Od 13 września jestem posiadaczem pompy panasonic aquarea 5kw monoblok. Mam pytanie w zakresie COP. Wczoraj przy temperaturze +2 COP było na poziomie 1.66 - 2. Wydaje mi się że zdecydowanie za mało. Temperatura zasilenia 33 stopnie. Dom 100m2, 70%,podlogowka +3 grzejniki. Dom dobrze ocieplony.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie jak wam wychodzi dobowe zużycie prądu (wg. licznika pompy) na te ostatnie temp. ?
Wiadomo każdy ma różne ustawienia,inny metraż, ocieplenie i sama temp. wew. - nie mniej jednak zastanawia mnie to jak koresponduje moja pompa tcap 9 kw na 154 m2, 100 % podłogówki w stosunku do podobnych instalacji ? U mnie to drugi sezon - pierwszy wygrzewanie, teraz zaczynam też bawić się krzywą 26/10 i 33/-15 bez reżimu taryfowego.
Dom piętrowy - projekt indywidualny 154 m2 + garaż 40 m2 (nieogrzewany). płyta 10 XPS, 18 cm styro pod wylewką, ściany BK 600 + 20 cm grafit, 2 stropy mono - strych po podłodze 10 cm styro grafit, blachodachówka. Podłogówka 100 %. Ogrzewanie Panasonic Aquarea 9 kW 1 faz. (obecnie na krzywej grzewczej)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
posiadam pompę serii H. Ogrzewam taryfą G13 zgodnie z zadanym harmonogramem grzewczym. W związku z tym mam pytanie: czy jest możliwe aby po wyłączeniu pompy o żądanej godzinie na wyświetlaczu sterownika wyświetlały się w dalszym ciągu podstawowe informacje takie jak: temperatura wewnętrzna i zewnętrzna (żeby np. wyłączała się tylko strzałka przy słoneczku)?
Ostatnio edytowane przez Kurani ; 08-10-2019 o 21:53
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNormalnie nie wyswietla Ci sie temp.wewnetrzna tylko temp.wody na zasilaniu.
Jesli Ci sie wyswietla wewnetrzna to jedziesz na termostacie wewnetrznym wtedy mozesz ustawic na harmonogramie w godzinach poza szczytem np.22 a w .szczytowych np.19atopni w domu (jesli Ci do takich temp.nie spada w domu) i wtedy sterownik bedzie caly czas wlaczony a pompa nie bedzie grzala.
Jesli nie jedziesz na sterowniku wew.mozesz spróbowac ustawic tak harmonogram ze w godzinach poza szczytowych ustawiasz grzanie tylko cwu.na 40stopni i duza histeryze (niewiem do ilu Ci stygnie baniak)tak żeby Ci sie nie zalaczylo te grzanie cwu a pompa bedzie czuwac wiec sterownik bedzie wlaczony.
Kombinuj
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMałe sprostowanie - w/g Panasonica zasilanie to woda wejściowa do pompy (czyli to co powraca z podłogi) a wyświetla się to co idzie w podłogę. I druga sprawa to jeśli tak ustawi to duże prawdopodobieństwo że obiegówka będzie się bujać 24 h/doba choć przy pracy w trybie termostatu powinna stanąć, ale kilka osób już tu pisało że tak się nie dzieje. Można przełączyć ewentualnie po za cyklem grzania CO tylko na CWU ale istnieje duże prawdopodobieństwo że będzie grzał wodę w bliżej nie określonym i trudnym do przewidzenia czasie.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie na pompie seri H jak wejde w temperatury wody to pokazywana jest temperatura zasilania i powrótu i temp.zasilania jest ta wyższą czyli zasilajaca c.o i ją też wyswietla sterownik.
Co do termostatu wewn.to jak ustawi np.19 w godzinach szczytowych a bedzie mial 22 w domu to stanie i pompa i obiegówka dopiero jak w domu spadnoe na 19 to sie zalaczy obiegówka i bedzie mielic 24g az temp.wzeoanoe do 20st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiec zasypowy skasowany od 08.2019 t-cap 9kw OZC wyliczone 9.8 dom 2010 160 M2 po podlodze z poddaszem, ściany max +15 styro strop beton plus 17 styro, podłoga 12 xps instalacja mieszana 30% podłogowa reszta grzejniki koszty się robią zobaczymy po zimie, ewidentnie zmascilem ocieplenie stropu na poddaszu.Na dachu 3,6 KW PV niestety zarobek dopiero za rok działa dopiero od grudnia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV 9,9 OZC 8.1, 164 m2 podłogówki + nieogrz. garaż 36m2, buforek 200l + 2 strefy grzewcze, CWU 300l Galmet Maxi, went grawit, dach 2x15cm wełna 032, ściany porotherm 25cm + 22 cm styro 031, podłoga 15 cm 033, w domu 21,5-23 stopnie.
T-cap 9kW 1f seria H , V strefa klimatyczna
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś jest mi w stanie powiedzieć dlaczego pompa ma kompletnie w dupie to, co jej ustawię ze smart clouda czy też na sterowniku? Sytuacja z dzisiaj, choć nie pierwszy raz
Do 10:00 miała ustawione 33oC. Dawała ciągle 34.25-34.5. Po co? Dla testu czy sytuacja się powtórzy dałem 32oC. Jak widać wyłączyła się i tylko mieliła wodę przez 6h nie wiadomo na co. Wszystko po to żeby o 16:00 się włączyć i dawać 33.25 oC Po co takie ustawianie skoro i tak robi co chce?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzegrzewa sie,jest za duza na dane warunki.
Np.jest w stanie najmniej dac w tych warunkach 3kw a twoj dom tego nie zdąza odebrac.
Temp.powrotu rosnie pompa sie ratuje przed wylaczeniem podnoszac zasilanie nieraz ten stopien starcza zeby sie jeszcze utrzymac ale jak znowu odbior zmaleje to sie w koncu wylaczy bo ma pozwolone programowo podniesienie zasilania ale np.o 1,5st.
Jak obnizyles do 30 to juz calkiem nie dala sobie rady jak podniesiesz na 35 to bedzie chodzic dluzej
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem u mnie rozwiązany i tkwił właśnie w błędnym podłączeniu zaworu na płycie . Otóż u mnie jednak jest różnica w tym czy podłączysz zawór pod złącze dwu czy trzy drogowe , instalatorzy podłączyli pod 2way i po przełączeniu na 3way zawór zaczął dopiero poprawnie sterować zasilania CO i CWU .