Odświeżam wątek bo pieron pierdyknął w chałupę
Na szczęście nie moją lecz obok
ale nogi miękkie się zrobiły
.
Kilka pytań do ekspertów (gł. do Krzysztofh'a i Inwestora):
Napisał
krzysztofh
Prawidłowo wykonana ochrona odgromowa powinna mieć połączone zbrojenie ławy z uziomem otokowym.
1. Jeśli mój dom już stoi i nie mam możliwości podłaczyć się do prętów w ławach to czy wystarczy sama opaska i szpilki?
Napisał
krzysztofh
Typowym rozwiązaniem jest zakopanie bednarki wokół domu w odległości 1m od ławy.
2. Na jakiej głębokości zakopać tą bednarkę?
Napisał
krzysztofh
Uziom otokowy powinien być połączony z uziomami punktowymi (jeden lub kilka) które wbite są głęboko w ziemię w przypadkach kiedy nie ma gwarancji, że uziom otokowy będzie stanowił wystarczająco małą rezystancję przejścia do ziemi.
3. Rozumiem że uziomy punktowe to szpilki które "bijemy" tak głęboko aż dotkną warstwy wodonośnej lub na tyle wilgotnej że rezystancja będzie mniejsza niż 1 Ohm?
4. Ja mam najbliższą warstwę wodonośną na 14m poniżej poziomu gruntu. Czy zamiast bić tak długie szpilki (o ile jest to możliwe fizycznie) mogę wrzucić do studni pręt np. fi 12 i do niego przyłączyć opaskę?
Napisał
krzysztofh
Dodatkowo należy zabezpieczyć każdy komin, maszt antenowy i wentylację pionu kanalizacyjnego.
5. Czy jeśli kanaliza jest z PCV i wywiewka wyprowadzona nad dach to taż mam podłaczać? Jeśli tak to w jaki sposób i jaki to ma sens?
Napisał
krzysztofh
Uziom otokowy należy połączyć z szyną wyrównawczą główną jednym połączeniem.
6. Tu zadam pytanie "lajkonika"
: Co to jest ta szyna wyrównawcza?
Napisał
krzysztofh
Do szyny głównej trzeba w zależności od potrzeb przyłączyć szyny wyrównawcze lokalne umieszczone w łazienkach, kuchni itp. lub bezpośrednio z obiektów.
7. Czy jeśli mam brodzik akrylowy, zlewozmywak granitowy a instalację wod-kan z PCV to też mam podłączać plastik do szyny wyrównawczej? Chyba nie.
Napisał
krzysztofh
Do szyny wyrównawczej głównej należy przyłączyć (koniecznie) przewód PE.
8. Pytałem się elektryka czy moge instalację odgromową podłączyć do PE a za jego pośrednictwem do bednarki która jest przed licznikiem. Odpowiedział mi że KATEGORYCZNIE NIE i jeśli Zakład Energetyczny stwierdzi taki fakt (takiego podłaczenia) to otrzymam karę.
9. Czy opaskę mogę wykonać z pasków blachy nierdzewnej (wym 2500x20x2mm) skręcanych śrubami nerdzewnymi? Odpadłby wtedy problem korozji i kontroli uziomu.
10. Czy samo wykonanie zwodów opaski i szpilek (wbitych na odpowiednią głębokość a nie na chybił trafił) wystarczy do prawidłowego sprowadzenia pioruna na ziemię z pominięciem domu i instalacji elektrycznej. Pomijam tu oczywiście fakt zaindukowania i przepięcia w elektryce bo to oddzielne zagadnienie. Chodzi mi o ochronę budynku i instalacji elektrycznej w ścianach przed negatywnymi skutakmi uderzenia pioruna a nie o ochronę sprżetu AGD i RTV.
Jak ktoś chce napisac coś o ubezpieczeniu to niech się powstrzyma bo co mi po 200kzł które wypłaci mi ubezpieczyciel jak bedę z tą kasą stał na podwórku i patrzył na zgliszcza.