  1. #14801
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.207
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    U mnie zawsze jest w pozycji CO . Jak PC ma stop.lub nawet jak jest ustawione tylko CWU to zawsze jest na CO. otwiera go dopiero potrzeba grzania CWU.
    PS. jeszcze nie doświadczyłem wyłączenia CO przez czujnik zew. to nie wiem jak jest.
    ustaw grzanie CO i CWU, weź ciepłą mokrą szmatę, okryj czujnik temp zewnętrznej tak aby temperatura była powyżej ustawionej wyłączenia CO, i zobaczysz jak zawór 3D przełączy ci sie na CWU
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  2. #14802
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    5.937
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    ustaw grzanie CO i CWU, weź ciepłą mokrą szmatę, okryj czujnik temp zewnętrznej tak aby temperatura była powyżej ustawionej wyłączenia CO, i zobaczysz jak zawór 3D przełączy ci sie na CWU

    Ale w jakim celu takie kombinacje bo nie rozumiem? Po co mam ustawiać CO + CWU kiedy grzanie jest całkowicie zbędne? To lepiej już ustawić ją na AUTO i puścić ją samopas nawet razem z chłodzeniem.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  3. #14803

    Domyślnie

    Czy ktoś wie jakie są zakresy modulacji mocy t-cap 9 i 12kW? Wg OZC do nowo projektowanego budynku dobrano mi PC 12kW. Ale budynek ma OZC na max. 10,5kW przy -16 więc obawiam się, że 12-a będzie przewymiarowana przez 90% swojego czasu pracy. Tym bardziej, że to w ciepłym rejonie kraju.
    Więc czy "zapobiegawczy" dobór 12kW nie spowoduje, że nie będzie ona mogła zejść dostatecznie nisko z modulacją w ciepłe dni?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW.

  4. #14804
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Andrzej5101

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-429
    Posty
    1.563

    Domyślnie

    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Więc czy "zapobiegawczy" dobór 12kW nie spowoduje, że nie będzie ona mogła zejść dostatecznie nisko z modulacją w ciepłe dni?
    Pompa 9kW / T-CAP to ograniczona programowo pompa 12 kW/TCap
    1/ wyposażenie i osprzęt jest identyczny,
    2/ 9 kW/TCap /1f i 12 kW/TCap /1f - maja grzałki 6 kW,
    3/ 9 kW/TCap /3f i 12 kW/TCap /3f - maja grzałki 9 kW,

    Pompa 12 kW ma możliwość ;
    - wytworzyć więcej mocy,
    - modulować będą identycznie przy temp> 0 C
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #14805

    Domyślnie

    Jeżeli to co piszesz jest 100% pewne to trochę może dziwić różnica w cenie prawie 3kzł. Za grzałkę 3kW to sporo

    EDIT:
    Zaraz! Dla t-cap różnica to aż 4,5kzł!!!
    Ostatnio edytowane przez chcialbympompe ; Wczoraj o 11:41
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW.

  6. #14806
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    5.937
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Pompa 9kW / T-CAP to ograniczona programowo pompa 12 kW/TCap
    1/ wyposażenie i osprzęt jest identyczny,
    2/ 9 kW/TCap /1f i 12 kW/TCap /1f - maja grzałki 6 kW,
    3/ 9 kW/TCap /3f i 12 kW/TCap /3f - maja grzałki 9 kW,

    Pompa 12 kW ma możliwość ;
    - wytworzyć więcej mocy,
    - modulować będą identycznie przy temp> 0 C

    9 3 fazy ma 3kW - 9 mogą Ci założyć na specjalne życzenie.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  7. #14807
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    933

    Domyślnie

    Potwierdzam , mam 12kW T-CAP i moduluje się identycznie jak 9kW T-CAP ,czyli moc pobierana w zależności od temp zewnętrznej ok 500W (wg podlicznika).
    Nie jest to dziwne , skoro obie mają identyczną m.n sprężarkę , i obie się modulują na min 19Hz.

    To nie jest tylko tu w przypadku T-CAP 9 i 12kW , ale i zwykłych modeli np 3kW i 5kW , 7kW i 9kW , a czasami ( jak w przypadku monobloków serii J ) pompy 5kW ,7kW i 9kW mają identyczne bebechy ( przez co ta 5kW naprawdę słabo się moduluje , nie mogąc zjechać nawet o połowę swojej mocy).
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  8. #14808

    Domyślnie

    Dziwne, że też jeszcze nikt nie robi "chip tuningu" tych pomp
    Za to Panasonic widać doi klientów na pompy większej mocy bez skrupułów
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW.

  9. #14809
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    933

    Domyślnie

    Myślę ,że nie tylko Panasonic tak robi, a każdy producent.
    W każdej branży przecież jest to spotykane, procesory z poblokowanymi mnożnikami , te same pojemności silników z różnymi mocami , sterowniki z różnymi funkcjonalnościami ,i każda funkcjonalność to pin do wbicia za odpowiednią kasę, i funkcja odblokowana...

    A co do chiptuningu , to myślę ,że tu popyt na to jednak jest mały , bo nikt nie kupi "za małej " pompy , po to ,żeby ją za rok chipować
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; Wczoraj o 12:21
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  10. #14810

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    ustaw grzanie CO i CWU, weź ciepłą mokrą szmatę, okryj czujnik temp zewnętrznej tak aby temperatura była powyżej ustawionej wyłączenia CO, i zobaczysz jak zawór 3D przełączy ci sie na CWU
    Dzięki za podpowiedź. Ja poczekam do ciepłych dni i zobaczę jak to jest. Na Ra
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  11. #14811

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Pompa 9kW / T-CAP to ograniczona programowo pompa 12 kW/TCap
    1/ wyposażenie i osprzęt jest identyczny,
    2/ 9 kW/TCap /1f i 12 kW/TCap /1f - maja grzałki 6 kW,
    3/ 9 kW/TCap /3f i 12 kW/TCap /3f - maja grzałki 9 kW,

    Pompa 12 kW ma możliwość ;
    - wytworzyć więcej mocy,
    - modulować będą identycznie przy temp> 0 C
    - T -Cap 9kW 1F ma grzałkę 3kW co do innych to nie wiem.
    - Moc 9kW 1 F da spokojnie 12kW a u mnie przy -17* pracowała w przedziale 10,5--11,2kW
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  12. #14812

    Domyślnie

    Masz ciepłomierz?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW.

  13. #14813
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Krychacz

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Mrzezino
    Kod pocztowy
    84-123
    Posty
    15

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Potwierdzam , mam 12kW T-CAP i moduluje się identycznie jak 9kW T-CAP ,czyli moc pobierana w zależności od temp zewnętrznej ok 500W (wg podlicznika).
    Nie jest to dziwne , skoro obie mają identyczną m.n sprężarkę , i obie się modulują na min 19Hz.

    To nie jest tylko tu w przypadku T-CAP 9 i 12kW , ale i zwykłych modeli np 3kW i 5kW , 7kW i 9kW , a czasami ( jak w przypadku monobloków serii J ) pompy 5kW ,7kW i 9kW mają identyczne bebechy ( przez co ta 5kW naprawdę słabo się moduluje , nie mogąc zjechać nawet o połowę swojej mocy).
    5kW nie może zmodulować się do połowy mocy ? Moja się moduluje do 1.2 kW mocy.
    Mi PH z Panasonica mowil ze 3 i 5 to ten sam gabaryt jest i tylko programowa rożnica.
    Dom 150 m2 powierzchni grzanej budowa 2018 r. Posadzka styropian grafit 20 cm, ściany styropian grafit 25 cm, poddasze wełna 40 cm. Jest rekuperacja Vaillanta VAR 360/4. PV 8,8 kWP, PC Aquarea J 5kW Split.

  14. #14814

    Domyślnie

    Przeczytaj jeszcze raz. Kolega pisał o monobloku.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW.

  15. #14815
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Krychacz

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Mrzezino
    Kod pocztowy
    84-123
    Posty
    15

    Domyślnie

    A rzeczywiście Sorry
    Dom 150 m2 powierzchni grzanej budowa 2018 r. Posadzka styropian grafit 20 cm, ściany styropian grafit 25 cm, poddasze wełna 40 cm. Jest rekuperacja Vaillanta VAR 360/4. PV 8,8 kWP, PC Aquarea J 5kW Split.

Strona 741 z 741

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony