  1. #4841
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dymek153

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    S
    Posty
    112

    Domyślnie

    Czerpnia będzie w miejscu nienasłonecznionym w murze fi 250 i przejście na 200 około 1-1.5mb do reku. Wyrzutnię chciałbym dać na szczycie około 10mb nie mam okien i sąsiada chciałbym uniknąć hałasu

  2. #4842
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ololek

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowe Bagno
    Kod pocztowy
    16-130
    Posty
    527

    Domyślnie

    Czy ciężko jest zrobić rozprowadzenie kanałów i montaż rekuperacji po wykonanych suficie podwieszanym? Rury od kanałów mogą bezpośrednio leżeć na płytach gk czy muszą być podwieszone do wiązarów?

  3. #4843
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    418

    Domyślnie

    Jak masz dostęp od góry to bez problemu. Lepiej je mocować do wiązarów, ewentualne drgania nie będą się przenosić na sufit. Pytanie jaka później izolacja? Napylana?

  4. #4844
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ololek

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowe Bagno
    Kod pocztowy
    16-130
    Posty
    527

    Domyślnie

    tak, planowana jest celuloza. Tak 35-40cm.

    Mam skrzynki rozprężne stalowe z rurą 50cm. Kiedy ją docinać przed czy po zamontowaniu? Czy ma być na równo z płytą gk czy trochę wystawać czy być schowana?

  5. #4845

    Domyślnie

    Cześć dobrzy ludzie. Czy ktoś z was ma zrobione, lub wie jak mogłoby działać ggwc do rekuperacji spięte z dolnym źródłem pc? Mamy u siebie gruntówkę i w największe mrozy nasze ggwc miał temp około 2, 3* gdy na dworze było -24. Myślę czy by nie przedłużyć pętli z PC wpiąć chłodnicę jakąś i nie dogrzewać tak powietrza na czerpni zimą.

    Dopiero się biorę za rekuperację u nas w domu i stąd pomysł. Główne założenie ma być takie, że ma być nie drogo i własnymi siłami
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  6. #4846
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Cześć dobrzy ludzie. Czy ktoś z was ma zrobione, lub wie jak mogłoby działać ggwc do rekuperacji spięte z dolnym źródłem pc? Mamy u siebie gruntówkę i w największe mrozy nasze ggwc miał temp około 2, 3* gdy na dworze było -24. Myślę czy by nie przedłużyć pętli z PC wpiąć chłodnicę jakąś i nie dogrzewać tak powietrza na czerpni zimą.

    Dopiero się biorę za rekuperację u nas w domu i stąd pomysł. Główne założenie ma być takie, że ma być nie drogo i własnymi siłami
    Jak ma być ggwc to połóż oddzielną nitkę.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  7. #4847

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Jak ma być ggwc to połóż oddzielną nitkę.
    dlaczego?

    Nie wiem czy ggwc czy GWC - rura fi 200 do gwc 50mb to koszt około 1800zł, chyba taniej byłoby kupić 3x75 50mb i wkopać w glebę.

    Lub ewentualnie podpiąć chłodnicę do pętli ogrzewania podłogowego na zasilaniu i zamontować na czerpni od reku - tylko chyba byla by potrzebna spora chłodnica ażeby to dobrze działało... co o tym myślicie?
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 05-09-2022 o 13:16
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  8. #4848
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Ja mam rurowy gwc w układzie Tiechelmanna z pomarańczowej pełnej fi200 i fi 110, cztery równoległe.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  9. #4849

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Ja mam rurowy gwc w układzie Tiechelmanna z pomarańczowej pełnej fi200 i fi 110, cztery równoległe.
    nie zagrzybia się to?
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  10. #4850
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    nie zagrzybia się to?
    W domu nic nie czuć, a zapomniałem dodać, że całość mam pod parterowym domem na głębokości górnego poziomu ław w piachu.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  11. #4851

    Domyślnie

    https://www.youtube.com/watch?v=ntPo0XkI0IY tutaj w minucie 3:20 instalatorze z firmy Gejzer i reku Karino właśnie chyba zrobili takie coś o czym mówiłem czyli spięcli reku i pc na jednym układzie
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  12. #4852
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    emlem

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Ostrołęka
    Kod pocztowy
    07-410
    Posty
    30

    Domyślnie

    Proszę o ocenę projektu i ew. sugestie co zmienić.

    Centrala - izzy 302 erv.
    Kubatura ok 240m3. Powierzchnia 90m2. 2 osoby mieszkające na stałe.

    Nawiew:
    Salon 3x75
    Sypialnia 2x75
    Pokój 2x75

    Wywiew:
    Łazienka 3x75
    Kuchnia 2x75
    Pom. gosp z WC i pralką 1x75
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rzut_domu (1).jpg
Wyświetleń:	34
Rozmiar:	89,3 KB
ID:	460934

    Centrala ma wyjścia 200mm. Posiadam skrzynki rozdzielcze z króćcem 160mm (kupione dużo wcześniej). Czy stosować od reku rurę spiro 200 i dopiero przed skrzynkami redukcja do 160 czy kategorycznie skrzynki do wymiany? Czy ilość kanałów/rur będzie wystarczająca?

  13. #4853
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał emlem Zobacz post
    Nawiew:
    Salon 3x75
    Sypialnia 2x75
    Pokój 2x75
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...entylacji-cz-1

  14. #4854
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    emlem

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Ostrołęka
    Kod pocztowy
    07-410
    Posty
    30

    Domyślnie

    Ok, zapoznałem się. Wobec tego:
    Salon 2x75
    Pokój 2x75
    Sypialnia 3x75?

  15. #4855

    Domyślnie

    Hej. Zakupiłem 2 kratki wentylacyjne na elewację fi 250 - jedna z okapnikiem https://allegro.pl/oferta/czerpnia-k...BoC31MQAvD_BwE

    a druga bez https://www.allewenta.pl/index.php?r...RoC6NIQAvD_BwE

    Wyczytałem w internetach i na youtubach, że bardziej skrapla się na czerpni. Jak jest u Was? Pytam bo jak na wyrzutniach macie czysto to tam zamontuję tą bez okapnika i na odwrót. Dajcie znać proszę.
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  16. #4856

    Domyślnie

    Skrapla się na wyrzutni (bo tam jest duża wilgotność), ale fajnie jak czerpnia nie zaciąga wody podczas deszczu.

  17. #4857
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Wyczytałem w internetach i na youtubach, że bardziej skrapla się na czerpni.
    Bzdura.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8068255

  18. #4858

    Domyślnie

    Zauważyłem, że mój reku, przy pracy na bypass'ie, robi w domu podciśnienie.
    Spada ilość powietrza nawiewanego do domu.

    Czy u was jest podobnie?
    ...

  19. #4859

    Domyślnie

    Bo pewnie to nie bypass (tylko bypass elektroniczny) czyli wyłączenie wentylatora nawiewu.

  20. #4860

    Domyślnie

    Dzięki za odpowiedź. Dopytam jeszcze czy ktoś z Was ma umiejscowioną czerpnię w podobnym miejscu w którym ja chciałbym ją umiejscowić? Załączam foto. Jest to strona wschodnia i tak zacina słońce o 9 rano. jedyne co mnie lekko martwi to to czy w lecie nie będzie zaciągało nagrzanego powietrza od dachówki (chyba, że to moje paranoje). Reku będzie na nieogrzewanym strychu (ocieplonym wełną 15cm), dodatkowo kanały i sam reku zabuduję konstrukcją z płyt i otulę wełną 15cm.

    Dajcie znać co sądzicie o tym pomyśle z czerpnią.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1667894351553.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	462025
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

Strona 243 z 247

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony