Temat: Rekuperator o wydajności 400m3 do domu 220m2 4-5 osób.

  1. #21

    Domyślnie

    takie bzdury jak twierdzenie że wm albo wm z rekuperacją wysuszają powietrze już tu na forum były omawiane szkoda wiec do nich wracać
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  2. #22
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    WM,WG ,każda z nich działając zimą ,powoduje napływ powietrza prawie bez wilgoci ,a zyski bytowe nie zrekompensują,różnicy 4,5,czy 6gram w 1m3.Zamiatanie tego problemu pod dywan nie rozwiąże sprawy.Nie rozwiąże tego akumulacja wilgoci w ścianach ceramicznych ,bo dotyczy niewielkiej jej ilości i rozciąga się w czasie od października do grudnia(mówimy o domu z prawidłową izolacją poziomą-przeciwwilgociową). Przykręcanie,lub czasowe wyłączanie wentylacji jako środek na poprawne utrzymanie wilgotności w domu ,moim zdaniem jest szkodliwe i wbrew logice.Bo skoro można ograniczyć wentylację zimą,to dlaczego nie robić tego w pozostałych okresach.Uważam ,że układy wentylacyjne są niekompletne w sensie systemu.Brakuje w nich urządzenia regulującego wilgotność powietrza-nawilżacza.Nie ważne ,że wtedy to będzie już klimatyzacja.Ważne,że będzie świeże powietrze o odpowiedniej dla człowieka wilgotności.

  3. #23

    Domyślnie

    hmmm, to już nie naciąganie biednych inwestorów tylko brak kolejnego, nie za darmo przecież bajerka w instalacji wm?
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  4. #24
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Dasz radę przejechać się na rowerze bez siodełka?System wentylacji powinien dostarczać powietrze o odpowiedniej temp.,wilgotności ,czystości i ilości.To co dostarcza rynek nie spełnia tych warunków.Po co więc wydawać kasę na rower bez siodełka?

  5. #25

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    czyżby w zimie potrzeba było mniej świeżego powietrza, czy może w lecie wentylujemy na siłę ? a może po prostu w zimie chcemy zaoszczędzić trochę energii kosztem jakości powietrza ...?
    Zimą wzmaga się wentylacja poprzez wszelakie nieszczelności domu i stąd zazwyczaj wystarczy mniejszy bieg reku. Zdecydowana większość domów po prostu nie jest szczelna. Latem takiej samoistnej wentylacji nie ma.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  6. #26

    Domyślnie

    czyżby w zimie potrzeba było mniej świeżego powietrza, czy może w lecie wentylujemy na siłę ?

    w teorii oczywiście wentylacja przez cały rok tak samo ustawiona
    ale realnie w lecie Użytkownik sobie otworzy a to okno dachowe , a to drzwi na taras itd.
    A przyjemna pogoda wcale mu nie przypomina, żeby zamknął.
    W zimie wiadomo - wszystko szczelnie zamknięte.
    był michal_ludwin, ale zbanowali i jestem michal_l

    [moderowano reklame produktu]

  7. #27
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał michal_l Zobacz post
    ale realnie w lecie Użytkownik sobie otworzy a to okno dachowe , a to drzwi na taras itd.
    A przyjemna pogoda wcale mu nie przypomina, żeby zamknął.
    a centrala sobie chodzi ...
    kilowaty lecą...
    filterki się brudzą...
    wentyle się zużywają ...

    w zimie częściowo wentylujemy grawitacyjnie ( więcej lub mniej zależnie od szczelności domu ) więc oszczędności też są trochę iluzją ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  8. #28
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    A jaki jest sens montować reku jak dom nieszczelny.Przecież reku ma ,,dawać"najwięcej jak na zewnątrz zimno.Skoro w nieszczelnym domu jest pół na pół WG i WM to sensu istnienia rekuperatora nie dostrzegam.No i w pakiecie można popsuć izolację,co w konsekwencji wynik energetyczny da na minusie.Zawsze pozostanie satysfakcja,że się MA.

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    A jaki jest sens montować reku jak dom nieszczelny.
    A widziałeś szczelny dom ? Jeśli tak, to ile ich jest ? 0.01% ? Reku to nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim komfort i świeże powietrze w domu.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  10. #30
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Reku to nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim komfort i świeże powietrze w domu.
    no tak ...
    montujemy centralę wentylacyjną z rekuperatorem, dokładamy GWC aby nie zamarzła w zimie...
    ze względu na nieszczelności domu okazuje się że całe te oszczędności w zimie to pic na wodę ...

    pozostaje nam jeszcze "chłodek" z GWC ale ze względu na kiepsko rozwiązane obejścia centrali cześć tego chłodu wylatuje przez wyrzutnię ...

    dla komfortu i świeżego powietrza wystarczy kawał rury z wentylatorem...
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 01-09-2012 o 20:53
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  11. #31
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Reku to mają być oszczędności,a wentylacja to komfort i świeże powietrze w domu.A tak przy okazji Panowie instalatorzy WM i reku. Za ten jeden procent podsyłam pomysł na biznes.Uszczelnianie domów.Wbrew pozorom,nie jest to niewykonalne,a wręcz banalnie proste,bo przecież przez gk powietrze nie dmucha.Zainteresowanych zapraszam na priwa.

  12. #32

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    ze względu na nieszczelności domu...dla komfortu i świeżego powietrza wystarczy kawał rury z wentylatorem...
    Najlepiej jest wybudować dobrze, ale nie zawsze się to całkowicie udaje. Mało która ekipa wie jak to zrobić, nie ma czasu na pilnowanie wszystkiego itd. Wychodzi więc jak wychodzi. Jeśli Tobie się udało wybudować tak jak trzeba szczelny dom, to super i szczerze gratuluję. Sprawdzałeś ? Większość ma jednak jakiś stan pośredni pomiędzy domem szczelnym a durszlakiem i jakoś musi się z tym pogodzić, ale nie znaczy, że ma rezygnować z niektórych rozwiązań, bo reku pozwala nie tylko na oszczędność i świeże powietrze przez cały rok, ale też na ciszę w domu i brak robactwa. Mimo pewnych nieszczelności domu nie chciałbym mieszkać z wentylacją grawitacyjną.
    Kawał rury z wentylatorem ma tą wadę, że zimą będzie dmuchać np. -20, a więc średni to pomysł...
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  13. #33
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Kawał rury z wentylatorem ma tą wadę, że zimą będzie dmuchać np. -20, a więc średni to pomysł...
    no tak ...
    szczególnie jak ta RURA będzie ze 2m pod ziemią ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  14. #34

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    szczególnie jak ta RURA będzie ze 2m pod ziemią ...
    Ta... będzie wtedy +10. Nie każdy chce mieć rurowe gwc dla którego jakąś instalację wewnętrzną też wypadałoby zrobić. Może nie licytujmy się, bo to nie ma sensu i "nieco" odbiegamy od głównego tematu.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Może nie licytujmy się, bo to nie ma sensu
    a co ma sens ...?
    instalacja z wypasioną centralą za kilkanaście/ kilkadziesiąt klocków do średnio szczelnego domu w której rekuperator przed zamarzaniem ratuje sie zmniejszeniem obrotów wentyla nawiewowego ...
    jaką ma w tedy sprawność ?
    dalej te super 95% ...?
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  16. #36
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Przepraszam bardzo,że przeszkadzam w wymianie poglądów,ale + 10 ,to nieco zaniżony wynik z tej rury.Jak się człowiek postara to średnia w zimowym sezonie to +15.A średnia oznacza,że na początku jest przeszło 20 ,a na początku marca +10.

  17. #37

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    a co ma sens ...? instalacja z wypasioną centralą za kilkanaście/ kilkadziesiąt klocków
    A kto bogatemu zabroni założyć taki wypas i wietrzyć nim durszlak...
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  18. #38
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    A kto bogatemu zabroni założyć taki wypas i wietrzyć nim durszlak...
    bogaty = "owieczka"...
    po co mu naświetlać problem...
    lepiej "ostrzyc"...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  19. #39
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Indiana_

    Zarejestrowany
    Oct 2009
    Skąd
    Chrzanów
    Kod pocztowy
    32-500
    Posty
    878

    Domyślnie

    Zamontowałem reku w niezbyt szczelnym domu, właściwie to w bardzo nieszczelnym, tylko ta nieszczelność bynajmniej nie powodowała właściwej wentylacji w CAŁYM budynku - były pomieszczenia szczelne, gdzie ludzie się dusili, były i przewiewne. Dlaczego umyślnie dałem reku, mimo iż teoretycznie za wiele oszczędności to nie dawało?
    Ano reku posiada wielką zaletę: w jednej skrzynce upchane są wentylatory DC, sterownik tygodniowy z bajerami, filtry, automatyczny bypas no i nawet wymiennik się znajduje. Gdyby miał wykonać samą wentylację nawiewno - wywiewną, to za same wentyle DC musiałbym zapłacić pół ceny reku, za jakiś sensowny sterownik i układ wykonawczy 1/4 ceny reku, za jakieś lepsze filtry dobrych kilka stówek, za pospinanie tego do kupy pół ceny reku. No więc za cenę półtorej reku otrzymałbym jakieś kłębowisko rur i kabli al'a McGywer, na dodatek wiejące zimą mrozem z nawiewników
    Ostatnio edytowane przez Indiana_ ; 03-09-2012 o 23:17

  20. #40

    Domyślnie

    kłębowisko rur i kabli ..... wiejące zimą mrozem z nawiewników
    to brzmi jak opis niektórych wyrobów rekuperatoro-podobnych z naszego rynku
    był michal_ludwin, ale zbanowali i jestem michal_l

    [moderowano reklame produktu]

Strona 2 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony