    Jak już będziesz miał ofertę to wklej ją tutaj z parametrami domu.
    Powyższy post przedstawia pogląd użytkownika w danej chwili i nie może byś wykorzystany przeciwko niemu w innym terminie oraz w innej sprawie

  2. #22
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    rosomakx4

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    564

    Domyślnie

    Zamówiłem kompletną PC Dimplex SI 11 TE - wypas tak jak w linku
    http://www.eco-thermal.com.pl/sites/...pc_dimplex.pdf

    Do tego 220 m odwiertów, sondy muovitech
    Razem 37500 zł z montażem i uruchomieniem

    Cena wydaje się być znośna

    O domie - standardowe zapotrzebowanie na ciepło 14KW
    Dom wybudowany z Ytonga pp2/04 24 cm grubości ,ściany wewnętrzne z silki ocieplony z zewnątrz 20 cm styro swisspor lambda 0,31 , okna 031 montowane w warstwie ocieplenia, podłoga 20 cm styro, okna dachowe fakro UTT06 lambda 0,8
    dach jeszcze nie ocieplony, planuje 15 cm pianki i 2x po 5 cm wełny toprock

  3. #23
    Banned
    miki121

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    Żywiec
    Kod pocztowy
    34-300
    Posty
    3.081
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał rosomakx4 Zobacz post
    Zamówiłem kompletną PC Dimplex SI 11 TE - wypas tak jak w linku
    http://www.eco-thermal.com.pl/sites/...pc_dimplex.pdf

    Do tego 220 m odwiertów, sondy muovitech
    Razem 37500 zł z montażem i uruchomieniem



    Cena wydaje się być znośna

    O domie - standardowe zapotrzebowanie na ciepło 14KW
    Dom wybudowany z Ytonga pp2/04 24 cm grubości ,ściany wewnętrzne z silki ocieplony z zewnątrz 20 cm styro swisspor lambda 0,31 , okna 031 montowane w warstwie ocieplenia, podłoga 20 cm styro, okna dachowe fakro UTT06 lambda 0,8
    dach jeszcze nie ocieplony, planuje 15 cm pianki i 2x po 5 cm wełny toprock
    Bez podłogówki i bez vat??

  4. #24
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar kamyk68
    Zarejestrowany
    Aug 2008
    Posty
    4.793
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    10

    Domyślnie

    rosomakx4 -witaj w klubie

  5. #25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    rosomakx4

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    564

    Domyślnie

    Bez podłogówki i bez vat??
    Bez podłogówki bo jeszcze nie zagłębiałem się w temat co i jak tak naprawde powinienem zrobić czego unikać itd, mam oferte na 14 tyś brutto za 1400m bieżących i 60 zł brutto za m2 ogrzewania ściennego z tej samej firmy

    kamyk68 - witam witam
    Nie napisałeś jaki duży masz dom, jakie ocieplenie
    Ostatnio edytowane przez rosomakx4 ; 30-03-2012 o 21:52

  6. #26
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar kamyk68
    Zarejestrowany
    Aug 2008
    Posty
    4.793
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    10

    Domyślnie

    Ja mam 330m2 ogrzewanej pow. ocieplenie 20cm ściany szary termoorganika ,40cm dach wełna ,podłoga 20 cm to tak w skrócie

  7. #27
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    rosomakx4

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    564

    Domyślnie

    No to myślisz podobnie jak ja, za rok będe mógł się podzielić uwagami

  8. #28
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Henderson

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Ostrów Wielkopolski
    Kod pocztowy
    63-400
    Posty
    114

    Domyślnie

    startowałem kilka Dimplexów, głównie PW, ale tez GW, małe GW są bardzo proste, bez pomp obiegowych, , ale fajnej jakości i standardowe COP . Tylko cena niemiecka, jak cie stać to kupuj. ( nie jestem ich przedstwicielem )

  9. #29
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    Glen Dimplex pokazał nowy cennik.
    generalnie dosyć spory wzrost cen , od kilku do 26 % .

    niestety najbardziej drożeją najbardziej interesujące pakiety z gruntowymi pompami ciepła Si 7 - 14 TE ~ 25%.
    kompaktowe pompy gruntowe HPK TEW ( z zasobn. cwu 230 L ) - ok 7%
    podstawowe gruntowe Si - ok 13 - 15 %
    powietrzne pompy podobnie , od ok 6 %

  10. #30
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    rosomakx4

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    564

    Domyślnie

    Czyli wychodzi że Dimplex to dobry wybór a promocja jaką mieli do końca marca to był łut szczęścia
    I oby nie okazało się inaczej!

  11. #31
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    mardor1971

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    nowa sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    389

    Domyślnie

    ja mam HPK 9TEW 200 m odwiertu na 135 m kw domu ocieplonego 20 styro podłoga 20 poddasze 25 wełny przy nie do końca ocieplonym poddaszu zużyła mi 1600 kw prądu jestem zadowolony. całość podłogówka całość z odwiertem i montażem wyniosła mnie 50 tys zł

  12. #32
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał rosomakx4 Zobacz post
    Zamówiłem kompletną PC Dimplex SI 11 TE - wypas tak jak w linku
    http://www.eco-thermal.com.pl/sites/...pc_dimplex.pdf

    Do tego 220 m odwiertów, sondy muovitech
    Razem 37500 zł z montażem i uruchomieniem

    Cena wydaje się być znośna

    O domie - standardowe zapotrzebowanie na ciepło 14KW
    Dom wybudowany z Ytonga pp2/04 24 cm grubości ,ściany wewnętrzne z silki ocieplony z zewnątrz 20 cm styro swisspor lambda 0,31 , okna 031 montowane w warstwie ocieplenia, podłoga 20 cm styro, okna dachowe fakro UTT06 lambda 0,8
    dach jeszcze nie ocieplony, planuje 15 cm pianki i 2x po 5 cm wełny toprock
    Kto wyliczył ze dla tego domu zapotrzebowanie na ciepło a właściwie obciążenie cieplne to 14 kW. Taka wartość jest typowa dla domu bardzo słabo ocieplonego lub wrecz nieocieplonego. Jeszcze się nie spotkałem z tak wysoką wartością, dla parametrów które podajesz jest to niemożliwe.
    Nie wiem kto wyliczał ale szacuję tu bład ok 300 %, faktyczne obciązenie cieplne powinno wynosić ok. 4,0-5,5 kW.
    Nie słyszałem o oknach 031, to jest wsp. U ?

  13. #33
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Henderson

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Ostrów Wielkopolski
    Kod pocztowy
    63-400
    Posty
    114

    Domyślnie

    Cytat Napisał mardor1971 Zobacz post
    ja mam HPK 9TEW 200 m odwiertu na 135 m kw domu ocieplonego 20 styro podłoga 20 poddasze 25 wełny przy nie do końca ocieplonym poddaszu zużyła mi 1600 kw prądu jestem zadowolony. całość podłogówka całość z odwiertem i montażem wyniosła mnie 50 tys zł
    jak 1600KWH chyba na miesiąc, Dimplex jest dobry , ale nie aż tak by ogrzać dom przez rok za 800zł

  14. #34
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Henderson

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Ostrów Wielkopolski
    Kod pocztowy
    63-400
    Posty
    114

    Domyślnie

    chyba znowu jakaś reklama

  15. #35
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    2.621

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    No widzisz,jednak to jest możliwe Zapotrzebownie na ciepło ok.40-50kWh/m2/rok*135...
    Resztę sobie oblicz albo nie doradzaj bo widzę,żeś zielony w temacie ogrzewania
    Gratuluje 10 W /m2
    6750 kWh na sezon =200 dni co daje 33 kWh na dobę

    Idąc dalej daje to moc średnią 1,4 kW można trochę odjąć na zyski od mieszkańców ,TV,internet zostanie 1 kW średnio i 2 ,5 kW dla -20 C

    koszt ogrzewania prądem okło 3000 zł na szezon przy pc pw oszczędność 2000 zł na rok + 500zł na wodzie w lecie.
    Amortyzacja pc pw poniżej 8 lat.A uwzględniając potencjalne odsetki 10 lat.
    Wniosek: albo pc sie nie kalkuluje albo oszczędność
    Tu była reklama....

  16. #36
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał hydrauli Zobacz post
    Gratuluje 10 W /m2
    6750 kWh na sezon =200 dni co daje 33 kWh na dobę

    Idąc dalej daje to moc średnią 1,4 kW można trochę odjąć na zyski od mieszkańców ,TV,internet zostanie 1 kW średnio i 2 ,5 kW dla -20 C

    koszt ogrzewania prądem okło 3000 zł na szezon przy pc pw oszczędność 2000 zł na rok + 500zł na wodzie w lecie.
    Amortyzacja pc pw poniżej 8 lat.A uwzględniając potencjalne odsetki 10 lat.
    Wniosek: albo pc sie nie kalkuluje albo oszczędność
    Mając zapotrzebowanie na ciepło nie da się obliczyć wprost projektowego obiążenia cieplnego. Te 2,5 kW obliczone sposobem "pi * drzwi" mówiąc kolokwialnie.
    Jestem pełen podziwu dla niektórych ze mając tak mało danych są w stanie obliczyć tak dokładnie.

  17. #37
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    2.621

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Mając zapotrzebowanie na ciepło nie da się obliczyć wprost projektowego obiążenia cieplnego. Te 2,5 kW obliczone sposobem "pi * drzwi" mówiąc kolokwialnie.
    Jestem pełen podziwu dla niektórych ze mając tak mało danych są w stanie obliczyć tak dokładnie.
    A co źle oszacowałem :
    Sezon 200 dni i średnia temperatura +2 C ,Mam temperaturę w budynku i obliczeniową zewnętrzną to mam wszystko
    Policz ty i zobaczymy ile wyjdzie

    A tobie arturo ile wyszło zapotrzebowanie na C.O. wg dokładnych obliczeń
    Tu była reklama....

  18. #38
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    2.621

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Kto wyliczył ze dla tego domu zapotrzebowanie na ciepło a właściwie obciążenie cieplne to 14 kW. Taka wartość jest typowa dla domu bardzo słabo ocieplonego lub wrecz nieocieplonego. Jeszcze się nie spotkałem z tak wysoką wartością, dla parametrów które podajesz jest to niemożliwe.
    Nie wiem kto wyliczał ale szacuję tu bład ok 300 %, faktyczne obciązenie cieplne powinno wynosić ok. 4,0-5,5 kW.
    Nie słyszałem o oknach 031, to jest wsp. U ?
    A sam określasz nawet bez żadnych danych
    Tu była reklama....

  19. #39
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    mardor1971

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    nowa sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    389

    Domyślnie

    Cytat Napisał Henderson Zobacz post
    jak 1600KWH chyba na miesiąc, Dimplex jest dobry , ale nie aż tak by ogrzać dom przez rok za 800zł
    może wiesz lepiej ale mam podlicznik i tyle mi pokazuje. muszę dodać że tem temperatura w domu wynosiła 16-17 stopni ale przypodłogówce było na tyle ciepło że chodziłem w cienkim długim rękawku co pozwalało mi wykańczać dalej dom

  20. #40
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał hydrauli Zobacz post
    A sam określasz nawet bez żadnych danych
    Ja nie napisałem ze obliczyłem a tylko oszacowałem bez żadnych obliczeń, moje szacunki opieram na obliczeniach kilkudziesieciu budynków o podobnej izolacji termicznej które porównałem do w/w budynku.

Strona 2 z 21

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony