    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Jak znajdziesz chwilę czasu to zajrzyj pod maskę jakiego samochodu.
    Po co ten sarkazm Adamie?
    Mam wielką prośbę do Ciebie - zostaw ten "typ gadki" na inne okazje i jeśli możesz dla innych rozmówców, dobrze? Bardzo dziękuję z góry.

    Wiem co jest pod maską mojego samochodu, wiem jak jest zbudowany silnik, układ wtryskowy moich obecnych samochodów i trzech poprzednich konstrukcji oczywiście również, wiem jak działa skrzynia biegów, synchronizatory, mechanizm różnicowy, zmienna geometria turbosprężarki, zawór EGR i układ ABS, ESP czy nawet KGB... Powinieneś zrozumieć moją prośbę aż nadto.


    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Napęd alternatora czy prądnicy PASKIEM klinowym stosowany jest powszechnie.
    Czy twierdzę inaczej? Masz rację.
    Ale sam dobrze wiesz, że tylko w aplikacjach gdzie nie jest wymagany synchronizm.

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Zdarza się, ze piszczy.
    Otóż to, i to jest właśnie utrata synchronizmu. (BTW - o synchronicznej pracy napędu pasami klinowymi nie ma mowy, zawsze jest jakiś poślizg).

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Nie zawsze i nie w każdym aucie.
    Lubię ciekawostki, powiedz mi w jakim aucie nie zapiszczy nigdy pasek klinowy alternatora (a obecnie raczej wieloklinowy bo takie się stosuje teraz - ale to szczegół)???


    PS.
    "pasek rozrządu"
    (nie będę mówił żebyś "zajrzał do jakiego samochodu pod maskę" - w lot łapiesz prawda? )
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  2. #142
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Ja też mam prośbę do Ciebie.
    Przestańmy bić pianę i udowadniać kto tu jest głupszy.
    Masz swoje doświadczenie ja mam swoje.
    Pchamy się do celu różnymi drogami, ważne, że skutecznie.
    Zostaw więc ten "typ gadki" na inne okazje i jeśli możesz dla innych rozmówców, dobrze? Bardzo dziękuję z góry.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  3. #143

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Ludziska woleliby mieć zabezpieczenie nawet na apokalipsę Zombi.
    oj tam wystarczy takie cuś :
    "Awaria doprowadziła również do nagłego wyłączenia 16 elektrowni jądrowych na terenie Stanów Zjednoczonych (9 siłowni nuklearnych) oraz Kanady (7 siłowni nuklearnych)"
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Awaria...anadzie_w_2003

    A nasz system do najsprawniejszych nie należy.

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Najlepiej - gratis i w automacie.
    To gratis to dla mnie nie wiecej niż 6k

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Samo ma się załączać...
    eeee tam szpitala nie prowadzę , sam se załącze ...
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  4. #144
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Realista!
    Dobrze...
    Tak trzymać!

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  5. #145

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Realista!
    Dobrze...
    Tak trzymać!

    Zaczynam rozumieć skąd taka liczba postów ....

    Ale wracam do pytania : Czy ktoś ma zasilanie pompy w oparciu o agregat tudzież inne rozwiązanie hybrydowe ? (np. zestaw :UPS+agregat)
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  6. #146
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    keruza

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Olkusz
    Kod pocztowy
    32-300
    Posty
    4

    Domyślnie

    Witam jestem tu nowy też mam pompę ciepła ecodan 8,5 .Ja zakupiłem agregat 3 fazy i montuję go będzie zasilany gazem ziemnym.Agregat prądotwórczy geko 6401 z silnikiem hondy gx390
    Ostatnio edytowane przez keruza ; 14-02-2019 o 12:27

  7. #147
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Pt,wczytałem całość i sam już nie wiem.. chce zakupić agregat by w razie potrzeby udźwignął zasilanie pompy ciepła wraz z obiegowa oraz można było włączyć tv lub coś ugotować. Jaki najlepiej kupić? Aaa no i pompa ma grzałki 6kw których może właśnie wtedy użyć.. Zaznaczam że wolę diesla kupić

  8. #148
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Pt,wczytałem całość i sam już nie wiem.. chce zakupić agregat by w razie potrzeby udźwignął zasilanie pompy ciepła wraz z obiegowa oraz można było włączyć tv lub coś ugotować. Jaki najlepiej kupić? Aaa no i pompa ma grzałki 6kw których może właśnie wtedy użyć.. Zaznaczam że wolę diesla kupić
    Szukaj dizla coś koło 30kW

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  9. #149
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Cytat Napisał keruza Zobacz post
    Witam jestem tu nowy też mam pompę ciepła ecodan 8,5 .Ja zakupiłem agregat 3 fazy i montuję go będzie zasilany gazem ziemnym.Agregat prądotwórczy geko 6401 z silnikiem hondy gx390
    No minalnych 5kW na tym gazie nie uzyskasz...
    Ciekaw jestem jak to zadziała.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  10. #150
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Mówisz serio? Myślałem że z 10kw wystarczy..

  11. #151
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Mówisz serio? Myślałem że z 10kw wystarczy..
    Słyszałeś o prądzie rozruchu silnika (sprężarki) ?
    Aby agregat nie klęknął przy starcie PC musi mieć moc większą od mocy silnika tak 4-5 razy.

    SPRAWNY STALE agregat to obowiązek taki, jakbyś psiego szczeniaka wziął...
    Regularne odpalanie co jakiś czas...
    Wymiana paliwa (bo się starzeje) co jakiś czas...
    Szczelne odprowadzanie spalin (i regularna jego kontrola).

    No i...
    Mało jest agregatów DO PRACY CIĄGŁEJ.

    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 24-11-2021 o 08:39
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  12. #152
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    A przy inverterze wydaje mi się można by zejść z mocą, nie sądzisz? Wcześniej ktoś pisał że 10kw wystarczy spokojnie i to do 3f on/offa..

  13. #153
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    A inwerter wie, ze ma zasilanie z generatora, co się gnie jak gówno?
    Skąd?

    Spore wymagania postawiłeś!
    PC ze sprężarką 2kW (elektrycznie) zasilisz z generatora 10kW spokojnie.
    Ale tylko to. Co z resztą?
    Odpuszczasz?

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  14. #154
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Każda pompa jest inna. Moja startuje zawsze z najnowszego biegu.

    Co do zasilania reszty. Ja celuję w zasilanie automatyki, sieci i oświetlenia. Bez kotleta da się przeżyć - zawsze można zamówić z dowozem jędzenie. Grunt żeby było ciepło w tyłek. Mimo wszystko sensowny agregat z AVR i rozrusznikiem elektrycznym (nie mylic z azsr) to wydatek ponad 8k za 6-7kW (9-10kVA).

  15. #155
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Dobra ale ogólnie lepiej kupić jakiś wojskowy agregat np. 12kva niż jakis chinczyk jak mniemam nie? Stabilniejszy ten prąd będzie co? Nie powinien taki wojskowy narobić bałaganu?

  16. #156
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Zrobiłem rekonesans i generalnie agregat 3 fazowy do samej pompy ok - do zasilania domu nie będziesz w stanie uzyskać symtreycznego obciążenia faz. Ja teraz szukam z prądnicą asymetryczną, ale ceny zabijają. Ostatecznie wezmę chyba 3 fazowy z możliwości pracy na 1 fazie z całą mocą. ALe niestety to albo to... Więc albo grzeje albo zasilam dom.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #157

    Domyślnie

    Na blackout się szykujecie czy co?
    jeśli nawet nastąpiła by przerwa w dostawie 24h to przecież wygrzany dom przez dobe się nie wychłodzi na tyle by było zimno, no chyba że durszlak.

  18. #158

    Domyślnie

    Do Owczar
    Po co Ci agregat trójfazowy, Twoja PC jest trójfazowa? czy tylko zasilana z trzech faz?

    kupiłem jednofazowy, zasilam jedną fazą wszystkie trzy fazy w domu, PC działa
    Moja Marysia

    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp

  19. #159
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja o agregacie myślałem zanim zacząłem budowę domu. Mam nawet specjalne miejsce, poprowadzona instalację, przygotowaną rozdzielnię. Wcześniej nie było kasy

    Dom się nie wychłodzi, ale brak CWU już i owszem będzie doskwierał. Do tego dochodzą lodówki, zamrażarki. UPS ciągnie tylko elektronikę potrzebna do pracy zdalnej, a też pociągnie koło 5h. Potem zzasilaniez baterii w laptopie..

    Tinek, niestety pompa 3 fazowa. Siedzi falownik 3x400v. Potrafi sobie poradzić na 2 fazach, ale z jednej nie zrobi 400v i to jest problem. Agregat, który dałby radę na 3 fazy plus mocniej odciążona jedna to np fogo 9000tre, ale na ten moment niedostępny, a w marcu będzie kosztować koło 10k. Prawie od ręki jest 9000tr ale bez elektrycznego rozruchu i koszt prawie 8k.

    Kupiłem Daewoo gda7500. Dual power. Gdy pompa nie będzie musiała śmigać to będzie zasilał dom z 1 fazy. Gdy będzie potrzebna to ja będę spał. W najgorszym wypadku puszcze pompę na 2 fazach, a cała resztę na 1 fazie, tak żeby równo dociazyc. Ciągłego poboru w domu mam ok 400W, więc dla równowagi musiałbym dołożyć kolejne 400W i mam po 800W na fazie i w nocy sobie wszystko śmiga.

  20. #160

    Domyślnie

    Czyli faktycznie potrzebne są Ci 3 fazy
    Ja też przy budowie pomyślałem o agregacie i instalację miałem od razu przygotowaną
    Kupiłem we wrześniu fogo 6001R, podłączyłem do instalacji, wszystko działa, PC również, ale moja PC pomimo zasilania 3 fazowego, falownik ma jednofazowy, pod pozostałem dwie fazy podłączone są grzałki.
    Tak jak piszesz, problemem nie jest wychłodzenie domu, ale brak CWU (co przy kobietach jest problemem) lodówki, zamrażarki
    W czerwcu niedaleko mnie, przeszła wichura, kilka dni nie było prądu, problemem nie było brak ogrzewania, w okolicznych marketach wykupiono wszsytkie agregaty, jakie były

    Sprawdzałem w weekend, model agregatu, który kupiłem we wrześniu jest o ponad 1 kzł droższy, a w sklepie, w którym kupowałem niedostępny

    pozdrawiam
    Moja Marysia

    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp

Strona 8 z 10

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony