  1. #16021

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Tak , w Quiet Mode 3 pompa będzie startować z mniejszą intensywnością , i mocy max nie będzie osiągać .
    Obecnie ustawiłem harmonogram tylko na poranek, tj.
    C.O. - godz. 4.00 - 8.30
    CWU - godz. 8.30 - 9.30
    przy jednoczesnym ustawieniu trybu cichego na poziomie 2 i było jedno uruchomienie PC w tym czasie.
    Testowo wrzuciłem na jedną dobę tryb cichy poziom 1 i wyszło ... 8 uruchomień
    Stąd przy obecnych temperaturach zostawiam na trybie cichym na "2". Choć boję się, że zostanie on ze mną już na dłużej . W zimowe dni, przy całodobowych temperaturach ujemnych, spróbuję harmonogramu bez wyciszania pompy i zobaczymy czy uzyskam satysfakcjonujące mnie parametry.
    Wnioskując po obserwacjach zachowań PC lepiej robi jej wolna praca z mniejszą mocą (zastanawiam się teraz, czy nie lepsza byłaby jednak pompa 5kW zamiast mojej 7kW).
    Ściany: Porotherm; Styropian grafit 0,031 gr.20cm; Podłogi: parter styropian grafit 0,030 gr. 12cm, piętro styropian grafit 0,030 gr. 6cm; Dach: 25cm PUR, 100% OP, PC Panasonic seria J 7kW; Rekuperacja Zehnder Q350 VV PL TR Basic

    Prośba od znajomego - dziękuję za pomoc
    https://pomagam.pl/37c4ym

  2. #16022
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Jeśli ta 5kW miałaby te same bebechy co ta Twoja 7kW ( a tylko programowo ograniczona) , to nie byłaby lepsza Tak samo by się modulowała.
    No i nie bój się Quiet mode 3
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  3. #16023
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Ostatnio też się spotkałem na grupie FB, gdzie instalatorzy wprost radzą, żeby go zakręcić bo cieknie... i taka jest niby jego przypadłość...
    U mnie 9-ty sezon jest odkręcony i to na maksa (kapturek jest całkiem luźny) i NIC nie cieknie. Także IMHO jeśli cieknie tzn., że jest uszkodzony, bo jest to odpowietrznik automatyczny, który sam z siebie ciec nie powinien...
    A wg mnie cieknie , tylko tego nie widzisz, bo woda odparowuje.
    U mnie n nie widać bezpośrednio ,że cieknie , robi natomiast się taki jakby ślad, coś a la pył , czy nawet buduje się kamień.
    Może masz lepszą wodę tego śladu u Ciebie nie ma.
    Tak samo zresztą mam przy zamontowanym zaworze pomiędzy 3d a zbiornikiem. W życiu bym nie przypuszczał ,że jest nieszczelny , tylko zobaczyłem na nim taki sam ślad.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  4. #16024

    Domyślnie

    Działają Wam statystki w aplikacji ?
    U mnie od wczoraj wieczora nie rejestruje danych.


  5. #16025
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Jeśli ta 5kW miałaby te same bebechy co ta Twoja 7kW ( a tylko programowo ograniczona) , to nie byłaby lepsza Tak samo by się modulowała.
    No i nie bój się Quiet mode 3
    Gdzieś mi dzwoni że chyba nie;/ Może tak jest w monoblokach ale czy w splitach to nie jestem pewien? 5-tka napewno sie niżej moduluje ma też mniejszy agregat.. Jeśli chodzi o 9 tkę i 7-mkę split HP to faktycznie one są identyczne tylko w tej mniejszej zablokowano programowo wyższe obroty.
    To samo zrobili właśnie z małym typoszeregiem 3kw 5kW. 3-ka to skręcona programowo 5-tka Jak to jest nieprawda to prostujcie
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  6. #16026
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Ok , chyba właśnie tak jest ,jak piszesz ,że 3 i 5 oraz 7 i 9 to to samo w J.
    Znowu np TCAP 9 i TCAP 12 to to samo w H .
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  7. #16027

    Domyślnie apka nie działa

    Witam
    Mi apka nie działa od wtorku.
    I mam w górnym prawnym rogu informację o jakiś problemach, które naprawiają.
    Nie wiem czy to tego dotyczy, ale wcześniej tego nie zaobserwowałem
    Resetowałem połączenie, ale widzę że niby wszystko u mnie działa poprawnie - pompa jest widoczna pod wifi.
    Ktoś wie może coś więcej?

  8. #16028

    Domyślnie

    Cytat Napisał simply Zobacz post
    Witam
    Mi apka nie działa od wtorku.
    jest jakiś problem od kilku dni, u mnie statystyki pojawiają się z wielogodzinnym opóźnieniem. ale harmonogram działa póki co...
    Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW

  9. #16029

    Domyślnie

    Witam wszystkich. Mam mały problem z pompą zainstalowaną u Mamy. Pompa WH-SXC09H3E8 Panasonic t-cap 9kW instalowana w zeszłym roku pod koniec listopada . Na dzień dzisiejszy ilość start-stop wygląda tak , jak na zdjęciach załączonych.

    Dom ok 150 m2 z bardzo małą ilością podłogówki, jest tylko na ok 30m2, pozostała przestrzeń to grzejniki, na dole purmo trójpłaszczyznowe, na górze zwykłe jakieś aluminiowe, montowane jeszcze z myślą o piec. Na górze utrzymywana temperatura taka, jak nabiją grzejniki (bo sa za małe do pompy) na dole 23C. Temperaturą steruje regulator pokojowy, nie pamiętam jakiej firmy. Bufor 50 litrów. Razem zład wodny nie wiem, ile będzie miał.

    Pompa ustawiona na 37 stopni w buforze bodajże. Ilość start stop jest chyba zdecydowanie za duża, prawda? Jak ją ograniczyć? Co Wam podać, żeby można było właściwie odpowiedzieć? Nie mieszkam w tamtym domu, więc ciężko mi jest podglądać pompę na bieżąco, zmieniać ustawienia, obserwować...

    Za cholerę nie mogę dodać załączników...

    11 października o 18:33 pompa miała ilość włączeń 4957, czas pracy 2679
    9 października o 17:26 pompa miała ilość włączeń 4901, czas pracy 2665
    Ostatnio edytowane przez Ifarrg ; 15-10-2021 o 09:57
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad

    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa

  10. #16030

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ifarrg Zobacz post
    Pompa ustawiona na 37 stopni w buforze bodajże.
    Ilość start stop jest chyba zdecydowanie za duża, prawda? Jak ją ograniczyć?
    11 października o 18:33 pompa miała ilość włączeń 4957, czas pracy 2679
    9 października o 17:26 pompa miała ilość włączeń 4901, czas pracy 2665
    Dla poprawnej pracy grzejników;
    - moc grzejników dla 45/35C musi być = > od mocy cieplnej budynku,
    - zład wody w układzie to ; 9 kW * 20l/kW = > 180 l
    Poczytaj tematy z mojej stopki
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #16031
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pawelszo

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Osolin
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    136

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    A wg mnie cieknie , tylko tego nie widzisz, bo woda odparowuje.
    U mnie n nie widać bezpośrednio ,że cieknie , robi natomiast się taki jakby ślad, coś a la pył , czy nawet buduje się kamień.
    Może masz lepszą wodę tego śladu u Ciebie nie ma.
    Tak samo zresztą mam przy zamontowanym zaworze pomiędzy 3d a zbiornikiem. W życiu bym nie przypuszczał ,że jest nieszczelny , tylko zobaczyłem na nim taki sam ślad.
    Instalator mówił, że to nie jest automat, automat jest w buforze 50l. Mi się jakoś "sam" poluzował i sporo wody wyciekło.
    Trzeba zakręcać na max, a jak instalacja jest szczelna, to nie ma co odpowietrzać (chyba, że po czyszczeniu filtra wody ale i tak układ się odpowietrzy automatem w buforze)

    Apka ileś godzin nie działała, teraz jest ok, dane historyczne też wpadły
    Dom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
    PV 6kW ZeverSolar

  12. #16032

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    jest jakiś problem od kilku dni, u mnie statystyki pojawiają się z wielogodzinnym opóźnieniem. ale harmonogram działa póki co...
    Żenada z tą aplikacją, jak taka duża firma nie może tego ogarnąć tyle dni
    mi statystyki od wtorku przychodza z 10h opoznieniem, a przed chwilą apka przestała w ogóle odpowiadać - Brak komunikacji z urzadzeniem blad ehhh

    Może coś czytaliście na zagranicznych stronach kiedy to naprawią??

  13. #16033
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Arturo co z tą płytą-kiedy odpalasz maszynerię ?
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #16034
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Arturo co z tą płytą-kiedy odpalasz maszynerię ?
    To było zadanie na weekend dla elektronika także jeszcze trochę

  15. #16035

    Domyślnie

    Dziś apka w końcu zaczeła działać po 5 dniach, trzeba tylko pompe zrestartować na bezpiecznikach jak coś.

  16. #16036

    Domyślnie

    Czy ma ktoś całość algorytmów sterowania pracą pompy ciepła?
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  17. #16037
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Swq

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-215
    Posty
    33

    Domyślnie

    Panowie, pompa i dom jak w stopce.
    Grzanie CWU od początku (kwiecień 2021) ustawione na 43st., raz dziennie. Pompa startuje z 57Hz kończy pracę na 65Hz w ciągu jednej godziny. Moc rosła od 1,5kW do 1,9kW (wskazania z podlicznika w pvmonitor). Od kilku dni przy takiej samej częstotliwości sprężarki, moc oscyluje od 1,9 do 3,0kW. Grzałka zbiornika wyłączona.
    Czym może być spowodowana taka sytuacja ??
    Dom HomeKoncept-53: pustak H+H 24cm; Styro 20cm grafit 031; podłogi EPS100 10cm,wylewki cementowe parter-10cm, poddasze 7-8 cm; dach wełna 30cm 032. Powierzchnia grzanych podłóg 180m^2 + nieogrzewany garaż 35m^2 i pom.techniczne 9,73m^2. Rekuperacja Zehnder Q350, Pompa P-W Panasonic HP 9kW (WH-SDC0709J3E5 - jedn. wew. WH-UD09JE5-1 - jedn. zew).

  18. #16038
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Że wcześniej było na dworze/polu ( w zależności od zamożności ) cieplej , a teraz chłodniej ? Że grzejesz od niższej temperatury wody w zbiorniku ( bo np cyrkulacja ma większe straty gdy jest chłodniej w domu)...
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  19. #16039
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Swq

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-215
    Posty
    33

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Że wcześniej było na dworze/polu ( w zależności od zamożności ) cieplej , a teraz chłodniej ? Że grzejesz od niższej temperatury wody w zbiorniku ( bo np cyrkulacja ma większe straty gdy jest chłodniej w domu)...
    Zdarzało mi się grzać od niższych temp. w zbiorniku, temp. na zew. ostatnio była w granicach 10-13 st.

    Zastanawia mnie głównie fakt, iż przy takich samych częstotliwościach pracy sprężarki jest taka różnica w mocy.
    Dom HomeKoncept-53: pustak H+H 24cm; Styro 20cm grafit 031; podłogi EPS100 10cm,wylewki cementowe parter-10cm, poddasze 7-8 cm; dach wełna 30cm 032. Powierzchnia grzanych podłóg 180m^2 + nieogrzewany garaż 35m^2 i pom.techniczne 9,73m^2. Rekuperacja Zehnder Q350, Pompa P-W Panasonic HP 9kW (WH-SDC0709J3E5 - jedn. wew. WH-UD09JE5-1 - jedn. zew).

  20. #16040
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Ale to nic dziwnego. W przypadku powietrznych PC najbardziej to widać ,jak się zmieni temperatura na zewnątrz. Przy +15 wystarczy np 30Hz ,żeby pompa dawała pełną moc , a przy -15 będzie to 90Hz....
    Bardziej generalnie zależy to od różnicy temperatur pomiedzy dolnym a górnym źródłem. Im większa , tym sprężarka musi mieć większe obroty , i więcej prądu pożera.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

Strona 802 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony