Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówimy o wersji H ewentualnie o G ?
Na płycie główniej jest złącze opisane H C N L i on obsługuje termostat zarówno do grzania jak i chłodzenia.
Żeby grzało trzeba zewrzeć H z L , ,żeby chłodziło trzeba zewrzeć C z L. Do tego ustawić pompę w tryb zewnętrznego termostatu.
Do tego muszą być spełnione jeszcze warunki temperatur zewnętrznych ( jak jest wyższa temperatura od ustawionej to nie będzie grzała mimo ,że się zwiera odpowiednie styki , i odwrotnie ,jak niższa od ustawionej w odpowiednich parametrach to nie będzie chłodziła).
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno ktoś z nas nie wie jak działa forum...
Odpisuje się dziekuje bardzo za checi , a nie czytaj jeszcze raz...
Ciekawe ,czy to moja wina że Cię nie zrozumiałem,czy to jednak Twój przekaz enigmatyczny ,i jeszcze pretensje że wszyscy w lot Cię zrozumieja...
Chciałem Ci pomóc , robiłem to zupełnie za darmo i nie jest to jakimś moim obowiązkiem ,a Ty z grubej rury , więc inni też to widzą jak dziękujesz za pomoc ,ciekawe czy się zdecydują
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. W końcu mam juz założona pompe . Nie mam na razie czasu się pobawić ale mam juz pytania. Pompa jest teraz włączona na cwu na całą dobę na 42c i mam pytanie czy cwu tez można kombinowac z ustawieniami ? Na teraz bieze mi 4-5kWh na dobę . Drugie pytanie to przy próbie zmiany ustawien przez telefon wyskakuje tska informacja https://ibb.co/0rpKGgT
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKombinować zawsze można , zmienić deltę nagrzewania zbiornika , temperaturę , oraz harmonogram - okienko kiedy ma tą wodę grzać . Więcej chyba nie da się kombinować
A co do błędu , to idź do modułu i zrób co jest napisane ( przytrzymaj przycisk reset dłużej niż 10s). Może uaktualnienie się nie udało....
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie, może proste pytanie: co trzeba przestawić w 9KW T-Cap , żeby jeśli temperatura wody CWU ma np 41 stopni a chcę 52 stopnie ? (bez grzałki to jest max do uzyskania)
No mogę trochę ciepłej wody zlać i odpali, ale nie o to chodzi.
41 stopni przy CWU 200l to trochę mało na fajną kąpiel, albo goście będą a taniej grzać w dzień niż wieczorem (fotowoltaika)
Dom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
PV 6kW ZeverSolar
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo masz ustawioną dużą deltę T dla zbiornika ( czyli różnicę od nastawionej temperatury ,i dopiero przy tej różnicy zacznie grzać) , albo druga możliwość to Max.czas grzania podłogi jest za duży ( podobno to jest czas ,jaki będzie grzana minimalnie podłoga , zanim znowu się przełączy na zbiornik). Nie wiem ,czy ma to zzastosowanie latem , jeśli nie grzejemy ani nie chłodzimy podłogi , ale można sprawdzić.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo się nazywa Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika ( być może to nie jest typowo delta bo działa tylko na obniżenie) , i standardowo ustawiona jest na -8. Zmniejsz ją trochę , np do -5.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
PV 6kW ZeverSolar
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś ma jakieś doświadczenia z błędem H90. Walczę z nim od kilku tygodni. Pompa 9kw tcap w monoblok, pracuje rok czasu. Zima nie było żadnego problemu a teraz prawie codziennie. Sytuacja objawia się na różne sposoby. Zazwyczaj błąd pojawia się kiedy grzeje cwu. Cwu grzeje według harmonogramu raz dziennie. Błąd zazwyczaj pojawia się na początku nagrzewania, ale nie jest to regułą. Czasem gdy kończę dogrzewać bojler, a czasami wyskoczy jak nic się nie dzieje, pompa jest wyłączona i czuwa. Sprawdziłem wszystko wedluģ diagramu manualna i jest OK. Zawsze po wystąpieniu tego błędu H90 temp. zewnętrzną pokazuje -20. Zazwyczaj restart wystarczy, czasem trzeba poczekać np godz. i włączyć pompę temp. zewn wraca do normy i można grzać. Jak pisałem wcześniej czasem dogrzeje cwu do końca, czasem nie i procedurę muszę powtórzyć. Dodam jeszcze że miałem też 2 tygodnie temu błąd H70. Według manualna PCB do wymiany, lagionelle mam wyłączona. Okazała się że zabezpieczenia na grzalce "wyskoczyly", wcisłem i z tym błędem mam narazie spokój. Natomiast H90 wqrrrrw... ia mnie na maksa, bo już nie wiem co sprawdzać. Ktoś coś? Pomóżcie!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych