    Witam, mam pytanie odnośnie rotametrów - zakupiłem dom z już gotową instalacją ogrzewania podłogowego, mam problem ponieważ rotametry nie reagują na regulację (tzn odkręcając i zakręcając je wskaźnik cały czas znajduje się na górze skali). W domu niby nie jest zbyt zimno ale wyczuwalny jest np. chłód w łazience i nie mogę tego zmienić przez regulację rotametrem. Tak się zastanawiam czy w sytuacji jesli rotametr jest odkręcony na max i mimo to wskazuje przepływ w zakresie 0 - 1 to na jakim poziomie jest rzeczywisty przepływ: 0- 1 czy max? Posiadam tylko zdjęcia (które załączam w tej wiadomości) a chciałbym wymienić rotametry na nowe i nie wiem jak je dobrać do rozdzielacza jeśli nie wiem jakiej jest firmy i jaki to model? Czy może rotametry posiadają standardowy gwint mocujący? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotametr 1.jpg
Wyświetleń:	94
Rozmiar:	78,6 KB
ID:	463841Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotametr 1.jpg
Wyświetleń:	94
Rozmiar:	78,6 KB
ID:	463841Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotametr 3.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	53,9 KB
ID:	463842

  2. #462

    Domyślnie

    Cytat Napisał Danielllos Zobacz post
    Witam, mam pytanie odnośnie rotametrów - zakupiłem dom z już gotową instalacją ogrzewania podłogowego, mam problem ponieważ rotametry nie reagują na regulację (tzn odkręcając i zakręcając je wskaźnik cały czas znajduje się na górze skali). W domu niby nie jest zbyt zimno ale wyczuwalny jest np. chłód w łazience i nie mogę tego zmienić przez regulację rotametrem. Tak się zastanawiam czy w sytuacji jesli rotametr jest odkręcony na max i mimo to wskazuje przepływ w zakresie 0 - 1 to na jakim poziomie jest rzeczywisty przepływ: 0- 1 czy max? Posiadam tylko zdjęcia (które załączam w tej wiadomości) a chciałbym wymienić rotametry na nowe i nie wiem jak je dobrać do rozdzielacza jeśli nie wiem jakiej jest firmy i jaki to model? Czy może rotametry posiadają standardowy gwint mocujący? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotametr 1.jpg
Wyświetleń:	94
Rozmiar:	78,6 KB
ID:	463841Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotametr 1.jpg
Wyświetleń:	94
Rozmiar:	78,6 KB
ID:	463841Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotametr 3.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	53,9 KB
ID:	463842
    A może jak byś poodkręcał zawory widoczne po prawej stronie coś by drgnęło, bo jak widać chyba są zamknięte.
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  3. #463
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Danielllos

    Zarejestrowany
    Feb 2023
    Skąd
    Wawrów
    Kod pocztowy
    66-400
    Posty
    6

    Domyślnie

    Zawory są poodkręcane, to jest poglądowe zdjecie jeszcze sprzed uruchomienia instalacji.

  4. #464

    Domyślnie

    Cytat Napisał Danielllos Zobacz post
    Zawory są poodkręcane, to jest poglądowe zdjecie jeszcze sprzed uruchomienia instalacji.
    Napisz coś więcej, jaki kocioł, czy są jakieś dodatkowe pompy obiegowe, może bypass jest otwarty na maksa. Co do rotametrów, nie wiem po co chcesz wymieniać, tam nie ma co się popsuć.
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  5. #465
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.258
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Co do rotametrów, nie wiem po co chcesz wymieniać, tam nie ma co się popsuć.
    Ale mogą być niewłaściwie założone (na zasilaniu, zamiast powrocie). Może jakiś fachowiec się temu przyjrzy
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  6. #466

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Ale mogą być niewłaściwie założone (na zasilaniu, zamiast powrocie). Może jakiś fachowiec się temu przyjrzy
    O kurde, nie słyszałem o takich skuchach.
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  7. #467
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Danielllos

    Zarejestrowany
    Feb 2023
    Skąd
    Wawrów
    Kod pocztowy
    66-400
    Posty
    6

    Domyślnie

    Witam, chciałbym powrócić do tego tematu. W międzyczasie zamówiłem profesjonalny serwis z pompą zewnętrzną do odpowietrzenia instalacji i jest lepiej. Rotametry niestety nadal nie reagują, wskaźnik znajduje się na górze skali wskazując między 0 a 1. Dodatkowo mam problem z osiągnięciem zadanej temperatury na sterowniku w pokoju. Np. ustawiając zadaną temperaturę na 24 st. mogę osiągnąć max 23 st przy pracującej pompie. Mam aplikację na telefonie więc widzę że pompa chodzi w każdej godzinie. Dodam jeszcze że mam niskie COP dla pompy - przy 12st ok 2, przy 0st już tylko 1,3. Co może być powodem?
    Ostatnio edytowane przez Danielllos ; 28-03-2023 o 13:31

  8. #468

    Domyślnie

    Moga być zbyt małe średnice rur do rozdzielacza

  9. #469
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Danielllos

    Zarejestrowany
    Feb 2023
    Skąd
    Wawrów
    Kod pocztowy
    66-400
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Moga być zbyt małe średnice rur do rozdzielacza
    Jak można to sprawdzić?

  10. #470

    Domyślnie

    Widzę rury PP, powinno pisać na rurze średnica np 25 lub 32 Ktoś kto przy tym robi od razu oceni na oko.Jak nie uda się namierzyć napisu na rurze można zmierzyć suwmiarka

  11. #471
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Danielllos Zobacz post
    Witam, chciałbym powrócić do tego tematu. W międzyczasie zamówiłem profesjonalny serwis z pompą zewnętrzną do odpowietrzenia instalacji i jest lepiej. Rotametry niestety nadal nie reagują, wskaźnik znajduje się na górze skali wskazując między 0 a 1. Dodatkowo mam problem z osiągnięciem zadanej temperatury na sterowniku w pokoju. Np. ustawiając zadaną temperaturę na 24 st. mogę osiągnąć max 23 st przy pracującej pompie. Mam aplikację na telefonie więc widzę że pompa chodzi w każdej godzinie. Dodam jeszcze że mam niskie COP dla pompy - przy 12st ok 2, przy 0st już tylko 1,3. Co może być powodem?
    A dolne zawory masz otwarte czy zakręcone?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  12. #472
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Danielllos

    Zarejestrowany
    Feb 2023
    Skąd
    Wawrów
    Kod pocztowy
    66-400
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    A dolne zawory masz otwarte czy zakręcone?
    Dolne wszystkie otwarte na max.

  13. #473
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Danielllos

    Zarejestrowany
    Feb 2023
    Skąd
    Wawrów
    Kod pocztowy
    66-400
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Widzę rury PP, powinno pisać na rurze średnica np 25 lub 32 Ktoś kto przy tym robi od razu oceni na oko.Jak nie uda się namierzyć napisu na rurze można zmierzyć suwmiarka
    Sprawdziłem i jest napisane 25.

  14. #474

    Domyślnie

    Rura PP 25 dla 9 obiegów jest za mała.Sprobuj zakręcić kilka pętli czy wtedy pojawi się przepływ na odkreconych

  15. #475
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.292
    SOLTERM Obliczenia zapotrzebowanie na ciepło OZC. Świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/ rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Rura PP 25 dla 9 obiegów jest za mała.Sprobuj zakręcić kilka pętli czy wtedy pojawi się przepływ na odkreconych
    Po co kombinowac?, rura za mała. Pozostają 2 mozliwosci: albo wymiana rur o ile to mozliwe, albo sprzegło i mocna pompa. Tak sie konczą oszczednosci na instalacji, po prawdzie jezeli by było PP32 to róznica w kosztach bardzo mała.

Strona 24 z 24

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony