk z kolektora.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  13. #5813
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał wally666 Zobacz post
    Temp na zewnątrz ok -9stC, temperatura w środku była utrzymana zgodnie z ustawieniami CO więc pompa nie działała. Zmieniłem samemu nastawy centralnego żeby pompa ruszyła, po ok pol godziny pracy temperatura ustabilizowała się na poziomie 1.8/4.5stC. chyba nie ma tragedii? Delta dość niska, ale podobno to cecha gruntówek ppc ecopower on-off?
    To wszystko kwestia pompy Dz. Dobiera się jej moc tak by uzyskać daną deltę. U mnie jest Leszno 25/80.

    U mnie po 1h 5.8/2.2.

    Poniżej 5 nie spada w zasadzie, nawet po kilkunastu godzinach non stop.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  14. #5814

    Domyślnie

    Temp na zew. -19.1, po ~ godzinie pracy

    wej. ob. czyn. dol. źr. 1.1°C
    wyj. ob. czyn. dol. źr. -2.1°C

  15. #5815
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    No i właśnie ciekawe właśnie że pompa utrzymuje deltę na poziomie ok 2-2.5k - co to oznacza? Za duży czy zamaluj przepływ? Utrzymuje się taka samą delta niezależnie od tego na zewnątrz

  16. #5816
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gacie

    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    Lodz
    Kod pocztowy
    90-100
    Posty
    34

    Domyślnie

    Po 1h (w tym 12 minut cwu)
    4.8/0.1

    Przerwa w pracy pompy 11.5h
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja

  17. #5817

    Domyślnie

    Wyjście z PC -0,5*
    Temperatura zmęczonego DZ 4,0* (musiałem polować na przerwę w pracy PC, żeby puścić samą pompkę obiegową DZ, żeby sprawdzić temperaturę wejścia do PC)
    Nie potrafię powiedzieć dokładnie po jakim czasie ale co najmniej po 1h.

    Przy okazji szybkie pytanko ile razy w ciągu doby powinna się załączać gruntówka on-off? Czy 10 lub parenaście załączeń na dobę to już taktowanie?
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory

  18. #5818
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Po dwóch godzinach pracy pompy- grzania i dogrzewania CWU w dziennym okienku temp. DZ wynosiła +4.5/+0.9.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-01-2021 o 16:52 Powód: Korekta
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  19. #5819
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Po ponad 1h pracy na CWU, 5 / 0,4*C

    Jeszcze nie mieszkam, ale też nastawiłem CWU (35*C) całodobowo.

    Wczoraj był zanik napięcia z sieci EE, a włączyli dzisiaj o 10:00. Byłem w szoku że po 15h bez ogrzewania i zysków bytowych temp. w domu spadła z 20*C do 18*C.
    Cała noc -20*C na zewnątrz.
    Wentylacja oczywiście też nie działała.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  20. #5820
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    poszedlem na budowe sprawdzic temperature DZ bez pompy, na zewnatrz -15,5stC, puscilem w trybie serwisowym samą pompkę DZ, po 15-20 minutach temperatura ustabilizowala sie na poziomie ok +4,5stC. Czyli patrzac na wczorajsze wyniki (+1,8 / +4,5) okazuje sie, ze zimny glikol nie robi na moim DZ specjalnego wrazenia.

    Jest sie czym martwic ?
    --
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.

Strona 291 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony