  1. #19381
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Gdyby takie były procedury , to Panasonic dostarczałby gaz osobno , a nie kazał instalatorom go ściągać.
    Ściąganie i ważenie na pewno jest zasadne przy podejrzeniu ,że układ jest nieszczelny i część czynnika uciekła, ale w takim wypadku raczej instalator takiej pompy by nie wziął z magazynu ( bo sam by się na niepotrzebne kłopoty narażał) ,musiałby raczej sam to uszkodzić i później łatać.....
    W każdym razie standardowo nikt nie waży czynnika , musiałyby zajść jakieś okoliczności ku temu.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  2. #19382
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pawel7979

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Okolice Mławy
    Posty
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał Techno Zobacz post
    Co ma wspólnego krzywa grzewcza z CWU ? Też jak miałeś niską krzywą to Ci nie grzało zbiornika ?

    No i jak Ci pompa stała to rozumiem ,że sprężarka nie pracowała , a tu pracuje a w CWU temperatura ani drgnie....
    CWU grzało. CO nie grzało
    Dom parterowy 150m z garażem nieogrzewanym. Poddasze nieużytkowe nieogrzewane -wiązary. Powierzchnia grzewcza 110m podłogówki. Ocieplenie w suficie podwieszanym 30cm wełna mineralna lambda 0,39. Ściany beton komórkowy 24cm+ocieplenie 20cm grafit 0,35. Podłoga 15cm EPS100. Wentylacja grawit +nawiewniki Insolio F. Okna 3 szybowe+ciepły montaż. PC Panasonic 9KW seria J. Krzywa +15C/26C, -15C/33C. Brak bufora. CWU 200L. Woda 2x dziennie do 45C. Pompa cyrkulacyjna. Temp 21,8C-22C

  3. #19383
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ololek

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowe Bagno
    Kod pocztowy
    16-130
    Posty
    527

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawel7979 Zobacz post
    U mnie było tak samo jak dałem za niską krzywą grzewczą przy +15C/25C. Zasilanie 25C, powrót 25C i pompa stała.
    Cytat Napisał pawel7979 Zobacz post
    CWU grzało. CO nie grzało
    Miałem takie podejrzenie dlatego przełączyłem grzanie na proste a nie krzywą. Ale CO nie grzało. CWU zresztą też.


    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    To już się instalatorów musisz pytać....
    Moja przez miesiąc stała napełniona azotem...I weryfikacja ciśnienia była zanim było próżnowanie , a później odkręcenie zaworu w pompie ,i wtedy sprawdzenie jeszcze niuchaczem na połączeniach. Ale ja miałem czas , a co jak trzeba jak najszybciej uruchomić ,bo klient tupie nogami ?
    W którym miejscu ta nieszczelność była ? Gdzieś na połączeniu skręcanym ?
    Mnie się nie spieszyło. Instalatorowi tak
    A nieszczelność była na śrubunku fazy ciekłej przy jednostce wewnętrznej nie wyciekło od razu przy uruchomieniu pompy śmigało. Tak mi przekazano bo mnie nie było przy serwisie.

    Pomacałem sobie przyłącza przy jednostce wewnętrznej i przy śrubunku od fazy ciekłej jakby taki śliski przeźroczysty płyn wymacałem- to jakiś uszczelniacz który był użyty do uszczelnienia gwintu? Żeby tam woda skroplona nie wpłynęła i nie zamarzła?
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 22-03-2023 o 08:40
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw

  4. #19384

    Domyślnie

    Witam serdecznie wszystkich!
    Jako nowy użytkownik pompy ciepła Panasonic Aquareaq 7kw wersja J mam 2 pytania:

    1. Czy w sezonie letnim przestawiacie pompę na grzanie jedynie ciepłej wody? Czy cały czas macie włączone grzanie i co i cwu?
    2. Czy mając w instalacji bufor i pompkę obiegową zainstalowaną przy rozdzielaczu wyłączacie ją na lato jeżeli pompa nie grzeje domu?

    Z góry dziękuję za odpowiedź!

  5. #19385

    Domyślnie

    Przestawiamy na chłodzenie podłogi .

  6. #19386
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam Towarzystwo ,
    dzisiaj po ośmiu latach pracy mój T-cap 9kW F AD2014 uległ uszkodzeniu-alarm H62. Wg dtr może to być problem z obiegówką , brakiem wody w systemie , uszkodzeniem przepływomierza lub płyta główna. Po zresetowaniu zasilania PC pompa obiegowa tylko impulsowo stukała ,ale bez przepływu i charakterystycznego dźwięku pracy.
    Na szczęście miałem nówkę pompę obiegową (po uruchomieniu PC walczyłem wraz z instalatorem z szumem powietrza jakby kawitacja -instalator dał mi tę pompę , ale nie chciał starej. A ten problem właściwie nadal jest -ale dość rzadko. Najwięcej pomaga wyższe ciśnienie wody w systemie tj powyżej 2bar).
    Najpierw wypiąłem wtyczkę ze starej pompy i podłączyłem wtyczkę nowej -na szczęście od razu wirnik zaczął się obracać (praca dosłownie kilka sekund).
    Sama wymiana podzespołu zajęła mi może 15min-mój stary T-cap ruszył jak zwykle.
    Zrobiłem małe śledztwo ws starej obiegówki (typ PY-122NDJA3 )-okazało się ,że łożysko w wirniku padło (prawdopodobnie ceramiczne). Próbowałem je wyciągnąć-wg mnie jest to niemożliwe (rozłupałem wirnik i zobaczyłem jak to jest wykombinowane...). Na alle taka pompa stoi ok 1360 pln.
    No i to na razie koniec tej przygody...
    Tymczasem

    Poniżej fotki tej obiegówki
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_7400.jpg
Wyświetleń:	119
Rozmiar:	32,8 KB
ID:	464508
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_7397.jpg
Wyświetleń:	106
Rozmiar:	34,6 KB
ID:	464509
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_7398.jpg
Wyświetleń:	120
Rozmiar:	47,5 KB
ID:	464510
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #19387

    Domyślnie

    Jak dużo godzin pracy ma przepracowana pompa przez te 9 lat?

  8. #19388
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał slawek_s1991 Zobacz post
    Jak dużo godzin pracy ma przepracowana pompa przez te 9 lat?
    Średnio rocznie PC pracuje ok 2900h x 9 lat wychodzi ok 26 000h.Całkowite zużycie od końca kwietnia 2015 do dzisiaj 55 941kWh
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  9. #19389
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Jeszcze tak sobie myślę czy może mieć jakiś czynnik wpływ na szybsze zużycie takiej obiegówki.
    1,5 roku temu przeszedłem na bypass omijający bufor (jest wtedy wpięty w szeregu na powrocie przed PC)-pompa ma wtedy na pewno większe obciążenie ,ale raczej elektryczne , a nie mechanicznie...
    Jeśli ktoś uważa inaczej , chętnie się z tym zapoznam.
    Pzdr

    PS
    Z innej strony , to po ok 8 latach padła mi Wilo od cyrkulacji CWU (załączana dziennie max 1 godz...)
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  10. #19390
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Hej , na jakiej podstawie stwierdziłeś ,że to łożysko ? A nie np. któreś z uzwojeń silnika krokowego ?
    Generalnie kiedyś kolega pokazywał mi pompkę obiegową z wersji H , ale totalnie zamuloną , przez co też stanęła , ale po wyczyszczeniu ruszyła.
    A jak u Ciebie z czystością wody kotłowej ? Masz jakiś filtr z magnesem ?

    A co do kawitacji też swego czasu to miałem, ciągle powietrze w układzie.Również jak było wyższe ciśnienie było jakby lepiej - powietrza mniej. Okazało się , że jeden zawór bardzo delikatnie przeciekał ( tak ,że nie było widać kropli , tylko co parę miesięcy warstewka nabudowanego osadu w miejscu ,gdzie zawór jest skręcony) i tak jakby podczas przepływu zasysał powietrze ( mimo ,że ciśnienie pod 2bar w układzie) . Po wymianie tego zaworu jak ręką odjął , wszystko ok.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  11. #19391
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Hej , na jakiej podstawie stwierdziłeś ,że to łożysko ? A nie np. któreś z uzwojeń silnika krokowego ?
    Generalnie kiedyś kolega pokazywał mi pompkę obiegową z wersji H , ale totalnie zamuloną , przez co też stanęła , ale po wyczyszczeniu ruszyła.
    A jak u Ciebie z czystością wody kotłowej ? Masz jakiś filtr z magnesem ?

    A co do kawitacji też swego czasu to miałem, ciągle powietrze w układzie.Również jak było wyższe ciśnienie było jakby lepiej - powietrza mniej. Okazało się , że jeden zawór bardzo delikatnie przeciekał ( tak ,że nie było widać kropli , tylko co parę miesięcy warstewka nabudowanego osadu w miejscu ,gdzie zawór jest skręcony) i tak jakby podczas przepływu zasysał powietrze ( mimo ,że ciśnienie pod 2bar w układzie) . Po wymianie tego zaworu jak ręką odjął , wszystko ok.
    Cześć,
    wirnik ma ceramiczną oś wciśniętą w łożysko-jak pompa jest dobra , to wirnik się swobodnie obraca na tym ceramicznym wałku (rozłupałem to i dotarłem do łożyska).
    Nie mam filtra magnetycznego , ale podczas corocznego czyszczenia filtrów siatkowych praktycznie nic tam nie znajduję-w pierwszych dwóch sezonach wyłapywałem trochę "śmieci" systemowych. To co widać na fotkach jako zabrudzenie , to jest to bardzo cienka warstwa osadu-chyba osad kotłowy (jest w całej instalacji i raczej nie przybywa). Typowego rudego kamienia kotłowego nie ma.
    Odnośnie czasem pojawiającego się powietrza (głownie przy starcie pompy) , to może jeszcze powodować to zjawisko ciepłomierz-zawsze to jakiś dodatkowy opór.
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  12. #19392
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Wirnik jest pewnie jednym wielkim magnesem stałym ( zobacz) , i pewnie każdy magnetyczna cząstka stała by się do niego przykleiła...
    W instalacji CO korodujące rury to właśnie czarny ,nie rudy osad w wodzie kotłowej.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  13. #19393
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Ten czarny osad widziałem we wszystkich (czyli kilku...) instalacjach-każda miała trochę grzejników stalowych i to od nich pewnie większość tego "mułku".
    Zaglądał ktoś może do instalacji bez elementów stalowych np tylko z podłogówką ? Czy wnętrze rurek nie ma takiego osadu ?
    Odnośnie pompki , to ją jeszcze dzisiaj niedelikatnie potraktuję młotkiem-wszystko nam wyśpiewa
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #19394

    Domyślnie

    U mnie zalałem wodą z wodociągu( sama podłogówka) , a że ma dużo żelaza , to zaczęła robić się żółta . Nalałem inhibitora i zrobiła się ponownie biała.
    A czarny osad to podobno biofilm, czyli glony ,i inne żyjątka ,albo ich szczątki , które żywiły się tłuszczami . A tłuszcze w CO są z zabezpieczenia fabrycznego rur , grzejników itp ( po prostu olejowane ,żeby nie rdzewiały na magazynie).

  15. #19395
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    W sumie to akurat w tym modelu T-capa tj F ta pompa obiegowa trochę jest bez sensu...nie ma tam zmiany prędkości obrotowej w zależności od potrzeb (np tak jak jest w mod H).
    Nie wiem czy to tylko incydent z tym moim uszkodzeniem -ale jakby się okazało, że jest gorsza żywotność pompy obiegowej niż w poprzednim modelu D (np Arturo72 ma już chyba 10 lat ten model) gdzie był montowany Grundfos przy kilkukrotnej różnicy w cenie zakupu (na korzyść Grundfosa) , to raczej słabo to wygląda...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  16. #19396
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    W F da się ustawić predkosc pompki objegowej z tego co kojarzę. Co prawda jest to kilka "biegow" ,ustawia się je "z reki" i sama pompa nie ingeruje w to ustawienie (w sensie nie zmienia prędkości w zależności od jakiegoś algorytmu podczas pracy), ale to elektronika pompy ustawia predkosc tej obiegówki.
    Nie wiem jak to w D jest.

    Oby tylko takie rzeczy się przytrafiały. Arturo miał awarie płyty głównej jednostki zewnętrznej...

  17. #19397
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    W F da się ustawić predkosc pompki objegowej z tego co kojarzę. Co prawda jest to kilka "biegow" ,ustawia się je "z reki" i sama pompa nie ingeruje w to ustawienie (w sensie nie zmienia prędkości w zależności od jakiegoś algorytmu podczas pracy), ale to elektronika pompy ustawia predkosc tej obiegówki.
    Nie wiem jak to w D jest.

    Oby tylko takie rzeczy się przytrafiały. Arturo miał awarie płyty głównej jednostki zewnętrznej...
    Model D miał na sztywno ustawianą prędkość , chyba tylko 3 biegi- w modelu F jest 7.I to w sumie wszystko.
    A awaria Arturo praktycznie dotyczyła z tego co pamiętam elektrolitów i styków-typowa usterka prawie każdego sprzętu elektronicznego
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  18. #19398
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    W sumie to nie ma co się dziwić -awarie naszych PC będą coraz częstsze... przedział 10-15 lat pracy pokaże prawdziwą żywotność naszych Panasów (ale tez i innych producentów).Do tej pory trzeba jasno stwierdzić ,że relatywnie słyszy się o bardzo małej ilości awarii powietrznych pomp ciepła jak na tak ich wielką ilość.
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  19. #19399
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Migu-specjalnie dla Ciebie zanurkowałem w plastikowych śmieciach...ale to nie problem dla dobra nauki
    "Ułożyskowanie" wirnika jest tylko na tulei z ciemnego tworzywa (podobne do grafitu) , korpus z magnesem to jaśniejsze tworzywo (pewnie jakiś rodzaj "ceramiki" czy tam spieku).
    Nie znęcałem się nad wirnikiem -widać magnes opięty blachą , a środek jest z tworzywa j/w pisałem.
    A tak to wygląda :
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_7405.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	49,8 KB
ID:	464525
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_7406.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	48,0 KB
ID:	464526Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_7407.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	41,4 KB
ID:	464527Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_7408.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	31,8 KB
ID:	464528
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  20. #19400
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Dzięki
    Czyli do wirnika każdy metalowy syf by się przykleił , więc dlatego dobrze mieć magnes przed , żeby nie trafił do obiegówki.
    Dwa , to łożysko jakby się zacierało , to by się luz tworzył , aż w końcu wirnik wycierałby obudowę, a tu chyba luzu nie ma , i śladów wytarć na obudowie też nie...
    Ja bym prędzej obstawiał tą elektronikę albo cewki stojana.
    W każdym razie teraz już na pewno popsuta
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

Strona 970 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony