    Zamontowałem tłumik akustyczny. Niby nic nadzwyczajnego, ale efekt przerósł moje oczekiwania.
    Cała instalacja na rurach DN75, do sypialń 3X75 na każdą.
    Na 1 biegu centrala była niesłyszalna.
    Na 2 w nocy w sypialniach jak było cicho jak makiem zasiał było słychać delikatny szum wentylatora.
    Na biegach 3-5, też nic nie słychać jak jest impreza na 10 osób.

    Po zamontowaniu tłumika, na 3 biegu nie słychać centrali w sypialniach.

    Tłumik zbudowany z perforowanej rury aluminiowej, wełny mineralnej i ceraty.
    Króćcami są nyple fi 200, ale nie trzymają wymiaru. Musiałem dokupić dodatkowe, nominalne nyple innego producenta, które weszły w nyple tłumika.
    Trochę to śmieszne.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC_1152.jpg
Wyświetleń:	241
Rozmiar:	93,1 KB
ID:	456387
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  2. #4682

    Domyślnie

    Cześć, w przyszłym tygodniu będą szalować strop, chciałem zostawić przepusty na rekuperacje i powsadzać rury f125, ktoś mógłby mi powiedzieć czy +/- umiejscowienie tych przepustów bedzie ok?


    Ostatnio edytowane przez martingg ; 14-05-2021 o 11:06

  3. #4683
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    W łazienkach i kuchni daj po dwie dziury.

    Powinieneś już mieć na tym etapie projekt wentylacji skorelowany z wydajnością rekuperatora.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  4. #4684
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Cześć, w przyszłym tygodniu będą szalować strop, chciałem zostawić przepusty na rekuperacje i powsadzać rury f125, ktoś mógłby mi powiedzieć czy +/- umiejscowienie tych przepustów bedzie ok?
    bedzie ok, pozniej i tak mozna wysterowac ruch tego powietrza jakbys bardzo tego chcial, ale gazy maja to do siebie że moment rozchodzą sie w pomieszczeniu,

  5. #4685

    Domyślnie

    czyli dodawać po kolejne dziurze w dwóch łazienkach i kuchni? ubikacja jest mała tam bym zostawił 1

  6. #4686
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    w sumie po co ma dawać więcej rur fi 125 na wyciąg ?

    bardziej ssać nie będzie bo to od mocy wentylatorów zależy a opory na takim fi125 nie będą duże.

  7. #4687
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Cześć, w przyszłym tygodniu będą szalować strop, chciałem zostawić przepusty na rekuperacje i powsadzać rury f125
    Jakie rury 125 chcesz dawać? Te białe docelowe? IMO za delikatne i spora szansa na uszkodzenie i/lub odkształcenie przy betonowaniu i będzie problem z podłączeniem skrzynki rozprężnej albo anemostatu. Daj pomarańczowe 160mm. A potem uszczelnij Polynorem.

    Co do rozmieszczenia anemostatów - dawaj nad oknem, gdzie się da. I blisko ściany (ale nie za blisko, zwłaszcza jak masz nad tym miejscem nisko dach). Na środku pomieszczenia może kolidować oświetleniem.

    W pomieszczeniu technicznym masz mieć WG? To musisz dać szczelne drzwi i nawiewnik w oknie zamiast anemostatu. A jak ma być WM to daj wywiew.

    Przeliczyłeś przepływy? W łazience, wbrew popularnej opinii, lepiej nie przesadzać, bo może być problem z dogrzaniem powietrza (zazwyczaj tam chcemy ze 2* cieplej, niż w innych pomieszczeniach) a nawet jak będzie ciepłe, to wyczuwalny strumień powietrza na mokrej skórze przyjemny nie jest. Więc pewnie przydałoby się dołożyć jeszcze gdzieś wywiew - np. w korytarzu.

  8. #4688

    Domyślnie

    Tak te białe które są od wentylacji, chce je dać po prostu jako przepusty, potem mogę je "wyciąć" jak będzie potrzeba wtedy bym miał te 128mm zdaje się otwór.
    Chce to zrobić teraz , żeby nie wiercić w zbrojeniu i żeby je ominęło (monolit) i będziemy robić sufit surowy bez tynkowania więc żeby później przy nim już za dużo nie grzebać.

    Dach nie jest nisko (bez okapowy) wysokość parteru na gotowo to 2,85m.
    Tak w pomieszczeniu gsopodarczym będzie rekuperator. Nie mam nigdzie grawitacyjnej, jedynie na dach polecą kominy od kanalizacji. Kominy które są na zdjęciu w kotłowni ich po prostu nie będzie.

    Nic nie liczyłem +/- teraz chce po prostu zrobić otwory pod WM w przyszłości, a z tego co patrzyłem to "rurka" od skrzynki rozprężnej ma f125 więc to by tak akurat pasowało.

  9. #4689
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Tak te białe które są od wentylacji
    No to powtórzę - " za delikatne i spora szansa na uszkodzenie i/lub odkształcenie przy betonowaniu i będzie problem z podłączeniem skrzynki rozprężnej albo anemostatu."

    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Dach nie jest nisko (bez okapowy) wysokość parteru na gotowo to 2,85m.
    Chodzi mi o wysokość dachu nad stropem. Bez ściany kolankowej jak dasz za blisko krawędzi, będzie problem z podejściem i za mało miejsca będzie na ocieplenie nad skrzynkami rozprężnymi.

    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Nie mam nigdzie grawitacyjnej
    W projekcie jest. Pewnie ze względu na kocioł.

    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Nic nie liczyłem +/- teraz chce po prostu zrobić otwory pod WM w przyszłości, a z tego co patrzyłem to "rurka" od skrzynki rozprężnej ma f125 więc to by tak akurat pasowało.
    Ale jak zabraknie wywiewów, to będziesz wiercił np. w korytarzu? Policz, zanim zrobisz.

  10. #4690
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Moim zdaniem szkoda tracić ciąg powietrza robiąc punkt wywiewu w korytarzu.
    Kuchnia powinna mieć najwydajniejszą wentylację, zwłaszcza otwarta na salon.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  11. #4691
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Moim zdaniem szkoda tracić ciąg powietrza robiąc punkt wywiewu w korytarzu.
    Kuchnia powinna mieć najwydajniejszą wentylację, zwłaszcza otwarta na salon.
    też tak uważam

  12. #4692
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Moim zdaniem szkoda tracić ciąg powietrza robiąc punkt wywiewu w korytarzu.
    Może być w kuchni jak ktoś woli. Nie zmienia to faktu, że warto policzyć, żeby się nie okazało, że mamy połowę mniej rur wywiewu, niż nawiewu i wstawienie do kuchni skrzynki z czterema króćcami zamiast z trzema nie rozwiązuje problemu (podobnie jak dodanie rury do łazienek) i trzeba wiercić dziurę na kolejny anemostat.

  13. #4693
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    W poście #4684 przecież napisałem. Projekt i będzie wszystko jaśniejsze.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  14. #4694
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Te białe rury fi125 same w sobie są delikatne, ale wystarczy przy montażu ich w miejscu wylewania stropu wypełnić je foliowym workiem z piaskiem i nic się nie odkształci. Mój majster tak zrobił u mnie i wszystko jest ok. Nie trzeba wtedy dawać żadnych fi160 i innych dodatków a same rury idealnie pasują do montażu anemostatów i podłączenia puszki rozprężnej z Termokontrolu.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  15. #4695

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Te białe rury fi125 same w sobie są delikatne, ale wystarczy przy montażu ich w miejscu wylewania stropu wypełnić je foliowym workiem z piaskiem i nic się nie odkształci. Mój majster tak zrobił u mnie i wszystko jest ok. Nie trzeba wtedy dawać żadnych fi160 i innych dodatków a same rury idealnie pasują do montażu anemostatów i podłączenia puszki rozprężnej z Termokontrolu.
    Dzięki za pomysł!

  16. #4696

    Domyślnie

    ...
    Ostatnio edytowane przez martingg ; 16-05-2021 o 14:09

  17. #4697

    Domyślnie

    Wg. normy dla kuchni wyposażonej w kuchenkę elektryczną wymagany strumień powietrza wywiewanego to 50m3/h co zapewni nam jeden anemostat wywiewny fi 120 z puszką rozprężną z 3ma przewodami fi 75 Tu też gra rolę odległość danego anemostatu od skrzynki rozdzielczej, dla dwóch różnych anemostatów oddalonych od skrzynki rozdzielczej np 3m i 12m i tym samym projektowym przepływie powietrza należy dobrać odpowiednią ilość przewodów- mniej dla bliższego anemostatu więcej dla dalszego,tak więc wcale nie musi być taka sama ilość rur nawiewu co wywiewu
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 16-05-2021 o 16:17

  18. #4698
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Te normowe 50 m3 to sporo za mało, aby zapach gotowanej kapuch nie rozchodził się po salonie.

    Przy gotowaniu aromatycznych potraw nastawiam wentylację na max, czyli 400 m3/h.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  19. #4699
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post

    Przy gotowaniu aromatycznych potraw nastawiam wentylację na max, czyli 400 m3/h.
    a i tak pewnie się rozchodzi.

  20. #4700
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Przy silnych zapachach bez dodatkowego wyciągu tuż nad kuchenka ani rusz. Sprawdzałem u siebie, nawet przy centrali puszczonej 600m3/h. Dyfuzja jest szybsza
    Wyciąg tuż nad kuchenka sprawdza się o wiele lepiej.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Strona 235 z 246

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony