  1. #14721

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    właśnie ciekawe czy max... u mnie dla PC 5kW przepływ 13-15 l/min to norma... przy defroście podchodzi pod 23 l/min i to jest u mnie max
    To raczej wszystko ok , u mnie jak grzeje na 5kW to przepływy też są na poziomie 15-16l/min .
    PC T-Cap 9kW 3f SUPER QUIET + Bufor 50l + C.O (kaloryfery); C.W.U INOX 250l 2,8m2 ; Termostat pokojowy Salus
    PV 9,66kWp Huawei 8kW + Egze-Solar 28x345W

  2. #14722
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Krychacz

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Mrzezino
    Kod pocztowy
    84-123
    Posty
    18

    Domyślnie

    Cytat Napisał TBomek Zobacz post
    Masz 15l/min max po wyczyszczeniu tego sitka? Toż to minimalny przepływ jaki pompa obiegowa może generować , dla max jest 40-45l/min żeby PC chodziła jak producent kazał to powinna osiągać przynajmniej nominał czyli 25l/min.
    Wg. instrukcji to nominal jest 14,5l. Ja ustawialem tak żeby przy zamknięciu siłowników i wyregulowaniu zaworu upustowego mieć 15l/min. Czyli nimonal przy najgorszych warunkach. 25 l min to ma chyba 9 kW nominala
    Dom 150 m2 powierzchni grzanej budowa 2018 r. Posadzka styropian grafit 20 cm, ściany styropian grafit 25 cm, poddasze wełna 40 cm. Jest rekuperacja Vaillanta VAR 360/4. PV 8,8 kWP, PC Aquarea J 5kW Split.

  3. #14723
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Po kigo grzyba blokujecie obiegówke. Dajcie jej pracować na Maxa. Pompą i tak sama ustawi sobie najbardziej optymalny przepływ.

  4. #14724
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pawelszo

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Osolin
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    136

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    A mój do 60*
    To gdzie jest różnica ? z grzałką na max mogę ustawić CWU 65stopni a CO 60, bez grzałki to ca 52-53 osiągalne
    Dom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
    PV 6kW ZeverSolar

  5. #14725

    Domyślnie

    Pytanko do zaznajomionych z tematem.
    Czy pompa ciepła panasonica po chwilowym braku zasilania powinna włączyć się automatycznie i powrócić do ustawień z przed utraty zasilania?
    Pytam, gdyż wczoraj gdy byłem w robocie w domu przez jakiś czas nie było prądu. Wróciłem późno i nie myślałem o pompie.
    Natomiast dziś rano jak wstałem to stwierdziłem, że temperatura w domu spadła poniżej zadanej na zewnętrznym sterowniku. Sterownik pokazywał, że pompa grzeje, a grzejniki zimne.
    Zszedłem zajrzeć do pompy, a ona wyłączona. Woda z zbiorniku CWU wychłodzona, więc wczoraj wieczorem nie grzała już CWU.
    Włączyłem ją i zaczęła grzać CO. Nie miałem czasu bardziej w niej grzebać, gdyż musiałem iść do roboty. W historii błędów pokazał się kod - H90, co jak teraz doczytałem oznacza błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Czy ten błąd jest spowodowany zanikiem prądu, czy coś jeszcze na niego wpłynęło?
    Teraz po powrocie okazało się, że pompa grzeje, ale harmonogram tygodniowy jest wyłączony.
    Stąd moje pytanie jak na wstępie, abym wiedział czego się spodziewać przy następnych przerwach w dostawach prądu.
    Ostatnio edytowane przez zuku1786 ; 03-03-2021 o 14:26
    PV 9,99kWp 30xJaSolar 330W+ Fronius Symo 8.2-3-M,T-cap 12kW 3f mod H,23-23,5 st w domu+sprzęgło hydrauliczne 100l+zas CWU 500l z 6,2m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z piwnicami i garażem, pow. ogrzew ok 350m2, bez reku ,wentyl grawit., okna PCV 2 szyb., dach 20cm wełny , ściany 2xpustak żużlowy+5 cm styro. i pustka pomiędzy

  6. #14726
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał zuku1786 Zobacz post
    Pytanko do zaznajomionych z tematem.
    Czy pompa ciepła panasonica po chwilowym braku zasilania powinna włączyć się automatycznie i powrócić do ustawień z przed utraty zasilania?
    Pytam, gdyż wczoraj gdy byłem w robocie w domu przez jakiś czas nie było prądu. Wróciłem późno i nie myślałem o pompie.
    Natomiast dziś rano jak wstałem to stwierdziłem, że temperatura w domu spadła poniżej zadanej na zewnętrznym sterowniku. Sterownik pokazywał, że pompa grzeje, a grzejniki zimne.
    Zszedłem zajrzeć do pompy, a ona wyłączona. Woda z zbiorniku CWU wychłodzona, więc wczoraj wieczorem nie grzała już CWU.
    Włączyłem ją i zaczęła grzać CO. Nie miałem czasu bardziej w niej grzebać, gdyż musiałem iść do roboty. W historii błędów pokazał się kod - H90, co jak teraz doczytałem oznacza błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Czy ten błąd jest spowodowany zanikiem prądu, czy coś jeszcze na niego wpłynęło?
    Teraz po powrocie okazało się, że pompa grzeje, ale harmonogram tygodniowy jest wyłączony.
    Stąd moje pytanie jak na wstępie, abym wiedział czego się spodziewać przy następnych przerwach w dostawach prądu.
    zanik napięcia nie zmienia stanu pompy, czyli jak była włączona, to ma być dalej włączona. Zastanawiający jest błąd h90, masz pompę 3 fazową?
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  7. #14727

    Domyślnie

    Tak, 3 fazowy T-Cap 12 kW
    PV 9,99kWp 30xJaSolar 330W+ Fronius Symo 8.2-3-M,T-cap 12kW 3f mod H,23-23,5 st w domu+sprzęgło hydrauliczne 100l+zas CWU 500l z 6,2m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z piwnicami i garażem, pow. ogrzew ok 350m2, bez reku ,wentyl grawit., okna PCV 2 szyb., dach 20cm wełny , ściany 2xpustak żużlowy+5 cm styro. i pustka pomiędzy

  8. #14728

    Domyślnie

    Obstawiam to "Błąd transmisji sygnału z jednostki wewnętrznej do zewnętrznej wskutek zakłóceń
    kształtu sygnału falowego z zasilania". Wiesz może jakiego rodzaju to był zanik, może to było przepięcie albo zanikła jedna faza, może to coś od napięcia sieci zasilanych przez PV? Masz czujnik zaniku faz?
    PC T-Cap 9kW 3f SUPER QUIET + Bufor 50l + C.O (kaloryfery); C.W.U INOX 250l 2,8m2 ; Termostat pokojowy Salus
    PV 9,66kWp Huawei 8kW + Egze-Solar 28x345W

  9. #14729
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał zuku1786 Zobacz post
    Tak, 3 fazowy T-Cap 12 kW
    Więc pewno coś było niestabilnie na sieci, załapało błąd, i pewno dlatego nie wystartowała, nie które błędy wymagają ręcznego resetu
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  10. #14730

    Domyślnie

    Nie wiem co się działo, bo byłem w robocie.
    Wygląda na to, że będę musiał każdorazowo po akcjach z zanikiem napięcia pędzić do pompy ciepła, żeby sprawdzić czy się nie wyłączyła.
    PV 9,99kWp 30xJaSolar 330W+ Fronius Symo 8.2-3-M,T-cap 12kW 3f mod H,23-23,5 st w domu+sprzęgło hydrauliczne 100l+zas CWU 500l z 6,2m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z piwnicami i garażem, pow. ogrzew ok 350m2, bez reku ,wentyl grawit., okna PCV 2 szyb., dach 20cm wełny , ściany 2xpustak żużlowy+5 cm styro. i pustka pomiędzy

  11. #14731
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał zuku1786 Zobacz post
    Nie wiem co się działo, bo byłem w robocie.
    Wygląda na to, że będę musiał każdorazowo po akcjach z zanikiem napięcia pędzić do pompy ciepła, żeby sprawdzić czy się nie wyłączyła.
    Nie zaszkodzi sprawdzić, ale był to pewno incydent niż norma
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  12. #14732

    Domyślnie

    Cytat Napisał zuku1786 Zobacz post
    Pytanko do zaznajomionych z tematem.
    Czy pompa ciepła panasonica po chwilowym braku zasilania powinna włączyć się automatycznie i powrócić do ustawień z przed utraty zasilania?
    Pytam, gdyż wczoraj gdy byłem w robocie w domu przez jakiś czas nie było prądu. Wróciłem późno i nie myślałem o pompie.
    Natomiast dziś rano jak wstałem to stwierdziłem, że temperatura w domu spadła poniżej zadanej na zewnętrznym sterowniku. Sterownik pokazywał, że pompa grzeje, a grzejniki zimne.
    Zszedłem zajrzeć do pompy, a ona wyłączona. Woda z zbiorniku CWU wychłodzona, więc wczoraj wieczorem nie grzała już CWU.
    Włączyłem ją i zaczęła grzać CO. Nie miałem czasu bardziej w niej grzebać, gdyż musiałem iść do roboty. W historii błędów pokazał się kod - H90, co jak teraz doczytałem oznacza błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Czy ten błąd jest spowodowany zanikiem prądu, czy coś jeszcze na niego wpłynęło?
    Teraz po powrocie okazało się, że pompa grzeje, ale harmonogram tygodniowy jest wyłączony.
    Stąd moje pytanie jak na wstępie, abym wiedział czego się spodziewać przy następnych przerwach w dostawach prądu.
    Proponuje zrobić kontrolowane wyłączenie zasilania.

    U mnie pompa powróci do stanu z przed wyłączenia zasilania.

    Jedynie zacznie od grzania CWU jeżeli temperatura będzie niższa o przynajmniej 1 stopień od ustawionej.

    Jak temperatura CWU jest równa, bądź większa od ustawionej to zacznie od CO. W momencie jak spadnie temperatura CWU o -1 to zacznie ją grzać.

    W grę jeszcze wchodzą max czas działania CO i max czas działania CWU.
    Ostatnio edytowane przez bocian_koh ; 03-03-2021 o 15:33
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  13. #14733

    Domyślnie

    Cytat Napisał TBomek Zobacz post
    Obstawiam to "Błąd transmisji sygnału z jednostki wewnętrznej do zewnętrznej wskutek zakłóceń
    kształtu sygnału falowego z zasilania". Wiesz może jakiego rodzaju to był zanik, może to było przepięcie albo zanikła jedna faza, może to coś od napięcia sieci zasilanych przez PV? Masz czujnik zaniku faz?
    Nie mam czujnika zaniku faz.
    Sądzisz że po jego zamontowaniu nie będzie już takich problemów?
    PV 9,99kWp 30xJaSolar 330W+ Fronius Symo 8.2-3-M,T-cap 12kW 3f mod H,23-23,5 st w domu+sprzęgło hydrauliczne 100l+zas CWU 500l z 6,2m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z piwnicami i garażem, pow. ogrzew ok 350m2, bez reku ,wentyl grawit., okna PCV 2 szyb., dach 20cm wełny , ściany 2xpustak żużlowy+5 cm styro. i pustka pomiędzy

  14. #14734

    Domyślnie

    Cytat Napisał zuku1786 Zobacz post
    Nie mam czujnika zaniku faz.
    Sądzisz że po jego zamontowaniu nie będzie już takich problemów?
    Nie koniecznie, ale był na forum przypadek gdzie użytkownik PC miał zainstalowany dodatkowy taki czujnik, który się zepsuł i losowo wyłączał pompę.
    PC T-Cap 9kW 3f SUPER QUIET + Bufor 50l + C.O (kaloryfery); C.W.U INOX 250l 2,8m2 ; Termostat pokojowy Salus
    PV 9,66kWp Huawei 8kW + Egze-Solar 28x345W

  15. #14735

    Domyślnie

    Cytat Napisał zuku1786 Zobacz post
    Nie mam czujnika zaniku faz.
    Sądzisz że po jego zamontowaniu nie będzie już takich problemów?
    Korzystasz z AQUAREA Smart Cloud, albo Twój instalator? Mógłbyś sprawdzić, o której dokładnie pojawił się błąd. Czy przed brakiem, czy po włączeniu zasilania. Zawsze to jakaś wskazówka.
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  16. #14736

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Pytanie.jpg
Wyświetleń:	35
Rozmiar:	88,8 KB
ID:	453661

    Mam pytanie o działanie pompy.

    Max czas działania CO = 30min. Max czas działania CWU = 240min. Temperatura docelowa w zbiorniku = 47st. Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika = 4st. Temperatura wyłączenia ogrzewania = 9st. Strefa & czujnik - Temperatura wody. Krzywa kompensacji 12-24, -11-31.

    Za dnia, kiedy temperatura zewnętrzna wyniesie 12st PC wyłącza pompę obiegową CO (12:40) i zawór 3-drogowy przełącza na grzanie CWU. Mam błogą ciszę w domu do 17:15. Pracuje umysłowo i cisza to dla mnie "tlen". Wracając do tematu. Od tego momentu PC liczy max czas działania CWU. W międzyczasie spada temperatura CWU do 42st i PC zaczyna ją grzać. Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO. Już bez stopu sprężarki.

    Czy jest możliwość dokonania takiej nastawy PC, aby w zaistniałej sytuacji gdy już zaczęła grzać CWU to niech to skończy a dopiero później przełączy się na CO?
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  17. #14737

    Domyślnie

    Umnie zawsze podczas postoju pompy czy innych sytuacji zawor zawsze stoi w pozycji na c.o przelacza sie na cwu tylko podczas faktycznego grzania cwu
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  18. #14738

    Domyślnie

    Cytat Napisał bocian_koh Zobacz post
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Pytanie.jpg
Wyświetleń:	35
Rozmiar:	88,8 KB
ID:	453661

    Mam pytanie o działanie pompy.

    Max czas działania CO = 30min. Max czas działania CWU = 240min. Temperatura docelowa w zbiorniku = 47st. Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika = 4st. Temperatura wyłączenia ogrzewania = 9st. Strefa & czujnik - Temperatura wody. Krzywa kompensacji 12-24, -11-31.

    Za dnia, kiedy temperatura zewnętrzna wyniesie 12st PC wyłącza pompę obiegową CO (12:40) i zawór 3-drogowy przełącza na grzanie CWU. Mam błogą ciszę w domu do 17:15. Pracuje umysłowo i cisza to dla mnie "tlen". Wracając do tematu. Od tego momentu PC liczy max czas działania CWU. W międzyczasie spada temperatura CWU do 42st i PC zaczyna ją grzać. Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO. Już bez stopu sprężarki.

    Czy jest możliwość dokonania takiej nastawy PC, aby w zaistniałej sytuacji gdy już zaczęła grzać CWU to niech to skończy a dopiero później przełączy się na CO?
    Ustaw -CO na 30min a CWU na (1h40min ) lub (1h30min) temp. w zbiorniku 47 Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika 5*C lub nawet 7 . CWU puść w samopas i będzie git.
    PS. a odnośnie zaworu 3 drożnego -to tak jak codix napisał powinien zawsze być na CO. No chyba że grzeje CWU to sprawa jasna- jest na CWU.
    Opisz jak się sprawuje po tych ustawieniach jak ci podałem. POWODZENIA
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 03-03-2021 o 23:09
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  19. #14739
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Ustaw -CO na 30min a CWU na (1h40min ) lub (1h30min) temp. w zbiorniku 47 Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika 5*C lub nawet 7 . CWU puść w samopas i będzie git.
    PS. a odnośnie zaworu 3 drożnego -to tak jak codix napisał powinien zawsze być na CO. No chyba że grzeje CWU to sprawa jasna- jest na CWU.
    Opisz jak się sprawuje po tych ustawieniach jak ci podałem. POWODZENIA
    Zawór CWU, po wyłączeniu pompy przez temperaturę zewnętrzną zostaje zawsze w pozycji na CWU, gdy mamy tryb pracy CO i CWU
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  20. #14740
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał bocian_koh Zobacz post
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Pytanie.jpg
Wyświetleń:	35
Rozmiar:	88,8 KB
ID:	453661

    Mam pytanie o działanie pompy.

    Max czas działania CO = 30min. Max czas działania CWU = 240min. Temperatura docelowa w zbiorniku = 47st. Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika = 4st. Temperatura wyłączenia ogrzewania = 9st. Strefa & czujnik - Temperatura wody. Krzywa kompensacji 12-24, -11-31.

    Za dnia, kiedy temperatura zewnętrzna wyniesie 12st PC wyłącza pompę obiegową CO (12:40) i zawór 3-drogowy przełącza na grzanie CWU. Mam błogą ciszę w domu do 17:15. Pracuje umysłowo i cisza to dla mnie "tlen". Wracając do tematu. Od tego momentu PC liczy max czas działania CWU. W międzyczasie spada temperatura CWU do 42st i PC zaczyna ją grzać. Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO. Już bez stopu sprężarki.

    Czy jest możliwość dokonania takiej nastawy PC, aby w zaistniałej sytuacji gdy już zaczęła grzać CWU to niech to skończy a dopiero później przełączy się na CO?
    Dziwna sprawa bo CWU ma priorytet nad CO i to właśnie przez 240 minut, i dopiero po tym czasie jak nie dogrzeje CWU to powinien się przełączyć na CO na minimum 30 mintu
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

Strona 737 z 1021