H90 to błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną ,ale skoro to monoblok .... Trzeba jeszcze raz przejrzeć dokładnie to połączenie pomiędzy płytami.
H90 to błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną ,ale skoro to monoblok .... Trzeba jeszcze raz przejrzeć dokładnie to połączenie pomiędzy płytami.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest to przypadkiem najczęściej w dni z dużą wilgotnością?
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnalaziowałem to również pod tym kątem i raczej częściej błąd ten występuje w dni upalne. Częściej także gdy PC ma się włączyć według harmonogramu a nie jak ją uruchamiam z "palca"... ale może to tylko przypadek. Zastanawia mnie też bardzo H70 który również niedawno wystąpił, a według manuala jeżeli wystąpiło to w momencie kiedy grzałka nie pracuje to PCB zewn. do wymiany.
Ostatnio edytowane przez Kubiarz ; 21-07-2020 o 19:36
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
mam pytanko związane z pompą Panasonic Aquarea 9 KW.
Instalator poprosił o doprowadzenie dwóch przewodów: 3x2.5 oraz 2x4mm2 do pomieszczenia gdzie zamontowana jest pompa.
Jako że dołożyłem w rozdzielnicy liczniki, zauważyłem że sprężarkę podłączono do przewodu 3x2.5mm2 a grzałkę do 3x4mm2.
Czy takie podłączenie jest OK?
Obciążalność długotrwała 3x2.5mm2 oraz 3x4mm2 to odpowiednio 21 i 28A (czyli pi razy oko 4,8 oraz 6,5 kW).
Grzałka ma 3kW a sprężarka potrafi chyba (???) pobrać więcej niż te 3kW, więc korzystniej byłoby podłączyć raczej odwrotnie?
Będę wdzięczny za opinie w tej kwestii.
Pozdrawiam,
Tomek
Ostatnio edytowane przez arrow00 ; 29-07-2020 o 19:16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, ile minimalnie od granicy działki powinienem umieścić pompę panasonica aquarea 7KW?
Zakładałem juz temat ale małe zainteresowanie jest
https://forum.muratordom.pl/showthre...a-dzia%C5%82ce
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo chyba to najprostsze z możliwych...
W harmonogramie utwórz w danym dniu jedną pozycję : 19:00 , WŁ , ikonka kranu , temperatury CWU
drugą pozycję : 23:00 ,WYŁ.
Po czym skopiuj ten dzień na wszystkie , włącz harmonogram ( tak ,żęby na górze była ikonka harmonogramu ) i to wszystko.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy używacie chłodzenia podłogówką? Ma to wymierny sens?
Jeśli tak jaka temperaturę ustawiacie aby to miało sens i nie było rosy (albo jak obliczyć w zależności od grubości i rodzaju warstw).
Dzięki
Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa używam.Włączam gdzieś co drugi dzień. Temperatura w domu wyraźnie spada, natomiast zimna podłoga to nie jest przyjemne uczucie , ale coś za coś.Jeśli nie będziesz chłodził poniżej punktu rosy to nic się nie skropli.Dla przykładu 23,5 stopnia i wilgotność 60% to punkt rosy 15,3 stopnia (a wilgotność 60% to jest już bardzo wilgotno wg mnie, dlatego temperatura może być jeszcze niższa). Ja temperaturę ustawiam na 17 stopni , wtedy schłodzi max do 15 stopni i się wyłączy. Oczywiście to jest kwestia również odbioru i akumulacji w wylewce , jak i rozłożenia samych rur.
Oczywiście tak jak i przy ogrzewaniu ,tak i chłodzeniu ,pompa nie wlaczy się dopuki roznica pomiedzy zadaną temp a temperaturą wody nie będzie co najmniej 3 stopnie ( w przypadku chlodzenia na minus) , ale mozna tez sterowac termostatem...
Problemem przy chłodzeniu jest temperatura zewnętrzna ( i to wbrew pozorom ta minimalna). Przy włączaniu jeśli jest ona poniżej 19 stopni to sprężarka nie ruszy. Również bezwzględnie wyłączy się , jeśli temp. zewnętrzna będzie poniżej 16 stopni .(a wydawałoby się ,że to idealne warunki do chłodzenia domu pompą...)
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 12-08-2020 o 08:21
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mojej PC minimalna temp. chłodzenia to 16stC. Niżej się nie da, po to by podłoga nie pokryła się wilgocią. Użytkownicy których wypytywałem jak to się sprawuje, mówili ,że jest dobre w dłuższym (min 3 doby) okresie używania (czas reakcji itp) i nie można się spodziewać, że zadziała po kilku godzinach. Jak u mnie zadziała, sprawdzę dopiero w przyszłym roku , chyba że zima będzie gorąca
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mojej ocenie działa od razu (w czaso-świecie podłogówki), ale puszczona w południe dała już spadek wieczorem, pozostawiona do rana dała jeszcze większy efekt. Potem w ciągu dnia nic i na kolejną noc ponownie. To było przedwczoraj i wczoraj. Dziś nadal upał, ale te dwa dni wystarczyły dziś nie puszczam chłodzenia.
Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle "uciągnie" pompa obiegowa PC a kiedy, być może, potrzeba coś dokładać?
Obecnie mam tylko parter na dwóch rozdzielaczach każdy po 8 pętli ogrzewając 140m2. Nie wiem jaka suma długości pętli.
Mam też wyprowadzone rurki ogrzewania na strych, obecnie nie używane.
Czy jak w przyszłości będę chciał zaadaptować strych to czy mogę postawić 3 rozdzielacz i do niego 2-3-4 (nie wiem ile) klimakonwektory i nadal na pompce z PC czy będzie trzeba już coś szyć bardziej skomplikowanego.
Jak za mało danych podałem to czego potrzebuję żeby to oszacować/obliczyć.
Dzięki
Pompa AiO Aquarea 1f 9kW
Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa chłodziłem rok temu ale tylko z tydzień.
Nie było komfortu z chodzenia po zimnej podłodze (chodzimy boso) już nie mówiąc o bawieniu się dzieci na ziemi.
Pozdrawiam
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa jest jaka jest radzi sobie bez problemu teraz i poradzi sobie ze strychem (jest obecnie lekko nadmiarowa - to z empirii nie OZC). A jak sobie nie poradzi to weźmie grzałkę na te 3 dni czy tam tygodnie. Nie o to pytam.
Pytam ogólnie o praktykę, zalecenia pod kątem pompy obiegowej, ilości rozdzielaczy, pętli i wtłaczania wody na rózne kondygnacje.
Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych