    Domyślnie temperatura powietrza w obudowie kominka kumulacyjnego

    Jaka temperature moze osiagac powietrze w obudowie kominka kumulacyjnego? Pytam, bo planuje dogrzac poddasze, wyprowadzajac tam powietrze rurami do DGP i teraz zaczalem sie zastanawiac, czy ich przypadkiem nie sfajcze. Producenci podaja na ogol maks. 250 stopni...

    Moze trzeba prowadzic powietrze nie bezposrednio z obudowy (jak to sie najczesciej dawniej robilo przy "zimnych" obudowach), tylko zastosowac jakis wymiennik powietrze-powietrze w postaci zebrowanej rury albo skrzynki?

    Ale tak czy siak problem temp. maksymalnej pozostanie.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Maqsz, a nie lepiej założyć wątek - Kominek Maqsza ?

  3. #3

    Domyślnie

    Jak wyleje chocby fundament pod niego, to zaloze. Na razie to byt wirtualny...
    Ale obiecuje juz nie mnozyc watkow.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    M***ki

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żabia Wola
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    1.725

    Domyślnie

    Pytanie jest ciekawe i bardzo na czasie.. Zakładam że piszesz o kominku ciepłym wentylowanym nie o hypokaustm ? Te 250*C to najczęściej deklarowana przez producentów na ściankach wkładu w obudowie wentylowanej . Temperatury w obudowie ciepłej zależy od tego jak jest ona wentylowana w stosunku do mocy zainstalowanego wkładu. Rury do DGP wewnątrz takiej obudowy na pewno NIE .

  5. #5

    Domyślnie

    Pisze o piecu, ktory zasadniczo ma kumulowac cieplo, ale bedzie mial tez opcje otwarcia wlotow i wylotow powietrza, ktore ma byc kierowane na kondygnacje wyzej. Wiec byloby to hypokaustum z opcja wentylacji albo kominek cieply z opcja zamkniecia wentylacji - zalezy jak na to spojrzec.
    Powietrze na gore musze dostarczyc, to jest wymog. Tylko powstaje pytanie jak. Myslalem juz nawet o zaciaganiu go znad samego pieca przez zamykane kratki w suficie, ale jest to chyba malo eleganckie rozwiazanie.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    M***ki

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żabia Wola
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    1.725

    Domyślnie

    Zobacz na naszej stronie w zakładce kominki KH 31, jest to hypokaustum na bazie Romotop Dynamic kv 025R z wmontowanym wymiennikiem ogrzewającym powietrze do pokoju na pietrze . Seria wkładów kv 025 jest do obudowy bez wentylacji , wymiennik ciepła obudowa / obieg powietrza musi wytrzymywać temperatury minimum 400*C . Oczywiście aby wszystko działało muszą być zachowane wszystkie zasady budowy systemów typu hypokaustum takie jak odpowiedni odbiór ciepła miedzy wkładem a kominem , kanały akumulacyjne lub krążki typu Ortnera ewentualnie inne odbiorniki ciepła . We wkładach zabudowanych bez wentylacji bardzo wzrastają temperatury spalania a niema chłodzenia konwekcyjnego powietrzem ciepło musi być wiec zatrzymane jedna z powyższych metod.

  7. #7

    Domyślnie

    Ja wiem, ale nie pytam o sposob zatrzymanie ciepla. Wnetrze kazdego kominka akumulacyjnego bedzie przypominac termos i temperatura bedzie w nim rosnac pewnie do konca spalania wsadu drewna. Szukam odpowiedzi, czy istnieje jakis system pozwalajacy bezpiecznie odprowadzic powietrze zagrzane do takiej temperatury, jaka moze osiagnac.
    Pytanie kieruje glownie do osob, ktore taki kominek zbudowaly. Mierzyliscie temperature powietrza wewnatrz obudowy?

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    M***ki

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żabia Wola
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    1.725

    Domyślnie

    Wcześniej już odpowiedziałem ponad 400*C w zabudowie szczelnej typu hypokaustum . Takiej temperatury nie puścisz w rury do DGP , jak wentylujesz bezpośrednio obudowę to będzie kiszka .W kominkach ciepłych wentylowanych grawitacyjnie mamy ponad 250 *C ale może być znacznie więcej bo to zależy danej konstrukcji np sposobu i wielkości przewietrzenia w stosunku do mocy wkładu. . Reszty nie będę opisywał bo zabiorę prace innym.. Wszystko co musisz wiedzieć masz już praktycznie napisane. Zamiast kombinować weź kogoś kto takie akumulacyjne kominki buduje zawodowo i lepiej nie ryzykuj , takie ciepłe zabudowy wymagają jednak więcej wiedzy i doświadczenia od tych "normalnych zimnych"

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Zarejestrowany
    Apr 2008
    Skąd
    Jaworzno - Krzeszowice
    Kod pocztowy
    32-065
    Dzielnica
    Jurajskie
    Posty
    3.403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    7

    Domyślnie

    Tak temperatura w obudowach z ciepłymi ścianami zależy głównie od intensywności palenia i sposobu przewietrzania, czyli "wentylowania"

    Nie obserwuje różnic temperatur w obudowie w zależności od mocy wkładu, gdyż temperatura spalania jest jednakowa, tym samym korpus, rury dymne nagrzewają się do tych samych temperatur, jedyna podstawowa róznica to wielkość korpusu, tym samym powierzchnia grzania

  10. #10

    Domyślnie

    Zalozmy, ze w kominku cieplym, z masa akumulacyjna, ale przewietrzanym, temperatura powietrza siega 250 st. C albo i wyzszych wartosci.
    Jak to wiec jest, ze wentylowanie takich obudow odbywa sie zwyklymi kratkami, czyli powietrze ze srodka jest wypuszczane bezposrednio do pomieszczenia?

    Nie obserwuje różnic temperatur w obudowie w zależności od mocy wkładu, gdyż temperatura spalania jest jednakowa
    A tego to juz nie rozumiem. Wklad o wiekszej mocy dostarcza wiekszej energii na jednostke czasu. Kazda obudowa ma jakies okreslone tempo kumulowania i odprowadzania ciepla, wiec temperatura wewnatrz powinna w jakis stopniu zalezec od mocy wkladu.

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Maqsz ,

    jeszcze jedno , dwa pytania i dostaniesz kołomyji.

    Napiszę Ci jak to powinno być . Mając w zamyśle DGP ,proponuję
    zapomnieć o zamkniętej na głucho obudowie, która grzeje wyłącznie
    promieniując. Przewietrzana obudowa "ciepła" niczym się nie będzie
    różnić od zwykłej z gipsu ,papieru i wełny. Słusznie zauważył Bohusz ,że
    im przestronniejsza ,tym niższa temperatura robocza we wnętrzu.

    Natomiast trudno mi się zgodzić z twierdzenie ,że w "ciepłej" obudowie
    przewietrzanej jest wyższa temperatura ,niż w izolowanej. Jest właśnie
    na odwrót . Płyty szamotowe lub betonowe stanowiące obudowę
    mają za zadanie pochłaniać energię ze środka i przekazać ją na zewnątrz.
    Działają jak chłodnica. Robią to zarówno w wersji zamkniętej ,jak i otwartej
    obudowy. Natomiast wełna ,lub płyty KW mają za zadanie odbijać ciepło,
    więc na zewnątrz wydostaje się ciepło tylko kratkami.Tak przynajmniej
    mówi polska szkoła zduńska - ta gorsza .

    Jeśli cię dobrze rozumiem , zależy Ci najbardziej ,by nie oddawać
    ciepła ze spalin Panu Bogu - przez komin. Chcesz to ciepło popędzić
    po całym domu. Zapomnij ,więc o problemie wysokiej temperatury
    w obudowie , "wygoń" to ciepło z niej (nieważne ile go wyprodukujesz
    i jaki skuteczny będziesz miał wymiennik i do jakiej temperatury się
    nagrzeje ) . Kratki nawiewno wywiewne muszą mieć odpowiedni
    przekrój . I tu skończę swój wywód , bo za jakiś czas okaże się,
    że to co tu napisałem okrężna drogą trafi do Polski ,jako jedyna
    słuszna teoria ,jakiejś jedynej słusznej szkoły zduńskiej.

    Reszta na priv

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Zarejestrowany
    Apr 2008
    Skąd
    Jaworzno - Krzeszowice
    Kod pocztowy
    32-065
    Dzielnica
    Jurajskie
    Posty
    3.403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    7

    Domyślnie

    Moc kotłów i wkładów określa powierzchnia wymienników. Wymiennikiem podstawowym w wkładach kominkowych powietrznych jest powierzchnia korpusu wkładu + rury dymne.
    Tutaj rozmawiamy o temperaturach. Temperatury spalania w większych i mniejszych wkładach, czyli o różnych mocach są analogiczne. Również temperatura korpusu, szyby, rur dymnych sa takie same. Czyli podstawowe różnice to wielkości, temperatury są jednakowe.

    Nie uzyskamy temperatur większych spalania jakbyśmy mieli wkład o mocy przykładowo 20 KW, 15 KW, 10 KW, 8 KW

    W obudowach z ciepłymi ścianami, część ciepła wytworzonego te ściany wchłaniają, aby oddać je do pomieszczenia poprzez promieniowanie, jednocześnie akumulują je w swojej masie. Reszta ciepła może być przekazana w powietrzu jako medium gdzieś tam sobie, przykładowo za pomocą kratek na obudowie, lub do innych pomieszczeń. Ruch powietrza może być grawitacyjny, lub wymuszony za pomocą śmiegiełka napędzanego silnikiem elektrycznym wypasażonym w opcje sterowania.


    O wiedze, że Eniu błyskawica już dodał obszerny post
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 13-03-2011 o 08:09

  13. #13

    Domyślnie

    Czy znacie jakies oprogramowanie (najlepiej demo lub shareware), ktore pomaga wyliczyc takie rzeczy, jak np. szybkosc nagrzewania sie okreslonej objetosci powietrza w obudowie? Sam nie podejmuje sie tego liczyc - jak jeszcze dojdzie konwekcja, to juz dramat :/

  14. #14
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Cytat Napisał maqsz Zobacz post
    Czy znacie jakies oprogramowanie (najlepiej demo lub shareware), ktore pomaga wyliczyc takie rzeczy, jak np. szybkosc nagrzewania sie okreslonej objetosci powietrza w obudowie? Sam nie podejmuje sie tego liczyc - jak jeszcze dojdzie konwekcja, to juz dramat :/
    Jest do kupienia , za pierwszą wersję wołali 4000 € ,teraz
    jest "mądrzejsza" ,zdaje się droższa.

    Jakbym miał ,to po zainwestowaniu takich pieniędzy , w "samarytanina"
    bym się nie bawił ....

  15. #15

    Domyślnie

    Nie oczekuje od nikogo samarytanskich gestow, dlatego pytam o oprogramowanie darmowe, demo lub shareware.
    Mialem kiedys bezplatny soft Purmo do liczenia podobnych rzeczy, ale byl sie zgubil.

  16. #16
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Cytat Napisał maqsz Zobacz post
    Nie oczekuje od nikogo samarytanskich gestow, dlatego pytam o oprogramowanie darmowe, demo lub shareware.
    Mialem kiedys bezplatny soft Purmo do liczenia podobnych rzeczy, ale byl sie zgubil.
    Obawiam się, że to co można policzyć na programie Purmo , w kontekście
    pieca lub kominka ,to sobie możesz na kartce policzyć. Program o jakim
    mówię jest jeden i jedyny wiarygodny . Reszta to wróżenie z fusów.

  17. #17

    Domyślnie

    Moze masz racje. Tak czy inaczej nie sprawdze, bo go nie mam. Ani niczego innego.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony