    Domyślnie Minstral 300 DUO czy Bartosz VENA 3 EC - PILNE!

    Potrzebuję szybkiej pomocy w wyborze ostatecznym oferty na rekuperację.
    Proszę, zwłaszcza użytkowników powyższych modeli oraz doradców o wypowiedź którą reku wybrać.
    Obie oferty są podobne ~15k zł wraz z montażem (ze wstępnych ofert).
    Dom ~150m2, kubatura ~300m3.
    Ma działać na nieużytkowym, nieogrzewanym poddaszu.

    PS: Oczywiście chodzi o MISTRAL, bez N
    Ostatnio edytowane przez Spider_RD ; 08-03-2011 o 19:58
    Prawdziwych idiotów jest na świecie mało, ale są tak sprytnie rozmieszczeni, że natykamy się na nich co chwilę...

  2. #2

    Domyślnie

    Bartosz jest oki, ale strasznie duży i brzydki, popatrz na Nikola - odzysk na poziomie 96%, a cena troszkę niższa jak bartosz EC ze sterownikiem STW1

  3. #3

    Domyślnie

    chyba niczego nie ma w tym mistralu lepszego technicznie od bartosza, estetycznie chyba wszystko , wybieraj czy stawiasz na wygląd czy skuteczność
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  4. #4

    Domyślnie

    Mam Mistrala 300duo na nieocieplonym strychu, silniki zmiennoprądowe.

    Zobacz co pisałem w innym wątku
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4496982

    potem posty nr 1172, 1178, 1188, 1192, 1220, 1221, 1258, 1259.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Spider_RD Zobacz post
    Potrzebuję szybkiej pomocy w wyborze ostatecznym oferty na rekuperację.
    Jako że pilnie studiuję inny wątek o reku to i ten mnie zainteresował.
    Podaj jakie masz ceny na te centrale i od kogo.
    Pzdr
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    ZDUŃSKA nieWOLA
    Posty
    2.084

    Domyślnie

    Ja mam Bartosz VENA 3, ale jest uruchomiony od kilku miesięcy (i jeszcze nie mieszkam na stałe) wiec o niezawodności wiele nie powiem. Z tego co wiem to bartosz ma inną, lepszą od zwykłych rekuperatorów konstrukcję. Powietrze zużyte i świeże nie ma możliwości mieszania się sobą, i nie zdarza się żeby bartosz zamarzł (nie potrzeba dodatkowych nagrzewnic). W realnej wydajności odzysku ciepła też jest w czołówce.
    Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 09-03-2011 o 09:39
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał panfotograf Zobacz post
    i nie zdarza się żeby bartosz zamarzł.
    Zamarza, zobacz poniżej
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...BARTOSZ-opinie

  8. #8

    Domyślnie

    Najlepiej doizolować kanały, aby były bardzo małe straty ciepła na przesyłach, wtedy mocno ograniczymy takie szronienie (zamarzanie).