dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1

    Domyślnie

    Mam w projekcie balkon zbrojony zakotwiony w wieńcu. Pręty 12 w odstępie co 10cm. W projekcie mam tylko rzut z góry. Brak usytuowania prętów w przekroju poprzecznym.
    Grubość - przy wieńcu 12cm, na końcu 10cm.
    Prawdopodobnie zbrojenie ma być ułożone 2cm od górnej powierzchni.Ale nie jestem pewien.
    Proszę o radę.

  2. #2

    Domyślnie

    Dobrze kombinujesz. Beton ma dużą odporność na ściskanie, ale małą na rozciąganie. Zatem, w przypadku płyt balkonowych należy zbrojenie ułożyć bliżej górnej powierzchni płyty.

  3. #3

    Domyślnie

    Potwierdzam słowa poprzednika. Balkony zbroii się górą. I u mnie tak jest w projekcie.

    Pozdrawiam.


  4. #4

    Domyślnie

    Leszek - sprawdź, czy do projektu masz wydane zestawienie stali zbrojeniowej. Może być na oddzielnej kartce A-4, może to być tabelka na rysunku.
    Z kształtu pręta wynika, jak ma być ułożony. Oczywiście, przy takim balkonie jaki Ty masz (tzw wspornikowym) zasadnicze zbrojenie przebiega górą, czyli w strefie rozciąganej.
    Jednak nie mniej ważne od ułożenia zbrojenia "u góry" jest tzw długość zakowienia, czyli jaki długi pręt będzie w wieńcu. Długość ta jest różna dla różnych gatunków stali, i sposobu ich zakończenia, dla 12 mm przyjmij ok. 40 cm.
    Przypilnuj, by te roboty były odebrane przez inspektora nadzoru - niedostateczne zakotwienie może spowodować, że prawidłowo "u góry" ułożone pręty wyjdą z betonu jak z masła....
    Czego nikomu nie życzę.

    Pozdrowienia

  5. #5

    Domyślnie

    Witam.

    Mogą być jeszcze zagiete na początku i końcach do dołu. W ten sposób zakotwiczą się bardzo dobrze w wieńcu (zagięcie założone za zbrojenie wieńca) a i krawędź płyty nie będzie pękać (zagięcie na końcu).

    Powodzenia.
    Sebastian.

  6. #6

    Domyślnie

    A swoją drogą projektant powinien uzupełnić te rysunki, może być to szkic w dzienniku budowy...

  7. #7

    Domyślnie

    Bardzo dziękuję wszystkim za rozwianie moich wątpliwości. Mogę teraz spokojnie zabrać się do zbrojenia.

  8. #8
    Guest

    Domyślnie

    Ja zalewałem dziś strop i część zbrojenia jest w wieńcu ale część jest dłuższa i wchodzi na 60 -70 cm w strop typu Teriva w miejscach belek. poprzeczne zbrojenie prętem 8 -ką też co 10 cm.