Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak wyrzut przez ścianę. Gry pracuje okap to reku pracuje w trybie kominka.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo - też tak zrobię tzn we wiatrołapie wywiew a w garderobie nawiew.
Dzięki Owczar. Ja wykorzystam do okapu kanał od WG, którego obecnie używam.
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej. Próbowałem znaleźć info na interesujący mnie temat jednak bez powodzenia.
Chcę wykorzystać kanały od WG do WM. W artykule na stronie rekuperatory.pl znalazłem info, że można wprowadzić przewody od WM do kanałów od WG.
A czy można i z czym by się to mogło wiązać jedynie wpiąć kanały od WM do WG i uszczelnić - nie przeciągając ich (rur od wm) przez cały kanał WG.
Dajcie znać dobrze ludzie co o tym myślicie i czy jest to zasadne.
Chałupka z poddaszem użytkowym - o ile na poddaszu nie ma problemu o tyle do salonu, kuchni, lazienki i wiatro\lapu z garderobą byłoby trochę zabawy przebijając się przez strop w kilku miejscach.
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyciorem z ciężarkiem - tak jak czyszczę co rok... W tych kanałach WG chciałem puścić wyciągi, nawiewy dałbym rurami i przebiłbym się przez strop.
Ciągle nad tym myślę i szukam info ale bez powodzenia. Może skończy się na samym zaślepieniu WG i zrobieniu większej przebudowy... Żona będzie niezbyt zadowolona ale nic to.
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej mam zapytanie koledzy. Króćce w moim reku to fi200. Kanał nawiewny i wywiewny będą na prostych odcinkach bez żadnych zagięć około 5mb każdy. Czy dobrze myślę, ażeby czerpnię i wyrzutnię oraz te odcinku rur do centrali zrobić fi300 i dopiero przy centrali zredukować na fi200?
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ zaleceń czytanych przeze mnie wystarczy większa średnica na początku czerpni i wyrzutni. Ja mam po 2m 200mm przy rurach 160mm. Gdybym mógł, dałbym 250mm na czerpni ale kolano mi się nie mieściło pod dachem w podbitce.Miałbym wtedy nieco większy filtr wstępny w czerpni.
Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie proszę o pomoc
Planuje wykonać samemu system rekuperacji i proszę o sprawdzenie moich założeń czy to będzie działać
Domek parterowy 130 m2 kubatura około 400m3
2 osoby + pies ale docelowo zakładam 4 osoby i pies oczywiście
Instalacja na rurach peflex 75mm, Anemostaty 125mm
Chciałbym dobrać centrale z wymiennikiem entalpicznym od ECS Paruszewski myślę o CWP500/200
Rekuperator bedzie zamontowany na nie ogrzewanym ale ocieplonym stryszku
Wywiewy
Kuchnia 3x75 wymiana 80m3 płyta indukcyjna
Łazienka duża (prysznic+wanna+wc) 3x75 wymiana 60m3
Łazienka mała (prysznic+wc) 3x75 wymiana 50m3
Kotłownia (zlew+pralka+suszarka) ogrzewanie pompa ciepła 1x75 wymiana 20m3
Nawiewy
Salon 2 anemostaty 2x75 wymiana 80m3
Gabinet 1x75 wymiana 30m3
Sypialnia 3x75 wymiana 60m3
Pokój 1 1x75 wymiana 30m3
Pokój 2 1x75 wymiana 30m3
nad Salonem mamy uniesiony sufit skośny więc anemostaty muszę zamontować w zaznaczonych miejscach na ścianie szczytowej czy użyć dyszy dalekiego zasięgu ?
Rysunek rozmieszczenia anemostatów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo pokoi i gabinetu daj min. po 2x75mm
Do salonu nie potrzeba dysz dalekiego zasięgu. Mam zwykłe anemostaty wywiewne 2x160mm i w tym 7x75mm w zupełności wystarczy.
Identycznie jak u Ciebie, są u mnie skośne sufity salonu (45m2) i anemostaty ze ściany.
Od razu planuj tłumik hałasu, przynajmniej na nawiewie.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje ci! A czy w kanaly WG wkladales te rękawy dmuchane? Azeby mieć pewność że kanal bedzie szczelny? Cos w ten deseń https://allegro.pl/oferta/gietki-wkl...BoCzCIQAvD_BwE a
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic nie wstawiałem, ale nie sądzę, żeby murowany kanał WG mógł w jakiś sposób być nieszczelny. Choć faktycznie wcześniej wpuszczałem kamerę w kanały, żeby z ciekawości obejrzeć stan wewnętrzny kanałów.
Oczywiście gdy wykorzystasz kanały WG to musisz pamiętać o zaślepieniu ich "z drugiej strony".
NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że takie rozwiązanie z zastosowaniem tych pompowanych kanałów jest mocno zasadne jeżeli ma sie super szczelny dom. Gdy murowałem kominy w naszym domu wiem, że wykonałem je najlepiej jak umiałem i powinny być szczelne. Mój konkretny przypadek jest taki, że nasz dom z pewnością nie jest w 100% szczelny - w zasadzie nie przeszkadzałoby mi to ażeby podiąć kanały wyciągowe bezpośrednio do kanałów WG jak ma kolega mistalova. Kominy murowałem z keramzytobetonu, na to poszedł tynk - na zdrowy chłopski rozum, nie ma opcji ażeby cokolwiek tam przepuszczało.
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzebny Ci dobry projekt instalacji z wyliczeniami prędkości przepływów na poszczególne anemostaty.
Namiastkę projektu, jeśli zrobisz u nich zakupy komponentów, zrobią na airgreen.pl, mają też porządne skrzynki rozdzielcze i rozprężne, wygłuszone i wyposażone w gumowe króćce ułatwiające montaż.
Co ważne dla samoroba.
Mam mniejszą centralę (400m3/h), a dałem do sypialni po 3 rury 75mm = mniejsze opory przepływu powietrza.
Dzisiaj jakbym podejmował decyzję o zakupie rekuperatora, to też mógłby być o3ozon, ale z wymiennikiem odzyskującym wilgoć i koniecznie z by-pass'em.
W okresie letnim odzysk wilgoci jest zbędny, a nawet niepożądany, dlatego by-pass.
Rozważ instalację przepustnicy z napędem elektrycznym, sterowanym zegarem, aby w nocy wyłączać nadmuch na salon. Mam tak zrobione u siebie i świetnie się sprawuje. Wentylacja chodzi za domownikami.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdzysk wilgoci zależy od warunków. W odpowiednich działa "w drugą stronę" - czyli w największe upały przy dużej wilgotności osusza powietrze wewnątrz. Ale trzeba pamiętać, że wyminniki odzyskują "do 70%" wilgotności a chłód ponad 90%. Więc sterowanie bypassem na podstawie wilgotności ma mały sens i nie wiem, czy jakikolwiek producent to umożliwia (zazwyczaj automat potrafi bypassem nocą wpuszczać chłód a gdy na zewnątrz robi się cieplej niż wewnątrz zamyka go i odzyskuje chłód). A do osuszania to i tak klima jest niezastąpiona.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjednak dodałem kanały teraz mam; sypialnia 3x75 pokoje i gabinet 2x75 salon 4x75
Reku na pewno będzie z ERV ale ozon w tych prostych modelach ma ten mechaniczny bypass (zamiennik wkładu) u sąsiada się sprawdza
chciałbym pozostać w podobnym budżecie czy lepiej wziąć mniejszy reku np https://o3ozon.pl/centrala-wentylacy...owa-p-170.html ale z elektronicznym bypassem ?
Salon jest na oddzielnej skrzynce rozdzielczej ? odcinany przepustnicą ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych