dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 527 z 1021
Pokaż wyniki od 10.521 do 10.540 z 20417
  1. #10521
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Narazie ciężko powiedzieć.
    Od wczoraj po ociepleniu jest cieplej.
    Cop na sterowniku pokazuje dziś 19
    Zużycie 1 kWh. Temperatura 5-7 stopni wody 27,28.
    Pompa chodzi prawie cały czas.
    Oczywiście to wskazania Panasonica.

    Jak się zrobi zimniej będę obserwował.
    Jednak koło 0 stopni dopiero za tydzień u mnie.
    Ten COP -to przesada (i to znaczna)...
    Masz chyba nieskalibrowane czujniki-sprawdzałeś ?
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #10522

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Ten COP -to przesada (i to znaczna)...
    Masz chyba nieskalibrowane czujniki-sprawdzałeś ?
    Mam skalibrowane.
    Ta sama temperatura powrót zasilanie
    przy kręceniu pompki po 10 minutach.
    Jasne ze ten cop zawyżony.
    Jednak PC chodzi cały dzień na 20 Hz .
    Różnica powrót zasilanie Ok 3 stopnie.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  3. #10523
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Mam skalibrowane.
    Ta sama temperatura powrót zasilanie
    przy kręceniu pompki po 10 minutach.
    Jasne ze ten cop zawyżony.
    Jednak PC chodzi cały dzień na 20 Hz .
    Różnica powrót zasilanie Ok 3 stopnie.
    No to algorytm w Panasie jest do kitu-COP 19...przy chyba max 7 możliwym wg prawideł fizyki...
    Ko(s)miczna technologia...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #10524

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG-20190927-WA0000.jpg
Wyświetleń:	170
Rozmiar:	92,5 KB
ID:	440077
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  5. #10525

    Domyślnie

    Proszę o opinie czy zmiana delty jakoś wpływa na zużycie prądu?
    Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.

  6. #10526
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG-20190927-WA0000.jpg
Wyświetleń:	170
Rozmiar:	92,5 KB
ID:	440077
    Ale mnie ubawiłeś-ja też mogę wrzucić 35kW z ciepłomierza po przełączeniu z CWU na CO i przy 2kW mój "COP" będzie 17,5.
    Widać ,że sprężarka nie pracuje -mieli obiegówka i za moment temp się wyrównają...

    No ,ale jak to PIĘKNIE WYGLĄDA !
    Jestem na tak...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #10527

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Ale mnie ubawiłeś-ja też mogę wrzucić 35kW z ciepłomierza po przełączeniu z CWU na CO i przy 2kW mój "COP" będzie 17,5.
    Widać ,że sprężarka nie pracuje -mieli obiegówka i za moment temp się wyrównają...

    No ,ale jak to PIĘKNIE WYGLĄDA !
    Jestem na tak...
    ten kosmiczny sprzet tak pokazuje podczas normalnej pracy na c.o przy pracy na 19hz to bylo przy +7 teraz na 0st pokazuje cop 10
    Oczywiscie czujniki ok i z normalnym copem nie ma nic wspólnego

    Pozostaje pomarzyć
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  8. #10528

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    Proszę o opinie czy zmiana delty jakoś wpływa na zużycie prądu?
    Jakos wplywa
    Im wieksza delta tym obiegówka wolniej chodzi wiec juz mniejsze zuzycie ale tez to bedzie powodowalo jakies zmiany copu.
    Ale niestety nie jestem w stanie u siebie tego przetestowac bo mi zawsze powrot sie grzeje tak ze mimo ze ustawie np.7st to i tak mam 3 lub 4 .
    Podobno najlepsza jest 5st ale w instrukcji gdzies pisalo ze im wieksza delta tym mniejszy komfort ale wieksza ekonomia i na odwrót
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  9. #10529
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Balbin

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Nowe Miasto Lubawskie
    Kod pocztowy
    13-300
    Posty
    39

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Jakiekolwiek nieautoryzowane modyfikacje i przeróbki z automatu oznaczają natychmiastową gwarancję.
    Taki zapis jest w każdej gwarancji , dlatego dziwię się że ktoś sam "poprawia" fabrykę i decyduje się od razu na stratę gwarancji przy tak drogim urządzeniu.
    Piszę o tym aby później nie było rozpaczy jak przyjedzie serwisant i po zobaczeniu nieautoryzowanej modyfikacji to najwyżej zaproponuje płatną pogwarancyjną naprawę ...

    Jeśli Panasonic zna problem to czemu od razu serwisanci tego nie naprawiają ?
    Jak jest faktycznie taki oficjalny problem to zgłosić i niech przyjedzie serwisant , zmodyfikuje i zrobi zapis w gwarancji.
    Po co ryzykować i tracić na to jeszcze czas ?

    Rozumie że jesteś konstruktorem i dajesz gwarancję że taka modyfikacja nie będzie miała żadnego wpływu i w razie awarii podejmiesz się bezpłatnie naprawić u każdego jednostkę ?

    Nie wierzę że jeśli producent wie o problemie i faktycznie jest to wada produkcyjna to nie podjął działań aby naprawić problemu i zmodyfikował jednostki.

    Po prostu czasami trzeba iść na pewien kompromis aby zwiększyć żywotność jednostki zewnętrznej i bardzo czułej elektronice jak i reszcie podzespołów ..
    Cały czas zadajesz te same pytania, skorzystaj z google i znajdź kontakt do ludzi z Panasonica. Może oni znają odpowiedź na Twoje pytania, może przy okazji odpowiedzą Ci dlaczego zrobili taką pompę! Ja jestem świadomy odpowiedzialności z tytułu ingerencji w urządzenie i wiem, że gwarant może pokryć koszty naprawy ale nie musi. Jak to bywa wiele razy w przypadku korzystania z gwarancji.

    Płyta jest w układzie izolowanym (zabezpieczona) i dodatkowo jest uziemiona po to aby być w pełni bezpieczną. Co ma do tego układ wodny????? A co się dzieje z płytą jak pompa jest wyłączona???? Co ją grzeje????? Dajcie spokój z takimi teoriami. Izolacja jest źle wykonana - nie tylko zimą przekłamują czujniki ale i latem przy temperaturze >30 stopni. Wtedy wskazania będą również rozjechane, dlatego, że brak izolacji powoduje wystudzanie, albo nagrzewanie/przegrzanie czujników.

    Mam prośbę nie męcz mnie pytaniami.
    Dom w Renkoldach 145 m2, PC Aquarea MDCwh-H3E5 9kW 1 faz. Podłoga 7 cm + 20 cm styr. biały, ściany gazobeton 24cm + Rockwool Frontrock 16cm, lekki strop - Rockwool Toprock Super 40cm, okna 3 szyby Adams, całość podłogówka, Reku: Systemair VTR300. PV - 6.1KWp.

  10. #10530
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Balbin

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Nowe Miasto Lubawskie
    Kod pocztowy
    13-300
    Posty
    39

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Narazie ciężko powiedzieć.
    Od wczoraj po ociepleniu jest cieplej.
    Cop na sterowniku pokazuje dziś 19
    Zużycie 1 kWh. Temperatura 5-7 stopni wody 27,28.
    Pompa chodzi prawie cały czas.
    Oczywiście to wskazania Panasonica.

    Jak się zrobi zimniej będę obserwował.
    Jednak koło 0 stopni dopiero za tydzień u mnie.
    Fizycznie nie możliwe wygenerowanie takiej sprawności,
    grzebałeś coś przy kalibracji, bo wygląda to na zmianę + 2 zasilanie lub - 2 stopnie powrót?
    Może spróbuj wyłączyć zasilanie na kilka minut.
    Napisz mi info na priv dam Ci numer do technologa Panas.
    Dom w Renkoldach 145 m2, PC Aquarea MDCwh-H3E5 9kW 1 faz. Podłoga 7 cm + 20 cm styr. biały, ściany gazobeton 24cm + Rockwool Frontrock 16cm, lekki strop - Rockwool Toprock Super 40cm, okna 3 szyby Adams, całość podłogówka, Reku: Systemair VTR300. PV - 6.1KWp.

  11. #10531

    Domyślnie

    Cytat Napisał Balbin Zobacz post
    Fizycznie nie możliwe wygenerowanie takiej sprawności,
    grzebałeś coś przy kalibracji, bo wygląda to na zmianę + 2 zasilanie lub - 2 stopnie powrót?
    Może spróbuj wyłączyć zasilanie na kilka minut.
    Napisz mi info na priv dam Ci numer do technologa Panas.
    Czujniki przy pracy pompki obiegowej pokazywały 1 -1,5 stopnia różnicy.
    Skalibrowane żeby pokazywały ten sam odczyt - po ociepleniu czujników.
    Wiec napewno teraz pokazują dobrze.
    Cop rzeczywiście jest dziwnie liczony i nie napisałem nigdzie że w niego wierze.
    Przy chwilowym pokazuje np pobor 0,2 produkcja 2. Cop 10
    To już bardziej realne - woda 27 na zewnatrz 7.
    Ale już w dniowym cop pokazuje wyższe.
    Jakiś błąd pewnie.
    W instrukcji jest napisane aby sprawdzać cop po 15 minutach po włączeniu pompy - wtedy pokazuje chwilowy - myśle Ok.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  12. #10532

    Domyślnie

    Cop 10 to tez daleko od realnosci
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  13. #10533

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Cop 10 to tez daleko od realnosci
    Nikogo nie będę przekonywał.
    Nie będę się kłócił.
    Tak pokazuje u tyle.
    Czujniki działają prawidłowo.
    Przy pracy na 10% mocy temperatura wody 28,27 i na zewnatrz ciepło
    może być roznie.
    Producenci nie podają takich danych.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  14. #10534
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ironsmith

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Jarocin
    Kod pocztowy
    63-200
    Posty
    576

    Domyślnie

    bobrow ma rację mieli podłogówka, ja tak mam jak zaczyna się defrost i chodzi tylko obiegowa to cop'y są nawet 24
    co do zmiany delty popatrzcie na wzór moc= cw*q*(T2-T1); gdzie cw- ciepło właściwe dla wody 4,19 kJ/(kg*K), q- natężenie przepływu kg/s więc zwiększenie dT zwiększa moc przy takich samych parametrach

  15. #10535
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Donkazo

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Mucharz
    Kod pocztowy
    34-106
    Posty
    156

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    H42 to błąd niskiego poziomu czynnika w układzie, opcji jest kilka:
    1. Nadmierne wykraplanie czynnika w skraplaczu - to przez zimną podłogę, mało prawdopodobne, ale się zdarza.
    2. Układ chłodniczy nie szczelny - problem
    3. Zamarznięty zawór rozprężany przez źle zrobioną próżnie - spory problem
    4. Zabrudzony układ chłodniczy i zawór rozprężny się zawiesił - TRAGEDIA
    Witam miał ktoś tam błąd H42 mi po roku pracy pompy się włączył raz cztery dni temu. Ołać sprawę czy dzwonić do instalatora?

  16. #10536
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Pewnie ,że zadzwoń.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  17. #10537
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    Cytat Napisał Donkazo Zobacz post
    Witam miał ktoś tam błąd H42 mi po roku pracy pompy się włączył raz cztery dni temu. Ołać sprawę czy dzwonić do instalatora?
    Mi ten błąd prawie zawsze wyskakuje kiedy w czasie najgorszych warunków ( temp zew. -3 / +2 ) czyli częste defrosty PC chodzi na bardzo niskich ustawieniach np . ustawiona na grzanie 27 stopni i przy delcie 1 stopień , Zgłaszałem to instalatorowi - mam się nie martwić .
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  18. #10538

    Domyślnie

    Cytat Napisał ironsmith Zobacz post
    bobrow ma rację mieli podłogówka, ja tak mam jak zaczyna się defrost i chodzi tylko obiegowa to cop'y są nawet 24
    co do zmiany delty popatrzcie na wzór moc= cw*q*(T2-T1); gdzie cw- ciepło właściwe dla wody 4,19 kJ/(kg*K), q- natężenie przepływu kg/s więc zwiększenie dT zwiększa moc przy takich samych parametrach
    Jasne że jak defrost to pokazuje duży cop.
    Jednak u mnie pracuje tak cały czas.
    Rozumiem że cały czas mam defrost??

    Mała moc PC sprawia że ma mała modulacje - pc 5kw
    Pracuje więc cały czas na najmniejszej mocy.
    Przeciwnie do pomp które ma większość użytkowników PC - przewymiarowane.
    Duże pc mają wysoką najniższą modulację więc się szybciej wyłączają.
    Zapewne można to porównać do pracy silnika - jak gwałtownie przyśpiesza i się zatrzymuje.
    Jak jedzie powoli cały czas będzie inaczej zużywał.
    Zdaje się że podobne działanie ma piec gazowy.
    Lepiej żeby działał na niższej modulacji cały czas niż załączał się i wyłączał.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  19. #10539
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    To co już można wyciągnąć z pompy ,np do Domoticza:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.jpg
Wyświetleń:	56
Rozmiar:	96,3 KB
ID:	440114
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2.jpg
Wyświetleń:	66
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	440115
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	92,2 KB
ID:	440116

    A tu dużo lepsze wykresy z Grafana:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	4.jpg
Wyświetleń:	75
Rozmiar:	82,7 KB
ID:	440117
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  20. #10540
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Jasne że jak defrost to pokazuje duży cop.
    Jednak u mnie pracuje tak cały czas.
    Rozumiem że cały czas mam defrost??
    Ja tam bym napisał list (i to mówię poważnie) z podziękowaniami dla panasonica za stworzenie i sprzedanie Ci super pompy rodem z przyszłości która przez większą część pracy daje COP w okolicach 15.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

Strona 527 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony