Nie grzeje jeden grzejnik w instalacji
Witam,
na początku może kilka słów o instalacji:
Kotłownia gazowa z piecen Viessmann Vitodens 200 W, parter podłogówka + grzejnik w łazience, piętro podłogówka w łazience + 4 grzejniki przewymiarowane ( w tym jeden w łazience ).
Podłogówka rozdzielona na dwie skrzynki - góra i dół. Pompa do podłogówki Grundfos Alpha 2 ustawiona w trybie auto adapt ( 12kw )
Ustawiona temp w czasie grzania na 21 st
Problem:
Podłogówka grzeje ok. Grzejniki w dwóch pokojach i łazience na górze ok.
Nie grzeje ( jest bardzo, bardzo letni w górnej części) tylko jeden grzejnik ( temp w pok. 19,5 st).
Przy ustawianiu krzywych grzania wszystkie grzejniki otwarte były na max, teraz są ustawione na 3 ( w skali 1-6).
Mam wrażenie że w ogóle podejście pod grzejnik jest nie za ciepłe ( w porównaniu z grzejnikami, które grzeją ok ).
Do każdego grzejnika idzie osobne zasileanie ze skrzynki na piętrze.
Co zrobiłęm do tej pory:
Instalacja odpowietrzona - manualnie i "automatycznie: ( zawory w skrzynkach ).
Nie zakręcałem wszystkich grzejników aby sprawdzić czy ten jeden się rozgrzeje ale jak pozakręcałęm z 6 na 3 to nic się nie zmieniło.
Za poradą zmniejszyłęm bieg pompy do podłogówki na I bieg ( 4 kw ), żeby więcej wody szło na grzejniki ale spowodowało to spadek przepływu na podłogóce do tego sopnia, że zaczęła się wychładzać, a grznik dalej taki sam...
Nie wiem już co robić, jak macie jakieś pomysły to proszę o pomoc.
Rafał
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Ściągnij głowicę z grzejnika i sprawdź czy nie jest zamknięty zawór powrotni.
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Głowicę odkręciłem i przestawiłem tam ten sześciokąt na 6 (było na 5 )
Zawory zasilania i powrotu sa otwarte ale mam wrażenie że coś jest z nimi nie tak....
Są one otwierane śrubokrętem, sa ustawione w pozycji otwartej ale kręcą się do okoła, a powinny chyba tylko o ćwierć obrotu ( z pozycji - na pozycję I )
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Wyszukaj w "google" i sprawdź te zawory
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Witam,
grzejnik jest na 100 % odpowietrzony - leci z niego woda ( z zaworka do odpowietrzania ), spóściłem jej dla pewności dużo.
Zakamienione raczej to nie jest ponieważ jest to pierwszy rok działania instalacji, a dodatkowo mamy stację uzdatniania wody ( taką na tabletki soli ).
Pompa alfa obsługuje podłogówkę, a grzejniki to chyba raczej pompa z pieca ( Viessmann Vitodens 200 W ).
Grzejniki poprzykręcałem, pozmieniałem nawet wstępne ustawienie przepływu w pozostałych z 5 na 4, podniosłem krzywą grzewczą i nic to nie dało....
Mój Instalator proponował aby sprawdzić zasilanie i powrót - który z przyłączy jest cieplejszy bo może przyczyną jest złe podłączenie ( zamiana zasilania z powrotem ).
Dzwoniłem też do hurtowni, z której brałem zawory i dowiedziałem się, że one przekręcają się o 1/4 obrotu z poz. - na I, a mój kręci się do okoła.
Może za mocno go chciałem odkręcić i go przekręciłem.....
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum