  1. #3961
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    .... Ludzie walczą z mostkami, ciepłe parapety, nadproża, ciepły montaż okien, a Ty tak nonszalancko zimny komin w środek chałupy pakujesz. Ale to Twój dom, możesz.
    Ma byc tanio i to jest priorytet.

  2. #3962
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Ma byc tanio i to jest priorytet.
    Powiedział co wiedział.

    Średnio mi pasuje dawanie nawet kilku cm izolacji bo ten pion idzie środkiem domu.
    Rekuperator będzie z odzyskiem wilgoci. A strata kilku złotych na stracie ciepła nie jest dla mnie problemem.
    Dopytuje czy to skraplanie wilgoci z wyrzutni może tu być jakimś problemem i czy wogole wystąpi. Poza tym nawet jeśli zaizoluje to co się zmieni w kwestii rzekomego wykraplania sie wilgoci wewnątrz takiego przewodu?
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 25-05-2019 o 15:47

  3. #3963
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    meakkow

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Bełchatów
    Kod pocztowy
    97-400
    Posty
    40

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Dopytuje czy to skraplanie wilgoci z wyrzutni może tu być jakimś problemem i czy wogole wystąpi. Poza tym nawet jeśli zaizoluje to co się zmieni w kwestii rzekomego wykraplania sie wilgoci wewnątrz takiego przewodu?
    Jest Pan już męczący z tą swoją upartością, fizyka się kłania, punkt rosy itp. Wydaje mi się że jest mało osób które taki wariant wyrzutni robiło, może ktoś Ci odpowie.
    A na pytanie "jeśli zaizoluje to co się zmieni" szkoda odpowiadać.
    Rekuperator z odzyskiem wilgoci? Też coś było na forum, ale Pan oczywiście mądrzejszy.
    Pozdrawiam.
    Pow. grz. podłóg 123m2 Sciany H+H 24cm+18cm styro(λ0.032), pod podłogą EPS100 15cm(λ0.037), anhydryt, góra 25cm EPS70, fundament 10cm styro-hydro, oknaPetecki 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku Karino K300, Pci Samsung EHS 9KW 3f.

  4. #3964
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Spec od wentylacycji pan Brzęczu radził robić wyrzutnie w kanale wentylacycji więc nie jest to jakieś novum.

  5. #3965
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Spec od wentylacycji pan Brzęczu radził robić wyrzutnie w kanale wentylacycji więc nie jest to jakieś novum.
    Pan "Brzęczu" jest na bakier ze znajomością praw fizyki, co wiele razy udowodnił. Takie rozwiązanie oczywiście będzie działać, problemy mogą się pojawić czasami.

    Jeśli chodzi o wilgoć wewnątrz komina to będzie się pojawiać z całą pewnością. Gdyby komin był nienasiąkliwy (np. ze szkła, ze stali nierdzewnej) wilgoć pojawiała by się wtedy, gdy powietrze w kominie by się ochładzało, np. dłuższy odcinek komina przez poddasze nieogrzewane. W przypadku gdy poddasze jest ogrzewane miała by szanse wykroplić się tylko na samym szczycie komina.
    Ale komin ceramiczny czy z keramzytobetonu jest "buforem" wilgoci i pochłania ją jako parę wodną z bardzo wilgotnego powietrza. W momencie jak np. przychodzą pierwsze jesienne przymrozki temperatura na wyrzutni (w kominie) w kilka godzin zmienia się np. z +10 do +1-2*C, a ta para wodna zgromadzona w materiale komina nie zdąży z niego wyjść i przy takim ochłodzeniu wykropli się wewnątrz - nie wewnątrz komina, tylko wewnątrz keramzytobetonu. W efekcie będą okresy kiedy komin jest mokry, może to przesiąknąć nawet do wnętrza pomieszczeń z ryzykiem jakichś wykwitów na tynku wewnętrznym.

    Druga sprawa to kondensacja wilgoci na zewnętrznej stronie komina wewnątrz pomieszczeń. Ściana w tym miejscu będzie dość zimna, wilgotność rzędu 60% może już być graniczna, w środku zimy w normalnym pokoju przy wentylacji mechanicznej raczej takiej nie będzie, ale w kuchni cz w łazience (jeśli tamtędy komin przechodzi) jest to prawdopodobne. Natomiast jesienią przy wyższej wilgotności w mieszkaniu, może tak się zdarzyć nawet w sypialni.

    Trzecia sprawa to straty ciepła, na wymienniku masz odzysk rzędu 80%, który w rzeczywistości może być 50 czy 30%, bo resztę tracisz tym kominem. Ale nie chodzi o procenty tylko kWh i złotówki, które wyniosą kilka stówek na sezon i tak do końca istnienia budynku.

  6. #3966
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    A co się dzieje z wilgocią w takiej wyrzutni która jest zrealizowana z normalnego miękkiego kanału izolowanego? Spływa w dół do reku?

    Wspomnialem już ale się powtórzę, jeśli będę mieć reku z odzyskiem wilgoci to chyba problem punktu rosy nie będzie dotyczyć problemu wilgoci w wyrzutni...
    Tylko czy reku z odzyskiem wilgoci jest zdrowy?
    Przyznam że póki co to ta cała rekuperacja jest najbardziej wymagającą instalacją...
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 26-05-2019 o 19:44

  7. #3967

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Przyznam że póki co to ta cała rekuperacja jest najbardziej wymagającą instalacją...
    Dobre spostrzeżenie.
    Tak dużo ci już namieszali w głowie spece od marketingu, że zaraz bez żadnego pomyślunku wydasz 30 tys pln, na tą "najbardziej wymagającą instalacje"
    Proponuje wrzucić na luz.
    Nie znam, ani jednego przypadku negatywnych skutków podłączenia wyrzutu do pionu instalacyjnego.

  8. #3968

    Domyślnie

    Po przeczytaniu prawie całego wątku stworzyłam projekt wentylacji do swojego domu. Strop nad salonem będzie otwarty, zastosowane wiązary, ogrzewanie podłogowe, gruntowa pompa ciepła. Przewody wentylacyjne Pe fi 75, długość nawiewów ok. 9m, wywiewów 4-5m. Czerpnia zamontowana od strony północnej
    Proszę o ocenę czy jest poprawnie, czy może coś zmienić poprawić?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	projekt wentylacji.jpg
Wyświetleń:	214
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	430876
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pomieszczenia.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	81,2 KB
ID:	430877

  9. #3969
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    meakkow

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Bełchatów
    Kod pocztowy
    97-400
    Posty
    40

    Domyślnie

    Cytat Napisał aangieee20 Zobacz post
    Po przeczytaniu prawie całego wątku stworzyłam projekt wentylacji do swojego domu. Strop nad salonem będzie otwarty, zastosowane wiązary, ogrzewanie podłogowe, gruntowa pompa ciepła. Przewody wentylacyjne Pe fi 75, długość nawiewów ok. 9m, wywiewów 4-5m. Czerpnia zamontowana od strony północnej
    Proszę o ocenę czy jest poprawnie, czy może coś zmienić poprawić?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	projekt wentylacji.jpg
Wyświetleń:	214
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	430876
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pomieszczenia.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	81,2 KB
ID:	430877
    W zasadzie wszystko ok. Dołożył bym po jednym kanale do pokojów po prawo i 1 do garderoby. To dlatego że nawiewy są trochę dłuższe i będą na nich większe opory. Musisz dobrze zaizolować główne rury od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych.
    Pow. grz. podłóg 123m2 Sciany H+H 24cm+18cm styro(λ0.032), pod podłogą EPS100 15cm(λ0.037), anhydryt, góra 25cm EPS70, fundament 10cm styro-hydro, oknaPetecki 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku Karino K300, Pci Samsung EHS 9KW 3f.

  10. #3970

    Domyślnie

    Garderoba jest otwarta tzn połączona z sypialnia więc bez sensu dawać tam dodatkowy nawiew. Jeżeli dołożę nawiewy w pokojach to będzie ich więcej niż wywiewow. Może tak być? Myślałam że najlepiej żeby było tyle samo nawiewow co wywiewow. A te pokoje to akurat gościnny i gabinet więc też na stałe tam nikt nie przebywa.

  11. #3971
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    123_Iggy

    Zarejestrowany
    May 2019
    Skąd
    Słupsk
    Kod pocztowy
    76-200
    Posty
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał aangieee20 Zobacz post
    Po przeczytaniu prawie całego wątku stworzyłam projekt wentylacji do swojego domu. Strop nad salonem będzie otwarty, zastosowane wiązary, ogrzewanie podłogowe, gruntowa pompa ciepła. Przewody wentylacyjne Pe fi 75, długość nawiewów ok. 9m, wywiewów 4-5m. Czerpnia zamontowana od strony północnej
    Proszę o ocenę czy jest poprawnie, czy może coś zmienić poprawić?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	projekt wentylacji.jpg
Wyświetleń:	214
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	430876
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pomieszczenia.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	81,2 KB
ID:	430877
    Wygląda legitnie na moje oko
    Reklama na FM jest płatna

  12. #3972

    Domyślnie

    Muszę mieć po dwie skrzynki rozprężne do nawiewu i wywiewu, parter i piętro. Co lepiej zastosować:
    1. Wyjście z reku fi200, dać trójnik 45stopni i rozdzielić na dwie fi 160.
    2. Zrobić górną skrzynię przelotową do dolnej. Króćce fi200 ?

  13. #3973

    Domyślnie

    Myślę że od centrali do pierwszej skrzynki(przelotowej) fi.200 a do drugiej skrzynki fi 160

  14. #3974

    Domyślnie

    Chyba miało by to sens

  15. #3975
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Jaką dać średnicę anemostatow nawiewnych? Będą zasilane rurą fi75 (63). Umieszczone w suficie.

  16. #3976
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Mam też pytanie. Co słychać w wentylacycji mechanicznej?

    Jeśli rekuperator będzie w piwnicy a kanaly będą iść w kanałach zelbetowych stropu żerańskiego to te elementy nie będą słyszalne.

    Czy słyszalny może być sam moment wywiewu na anemostacie?

  17. #3977

    Domyślnie

    Zaczynam doktoryzowanie się w temacie wentylacji
    Na początku chciałbym wrzucić wstępne rozmieszczenie przewodów (później będą wyliczenia) i zapytać czy tak jest dobrze:
    https://zapodaj.net/865cc9d8a0169.png.html
    https://zapodaj.net/23322e9c7dec9.png.html

  18. #3978

    Domyślnie

    Jaką rurę potrzebuję na przejście przez ścianę do czerpni? Np ocynkowana sztywna spiro czy z nierdzewki?

  19. #3979
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar SUSPENSER
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Skąd
    Miłoszyce
    Kod pocztowy
    55-220
    Posty
    7.106

    Domyślnie

    U mnie wyrzutnia jest elastyczną sonoduct więc i czerpnię pewnie można taką podłączyć, czerpnię mam spod ziemi z GWC i tam tez jest taka sama więc nierdzewki bym nie dawał.
    Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu

  20. #3980

    Domyślnie

    Mam te elastyczną rure, ale że mam ją przez ścianę prowadzić... Chyba nie bardzo, czy jednak sie mylę?

Strona 199 z 247

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony