  1. #261

    Domyślnie

    Kolektor słoneczny ma 3*C co chcecie tym ogrzać?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Wyświetleń:	296
Rozmiar:	16,6 KB
ID:	422173
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  2. #262
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    ZDUŃSKA nieWOLA
    Posty
    2.084

    Domyślnie

    Cytat Napisał pola27 Zobacz post
    też jestem ciekawa, śledzę ten temat od niedawna i chętnie bym się dowiedziała czy takie rozwiązanie ma sens
    z ekonomicznego punktu widzenia to za bardzo sensu niema. Zwrot inwestycji po 20-25 latach.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam

  3. #263
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Czy ja wiem czy niema sensu?
    Przewymiarować instalację 6-8m2 bojler 300l resztę wykorzystać latem do grzania basenu. A zimą można by czasami wykorzystać to do podłogówki.
    https://allegro.pl/kolektor-sloneczn...670991333.html
    te lepiej wychodzą za m2
    https://allegro.pl/kolektor-sloneczn...8-000af7f640d0
    w miarę tanie tylko trzeba by im plecy docieplić pod stelażem cienkie są.
    Tak mi chodzi to pogłowie. Za kilka lat grzejnikowce mi się rozlecą to myślę o kociołku elektryczno- solarnym DIY ale narazie teoretyzuje niepali się.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 22-11-2018 o 21:06
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  4. #264

    Domyślnie

    mam przewymiarowaną instalację 7,2m2 NETTO kolektorów i jak pokazałem temperatura 3*C dasz to w podłogówkę? Ochłoń bo to nie działa, wiem co mowie bo mam to od 5 lat
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  5. #265
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Jęli u Ciebie pogoda jest taka jak u mnie to się nie dziwie że nie grzeje. A jak grzeje taki fabryczny kolektor w słoneczny zimowy dzień?
    Solarów używasz tylko do CWU czy jeszcze basen CO?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  6. #266

    Domyślnie

    Pogoda jest marna żeby nie użyć innego słowa, solary są zapięte do bufora kombinowanego 400l jeśli nie ma słońca górną część bufora grzeje grzałka 2kW aby była cwu. W słoneczny zimowy dzień spokojnie można tym opędzić ogrzewanie podłogowe tylko ile tych dni słonecznych mamy w zimę (całą zimę) jak na moje mniej niż 15 dni. Rocznie te 7,2m2 robi około 5MWh przynajmniej tak mówią statystki roczne w sterowniku.

    Ale ułatwię Wam tu macie roczne statystyki z 2018r powiedzcie co Wy chcecie grzać kolektorem bo nawet ślepy zauważy że w zimę to prawie nie działa:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Wyświetleń:	231
Rozmiar:	11,8 KB
ID:	422287

    W lato działa aż za dobrze i trzeba zrzucać nadmiar gorącej wody w ogrzewanie budynku gospodarczego.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 23-11-2018 o 11:01
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  7. #267
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Jak dla mnie to wygląda interesująco
    CWU i basen załatwione dogrzewanie w październiku i kwietniu załatwione a reszta do przewidzenia. Tym bardziej że różnica w koszcie instalacji to ok 1500zł.

    Tym bardziej że z solarów nie chcę rezygnować. Jak DiIY się rozpadnie to iitak chce zmienić bojler teraz mam dwa poziome połączone szeregowo.
    Zamiast 1-2 solarów kupię 3-4 i tyle. 16-20m3 basen i tak przyjemnie wszystko. Co do zimy dom w miarę ocieplony z reku i 100% podłogówki to może z 5-10% CO załatwi. Te wszystkie programy do obliczenia kolektorów są w wersji demo i trudno wyliczyć coś co ma ręce i nogi.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  8. #268

    Domyślnie

    Pewnie że basen łyknie wszystko, ale należało by go podłączyć przez wymiennik płytowy a to sztucznie podniesie koszty. Może lepiej zapiąć na plexi zaizolowanych jakiś ładny grzejnik i utopić go w basenie. Wtedy na zasilanie poleci tyle ile fabryka dała a powrót będzie praktycznie cały czas zimy, plusem tego rozwiązania jest minimalna ilość wody w układzie grzejnika w basenie, minusem jeden obieg bufor i grzejnik z doświadczenia wiem że w buforze woda po jakimś czasie robi się czarna i w razie nieszczelności może zanieczyścić wodę w basenie.

    Dziś kolektory zapięte na ogrzewanie podłogowe i ma to się tak:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Wyświetleń:	339
Rozmiar:	20,3 KB
ID:	422506
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 29-11-2018 o 12:35
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  9. #269
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Basen planuję przez wymiennik płytowy małą pompkę 12 lub 24V a reszta do Chińskie klocki pompka odpali się jak Tz panela latem wzrośnie powiedzmy ponad 70*C(zresztą zobaczymy). Wczoraj był łądny dzień a mój grzejnikowiec nawet nie ruszył znowu problem z kablami przegryzionymi przez psa ale nie mam ochoty babrać się na mrozie. Wymusiłem start grzejnikowaca i dawał ok 30*C. Z PV szło max 50% mocy aa z kolektora powietrznego ok 1kW. Więc grzejnikowece są do dupyWróże im może z 3 lata
    Ile Te twoje kolektory wczoraj wyprodukowały?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  10. #270
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.777

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Dziś kolektory zapięte na ogrzewanie podłogowe i ma to się tak:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Wyświetleń:	339
Rozmiar:	20,3 KB
ID:	422506
    Nie znam się na tym więc pytanie może niewaściwe:
    T1 > T3 > T2 ?
    Ciepła wody w zbiorniku jest cieplejsza od T2 i podgrzewa T3 ?

  11. #271

    Domyślnie

    Wszystkie czujniki na schemacie są rozpisane
    T1) Kolektor
    (...)
    T4 cwu po podgrzaniu
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  12. #272
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.777

    Domyślnie

    Czyli w woda po podgrzaniu jest o 2 stopnie cieplejsza niż temp. kolektora
    a powrót z wężownicy jest też o 2 stopnie cieplejszy niż na wejsciu do zbiornika.
    Czy masz inne podgrzewanie wody w tym zbiorniku ?

  13. #273

    Domyślnie

    Węźownica solarna jest na dole zasobnika i w pierwszej kolejności grzeje dół zasobnika na górze jest już ciepła cwu. Zgodnie z fizyką ciepła woda idzie do góry jeśli dół będzie cieplejszy woda znów się rozwarstwi.
    Tak to bufor więc mam do niego spięty kocioł, i dodatkowo grzałkę 2kW przykręconą termostatem do 45*C ale jest w 2/3 wysokości i jeśli góra zasobnika spadnie grzałka ją dogrzeje sytuacja gdy nie ma słońca lub potrzeba większej ilości cwu.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  14. #274

    Domyślnie

    Cytat Napisał panfotograf Zobacz post
    z ekonomicznego punktu widzenia to za bardzo sensu niema. Zwrot inwestycji po 20-25 latach.

    Nie wiem czy dobrze rozumiecie tytuł wątku "solary i wspomaganie CO"

    To nie ma służyć do grzania ale do WSPOMAGANIA ogrzewania. W słoneczny dzień jak dzisiaj miałem 34 stopnie , do CWU troche za mało ale w podłoge jak najbardziej i widze ze dzisiaj PC zużyła mniej.
    W zimie to bida , ale w okresach przejściowych pażdziernik i np. marzec spokojnie wspomaga CO.
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  15. #275
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Posty
    3.226
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Też się dziś wspomagałem problem w tym że w tym roku to pierwszy taki dzień był.
    maksymalna temperatura solara 40 oC max zasobnika 400 litrow 32 oC, ciągłe zasilanie podłogówki
    plus zyski od okien .
    od 2 dni zużyłem 0 gazu na CO słabo zbudowany i ocieplony dom.
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.

  16. #276
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Dwa pola kolektorów po 10mk brutto i zbiornik buforowy 800l z przepływowym przygotowaniem ciepłej wody.
    W styczniu było 330kWh uzysku a w lutym już 1430kWh... i 1h przestoju
    Łącznie 1800 z czego wczoraj do 11:00 40kWh.
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  17. #277
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Dwa pola kolektorów po 10mk brutto i zbiornik buforowy 800l z przepływowym przygotowaniem ciepłej wody.
    W styczniu było 330kWh uzysku a w lutym już 1430kWh... i 1h przestoju
    Łącznie 1800 z czego wczoraj do 11:00 40kWh.
    A o masz zamiar zrobić z tym ciepłem latem?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  18. #278
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Nie przejmować się. Instalacja pracuje na wodzie - nie na glikolu.
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  19. #279
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Wspomaganie CO jest realizowane poprzez baniak CWU.
    Nie wiem jaki próg naładowania bojlera przyjąć w którym wspomaganie CO ma ruszyć? Bojler w pomieszczeniu technicznym w garażu wspomaganie realizowane poprzez drabinki w łazience. Nie wiem jaką szczytową temperaturę bojlera utrzymywać zimą 50-65*? Grzałka odpala się przy 41* z histerezą 1* baniak 300l grzałka w połowie bojlera
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  20. #280

    Domyślnie

    Od połowy lutego już włączają się solary ogrzewając podłogę, temp na zewnatrz dzisiaj w okolicach 0/+2 stopnie , temperatura solarów 39 (przy włączonym obiegu), na PC mam ustawione grzanie na 28 stopni. Jak się zrobi cieplej wyłączam sterownik pomp obiegowych i solary grzeją juz tylko wode CWU. SOA1 - u mnie działa
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

Strona 14 z 16

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony