  1. #14781

    Domyślnie

    Te kondensatory nie są czasem przyklejone do płytki klejem na gorąco?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.

  2. #14782

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Kolego i inni, gdy temperatura zewnętrzna wyłącza grzanie CO a may ustawiony tryb CO i CWU, to zawór przełącza się na CWU, przynajmniej dla serii H i J, w każdej jednostce tak robi nawet w All in ONE, i tak działa sterowanie tym zaworem jak jest poprawnie podłączony, wiec szukacie problemu tam gdzie go nie ma
    ale reszta instalacji to jest ładnie schrzaniona
    Aż dzisiaj sprawdzę to bo byłby to jedyny chyba wyjątek gdzie zawór przestawia się na cwu bez potrzeby jej grzania.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  3. #14783

    Domyślnie

    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Te kondensatory nie są czasem przyklejone do płytki klejem na gorąco?
    To chyba będzie to bo sprawdziłem u siebie seria H i dokładnie na tych samych kondensatorach od tych samych stron jest to samo moze u mnie jakieś 20% mniej ale wyglada to na jakis klej
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  4. #14784

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Aż dzisiaj sprawdzę to bo byłby to jedyny chyba wyjątek gdzie zawór przestawia się na cwu bez potrzeby jej grzania.
    Nie wiem czy Ci się to dzisiaj uda. Słońce zachodzi temperatura spada. Mam nadzieję, że dasz znać o wynikach próby.
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  5. #14785

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    To chyba będzie to bo sprawdziłem u siebie seria H i dokładnie na tych samych kondensatorach od tych samych stron jest to samo moze u mnie jakieś 20% mniej ale wyglada to na jakis klej
    Z tym klejem to mnie uspokoiłeś.
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  6. #14786
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Kolego i inni, gdy temperatura zewnętrzna wyłącza grzanie CO a mamy ustawiony tryb CO i CWU, to zawór przełącza się na CWU, przynajmniej dla serii H i J, w każdej jednostce tak robi nawet w All in ONE, i tak działa sterowanie tym zaworem jak jest poprawnie podłączony, wiec szukacie problemu tam gdzie go nie ma
    ale reszta instalacji to jest ładnie schrzaniona
    Być może u Ciebie. U mnie zawór na CWU (zasobnik) przełącza się wyłącznie w momencie jej grzania. W każdym innym momencie jest ustawiony na CO. Wszystko zależy jak podłączył hydraulikę.U niego w stanie spoczynku zasilani powinno być podane wyłącznie na jeden przewód..

  7. #14787

    Domyślnie

    Cytat Napisał bocian_koh Zobacz post
    Nie wiem czy Ci się to dzisiaj uda. Słońce zachodzi temperatura spada. Mam nadzieję, że dasz znać o wynikach próby.
    A to nie problem wychodzę na taras owijam czujnik ciepłą szmatką i robi się na zewnątrz plus 40 zaraz ide to dam znać
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  8. #14788
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Być może u Ciebie. U mnie zawór na CWU (zasobnik) przełącza się wyłącznie w momencie jej grzania. W każdym innym momencie jest ustawiony na CO. Wszystko zależy jak podłączył hydraulikę.U niego w stanie spoczynku zasilani powinno być podane wyłącznie na jeden przewód..
    U mnie i nie tylko, we wszystkich pompach serii H i J które mam tak się dzieje, i nie jest to kwestia podłączenia, bo inaczej nie zagrzałbyś CWU.
    Jak popatrzysz w status pompy to gdy temperatura zewn wyłączyła grzanie to pozycja zawrou 3d jest opisana jako zbiornik, a nie pomieszczenie
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 04-03-2021 o 15:18
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  9. #14789

    Domyślnie

    Potwierdzam.Tylko chyba w tym przypadku bo u mnie zawsze zawór jest na c.o ale w tym przypadku w ustawieniach co+cwu i przy ogrzaniu czujnika że pompa się wyłączyła od temp.zewnętrznej zawór faktycznie ustawił się w pozycji cwu ,po wyłaczeniu pompy guzikiem spowrotem przeleciał na c.o
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  10. #14790
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Potwierdzam.Tylko chyba w tym przypadku bo u mnie zawsze zawór jest na c.o ale w tym przypadku w ustawieniach co+cwu i przy ogrzaniu czujnika że pompa się wyłączyła od temp.zewnętrznej zawór faktycznie ustawił się w pozycji cwu ,po wyłaczeniu pompy guzikiem spowrotem przeleciał na c.o
    już chyba ze 5 postów napisałem że tak jest
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  11. #14791

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    już chyba ze 5 postów napisałem że tak jest
    no to wyjdzie że zawór ok kondensatory ok lekka kosmetyka przewodów i serwis nie potrzebny,tylko trochę dziwne podłączenie afriso ale też chyba kiedyś cos czytałem o tych zaworach ,ktos pisał że są dziwne.
    No i kolega bocian nie pisze czy jest te załamanie na rurce czy nie
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  12. #14792

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Potwierdzam.Tylko chyba w tym przypadku bo u mnie zawsze zawór jest na c.o ale w tym przypadku w ustawieniach co+cwu i przy ogrzaniu czujnika że pompa się wyłączyła od temp.zewnętrznej zawór faktycznie ustawił się w pozycji cwu ,po wyłaczeniu pompy guzikiem spowrotem przeleciał na c.o
    Dziękuje, że to sprawdziłeś.

    1igor1, Tobie również dziękuję.
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  13. #14793

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    no to wyjdzie że zawór ok kondensatory ok lekka kosmetyka przewodów i serwis nie potrzebny,tylko trochę dziwne podłączenie afriso ale też chyba kiedyś cos czytałem o tych zaworach ,ktos pisał że są dziwne.
    No i kolega bocian nie pisze czy jest te załamanie na rurce czy nie
    Czyli zostaje lekka kosmetyka przewodów. Sam bym to zrobił, ale ze względu na gwarancję nie dotykam.

    Jeszcze raz wszystkim dziękuje.
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  14. #14794

    Domyślnie

    Cytat Napisał bocian_koh Zobacz post
    Czyli zostaje lekka kosmetyka przewodów. Sam bym to zrobił, ale ze względu na gwarancję nie dotykam.

    Jeszcze raz wszystkim dziękuje.
    Ale to nie zmienia faktu ze dziwne te Twoje grzanie cwu e tym przypadku po drugim przelaczeniu na grzanie cwu moze wogole nie startuje Ci sprezarka bo nie mozliwe jest zeby jesli grzala cwu do 47st przelaczajac sie na c.o nie zaliczyla stopu sprezarki
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  15. #14795

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Ale to nie zmienia faktu ze dziwne te Twoje grzanie cwu e tym przypadku po drugim przelaczeniu na grzanie cwu moze wogole nie startuje Ci sprezarka bo nie mozliwe jest zeby jesli grzala cwu do 47st przelaczajac sie na c.o nie zaliczyla stopu sprezarki
    Nie rozumiem, co masz na myśli?

    Dodam tylko, że wyłączyłem PC za pomocą AQUAREA Smart Cloud. Najpierw CWU, później CO (pracowała w trybie CO). Następnie uruchomiłem ją w trybie samego CWU. Zagrzała i kończąc przełączyła zawór 3-drogowy na CO. Czyli tak jak napisaliście.

    Po kilku minutach dołożyłem jej grzanie CO.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Po przerwie.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	453715
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  16. #14796

    Domyślnie

    pisałeś za pierwszym razem że pompa grzała cwu i jak temp.zewn spadła to nie dokończyła grzania cwu tylko przełaczyła się na c.o zaliczajac stop sprezarki ,po czym pochodziła cos tam na c.o i przełaczyła sie znowu na grzanie cwu dokończyła i przełaczyła sie na c.o nie zaliczając juz stopu spreżarki,a to nie mozliwe przy przejsciu z grzania cwu na c.o chyba że nie grzała tej wody wogóle za tym drugim razem albo temp zasilania nie była wyższa (przy przełaczaniu ) niż twoja temp ustawiona na c.o czyli nic by nie zagrzała bo jak by leciała z temp.zasilania na ok.48st to musiała by zaliczyć stop
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  17. #14797

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    pisałeś za pierwszym razem że pompa grzała cwu i jak temp.zewn spadła to nie dokończyła grzania cwu tylko przełaczyła się na c.o zaliczajac stop sprezarki ,po czym pochodziła cos tam na c.o i przełaczyła sie znowu na grzanie cwu dokończyła i przełaczyła sie na c.o nie zaliczając juz stopu spreżarki,a to nie mozliwe przy przejsciu z grzania cwu na c.o chyba że nie grzała tej wody wogóle za tym drugim razem albo temp zasilania nie była wyższa (przy przełaczaniu ) niż twoja temp ustawiona na c.o czyli nic by nie zagrzała bo jak by leciała z temp.zasilania na ok.48st to musiała by zaliczyć stop
    Napisałem: "Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO. Już bez stopu sprężarki."

    A powinno być: Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Już bez stopu sprężarki. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO.

    Masz rację. To dokładnie widać na wykresie i to dokładnie miałem na myśli.
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  18. #14798

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    No i kolega bocian nie pisze czy jest te załamanie na rurce czy nie
    Przeoczyłem to. Nie ma załamania.
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.

  19. #14799

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Zawór CWU, po wyłączeniu pompy przez temperaturę zewnętrzną zostaje zawsze w pozycji na CWU, gdy mamy tryb pracy CO i CWU
    U mnie zawsze jest w pozycji CO . Jak PC ma stop.lub nawet jak jest ustawione tylko CWU to zawsze jest na CO. otwiera go dopiero potrzeba grzania CWU.
    PS. jeszcze nie doświadczyłem wyłączenia CO przez czujnik zew. to nie wiem jak jest.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-03-2021 o 22:01
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  20. #14800
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    U mnie zawsze jest w pozycji CO . Jak PC ma stop.lub nawet jak jest ustawione tylko CWU to zawsze jest na CO. otwiera go dopiero potrzeba grzania CWU.
    PS. jeszcze nie doświadczyłem wyłączenia CO przez czujnik zew. to nie wiem jak jest.
    ustaw grzanie CO i CWU, weź ciepłą mokrą szmatę, okryj czujnik temp zewnętrznej tak aby temperatura była powyżej ustawionej wyłączenia CO, i zobaczysz jak zawór 3D przełączy ci sie na CWU
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

Strona 740 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony