dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 137 z 686
Pokaż wyniki od 2.721 do 2.740 z 13708
  1. #2721
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    właśnie Pyxis coś mi się tak wydawało, że sporą moc elektryczną ma Twoja PC w porównaniu do danych katalogowych innych producentów i nawet miałem Cię zapytać czy rzeczywiście tyle wchłania
    Tak, tyle bierze. Pomierzylem. Mam mocne pomki do DZ i GZ. Odpowiednio 210W i 180W. Do CWU chyba jest na 140W.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  2. #2722

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    U mnie skacze z 3,2 mocy nominalnej na 4,9 a wiec ciut ponad 50%
    U ciebie powinno byc z 2,2 na 3,4, (moj blad w pamieciowych rachunkach) ale piszesz, ze jest mniej. Jest to mozliwe, bo ja mam nieco za mala wezownice do mojej 12,6kW pompki i pomimo, ze CWU grzeje do 47*C to na skaraplaczu mam niestety az o 10-12*C wiecej.
    Dokladnie - to tez jest jedna z wad przewymiarowanych pomp. Do takich przewymiarowanych to bardziej dwuplaszczowce sie nadaja, bo wezownice zwykle sa za male zeby odebrac taka moc! U mnie musialem zastosowac dodatkowy zewnetrzny wymiennik + pompe mieszajaca i wtedy udaje sie przy +53stC GZ (to jest limit jaki moja pompa osiaga - sterownik na wiecej nie pozwoli) miec +45stC w zbiorniku Pompe DZ mam ~80W, GZ (podlogowka) ~60W no i ladujaca CWU jakies 40W, czyli sama pompa pobiera wtedy gdzies ok 3kW

    Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).

  3. #2723

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Tak, tyle bierze. Pomierzylem. Mam mocne pomki do DZ i GZ. Odpowiednio 210W i 180W. Do CWU chyba jest na 140W.
    Łaaa!! Czemu takie mocne?? Moglbys sporo zaoszczedzic montujac "optymalne" (czyli wyliczone

    Aa - masz petle po 200mb PE32 :/ Ja mam 5 x ~96mb PE32, opor tego jest z 4 x mniejszy niz u Ciebie

    Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).

  4. #2724
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mcyper
    Zarejestrowany
    Dec 2012
    Skąd
    Konin
    Kod pocztowy
    62-510
    Posty
    183

    Domyślnie

    Odnośnie dopasowania wydajności pompy ciepła do wielkości odbiornika (wężownicy w zasobnikach / buforach; instalacji c.o.), to w przypadku pomp powietrznych kapitalne znaczenie ma modulacja pracy sprężarki, która dopasowuje wydajność pompy do możliwości odbioru ciepła przez odbiornik / instalację.
    Zaobserwowałem, że pompa szybko wchodzi na moc nominalną, po czym stara się utrzymywać optymalne różnice temp. na instalacji / wężownicy w zasobniku i pracuje większy okres czasu na mocy minimalnej (50-60% mocy nom.), jednocześnie nie doprowadzając do zbędnych start/stopów.
    Przydałaby się taka modulacja w pozostałych pompach.
    Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
    średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
    Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
    Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.

  5. #2725
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    Aa - masz petle po 200mb PE32 :/ Ja mam 5 x ~96mb PE32, opor tego jest z 4 x mniejszy niz u Ciebie
    Glowny blad to dobiegowka n PE32. Teraz bym zrpobil z 40tki bez zadnego "ale" (co wcale nie znaczy, ze bym popke na nizysz bieg przestawil, bo zyski na COP sa przewaznie wyzsze, niz straty na dodatkowej mocy pompki).
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  6. #2726
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał mcyper Zobacz post
    Przydałaby się taka modulacja w pozostałych pompach.
    A sa gruntowki inwertorowe, ale to jedna z tych "inwestycji" ktore maja bardzo nikla saznse na zwrot.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  7. #2727
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gall86

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Czerwionka-Leszczyny
    Kod pocztowy
    44-230
    Posty
    656

    Domyślnie

    czyli gruntowki jada zawsze na 100%?

  8. #2728
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał gall86 Zobacz post
    czyli gruntowki jada zawsze na 100%?
    W ogromnej wiekszosci tak.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  9. #2729
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gall86

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Czerwionka-Leszczyny
    Kod pocztowy
    44-230
    Posty
    656

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    W ogromnej wiekszosci tak.
    A czy dodanie modulacji do gruntówek nie poprawiłoby ich ekonomii?

  10. #2730

    Domyślnie

    Cytat Napisał mcyper Zobacz post
    Odnośnie dopasowania wydajności pompy ciepła do wielkości odbiornika (wężownicy w zasobnikach / buforach; instalacji c.o.), to w przypadku pomp powietrznych kapitalne znaczenie ma modulacja pracy sprężarki, która dopasowuje wydajność pompy do możliwości odbioru ciepła przez odbiornik / instalację.
    W naszych instalacjach bylaby to wielka wada! Dlaczego? Bo jak pompa chodzi na 50% to marnuje sie 50% cennego czasu/mocy taniej taryfy... Trzeba zagrzac jak najszybciej w jak najkrotszym czasie, zeby pozostaly czas "dopompowac" bufor / podlogi (kto czego tam uzywa!

    Jak dla mnie - Galmet SW(S) Maxi 400l z "wezownica w wezownicy" o duzej powierzchni wymiany bylby idealny, w zyciu go nie widzialem na oczy ale patrzac na parametry - powinien byc perfekt dla pompy do powiedzmy 12kW

    Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).

  11. #2731

    Domyślnie

    Cytat Napisał gall86 Zobacz post
    A czy dodanie modulacji do gruntówek nie poprawiłoby ich ekonomii?
    W okresach przejsciowych i bez korzystania z dobrodziejstw II taryf - TAK. Z drugiej strony to bylaby kolejna rzecz do zepsucia. A tak jest "wlacz-wylacz", jeden element mechaniczny + pompki i to wszystko - jak stara radziecka lodowka

    Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).

  12. #2732
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał gall86 Zobacz post
    A czy dodanie modulacji do gruntówek nie poprawiłoby ich ekonomii?
    Pewnie w jakims stopniu tak, ale jak D&A zauwazyl, przy probie korzystania tylko z taniego pradu taki gazet mogl by raczej przeszkadzac w uzyskaniu dobrego ekonomicznie wyniku.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  13. #2733

    Domyślnie

    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    Bardzo niskie zużycie jak na dosc spory dom i instalacje mieszana z kaloryferami. Jakie tam masz temperatury i ile spaliles w kominku ?
    CWU 14kWh tez bardzo malo. U mnie CWU chodzi 1,5h / dobe przy sredniej mocy 2,6kW = 3,9kWh/dzien * 7 dni = 27kWh, chyba że mieszkasz sam (ja tylko z żoną).
    To są tylko moje przypuszczenia w mojej instalacji grzejąc Cwu grzeję też bufor 900 l i nie wiem ile idzie na samo Cwu. Do Cwu mam zasobnik 160l adoptowany z instalacji wcześniejszej(kotłownia olejowa) a że pow. wymiany wężownicy byla za mała to powrót z niej idzie na zasilanie bufora, Całość nagrzewa się około 2 h z temp 25-27 C do 42 C. Dodatkowo jak widać w stpce mam solary(9,6m^2 płaskie) a one podpięte pod bufor przez wężownicę w buforze. Brak kominka ale jest WM z GWC, w tym roku w ramach wakacji wymiana izolacji poddasza(była strasznie zj...na) teraz jest znacznie lepiej np. zamiast rockmina toprock i 22 cm teraz bylo 20 i o byle jak zrobine. kaloryfery przewymiarowane x6 dla zapotrzebowania i tep zasil.75 C na podłogówkę przy 0 C 31C ,-20 C 37 C dla 21 C wew. kaloryfery dla 0 33 , -20 40 C .
    Ostatnio edytowane przez amerikan1 ; 08-01-2013 o 14:47
    Dom 140m^2 ściana beton komórkowy,,400''+15cm weła okna U=1.1 parter podłogówka podłoga 13cm styr., poddasze kaloryfery, skosy 22cm wełna Toprock strop 50 cm wełna. CWU poza sezonem grzewczym solary(9,6m^2 płaskie). Od sezonu 2012/2013 przesiadka na PC 7,7 kW Vitocal 300-G Dz 2x80m pion. WM+GWC. Ogrzewanie + CWU zużycie sezon: 2012/13 2500 kWh, 2013/14 2067kWh, 2014/15 1900kWh.

  14. #2734
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mcyper
    Zarejestrowany
    Dec 2012
    Skąd
    Konin
    Kod pocztowy
    62-510
    Posty
    183

    Domyślnie

    Cytat Napisał gall86 Zobacz post
    A czy dodanie modulacji do gruntówek nie poprawiłoby ich ekonomii?
    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    W okresach przejsciowych i bez korzystania z dobrodziejstw II taryf - TAK. Z drugiej strony to bylaby kolejna rzecz do zepsucia. A tak jest "wlacz-wylacz", jeden element mechaniczny + pompki i to wszystko - jak stara radziecka lodowka
    Układy z buforem mają sens i bez bufora też, każdy dom jest inny.

    Znalezione w necie na stronach branżowych, a dotyczące inwertera:

    Inwerter to urządzenie które różnicuje prędkość pracy sprężarki i tym samym jej moc grzewczą w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki inwerterowo sterowanej sprężarce pompa ciepła produkuje tyle energii cieplnej ile akurat potrzeba. W związku z tym pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej będzie zużywała mniej energii elektrycznej w porównaniu do pomp ciepła o stałej mocy, ponieważ w okresie poza sezonem grzewczym będzie pracowała z minimalną wymaganą wydajnością”. Dodatkową zaletą jest bardzo „miękki” start sprężarek, ponieważ właśnie dzięki inwerterowi stopniowo zwiększana jest prędkość wirnika sprężarki, a to przekłada się na dłuższą żywotność elementów ruchowych sprężarki, a także nie powoduje dużego skoku natężenia prądu w czasie rozruchu. W takich pompach ciepła sprężarka jest zasilania prądem stałym, a inwerter steruje częstotliwością.

    dotyczące bufora:
    Zbiorniki buforowe dla urządzeń niskotemperaturowych z kolei, jakimi są pompy ciepła, w sposób bezpośredni nie poprawiają efektywności pracy, jest wręcz odwrotnie: układ z buforem w stosunku do układu bezpośredniego powoduje spadek efektywności o około 5-7% (m.in. straty postojowe). Mimo wszystko zbiorniki buforowe stosuje się, a to dlatego że optymalizują pracę i zapewniają odpowiednio długie czasy pracy urządzenia i długie czasy przerwy. Mniej „szarpnięć” to dłuższa żywotność sprężarki i mniejsze zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo układ pozwala wykorzystać licznik dwutaryfowy i zaprogramować automatykę pompy ciepła do magazynowania ciepła tylko w okresie występowania tańszej energii elektrycznej, a „rozbiór” ciepła w okresie tej droższej.
    Postojowa strata w buforach pojemności od 400 do 1000 litrów ciepła wynosi od około 1,5 kWh do 3 kWh/24 h co oznacza, że w ciągu sezonu grzewczego tracimy na magazynowaniu średnio około 450 kWh, a to z kolei przekłada się na dodatkowe zużycie energii.
    Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
    średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
    Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
    Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.

  15. #2735
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    2.621

    Domyślnie

    czasem strata bufora to grzanie pomieszczenia w zimie
    Tu była reklama....

  16. #2736
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    w niedzielę paliłem w kominku [tradycyjnie raz w tygodniu kominek odpalany] ok 10kg brykietu
    temp w domu podskoczyła do 25 stop
    pompa przez 3doby łykneła 31 kwh dziś wieczorem w domu 23 stop.
    ale bardziej to zasługa tego że posadzka w tamtym tygodniu była dobrze dogrzana[poszlo 64 kwh]
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  17. #2737

    Domyślnie

    A u mnie super!

    2013-01-01: 30.04 kWh (tania: 19.39 kWh, droga: 10.32 kWh), temp: 3.03°C
    2013-01-02: 32.79 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 12.49 kWh), temp: 0.26°C
    2013-01-03: 31.91 kWh (tania: 20.38 kWh, droga: 11.21 kWh), temp: 1.74°C
    2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C
    2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C
    2013-01-06: 29.39 kWh (tania: 23.49 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.98°C
    2013-01-07: 30.61 kWh (tania: 23.24 kWh, droga: 7.06 kWh), temp: -2.19°C
    2013-01-08: 30.94 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -4.17°C


    Od 4-go mam zmienione ustawienia i teraz nawet przy -4stC w drogiej taryfie zjada tylko ~7kWh - wczesniej juz przy okolicy zera zjadalo nawet 12kWh w drogiej. W salonie temp. spadla do 21,5 (z 22) ale nic nie zmieniam - jest ciepelko

    Caly czas dzieki temu poprawia sie tez wspolczynnik drogiej do taniej - w styczniu mam:

    2013-01 (9 dni, srednia temp: 1.13°C):
    SUMA: 257.64 kWh (tania: 192.19 kWh, droga: 65.45 kWh)
    KOSZT: 100.85 PLN (tania: 61.12 PLN, droga: 39.73 PLN)
    SREDNIA / DZIEN: 28.63 kWh (tania: 21.35 kWh, droga: 7.27 kWh)
    SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.20 PLN (tania: 6.79 PLN, droga: 4.41 PLN)
    PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.60% / droga: 25.40%

    Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).

  18. #2738
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gall86

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Czerwionka-Leszczyny
    Kod pocztowy
    44-230
    Posty
    656

    Domyślnie

    dosc sporo moim zdaniem jak na grunt.

  19. #2739
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał gall86 Zobacz post
    dosc sporo moim zdaniem jak na grunt.
    A ja mam jednak nadal lepiej z tym wspolczynnikiem

    -------- Okres: 2013-01-01 do 2013-01-09 12:36:26 (8,53 [d]) ---------
    Czas pracy CO: 59,29 [h] (88,4%)
    Czas pracy CWU: 7,78 [h] (Cykli: 27) (Średnio dziennie: 3,2)
    Suma pracy PCi: 67,1 [h]
    Startów: 30 (Średnio dziennie: 3,5)
    Czas pracy śr CO: 6,95 [h/d]
    Czas pracy śr CWU: 0,91 [h/d]
    Czas pracy śr: 7,9 [h/d]
    Szacowane zużycie: 231 [kWh] Średnio: 27,1 [kWh/d]
    CWU: 38 [kWh] Średnio: 4,5 [kWh/d]
    CO: 193 [kWh] Średnio: 22,6 [kWh/d]
    CO/100m2: 9,8 [kWh/(d*100m2)]
    Koszt [1/99%]: 75 zł w tym CO [1/99%]: 62 zł CWU [4/96%]: 13 zł
    ------------------------------------------------------------------------
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  20. #2740

    Domyślnie

    Cytat Napisał gall86 Zobacz post
    dosc sporo moim zdaniem jak na grunt.
    U mnie? Wszystko zgodne z obliczeniami Dom ma zapotrzebowanie ok. 16 tys kWh / sezon / CO, pompa w zeszlym sezonie zjadla ok. 5400kWh lacznie z CWU, wiec COP wychodzi w granicy 3,5-4

    Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).

Strona 137 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony