dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar B.Art
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    222
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    39

    Domyślnie gazowa instalacja miedziana w garażu

    Mam pytanie, odnośnie zastosowania miedzi w instalacji gazowej w garażu budynku jednorodzinnego.
    Garaż znajduje się na parterze.
    Projektant mówi, że miedź w garażu jest zabroniona, instalator, że niejdną taką już zrobił i nie ma przepisów zabraniających takiej instalacji.

    kto ma rację?

    pzdr
    B.Art

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar witu102
    Zarejestrowany
    Aug 2008
    Posty
    997
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    a czemu niby miedź miałaby być zabroniona? można, ale musi iść po wierzchu..jak chcesz pod tynk wrzucić to tylko stalową spawaną...

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar B.Art
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    222
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    39

    Domyślnie

    Kolega rozumiem wyraża swoją opinię a co na to ekspert? Mam opinie dwóch projektantów - sprzeczne. Nie chcę mieć kłopotów z ubezpieczycielem.
    Problem jest taki że w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
    § 281. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.

    a paragraf 164.6 mówi:

    § 164. 6. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.

    No i nie ma wzmianki o rurach miedzianych - nie znam się na prawodawstwie - może ktoś wie czy np. Polska Norma na to zezwala? bo spotkałem się już ze sprzecznościami PN i ww rozporządzenia.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał B.Art Zobacz post
    Kolega rozumiem wyraża swoją opinię a co na to ekspert? Mam opinie dwóch projektantów - sprzeczne. Nie chcę mieć kłopotów z ubezpieczycielem.
    Problem jest taki że w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
    § 281. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.

    a paragraf 164.6 mówi:

    § 164. 6. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.

    No i nie ma wzmianki o rurach miedzianych - nie znam się na prawodawstwie - może ktoś wie czy np. Polska Norma na to zezwala? bo spotkałem się już ze sprzecznościami PN i ww rozporządzenia.
    popatrz logicznie na te przepisy sprawdź z jakich lat one są które nowsze które bardziej aktualne i zrób tak by żaden biurokrata nie miał logicznej racji że jest źle
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    borsak1

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Sulejówek
    Posty
    116

    Domyślnie

    Możesz używać miedzi rozróżniamy 2 rodzaje lutów miękkie i twarde. Miekkie popularniejsze szybsze, twarde bardzier problematyczne ale włśnie ich można użyć jeśli chcesz kłaść miedzią przewód gazowy w garażu dodatkowo minimum 60 lub 70 cm od poziomu podłogi rurka ma iść PO WIERZCHU !!! tyle w tej materii

  6. #6
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Fan11

    Zarejestrowany
    Aug 2022
    Kod pocztowy
    05-552
    Posty
    1

    Domyślnie

    Dostanę odznakę złotej łopaty ale....
    Temat stary jednak często jeszcze poszukiwany może taka interpretacja coś pomoże poszukującym

    http://woiib.org.pl/52-pytania-i-odp...onana-z-miedzi

    Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 6 listopada 2017 r.

    Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa odpowiadając na Pana pismo z dnia 12.10.2017 w sprawie jak wyżej, wyjaśnia:

    Przepis paragrafu 281 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 18.09.2015 r., poz. 1422) generalnie zabrania instalowanie przewodów gazowych w garażach, z wyłączeniem odstępstwa określonego w paragrafie 164 ust. 6, które definiuje: "Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym".

    Tak więc nie ma znaczenia jaki to garaż, bo polskie prawo zabrania instalowania przewodów gazowych w garażach - za wyjątkiem garażu określonego w paragrafie 164.ust.6. Oczywiście prawo nie dopuszcza w garażach instalowania instalacji gazowej z rur miedzianych.

    Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.

    Oczywiście hipotetycznie istnieje też szansa, że Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa się myli, a to niektórzy tu wypowiadający się fachowcy mają rację, jednak niech każdy sam zdecyduje

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Bertha

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Kod pocztowy
    58-000
    Posty
    6.262

    Domyślnie

    Wytrzymałośc instalacji na ogień. Nie widziałeś pożaru w garażu? Nie jestem strażakiem.

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ghostoen

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    kalisz
    Kod pocztowy
    62-800
    Posty
    118

    Domyślnie

    A więc tak temat przerabiany już od lat , prawo dość sobie zaprzeczające, qle wykładnia jeat taka generalnie robiąc rury gazowe w garażu jest problem odbiorem instalacji, i późniejsza wyplata odszkodowań jak coś wybuchnie. Sprawdzony sposób jest taki wrzucić te rury gdzieś indziej nie przez garaż np bezpośrednio doprowadzić rurę w ziemi do kotlowni z tyłu za garażem albo przez inne pomieszczenia nie będące garażem. Druga opcja wizyta u projektanta i z garażu zrobić pomieszczenie gospodarcze, i można wrzucić gaz już normalnie i bez problemu odbiorem. Przy odszkodowaniu należy pamiętać że jak znajdą tam wrak auta to go nie będzie
    Można używać miedzi do instalacji wewnwtrznej gazu pod warunkiem że jest na latach twardych( spawanie tak naprawdę) lub na specjalnych kształtkach zaciskowych z uszczelkami do gazu. Należy pamiętać że instalacja wchodząc do domu nie można wejść rura pe ani z domu nie można wyjść miedzią na zewnątrz jest to zabronione. Przejście należy wykonać kształtka pe stal ponad ziemię a następnie wykonać przejście przez ścianę do domu rura stalowa bez szwu, p9laczenia powinny być spawane lub można zastosować prefabrykowane przejścia przez ścianę, wtedy bez spawania. Na instalacje I jej przebieg w nowym budynku powinien być projekt i powinna być wykonana zgodnie nim , przy modernizacji starej instalacji także obowiązuje wykonanie projektu zmiany i wykonanie go zgodnie z nią. By wykonać instalacje gazowa i wykonać niezbędne formalności do jej odebrania wykonawca powinien mieć uprawnienia na wykonywanie i nadzór nad tego typu instalacja.