dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 649 z 686
Pokaż wyniki od 12.961 do 12.980 z 13708
  1. #12961
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czyli to, co wszyscy tutaj pisali. Wężownica w zbiorniku zbyt mała. Nie dość, że taktuje, to jeszcze zabija COP. Jeśli nie można obniżyć modulacji dla CWU to albo inna wężownica, albo inny zewnętrzny zbiornik CWU.
    W takim układzie lepiej może wyjść grzanie grzałką, bo na pompę nie ma to korzystnego wpływu.

  2. #12962
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    Dzisiaj zaobserwowałem skąd się bierze duża liczba cykli pompy. Sprężarka włącza się, po niedługim czasie temperatura zasilania wzrasta do ok 60C i sprężarka wyłącza się. W tym czasie woda w zbiorniku CWU nie osiąga jeszcze temperatury docelowej, więc przez kilka minut chodzi tylko pompa obiegowa, temperatura zasilania spada i przy jakiejś wartości (nie ustaliłem jakiej) sprężarka się włącza i ta sekwencja się powtarza kilka razy, aż w końcu temperatura w zbiorniku osiągnie zadaną wartość.
    Być może sprężarka pracuje cały czas z pełną mocą i dlatego zbyt szybko osiąga jakąś graniczną wartość temperatury zasilania. Czy to w ogóle możliwe, żeby pompa była uszkodzona w taki sposób, że nie potrafi modulować mocy?
    Pompa przy cwu nie powinna modulować. Zanim zaczniesz leczenie skutku warto znać przyczynę. Sprawdź czy wężownica jest na pewno odpowietrzona, jaka jest pompa obiegowa, czy idzie zwiększyć jej bieg. Spróbuj wygrzebać w dokumentach powierzchnie wężownicy. Jeśli na pewno producent dał takiego bobla to pozostaje wymuszenie grzania CWU z obniżoną mocą, lub jak wyżej - wymiana/dołożenie zbiornika.

  3. #12963
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    To jest split czy monoblok? Czy gruntowa?Jak monoblok to jakie średnice rur pomiędzy zewnętrznya jednostka a wewnętrzna. Nie ma ograniczeń przekroju, załamań, zawory full otwarte, filtr czysty? Jaka masz ustawiona temp. CWU?

  4. #12964
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    I właściwie o tego powinniśmy zacząć - zasilanie 60, a powrót?

  5. #12965
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pdothash

    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    Pęgów
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    289

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Sprawdź czy wężownica jest na pewno odpowietrzona,
    To da radę amatorsko własnym sumptem sprawdzić? Na pewno po wyłączeniu i włączniu pompa przechodzi cykl odpowietrzania, ale co ona tam wtedy odpowietrza i czy skutecznie, to nie mam pojęcia.
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    jaka jest pompa obiegowa, czy idzie zwiększyć jej bieg.
    Pompa jest wbudowana w jednostkę wewnętrzną, panel sterowania pokazuje że zawsze pracuje na 100%.
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Spróbuj wygrzebać w dokumentach powierzchnie wężownicy. Jeśli na pewno producent dał takiego bobla to pozostaje wymuszenie grzania CWU z obniżoną mocą, lub jak wyżej - wymiana/dołożenie zbiornika.
    No niestety, nie widzę nigdzie tej powierzchni wężownicy, nie ma też opcji wymuszenia grzania CWU z obniżoną mocą.
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    To jest split czy monoblok? Czy gruntowa?Jak monoblok to jakie średnice rur pomiędzy zewnętrznya jednostka a wewnętrzna. Nie ma ograniczeń przekroju, załamań, zawory full otwarte, filtr czysty? Jaka masz ustawiona temp. CWU?
    Jest to split, powietrze-woda, taka dokładnie. Temperatura CWU wcześniej była 35/45, kilka dni temu zmieniłem na 35/55.
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    I właściwie o tego powinniśmy zacząć - zasilanie 60, a powrót?
    No niestety dotychczas tego nie obserwowałem, dopiero teraz ostatnio chwilę przy niej postałem, nie widziałem nigdy różnicy temperatur większej niż trzy stopnie, a jak zasilanie dochodzi w pobliże 60, to powrót jest taki sam w zasadzie, wahają się te dwie temperatury o dziesiąte części stopnia, czyli np 59,7/59,5, a jak przestaje grzać to nawet są momenty że pokazuje powrót odrobinę cieplejszy niż zasilanie.
    Ostatnio edytowane przez pdothash ; 09-08-2022 o 22:43
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.

  6. #12966

    Domyślnie

    Jednak De Ditrich strzelił babola.
    W instrukcji technicznej Alezio-S-V200-IT
    https://dedietrich.pl/wp-content/upl...-V200-IT-1.pdf

    podaje bojler CWU emaliowany z anodą o pojemności 177L i wężownica o powierzchni 1,7m2.
    Przewidywany COP 2,72.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DeDitrich CWU.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	460266

    Zbyt mała powierzchnia wężownicy - nie nadąża z odbiorem mocy generowanej przez PC 11 kW.
    Stąd szybki wzrost temp. wody zasilającej i powrotu z różnicą 0,3*C.

    Mają we wszystkich zestawach (na to wygląda) jeden typ bojlera - to powinni lepiej dopasować program grzania CWU przy różnych mocach PC.
    A chyba poszli na łatwiznę i strzelili jeden typ oprogramowania.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 11-08-2022 o 10:03
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  7. #12967
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Przyznam szczerze że nie spodziewałem się że fabrycznie można wypuścić takie coś. Liczyłem na jakiś problem z przepływem, dlatego dosyć istotna jest ta różnica temperatur we-wy. To 0.3K to nie prawdopobne nawet dla dwa razy za małej wężownicy.
    Teraz przydałoby się tak ograniczyć moc podczas grzania cwu tak o połowę. Może, wbrew pozorom jak będzie chłodniej, to będzie lepiej właśnie z tego powodu.
    Odpowietrznik powinien być na górze zasobnika.

  8. #12968

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Jednak De Ditrich strzelił babola.
    W instrukcji technicznej Alezio-S-V200-IT
    https://dedietrich.pl/wp-content/upl...-V200-IT-1.pdf

    podaje bojler CWU emaliowany o pojemności 177L i wężownica o powierzchni 1,7m2.
    Przewidywany COP 2,72.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DeDitrich CWU.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	460266

    Zbyt mała powierzchnia wężownicy - nie nadąża z odbiorem mocy generowanej przez PC 11 kW.
    Stąd szybki wzrost temp. wody zasilającej i powrotu z różnicą 0,3*C.

    Mają we wszystkich zestawach (na to wygląda) jeden typ bojlera - to powinni lepiej dopasować program grzania CWU przy różnych mocach PC.
    A chyba poszli na łatwiznę i strzelili jeden typ oprogramowania.
    Nie grzej do tak wysokiej temp 55 stopni. Ustaw max 45 stopni. Szkoda cop ...
    Druga rzecz wężownica 1.7m2 to kiepsko. U mnie bojler 300l ma wężownica 3.4m2 a pompę mam 9kw ...

  9. #12969

    Domyślnie

    kaszpir007 czytasz po łebkach.
    Pomyliłeś mnie z pdothash , któremu odpisałem
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  10. #12970
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Zakładając że produkcję energii Panasonic nie przekłamuje tak jak poboru to COP wychodzi z realnego zużycia energii o ponad 1 gorszy :

    Pobór. Pan. Pobór. Licznik Prod. En. Cop P. COP Licznik
    2022.6 43,6 kWh 56,44 kWh 190 kWh 4,3 3,37
    2022.7 39,6 kWh 51,19 kWh 176 kWh 4,4 3,44
    2022.8 28,8 kWh 40,08 kWh 136 kWh 4,7 3,39

    Ale i tak jest dużo lepiej niż na dotychczasowym bojlerze (220-250 kWh/msc), ciekawe jakich zużyć się spodziewać zimą.

    Grzanie wody raz dziennie do 45st (ustawione 43) między 13:00 - 14:00, zwykle proces grzania CWU zamyka się w 40-50 min
    Ostatnio edytowane przez a.gwozdz ; 02-09-2022 o 10:18
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  11. #12971
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie z grzaniem basenu:
    Pobrana CO: 28.84 kWh
    Pobrana CWU: 61.39 kWh

    Wyprodukowana CO: 149.72 kWh
    Wyprodukowana CWU: 265.58 kWh

    COP CO miesięczne: 5.19
    COP CWU miesięczne: 4.33
    COP całkowite miesięczne: 4.6
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  12. #12972

    Domyślnie

    Witam
    Jakie macie ustawienia 4.9.2 tryb auto oraz 4.9.3 wartość stopniominut pompa nibe AMS 10-8 ?! Głównie interesuje mnie jak to wygląda na grzejnikach ?!

  13. #12973
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    barto125

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-796
    Posty
    60

    Domyślnie

    Monoblok Rotenso 6kW, w sumie za kilka dni mija rok od uruchomienia
    na liczniku od pompy 1612 kWh, grzałka wzięła 150kWh przez ten czas.
    Dom 95m2 szkieletowy, 35cm wełny ściany i dach.
    Czas pracy sprężarki 1688h.

    Jak oceniacie ten wynik?

  14. #12974
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ile z tego na CWU?
    To osobny podlicznik? Bo wychodzi że średnio brała poniżej 1kW - trochę mało

  15. #12975
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    barto125

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-796
    Posty
    60

    Domyślnie

    Niestety nie pokazuje ile poszło na CWU, w aplikacji jest, ale dane tylko od marca.
    Osobny podlicznik, ale na pompie jest prawie to samo pokazane, różnica 40 kWh

  16. #12976
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    W tym miesiącu pompa dogrzewała głównie łazienki i 2-3 noce cały dom przez ok 2h.

    Pompa ciepła:
    COP CO miesięczne: 5.14
    COP CWU miesięczne: 3.52
    COP całkowite miesięczne: 3.9

    Pobrana CO: 15.02 kWh
    Pobrana CWU: 49.18 kWh

    Wyprodukowana CO: 77.2 kWh
    Wyprodukowana CWU: 173.36 kWh
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #12977
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.926

    Domyślnie

    Coraz bliżej regularnego ogrzewania domu, więc spojrzałem wczoraj na PC, co tam na liczniku.
    Było 4932kWh a na początku roku 3316 więc do wczoraj wszamała 1616 kWh. Do poziomu zużycia w zeszłym roku (2387) zostało mi więc 771kWh na 3 pozostałe miesiące. Biorąc pod uwagę, że w tym roku PC pracowała latem 1,5 mca w trybie chłodzenia, zużycie całoroczne będzie podobne do roku poprzedniego.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  18. #12978

    Domyślnie

    27kWh za ostatnie 11 dni września na CO tania pc PW.
    CWU zwykłym bojlerem.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  19. #12979

    Domyślnie

    91 kWh za sierpień i wrzesień. We wrześniu dwa razy pompa uruchomiła się na CO, poza tym samo CWU.
    Niestety zapomniałem sprawdzić, ile poszło w sierpniu.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  20. #12980

    Domyślnie

    Wrzesień 101kWh co i cwu, ogrzewanie od 18 września
    parter i piętro 22,5°
    piwnica 21°
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW

Strona 649 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony