  1. #9661

    Domyślnie

    Cytat Napisał kateti Zobacz post
    ale masz ten panel z Panasa przełożony,czy jakiś inny sterownik - co działa na zasadzie ON/OFF pompy??
    Panel Panasonica w salonie

  2. #9662
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Andrzej5101

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-429
    Posty
    1.021

    Domyślnie

    Cytat Napisał kateti Zobacz post
    delta 10 / pompy obie na 1 stopień/ krzywa 45/-15 35/15 ,
    i od 13.00 dnia poprzedniego- do 07.00 dnia następnego załączyła się 30 razy i przepracowała 9 godzin
    wydaje mi się że mój dom w tych temperaturach nie potrzebuje grzania (chyba) i stąd te załączenia
    co jeszcze można zrobić?? .......może zjechać z krzywą kompletnie na dół?? , ustawić prostą??, ustawić harmonogram na noc??
    Masz za mocną pompę do mocy cieplnej budynku,
    Obecnie, temperatury zewnętrzne są dodatnie i stąd mniejsze zapotrzebowanie na ciepło,
    Z pewnością, pompa dobierana na oko,
    Obie pompy obiegowe musisz ( jak pisałem poprzednio ) przestawić na 2, aby był większy odbiór ciepła,
    Można też, w określonych terminach czasowych wyłączać pompę,
    Obserwuj w czasie doby ilość startów i jeżeli ;
    ....a/ zaobserwujesz brak poprawy to ;
    ....... przesuwaj krzywą w górę na ; +2 ; +3 ; + 4 ; + 5
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #9663
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    3.837

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vaikis_ Zobacz post
    Będzie miał podstawowe funkcje i więcej niż w standardowej chmurze. Ustawienia trybu cichego, włączanie / wyłączanie trybu wakacyjnego, włączanie / wyłączanie trybu zasilania, natychmiastowa aktywacja zbiornika. Ponadto termostat pokojowy będzie działał lepiej, ma prawdziwą deltę 1C. Jeśli ustawisz 22 ° C, nagrzewa się do 23 ° C i włącza się ponownie od 22 ° C (nie w 21 ° C)
    Wszystkie najważniejsze dane zostaną wyświetlone.
    Witaj nasz Litewski Kolego ,
    czy można ten Twój wynalazek podłączyć bezpośrednio do T-capa H monoblok w standardowej wersji tj bez modułu dostępu do internetu ?
    pzdr
    PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu+sprzęgło hydrauliczne +zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln

  4. #9664

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witaj nasz Litewski Kolego ,
    czy można ten Twój wynalazek podłączyć bezpośrednio do T-capa H monoblok w standardowej wersji tj bez modułu dostępu do internetu ?
    pzdr
    Powinno działać

  5. #9665
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    3.837

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vaikis_ Zobacz post
    Powinno działać
    To poproszę wrzuć mi na priv pełne info o tym (o dodatkowych kosztach też).
    A starszy model T-capa F też da radę tak stunningować ?
    PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu+sprzęgło hydrauliczne +zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln

  6. #9666

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    To poproszę wrzuć mi na priv pełne info o tym (o dodatkowych kosztach też).
    A starszy model T-capa F też da radę tak stunningować ?
    A seria F miała Clouda? Bo nie pamiętam. Podejrzewam, że jest to coś opartego lub podobnego do tego https://github.com/Egyras/Panasonic-H-Aquarea

  7. #9667
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    3.837

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    A seria F miała Clouda? Bo nie pamiętam. Podejrzewam, że jest to coś opartego lub podobnego do tego https://github.com/Egyras/Panasonic-H-Aquarea
    Cytat z katalogu z 2014 :

    Aplikacja do sterowania pracą układu ogrzewania za
    pomocą smartfona, tableta lub komputera PC
    Łatwa w obsłudze aplikacja umożliwia sterowanie układem
    ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem
    smartfona, tableta lub komputera PC. Można z niej korzystać
    zarówno w domu, jak i z dowolnego innego miejsca.
    Pompę ciepła można również podłączyć do systemu zarządzania
    budynkiem BMS za pośrednictwem interfejsu KNX, Modbus lub
    Zig Bee
    PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu+sprzęgło hydrauliczne +zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln

  8. #9668

    Domyślnie

    Cześć,

    Mam pytanie czy jest gdzieś może jakaś instrukcja jak wymontować i przenieść panel z jednostki lub mógłby ktoś kto to robił opisać jak za to się zabrać? Mam T-Cap wersja H i chciałbym przenieść panel sterowania na korytarz gdzie mam wypuszczony przewód. Da radę sprawnie to samemu zrobić ?

  9. #9669
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    5.612
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Bez żadnego problemu. Wypinasz kabel 2 żyłowy z jednostki centralnej od sterownika, podpinasz w to miejsce wypuszczony na korytarz i tyle.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  10. #9670

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    A seria F miała Clouda? Bo nie pamiętam. Podejrzewam, że jest to coś opartego lub podobnego do tego https://github.com/Egyras/Panasonic-H-Aquarea
    To moje repozytorium testów

    +

    Panasonic F Można kontrolować, ale ma inne podejście....
    Ostatnio edytowane przez Vaikis_ ; Dzisiaj o 09:27

  11. #9671
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    3.837

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vaikis_ Zobacz post
    To moje repozytorium testów

    +

    Panasonic F Można kontrolować, ale ma inne podejście....
    To czekam z niecierpliwością na ofertę do mojego F !
    PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu+sprzęgło hydrauliczne +zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln

  12. #9672

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    To czekam z niecierpliwością na ofertę do mojego F !
    Nie mam serii F, która mogłaby grać ... Więc nie pomoże

Strona 484 z 484

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony