    W internecie nie brakuje informacji na temat żwirowych wymienników ciepła. Jestem zdecydowany taki zainstalować, tylko nie wiem który z systemów jest godny polecenia. Trzeba gdzieś zamówić rury, niektórzy piszą o dodatkowych kształtkach betonowych do rozprowadzania powietrza. Czy ma ktoś doświadczenia w tej materii? Gdzie zamówić system dedykowany do konkretnego rekuperatora, z systemem zraszania złoża włącznie? Czy potrzebne są konkretne wyliczenia ?

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Nie spotkałem niczego firmowego.
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cyprinus

    Zarejestrowany
    Jul 2003
    Skąd
    Bory Dolnośląskie
    Posty
    662

    Domyślnie

    A ja owszem. Widziałem system z rozprowadzeniem powietrza pionowo umieszczonymi rurami, system z rurami i kształtkami betonowymi, system chyba bez rur - tylko czerpnia, tłuczeń, żwir, tłuczeń i odprowadzenie powietrza do domu.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał cyprinus Zobacz post
    W internecie nie brakuje informacji na temat żwirowych wymienników ciepła. Jestem zdecydowany taki zainstalować, tylko nie wiem który z systemów jest godny polecenia. Trzeba gdzieś zamówić rury, niektórzy piszą o dodatkowych kształtkach betonowych do rozprowadzania powietrza. Czy ma ktoś doświadczenia w tej materii? Gdzie zamówić system dedykowany do konkretnego rekuperatora, z systemem zraszania złoża włącznie? Czy potrzebne są konkretne wyliczenia ?
    Nie spotkalem sie z systemem dedykowanym do jakiegos konkretnego rekuperatora-chyba nie ma czegos takiego. Masz GWC zwirowe i podlaczasz do tego wentylacje mechaniczna, to wszystko. Moze byc jeynie kwestia oporow powietrza.

    Zobacz tutaj pare fotek zwirowca.
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
    Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
    Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.

  5. #5
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Kain

    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Kołobrzeg
    Kod pocztowy
    78-100
    Posty
    9

    Domyślnie

    Polecam stronę producenta central - firma PRO-VENT współpracują z firmą REHAU dostawcą rozwiązań do budowy wymienników gruntowych itp.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cyprinus

    Zarejestrowany
    Jul 2003
    Skąd
    Bory Dolnośląskie
    Posty
    662

    Domyślnie

    Rehau produkuje membranowe gwc. Mi chodzi o system rur rozprowadzających powietrze w żwirowym gwc.

  7. #7

    Domyślnie

    Tu jest link do informacji nt żwirowych GWC
    http://taniaklima.pl/files/ulotka_gwc.pdf
    Witek
    Ostatnio edytowane przez witek_myslowice ; 30-12-2019 o 08:37

  8. #8

    Domyślnie

    Można wykonać samemu grzebieniowy GWC. Firma sprzedaje projekt, instrukcje i konstrukcyjne materiały dedykowane.

  9. #9

    Domyślnie

    Oprócz Klimatyzowania całego budynku żwirowy GWC wstępnie grzeje powietrze np z temp -15C do 0C dalej rekuperator mocą kilkunastu W do temp +15 do +18C.
    Bez GWC po rekuperatorze powietrze miałoby +/- 0C
    Ponad to żwirowiec potrafi skutecznie czyścić powietrze z smogu, zapachy dymów swoich i od sąsiadów, alergenów - w tabelce są badania na ten temat smogu.
    Jego zalety:
    1. Wykop o powierzchni kilkanaście m2 a nie kilkadziesiąt mb na głęb. 1,5m przy rurowych czy glikolowych GWC
    2. Nie rujnuje gumusu, gruntu rodzinnego na większej powierzchni działki.
    3. Najdroższy materiał - kilkanście m3 żwiru : -))
    4. Czyszczenie powietrza j/w
    5. Zapewnia 100% klimatyzację CAŁEGO domu. Inne GWC zapewniają tylko wentylację
    Pozdrawiam
    Witek
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	gwc-czyszczenie-smog.jpg
Wyświetleń:	92
Rozmiar:	60,0 KB
ID:	438693  
    Ostatnio edytowane przez witek_myslowice ; 30-12-2019 o 09:16

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał witek_myslowice Zobacz post
    5. Zapewnia 100% klimatyzację CAŁEGO domu.
    Jaką moc cieplną utajoną potrafi odebrać taki wymiennik?
    Najlepiej dla standardowych warunków letnich.
    Przepływ jak dla 6 osób, co zgodnie z przepisami daje nam nie więcej jak 200 m3/h.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Jaką moc cieplną utajoną potrafi odebrać taki wymiennik?
    Najlepiej dla standardowych warunków letnich.
    Przepływ jak dla 6 osób, co zgodnie z przepisami daje nam nie więcej jak 200 m3/h.
    Latem wentylacja schodzi na drugi plan. Żeby schłodzić cały budynek trzeba tych wymian/wydajności o wiele więcej niż 200m3/h. Trzeba przyjąć dla całego budynku średnio 1,5wym./h. Na parterze mniej na piętrze a szczególnie od strony południowej i zachodniej blisko 3wymian gdyż "zyski" ciepła są w tych miejscach b.wysokie. Orientacyjnie dla domu o powierzchniach użytkowych do 150m2 GWC na wydajność min.400m3/h do 200m2 wydajność GWC min. 700m3/h

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał witek_myslowice;7891221[B
    ]Latem wentylacja schodzi na drugi plan[/B]. Żeby schłodzić cały budynek trzeba tych wymian/wydajności o wiele więcej niż 200m3/h. Trzeba przyjąć dla całego budynku średnio 1,5wym./h. Na parterze mniej na piętrze a szczególnie od strony południowej i zachodniej blisko 3wymian gdyż "zyski" ciepła są w tych miejscach b.wysokie. Orientacyjnie dla domu o powierzchniach użytkowych do 150m2 GWC na wydajność min.400m3/h do 200m2 wydajność GWC min. 700m3/h
    Ty masz po prostu "swój świat"
    Mylę się?

    Cała ta koncepcja jest z d......py.
    Wiesz dlaczego?
    Skupiasz się na GWC i wentylacji w domu jak na dwóch kostkach LEGO, które można połączyć ze sobą tylko w jednej pozycji.
    GWC jest chłodnicą o marnej wydajności, więc wymyśliłeś do tego nową teorię: "wentylacja schodzi na drugi plan" czyli co?
    Latem nie obwiązują jej prawa fizyki? Latem może hałasować?
    W jaki sposób twoi klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów, które trzeba ponieść by instalacja pozostała nadal cicha?

    Przyznałbyś się w końcu, że masz swoją żwirownię a rynek kompozytów rujnuje ci interes.
    Może ktoś z litości weźmie ten żwir.
    Bo NIE ma grama szansy, by to się komukolwiek(*) opłacało

    (*) zapewne znajdzie się niejeden, który ma zdolności godne Adama Słodowego a jego czas spędzony na machaniu łopatą to 0 PLN - a jakże!

  13. #13

    Domyślnie

    W hejtowskim jezyku nie będę z toba dyskutował i tyle a nawet aż tyle

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ArsTECH
    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-518
    Posty
    20
    GrzebieniowyGWC GrzebieniowyGWC. Bezkonkurencyjna oferta. Najlepsze parametry pracy przy najmniejszym koszcie instalacji. www.grzebieniowygwc.pl Polska

    Domyślnie

    Od 10 lat używam GWC (żwirowy). Latem wentylacja na max (minimalnie szumi, ale ciszej niż mój laptop, nie przeszkadza). Odkąd mam drzewo liściaste od południa i zasuwam lekko żaluzje (chronię się przed nadmiernym nasłonecznieniem) GWC jako klimatyzacja DZIAŁA. Przy temp. >30oC ja mam w środku do 25oC (zalecane wartości). Przy dłuższych upałach okresowo załączam instalację zroszeniową. Temperatura nawiewu mogę utrzymywać na poziomie ~16oC.
    Polecam nowocześniejszą wersję żwirowego wymiennika. GrzebieniowyGWC http://grzebieniowygwc.pl/
    Ma płytkie posadowienie, b. małe opory tłoczenia powietrza i możliwość ciągłej pracy (bez akumulacji ciepła).
    Grzebieniowy GWC

    Jest gruntowym wymiennikiem ciepła, który obniża koszty eksploatacyjne podgrzewając i nawilżając powietrze wentylacyjne zimą i schładzając je latem, przy zwiększeniu komfortu życia.

    Jest nowym, opatentowanym rodzajem wymiennika ciepła. Łączy w sobie zalety płytowego i tradycyjnego żwirowego wymiennika. Oferuje najlepsze parametry pracy, przy wyróżniającym współczynniku ceny do produktu.

  15. #15

    Domyślnie

    Proszę o wyjaśnienie, dlaczego grzebieniowy jest nowocześniejszy? Czy tylko dlatego, że został na rynek wprowadzony 30lat później niż żwirowy GWC?
    Uważam, że nie tyle jest przestarzały co bardziej sprawdzony przez kilkudziesięcioletnią eksploatację bez zmiany parametrów temperaturowych w trakcie upałów czy srogiej zimy.
    Uważam, że to duża jego zaleta.
    Oprócz wszystkich parametrów letnich i zimowych osiąganych przez inne GWC.
    Po kilkunastu latach pracy były wykonane badania zanieczyszczeń biologicznych
    Tu jest link do tych badań na zawartość zanieczyszczeń biologicznych:
    Żwirowy GWC czyści powietrze z alergenów:
    http://taniaklima.pl/files/DFN2006_P..._B_Szponar.pps

    13lutego 2018r. w Rybniku wykonano badania smogu - zawartość pyłów zawieszonych w powietrzu przed Żwirowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła wynosiła ~230 μ/m³ a po przejściu przez ŻGWC wynosiła 56μ/m³.
    Wyniki badań na zawartość smog u przed i za ŻGWC:
    http://www.taniaklima.pl/files/smog-przed-i-za-gwc.pdf

    Pomysleć że można przynajmniej w własnym domu żyć bez smrodu
    Pozdrawiam
    Witek
    Ostatnio edytowane przez witek_myslowice ; 27-01-2020 o 13:19

  16. #16
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ArsTECH
    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-518
    Posty
    20
    GrzebieniowyGWC GrzebieniowyGWC. Bezkonkurencyjna oferta. Najlepsze parametry pracy przy najmniejszym koszcie instalacji. www.grzebieniowygwc.pl Polska

    Domyślnie

    GrzebieniowyGWC jest rodzajem żwirowego wymiennika. Zalety związane z kontaktu powietrza z żwirem są tu zachowane.
    Jest nowocześniejszy bo dzięki modyfikacji sposobu rozprowadzania i odbierania powietrza zostały poprawione parametry pracy:
    Opory powietrza są kilka!! razy mniejsze.
    Można budować płaskie rozległe wymienniki o płytkim posadowieniu.
    Duża powierzchnia kontaktu złoża z gruntem pozwala na ciągłą pracę, bez akumulacji ciepła.
    Doskonałe rozwiązanie pod fundament, mieści się pomiędzy ławami fundamentowymi (nie schodzimy poniżej ław, co grozi naruszeniem nośności gruntu i osadzaniem fundamentów).
    Grzebieniowy GWC

    Jest gruntowym wymiennikiem ciepła, który obniża koszty eksploatacyjne podgrzewając i nawilżając powietrze wentylacyjne zimą i schładzając je latem, przy zwiększeniu komfortu życia.

    Jest nowym, opatentowanym rodzajem wymiennika ciepła. Łączy w sobie zalety płytowego i tradycyjnego żwirowego wymiennika. Oferuje najlepsze parametry pracy, przy wyróżniającym współczynniku ceny do produktu.

  17. #17

    Domyślnie

    Nowocześniejszy - to jest ocena sprzedającego-papier potrafi być cierpliwy. Może pokusimy się o oceny osób trzecich, niezależnych. Np badania jak podałem w linkach wyżej.
    W grzebieniowym przepływ powietrza między rurami jest bardzo krótki. Powietrze na tak krótkim odcinku nie zdąży osiągnąć oczekiwanych parametrów. Pod tym względem jeszcze gorzej jest w wymienniku ciepła glikol - powietrze tam przepływ trwa ułamki sekund.
    Każdy chwali swoje nie potrzebnie kosztem, oceną innych.
    Żeby coś ocenić trzeba mieć argumenty najlepiej osób lub instytucji do tego powołanych lub zawodowo zajmującymi się tym zagadnieniem. Po co "ssać z palca"
    Po co straszyć "...nośności gruntu i osadzaniem fundamentów" dobrze Pan wie że nie buduje się żwirowego GWC poniżej osadzenia fundamentów. Pan też tego nie robi.
    Pozdrawiam
    Witek

  18. #18

    Domyślnie

    Cześć, jakie doradzilibyście wymiary podwójnego złoża dla 280m2 powierzchni ogrzewanej/rekuperowanej? 2 złoża po 3m szer na 4 dł.? Głębokość 80cm? I czy takie złożę może być pochyło? (zbocze) Oczywiście analogicznie przechylając rury pionowe.
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 19-05-2020 o 14:36

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony