  1. #17561
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ololek

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowe Bagno
    Kod pocztowy
    16-130
    Posty
    527

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Ile osób?
    Z racji ogrzewania CWU ;
    - minimum to PC= 5 kW,
    3800 W - to moc cieplna budynku,
    - zapotrzebowanie ciepła budynku ????
    4 osoby.
    Bilans mocy na cele C.O. - 3,8 kW tyle wyszło z obliczeń OZC biorąc konstrukcję budynku, zastosowane rozwiązania (fundamenty, ściany izolacje, okna, drzwi, wentylacja z odzyskiem, 3 strefa klimatyczna). CWU nie wlicza się bo PC niby grzeje najpierw CO a potem przełącza na CWU na zbiornik 200l.

    Hydraulik dziś mi powiedział, że optymalnie będzie 5kw jak zobaczył OZC


    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 29-06-2022 o 11:11

  2. #17562
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Pytanie mam o dwa obiegi grzewcze w aquarea HP. Czytam że wersja all in one ma to wsparcie domyślnie, dwie pompy itd, wszystko analogicznie jak w Daikin Atherma Bizone, a jak to jest w wersji z Hydroboksem, dokupuje się grupę pompowa z jakimś sterownikiem i pompa wie że drugi obieg istnieje? Pytam w kontekście posiadania dwóch obiegów (podloga, grzejniki) i wyświetlania ich temp na panelu głównym Panasonic r32 aquarea hp.

  3. #17563

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    Pytam w kontekście posiadania dwóch obiegów (podloga, grzejniki) i wyświetlania ich temp na panelu głównym Panasonic r32 aquarea hp.
    1/ U Ciebie wszystko jest w porządku;
    - masz najprostszy układ,
    - możesz dodać bufor na powrocie - jeżeli brakuje zładu,
    2/ CZ-NS4P Panasonic aqurea - płyta PCB rozszerzeń ma możliwość sterowania ;
    - dwoma obiegami grzewczymi,
    - układem basenowym,
    - solarnym
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #17564
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    I to też musi być specjalna wersja all-in-one ( z płytą cz-ns4p , dwoma obiegówkami) , bo zwykła to ma tylko zbiornik cwu w sobie.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  5. #17565
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    I to też musi być specjalna wersja all-in-one ( z płytą cz-ns4p , dwoma obiegówkami) , bo zwykła to ma tylko zbiornik cwu w sobie.
    Jak te wersję odróżnić od siebie? Mają jakieś oznaczenie? Czyli wychodzi ze nie kazda AllInn J ma ten ficzer.

  6. #17566
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Fizycznie to dość łatwo - ma więcej przyłączy.
    W opisach są "All-In-One" 2systemy , natomiast czy można rozpoznać po typie/oznaczeniu to nie mam pojęcia.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  7. #17567

    Domyślnie

    Może ktoś doradzi, bo już totalnie głupieje, a temat, mimo kilku dni studiowania w internecie, jest dla mnie mało zrozumiały. Mam dom 140m2, wybudowany w 2015 roku, z ogrzewaniem podłogowym. Do tej pory był w nim kocioł na pellet. Mieszkam w nim 2 lata i przez ten czas wyszło mi około 4,5t pelletu na sezon. Zgodnie z projektem budowlanym, zapotrzebowanie mojego budynku na ciepło to 8,9kW, natomiast z kalkulatora https://cieplo.app wychodzi mi 8,1kW i teraz zaczyna się robić ciekawie. Jedna firma namawia mnie na założenie 9kw T-CAP, argumentując to min. tym, że z uwagi na fotowoltaikę, lepiej będzie zastosować pompę 3-fazową, druga proponuje Panasonica 5kW, twierdząc, że mniejsza pompa będzie miała dłuższa żywotność. Co śmieszne obie oferty są bardzo podobne cenowo, więc wybrał bym to co lepsze. Czy ktoś może doradzić?

    Generalnie z tego co do tej pory zrozumiałem to wychodziło by mi, że w zasadzie obie pompy powinny się nadawać. Chociaż firma od 5kW, przekonuje mnie, że 9kW T-CAP jest strasznie przewymiarowany i w krótkim czasie ulegnie z tego powodu awarii. Pytanie też, która będzie faktycznie tańsza w użytkowaniu.
    Ostatnio edytowane przez snickers_ ; 09-07-2022 o 09:42

  8. #17568

    Domyślnie

    Cytat Napisał snickers_ Zobacz post
    Zapotrzebowanie mojego budynku na ciepło to 8,9kW, natomiast z kalkulatora https://cieplo.app wychodzi mi 8,1kW
    Jedna firma namawia mnie na założenie 9kW/T-CAP, argumentując to min. tym, że z uwagi na fotowoltaikę, lepiej będzie zastosować pompę 3-fazową, druga proponuje Panasonica 5kW, twierdząc, że mniejsza pompa będzie miała dłuższa żywotność. Co śmieszne obie oferty są bardzo podobne cenowo, więc wybrał bym to co lepsze. Czy ktoś może doradzić?
    Pokaż te obliczenia

    9kW/TCap - to najbardziej udany produkt Panasonica,
    1-fazowego Panasa - też można podłączyć na 3-fazy,
    PC 5 kW - będzie musiał wspomagać się znacznie grzałką i będzie musiał dużo więcej czasu pracować aby osiągnąć ten sam wynik
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #17569

    Domyślnie

    https://cieplo.app/wynik/136o5

    Właśnie wiem, że to bardzo udana pompa i w zasadzie, gdyby nie strach, że będzie ona przewymiarowana, to wybrał bym właśnie ten model.

    PS. Aguarea designer liczy mi, że najtaniej ma wychodzić ogrzewanie przy wyborze właśnie T-CAP 9kW.
    Ostatnio edytowane przez snickers_ ; 09-07-2022 o 12:17

  10. #17570

    Domyślnie

    Cytat Napisał snickers_ Zobacz post
    https://cieplo.app/wynik/136o5

    Właśnie wiem, że to bardzo udana pompa i w zasadzie, gdyby nie strach, że będzie ona przewymiarowana, to wybrał bym właśnie ten model.
    ...
    Przy OZC 7,6 kW i I strefa klimatyczna - to faktycznie T-Cap wychodzi za mocny.
    Między SDC a T-Cap jeszcze jest model High.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3-Panas-J.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	101,1 KB
ID:	459949

    Przy OZC 7,6 kW i I strefie klimatycznej to zwykły Panasonic SDC J 9 kW będzie w pełni wystarczający.
    I strefa to do -16*C, a SDC 9 kW pociągnie samym kompresorem do -15*C. W tej strefie to i grzałki nie będzie używał.

    Panasonic 5 kW jest zbyt słaby, przy OZC 7,6 kW temp. biwlentną złapie w okolicy -5*C.

    Można ewentualnie pomyśleć nad Panasonic'iem SDC 7 kW - temp. biwalentną złapie w okolicy -10*C. Jak na I strefę klimatyczną to dosyć przyzwoity wynik.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-07-2022 o 12:44
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  11. #17571

    Domyślnie

    Za mocny w sensie, będzie zbyt duży koszt inwestycji, czy będzie bardzo taktował? Bo jeśli chodzi o pierwsze to i tak, cena całge montażu i modernizacji kotłowni w obu przypadkach wychodzi mi podobnie.

  12. #17572

    Domyślnie

    Nie mam wykresu dla mocy minimalnych Panasonica.
    PC PW mogą modulować do 20% może 25% może 30% mocy maksymalnej kompresora.
    Rzeczywista moc kompresora w T-Cap to około 11,5 może 12,5 kW.
    Zakładając 25% z tych 11,5 kW to około 2,9 kW to minimalna moc T-Cap.
    Takiej mocy Twój dom potrzebuje w okolicy +2,5*C, T-Cap powyżej +2,5*C będzie miał potencjał do taktowania.

    T-Cap byłby bardziej odpowiedni gdybyś chciał grzać w taniej taryfie nocnej.
    Ale masz PV więc trochę słabo by grzać tylko nocą i nie wykorzystać samo konsumpcji z PV.

    Prawdopodobnie SDC 9 kW ma nominalnie te 9 kW, to może modulować w okolicę 2,25 kW.
    To potencjał do taktowania osiągnie w okolicy +5*C.

    Przy tym taka refleksja, powyższe wykresy są dla grzejników niskotemperaturowych.
    Przy podłogówce 100% , to PC osiągną do 10% wyższą moc grzewczą.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Panas_podloga.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	92,9 KB
ID:	459950

    i porównanie z innymi temp. wody

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Panasonic_roznice_wody.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	120,4 KB
ID:	459951


    Mowa na razie o Panasonic'ach, gdybyś miał dostęp do PC PW Gree - to ta firma ma modele o mocy 8 i 10 kW z kompresorem 3-fazowym. To tak pod kątem wykorzystania produkcji z PV.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3 - Gree 8 i 10 kW 3-faz.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	101,9 KB
ID:	459952

    - patrząc pod kątem Twojego OZC, to ta 8 kW złapałaby temp. biwalentną w okolicy -9*C, a 10 kW w okolicy -13*C.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-07-2022 o 13:22
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  13. #17573

    Domyślnie

    Jakie grube wylewki?
    Jaka pojemność podłogówki?
    Ja mam OZC; 7,2 kW/13000 kWh, 9kW/TCap/1f, kaloryfery 100 %;120 m2 ogrzewane + 40 m2 parter - bez grzejników,
    Żadnego taktowania nie ma; odpowiedniej mocy grzejniki + zład wodny,
    - do ok; + 2 C ma minimum mocy ok; 3,5 kW,
    - > + 2 C - moc minimalna wzrasta do 4,5 kW
    Nie zamierzać zwiększyć grubości ocieplenia na stropie?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  14. #17574

    Domyślnie

    Nie wiem jaka jest gruba wylewka, domek kupiłem. Mam podlogówkę, plus grzejnik w łazience(cały dom ma drugą instalacje na grzejniki, ale nie są zamontowane). Chętnie wziął bym tego t-capa jeśli tylko nie będzie nadmiernie taktował.
    Planuje też założenie bufora 100l i zbiornik cwu 300

  15. #17575

    Domyślnie

    Cytat Napisał snickers_ Zobacz post
    Chętnie wziął bym tego t-capa jeśli tylko nie będzie nadmiernie taktował.
    Planuje też założenie bufora 100l i zbiornik cwu 300
    Jeżeli jest dostępny - to brać;
    - bufor 100 l w szeregu na powrocie,
    - jeżeli wylewki ok;= >10 cm - to można by się pokusić o grzanie w dużej części w II-taryfie
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  16. #17576

    Domyślnie

    No właśnie jest dostępna, wykonawca rozsądny, a już jestem zmęczony rozmowami z wykonawcami.

  17. #17577
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Cytat Napisał snickers_ Zobacz post
    Może ktoś doradzi, bo już totalnie głupieje, a temat, mimo kilku dni studiowania w internecie, jest dla mnie mało zrozumiały. Mam dom 140m2, wybudowany w 2015 roku, z ogrzewaniem podłogowym. Do tej pory był w nim kocioł na pellet. Mieszkam w nim 2 lata i przez ten czas wyszło mi około 4,5t pelletu na sezon. Zgodnie z projektem budowlanym, zapotrzebowanie mojego budynku na ciepło to 8,9kW, natomiast z kalkulatora https://cieplo.app wychodzi mi 8,1kW i teraz zaczyna się robić ciekawie. Jedna firma namawia mnie na założenie 9kw T-CAP, argumentując to min. tym, że z uwagi na fotowoltaikę, lepiej będzie zastosować pompę 3-fazową, druga proponuje Panasonica 5kW, twierdząc, że mniejsza pompa będzie miała dłuższa żywotność. Co śmieszne obie oferty są bardzo podobne cenowo, więc wybrał bym to co lepsze. Czy ktoś może doradzić?

    Generalnie z tego co do tej pory zrozumiałem to wychodziło by mi, że w zasadzie obie pompy powinny się nadawać. Chociaż firma od 5kW, przekonuje mnie, że 9kW T-CAP jest strasznie przewymiarowany i w krótkim czasie ulegnie z tego powodu awarii. Pytanie też, która będzie faktycznie tańsza w użytkowaniu.
    Z tego co piszesz masz zapotrzebowanie około 8 kW. W twoim przypadku pompa 5 kW musi się wspomagać w duże mrozy grzałką. To na pewno w takie zimy jak mamy obecnie nie będzie długo trwało. Pewno kilka- kilkanaście nocy w okresie styczeń- luty. Ja mam 100m2 i pompę 9kW T-cap. Oczywiście można by powiedzieć, że jest przewymiarowana. Spalałem wcześniej 3,5 t węgla na sezon, ale w domu było dla mnie za ciepło. Gdyby nie żona, na pewno wyszło by mniej. Jeżeli obie pompy masz w podobnej cenie to wybrałbym t-cap. Teraz zaczynam szósty sezon i jestem bardzo zadowolony z mojego wyboru, a kwestię przewymiarowania w moim przypadku można między bajki wsadzić- to jest kwestia sterowania. Ja mam jedno- fazową, ale teraz ze względu na zmianę przepisów odnośnie fotowoltaiki lepiej mieć 3-fazową( większa (auto-konsumpcja).
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  18. #17578

    Domyślnie

    No to biorę T-CAP, dzięki za pomoc. Swoją drogą, jest sens wstawiania bufora większego niż to planowane 100l?

  19. #17579
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Do podłogówki? Masz wystarczający zład wody. Nie ma sensu. Wpiąć pompę bezpośrednio.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  20. #17580
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Swoją drogą niezły rozrzut w doborze mocy proponują wykonawcy, 5kw a 12kW (9kW t-cap).
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

Strona 879 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony