Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW marcu zużycie prądu przez PCi wyszło na poziomie 353 kwh, w tym 3 kwh w drogiej taryfie.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie marca 2019
Zużycie prądu CO/CWU: 262 kWh (I 129 KWh, II 133 kWh) vs 374 kWh w 2018 r.
Czas pracy sprężarki: 142 h (117 CO, 25 CWU)
Liczba startow CO+CWU: 126
Rekuperator: 18 kWh
Produkcja PV: 494 kWh
Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 01-04-2019 o 00:47
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychod 28.02.2019 - 1.04.2019
Marzec 428kwh (121+307 ,71,7%), koszt około 154zł.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzec 2019- CO 482 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 194 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny. Sumaryczny koszt CO i CWU ok 317pln.
W porównaniu z MARZEC 2018 zużycie mniejsze o 412 kWh i koszt mniejszy o ok 195 pln
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzec (31.1-28.2)
W domu mieliśmy 22,5-23st.
Średnia temperatura miesięczna: +3 st
Zużycie: II 223 KW/h; I 73 kWh
Koszt: 124,80 zł (II-36gr, I-67gr/Kwh)
COP: 3,85
czas pracy sprężarki CO: 138h
czas pracy sprezarki CWU: 39h
liczba startow CO: 93
liczba startow CWU:63
Energia wytworzona: 1132kWh
Rekuperator pobrał 20kWh
Zużycie wody 8m3.
Sezon grzewczy 2018/2019 co+cwu
od września do.......
Taryfa I 552 369,84 zł
Taryfa II 1272 457,92 zł
Razem 1824 827,76 zł
W tym ok 50zł miesięcznie na cele cwu 350zł daj nam to ok 477zł ogrzewanie do końca marca.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzec 2019.
CO + CWU - I taryfa 5 kWh, II taryfa 245. Produkcja - 894 kWh
Reku - I taryfa 5 kWh, II taryfa 11
Sprężarka - 133 godziny i 71 startów
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
w marcu zużyłem 730kWh ( w tym CWU ok 125kWh) koszt wg średniej z G12W 0,41 PLN x 730=299 PLN brutto (energia+przesył+OZE)
Czas pracy PC tylko w trybie CO 316h
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzec 410 kWh - odczyt z pompy 9kw serii H Aquarea. W domu 21,6 st. C - czyli jakieś 190 zł
Po podłodze ok. 180 m kw. Ściany 24 Ytong + 20 cm grafit, podłoga 20 cm, strop 35 cm celuloza.
Cały rachunek za prąd - 360 zł. W poprzednim sezonie za marzec za cały prąd płaciłem 840 zł przy ogrzewaniu kotłem elektrycznym wspomaganym lekko kominkiem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 2019 od 1.02 do 28.02
Łączne zużycie - 670,7 kWh
W I taryfie - 114,6 x 0,6733 = 77,16 zł
W tym taryfa II - 556,1 X 0,3572 zł = 198,64 zł
Łączny koszt CO i CWU (5 osob) = 275,80 zł
Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 82,91%.
Wg pompy dostarczono do systemu 2225kWh czyli cop teoretyczny 3,31
Marzec 2019 od 1.03 do 31.03
Łączne zużycie - 596,1 kWh
W I taryfie - 115,5 x 0,6733 = 77,77 zł
W tym taryfa II - 480,6 X 0,3572 zł = 171,67 zł
Łączny koszt CO i CWU (5 osob) = 249,44 zł
Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 80,0%.
Wg pompy dostarczono do systemu 1956 kWh czyli cop teoretyczny 3,28
Dom w czarnuszce G2 (mod. pow. uzytkowa 203m+40 garaz/kotlownia ogrzewane). Podloga na gruncie - 15cm, 0,31. Sciany silka 25cm, 20cm grafit 0,31. Sufit 18cm welna (sufit plaski na poddaszu), dodatkowo w skosach 20 cm (w poddaszu to samo). Reku recoVAIR 360/4E. DZ gruntowe 6x200m, PE32 (selfmade). Pompa Vailant 104/3 (10kw). Zasobnik Allstor VPS/3. Stacja wody VPM 30/35.
Zuzycie pradu 2017 (calosc) 10431 kWh.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych425 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni
włączona cyrkulacja,
CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1h
temp. w domu
góra - około 21-23 stopnie
dół - od 23 do 24 stopni
antylegionella raz na tydzień
porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 114 kWh (marzec 2018 - 539 kWh)
i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...
a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
2+2 małych dzieci
link do zapisków
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 2019: 365kWh
Marzec 2019: 300kWh
Grzanie tylko w II taryfie.
Dziś zajrzałem do kotłowni i mam już tryb letni na pompie .
Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
Zużycie CO+CWU:
2017/2018 - 2380 kW/h
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Dostępne w wersji mobilnej