    Z innej beczki: jakie puszki daliście do wylewki do podłączenia czujnika podłogowego? Szukam już dłuższą chwilę i wszystko >70PLN, jakiś kosmos moim zdaniem.

  2. #22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Z innej beczki: jakie puszki daliście do wylewki do podłączenia czujnika podłogowego? Szukam już dłuższą chwilę i wszystko >70PLN, jakiś kosmos moim zdaniem.
    jakie puszki ...?
    dajesz zwykłe instalacyjne te głębsze i tyle, od puszki do wylewki ( tak min. z30cm od ściany i po środku pomiedzy kablami...)zaślepioną rurkę instalacyjną...

  3. #23
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kroles

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Kod pocztowy
    42-253
    Posty
    501

    Domyślnie

    Nie jestem pewien, czy się zrozumieliśmy.
    W podłodze trzeba umieścić czujnik (długość około 5cm), planuję go dać w zagniecionej rurce, ale tak, żeby w razie czego dało się wymienić.
    Dlatego rurka powinna kończyć się w puszce, która siłą rzeczy będzie zalana w wylewce.
    Jak wpiszę w google "puszka do wylewki" do wyskakują mi drogie rozwiązania systemowe.
    Czy zwykła puszka ścienna da radę, tzn. czy się nie zniszczy przy zalewaniu betonem?

  4. #24
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Nie jestem pewien, czy się zrozumieliśmy.
    W podłodze trzeba umieścić czujnik (długość około 5cm), planuję go dać w zagniecionej rurce, ale tak, żeby w razie czego dało się wymienić.
    Dlatego rurka powinna kończyć się w puszce, która siłą rzeczy będzie zalana w wylewce.
    Jak wpiszę w google "puszka do wylewki" do wyskakują mi drogie rozwiązania systemowe.
    Czy zwykła puszka ścienna da radę, tzn. czy się nie zniszczy przy zalewaniu betonem?
    puszka na ścianie a czujnik wsadzony do zwykłej zaślepionej rurki łączącej wylewkę z puszką i tyle ...
    jak masz potrzebę grzebania w tym czujniku to odkręcasz sterownik zamocowany na puszce w ścianie i za kabel wyciągasz czujnik...

  5. #25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kroles

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Kod pocztowy
    42-253
    Posty
    501

    Domyślnie

    Fakt, to chyba lepszy pomysł, tylko rurkę trzeba wygiąć o 90 stopni - nie wiem, czy mi czujnik swobodnie przejdzie (te, które kupiłem, są w formie 5cm "gwożdzia"). Pomyślę, jak będę je miał w łapce

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Fakt, to chyba lepszy pomysł, tylko rurkę trzeba wygiąć o 90 stopni - nie wiem, czy mi czujnik swobodnie przejdzie (te, które kupiłem, są w formie 5cm "gwożdzia"). Pomyślę, jak będę je miał w łapce
    dajesz takie białe sztywne rurki instalacyjne np. 20mm średnicy i sztywne łuki do tego...( są też takie harmonijki elastyczne ale to gorsze rozwiązanie ...)
    a jakie sterowniki...?

  7. #27
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    718
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    a jakie sterowniki...?
    '
    no właśnie, jakie?
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.

  8. #28
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kroles

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Kod pocztowy
    42-253
    Posty
    501

    Domyślnie

    U mnie będzie PLC w rozdzielnicy, nie znalazłem gotowych sterowników, które by spełniały moje oczekiwania i nie kosztowały majątku.

  9. #29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    U mnie będzie PLC w rozdzielnicy, nie znalazłem gotowych sterowników, które by spełniały moje oczekiwania i nie kosztowały majątku.
    no fakt ...
    ciężko znaleźć takie co posprzątają i obiad ugotują...

    ale do rzeczy ...
    nie wiem jak tam sobie to wszystko wymyśliłeś i czym się kierowałeś...
    najważniejszym czujnikiem jest ten pokojowy, podłogowy można olać...
    każde pomieszczenie ma mieć własny czujnik, wyjątkiem może być otwarty salon z kuchnią czy holem ale każda z tych stref ma mieć kable o takiej samej mocy na 1mb i takie same odległości pomiędzy przewodami w wylewce...

  10. #30
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    718
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    jakie masz specyficzne wymagania?

    widzę dwa minusy:
    - obsługa z rodzielnicy
    - czy kabel od czujnika temperatury może być taki długi?
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.

  11. #31
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał skrabi Zobacz post

    widzę dwa minusy:
    - obsługa z rodzielnicy
    - czy kabel od czujnika temperatury może być taki długi?
    a co tu obsługiwać ...?
    ustawiasz raz i zapominasz ...

  12. #32
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kroles

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Kod pocztowy
    42-253
    Posty
    501

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    a co tu obsługiwać ...?
    ustawiasz raz i zapominasz ...
    Otóż to...
    Kabel do czujnika: czujniki będą na 1Wire (cyfrowa transmisja danych), mogą być daleko.
    Czujniki w podłodze będą po jednym na każdy kabel grzewczy, czyli po jednym na pomieszczenie i dwa na salon z kuchnią.

    Sterowanie w rozdzielnicy - i tak i nie, jeśli poczuję potrzebę to kupię i zamontuję w salonie panel HMI, od 1000PLN można już kupić ładne - i zrobie na nim sterowanie, pewno nie tylko samego ogrzewania.

    A specyficzne wymagania? Chcę mieć możliwość przełączenia domu w tryb "nie ma nas" z jednego miejsca, a potem wysłania SMSa na dzień przed przyjazdem, żeby włączył ogrzewanie.

  13. #33
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    718
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Otóż to...
    Kabel do czujnika: czujniki będą na 1Wire (cyfrowa transmisja danych), mogą być daleko.
    Czujniki w podłodze będą po jednym na każdy kabel grzewczy, czyli po jednym na pomieszczenie i dwa na salon z kuchnią.

    Sterowanie w rozdzielnicy - i tak i nie, jeśli poczuję potrzebę to kupię i zamontuję w salonie panel HMI, od 1000PLN można już kupić ładne - i zrobie na nim sterowanie, pewno nie tylko samego ogrzewania.

    A specyficzne wymagania? Chcę mieć możliwość przełączenia domu w tryb "nie ma nas" z jednego miejsca, a potem wysłania SMSa na dzień przed przyjazdem, żeby włączył ogrzewanie.
    jak czujnik cyfrowy to ok, z ciekawosci spytam ile drozszy niz standardowy analogowy?

    ja lubię mieć możliwość podejścia do regulatora w pomieszczeniu i zmiany ustawień, chociaż w sumie przy podłogówce bezwładność układu jest taka, że i tak pewnie tego nie będę robił
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.

  14. #34
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kroles

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Kod pocztowy
    42-253
    Posty
    501

    Domyślnie

    <60PLN gotowy czujnik do podłogi, samemu można zrobić za max 10 PLN, jeśli ktoś ma ochotę.
    Ciągnie się do tego skrętkę, wymaga 1 pary.

  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    każde pomieszczenie ma mieć własny czujnik, wyjątkiem może być otwarty salon z kuchnią czy holem ale każda z tych stref ma mieć kable o takiej samej mocy na 1mb i takie same odległości pomiędzy przewodami w wylewce...
    To wyzej to a propos "dowolnego" sposobu sterowania podlogowka na kablach.

    Dlaczego nie sporostowales jako "fachowiec" mylnych twierdzen kolegow w watku gdzie pisalismy wlasnie w temacie sterowania i sameregulacji? Nie wypadalo, bo glupoty pisali "kablarze"? Taka "kablowa solidarnosci"?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  16. #36
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    To wyzej to a propos "dowolnego" sposobu sterowania podlogowka na kablach.

    Dlaczego nie sporostowales jako "fachowiec" mylnych twierdzen kolegow w watku gdzie pisalismy wlasnie w temacie sterowania i sameregulacji? Nie wypadalo, bo glupoty pisali "kablarze"? Taka "kablowa solidarnosci"?
    no przecież jest dowolny ...
    jak ktoś chce to może sobie i z jednego wyłącznika typu ON/OFF załączać ...
    a że to będzie działało coś na wzór twojego ogrzewania to już inna bajka ...

  17. #37
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    no przecież jest dowolny ...
    jak ktoś chce to może sobie i z jednego wyłącznika typu ON/OFF załączać ...
    a że to będzie działało coś na wzór twojego ogrzewania to już inna bajka ...
    Moze zrobic dowony, ale dziala poprawnie tylko jedna opcja.
    Nadal nie rozumiesz na czym polega roznica kabel/woda. No coz, mysle, ze jeszczes za mlody na takie uodpornienie sie na wiedze, ale to wlasciwosc osobnicza jest, wiec moze dopasc i zaraz po 40-tce.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  18. #38
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Moze zrobic dowony, ale dziala poprawnie tylko jedna opcja.
    tak tak ...
    wiemy...

    ale oświeć nas co w tym złego że każde pomieszczenie ma własny układ pomiarowy i sterujący ...?

  19. #39
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    ale oświeć nas co w tym złego że każde pomieszczenie ma własny układ pomiarowy i sterujący ...?
    Nic. Temat dotyczy tego, czy tak byc moze, czy tak byc musi. Chyba, ze juz zapomniales? Na to tez jeszcze za wczesnie

    BTW: "Wiemy"? To za Toba widze stoi cala "milczaca wiekszosc"!
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  20. #40
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Nic. Temat dotyczy tego, czy tak byc moze, czy tak byc musi. Chyba, ze juz zapomniales? Na to tez jeszcze za wczesnie
    może tak być ale wcale nie musi ...
    jak ktoś ma ochotę to policzy sobie z osobna zapotrzebowanie każdego pomieszczenia i do tego dobierze moc kabli i w tedy nie musi sterować każdego obwodu z osobna...
    jak ktoś bardziej leniwy czy boi się różnych niedoróbek albo wręcz jest kompletnym laikiem w temacie to przewymiaruje sobie układ i założy oddzielne sterownie ...
    do wyboru do koloru ...

Strona 2 z 13

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony